Hi, ich möchte einen DC/DC Wandler einsetzen, der galvanisch isoliert ist. Darf ich einen DC/DC Wandler wie z.B. diesen https://www.recom-power.com/pdf/Econoline/RFMM.pdf mit einer dauerhaften Isolationsspannung von 800V belasten? der Wandler ansich kann ja 4kV.
archibald schrieb: > Darf ich einen DC/DC Wandler wie z.B. diesen > mit einer dauerhaften Isolationsspannung von 800V belasten? der Wandler > ansich kann ja 4kV. Das wird knapp. 4kV Prüfspannung braucht man typisch für Netz- spannungstrennung. Du solltest beim Hersteller nachfragen.
archibald schrieb: > mit einer dauerhaften Isolationsspannung von 800V belasten? der Wandler > ansich kann ja 4kV. Wie ist das gemeint, zu Testzwecken 800V Vorgeschrieben oder "dauerhaft" == auch im Betrieb?
Ah ok aber wenn er 4kV/1min kann dann genügt das oder? ich brauche nur eine Funktionsisolation, d.h. wenn der Wandler durch schlägt, dann passiert nix schlimmes.
Teo D. schrieb: > Wie ist das gemeint, zu Testzwecken 800V Vorgeschrieben oder "dauerhaft" > == auch im Betrieb? ja, im Betrieb dauerhaft. Die Kriechstrecken etc. habe ich entsprechend auch bemessen.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.