Ich habe mal eine Frage bzgl. eines vorliegenden Problems. Ist-Zustand: Anschlussleitung (L1-L3, N, PE) geht in Schaltschrank. Abgesichert mit Schmelzsicherungen. Im Schaltschrank RCCB Typ B (63A). Danach zweigt sich ab: C10A (dreiphasig), zweimal C16A einphasig und einmal B16A (einphasig). Von dort gehts weiter zu den verbauten Komponenten. Soweit sogut. Jetzt soll nachgerüstet werden ein Hauptschalter (max. 32A). Wenn ich den Hauptschalter hinter den RCCB setze, dann habe ich "an diesem Punkt" nach wie vor die Möglichkeit, dass 63A fließen, bis die Schmelzsicherungen auslösen. Der Schalter wäre also um den Faktor 2 überlastet. Im folgenden sind aber nurnoch <= 16A Automaten. Es könnten also nie mehr als 16A fließen, ohne dass der jeweilige überlastete Zweig abgeschaltet würde. Einen weiteren Automat mit dreiphasig C16A vor den Hauptschalter würde gegen die Selektivität verstoßen, wobei das eigentlich egal wäre, da diese nur wenige cm auseinander liegen würden. Aber dann würde mir eine Störung die komplette Anlage lahmlegen. Auch nicht erstrebenswert. Wie kann ich ohne Fundamentaleinbau den Hauptschalter einbringen? Darauf anlegen, dass nie mehr als 16A fließen werden? Oder auf nummer Sicher gehen, und auf die Selektivität pfeifen? Nicht normgerecht, aber die Betriebssicherheit wäre ja trotzdem gegeben?! Ideen? Grüße Sicherator
Bevor ich mir solche Gedanken mache, setze ich lieber gleich einen 63A Hauptschalter ein und bin fertig. Wo ist das Problem? https://www.distrelec.de/de/hauptschalter-no-400-vac-abb-e463-3kb/p/30078371?channel=b2c&price_gs=25.5731&source=googleps&ext_cid=shgooaqdede-na&kw=%7Bkeyword%7D&ext_cid=shgooaqdede-na-DE+-+Shopping+-+NB&kw=&gclid=EAIaIQobChMIx4qYxLKe2wIVREkZCh1xOAeQEAQYBCABEgJrTfD_BwE
Sicherator schrieb: > Im folgenden sind aber nurnoch <= 16A Automaten. Es könnten also nie > mehr als 16A fließen, ohne dass der jeweilige überlastete Zweig > abgeschaltet würde ?!? Ich hätte gesagt: Hinter dem FI sind maximal 10+16, also 26A pro Phase möglich. Also tut es der 32A Hauptschalter, so lange die nachfolgenden Sicherungen nicht mehr als 3m entfernt sind, was im Schaltschrank ja wohl zutrifft.
Sven L. schrieb: > Bevor ich mir solche Gedanken mache, setze ich lieber gleich einen > 63A > Hauptschalter ein und bin fertig. Wo ist das Problem? > > https://www.distrelec.de/de/hauptschalter-no-400-v... Da hätte ich mich eindeutiger ausdrücken sollen: https://www.electricautomationnetwork.com/de/eaton-moeller/hauptschalter-3p1s1o-32a-griff-rot-gelb-abschliessbar-zwischenbau-eaton-moeller-015145-p1-32-v-svb-hi11
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.