Hallo Für meine Abschlussarbeit habe ich ein "altes" Agilent 34970A gestellt bekommen. http://www.farnell.com/datasheets/1599383.pdf Leider hat es nur eine serielle Schnittstelle. Daher habe ich einen Digitus RS232 -> USB Convertergekauft und mMn korrekt installiert. Zumindest wird er im Windows 10 Gerätemanager an COM4 angezeigt. Treiber kommen auch von der Webseite: https://www.reichelt.de/usb-2-0-konverter-a-stecker-auf-rs-232-digitus-da-70156-p99617.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIke-Vwt6h3AIV05TVCh1RYAEXEAQYASABEgIYkfD_BwE& Danach habe ich die BenchLink3 Software von Agilent installiert, dabei wurde auch der Keysight Connection Expert mit installiert. Nur leider findet der Computer den Datenlogger nicht. Baudraten sind erst auf 9600 dann auf 19200 auf beiden Geräten eingestellt worden. Habt Ihr noch eine Idee? Vielen Dank Dirk
Kannst Du denn mit einem Terminalprogramm per Hand SCPI-Befehle wie *IDN? senden, und antwortet das Gerät darauf auch? Das ist der erste Schritt. Wenn das nicht geht, musst Du die Verkabelung usw prüfen. Du solltest das komplette Manual-Set vorliegen haben. Da stehen Pinbelegungen und SCPI-Befehle usw drin. fchk
Dirk schrieb: > Habt Ihr noch eine Idee? Was für ein RS232-Kabel hast Du angeschlossen? Hast Du die restlichen Schnittstellenparameter kontrolliert? Bei einem Keysight-Gerät von mir steht allles im Handbuch erklärt. Schalte mal das Keysight auf "Talk Mode", falls möglich.
Richtige Belegung der RS232 genommen? Wenn das Gerät DTE-Belegung hat, muss ein Nullmodem-Kabel dazwischen.
Im Handbuch ist die Pinbelegung des seriellen Kabels explizit aufgeführt. HAlte dich daran und das Gerät wird funktionieren. Ein 'normales' Kabel aus der Kiste funktioniert nicht.
:
Bearbeitet durch User
Starte mal Teraterm, HyperTerminal oder was Deine Kiste so anbietet, und dann gib *RST <enter> *IDN? <enter> ein. Wenn das Gerät mit seinem Namen antwortet passt Deine Verkabelung und die Einstellung der Schnittstelle. Wenn Du jemanden hast der Excel VBA programmieren kann, kannst Du Dir das ganze Agilent-Geraffel auch sparen und den Scanner direkt aus Excel ansprechen. Befehl senden, Antwort abholen, in Tabelle eintragen.
Dirk schrieb: > Nur leider findet der Computer den Datenlogger nicht. Serielle Schnittstellen sind das genaue Gegenteil von Plug&Play. Zuerst kommt die Frage, TTL oder tatsächlich RS232C, dann die Kabelbelegung, und dann die Einstellungen von Baudrate, Zeichenlänge und Parity. Da kann man nur mit viel Geduld alle möglichen Einstellungen durchprobieren bis was vernünftiges rauskommt. Die Anwendungssoftware ist dabei normalerweise keine Hilfe, die meldet sich erst wenn sowieso alles stimmt. Terminalsoftware und/oder Mitlesen auf der seriellen Leitung helfen, am Anfang auch ein (Speicher-) Oszilloskop. Georg
1.) Nullmodem-Kabel ist zwingend. 2.) Schau, ob du Handshake abschaltest. 3.) RS232 Telegram muss mit "LF" abgeschlossen werden. (Linefeed) Grüss Matt
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.