Hi, gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen Stromzangen und Rogowski-Spulen (nicht das Messverfahren), sondern, was die Messgenauigkeit und so betrifft? Ich persönlich würde mir lieber eine Rogowski-Spule kaufen anstatt einer Stromzange. Ich finde es praktischer, wenn die Rog.-Spule wegen des größeren Durchmessers einfacher um Kabel gelegt werden kann. Ich habe jetzt zwei im Vergleich - eine Stromzange von Chauvin und eine Rogowski-Spule. Beide messen statisch das gleiche Stromsignal am Oszi. Gibt es jetzt ganz signifikante Unterschiede, wo man doch lieber zu Stromzangen greift? Ich selber habe einen Leistungsanalysator und muss nun zur Strommessung entweder Stromzangen oder Rogowski-Spulen kaufen.
ja stimmt, daran hab ich nicht gedacht. Wenn ich die Zwischenkreisspannung in nem Umrichter messen muss, geht das mit der Rogoswki-Spule nicht.
Karsten Schmidt schrieb: > Wenn ich die > Zwischenkreisspannung in nem Umrichter messen muss, geht das mit der > Rogoswki-Spule nicht. Spannungen messen geht damit überhaupt nicht. wendelsberg
hinz schrieb: > Stromzange gibts auch für DC. Rogowskispulen auch. :-) Rogowskispulen haben, gegenüber Eisentrafowandlern, den Vorteil, das sie völlig frequenzunabhängig arbeiten. Allerdings ist dioe Auswertung aufwändiger.
Harald W. schrieb: > hinz schrieb: > >> Stromzange gibts auch für DC. > > Rogowskispulen auch. :-) Hast du dafür mal ein Beispiel? Ich kenne Rogowskispulen, mit denen man bis zu niedrigen Frequenzen herunter messen kann (auch in den Bereich deutlich kleiner 1Hz). Aber ich kenne keine Rogowskispule die wirklich Gleichstrom messen kann, während das mit den passenden Stromzangen schon geht.
Harald W. schrieb: > Rogowskispulen auch. :-) > > Rogowskispulen haben, gegenüber Eisentrafowandlern, den Vorteil, > das sie völlig frequenzunabhängig arbeiten. Allerdings ist > dioe Auswertung aufwändiger. Die Rogowskispule arbeitet mit dem Induktionsprinzip. Wie kann Gleichstrom in der Spule eine Spannung induzieren (außer kurz im Ein-/Ausschaltmoment)?
@ Harald W. (wilhelms) >> Stromzange gibts auch für DC. >Rogowskispulen auch. :-) Dream on. >Rogowskispulen haben, gegenüber Eisentrafowandlern, den Vorteil, >das sie völlig frequenzunabhängig arbeiten. Dream on 2. > Allerdings ist >dioe Auswertung aufwändiger. Tja, die Dinger messen di/dt und das muss man für i integrieren. Da geht aber nicht bei beliebig niedrigen Frequenzen. Und nun?
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen