Forum: Haus & Smart Home 32A CEE Steckdose mit 25A absichern?


von Ert (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

gibt es eine Richtlinie welche mir verbietet eine 32A CEE-Steckdose mit 
25A abzusichern? Ich habe dazu nichts gefunden... Eine normale Steckdose 
kann ich ja auch problemlos mit 10A absichern, obwohl der Stecker auch 
16A könnte...

Meine 5x4mm² Zuleitung reicht nicht für 32A...

G Ert

: Verschoben durch User
von M. K. (sylaina)


Lesenswert?

Ert schrieb:
> Hallo,
>
> gibt es eine Richtlinie welche mir verbietet eine 32A CEE-Steckdose mit
> 25A abzusichern? Ich habe dazu nichts gefunden... Eine normale Steckdose
> kann ich ja auch problemlos mit 10A absichern, obwohl der Stecker auch
> 16A könnte...
>
> Meine 5x4mm² Zuleitung reicht nicht für 32A...
>
> G Ert

Besser absichern als gefordert ist immer erlaubt. Die Sicherung muss nur 
das schwächste Glich absicher. Legst du zu ner 32CEE Steckdose nur ein 
5x1,5^2 dann richtet sich die Sicher7ng nicht nach der Steckdose sondern 
nach dem Kabel ;)

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Ert schrieb:
> gibt es eine Richtlinie welche mir verbietet eine 32A CEE-Steckdose mit
> 25A abzusichern

Nein, natürlich nicht.

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Ert schrieb:
> Meine 5x4mm² Zuleitung reicht nicht für 32A...

Weshalb?

von Christian M. (Gast)


Lesenswert?

Weil 4mm^2 nur bis 20A abkann. Naja, je nach Land, Vorschrift und 
Verlegeart...

Gruss Chregu

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Christian M. schrieb:
> Weil 4mm^2 nur bis 20A abkann. Naja, je nach Land, Vorschrift und
> Verlegeart...

Meist sind 32A zulässig.

von Ert (Gast)


Lesenswert?

hinz schrieb:
> Christian M. schrieb:
>> Weil 4mm^2 nur bis 20A abkann. Naja, je nach Land, Vorschrift und
>> Verlegeart...
>
> Meist sind 32A zulässig.

das dachte ich auch, aber im Kanal leider nicht...

Danke und Gruß
Ert

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Ert schrieb:

>> Meist sind 32A zulässig.
>
> das dachte ich auch, aber im Kanal leider nicht...

Ja, also eben mit 25A absichern.

von Hans_Dampf (Gast)


Lesenswert?

hinz schrieb:
>> Christian M. schrieb:
>> Weil 4mm^2 nur bis 20A abkann. Naja, je nach Land, Vorschrift und
>> Verlegeart...
>
> Meist sind 32A zulässig.


Nein, meist ist es das nicht!

Siehe VDE0298-4 oder auch hier nachzulesen:

https://library.e.abb.com/public/a6d7a9f5a041ca8cc12579cf00217542/2CDC401002D0106_viewfile.pdf

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Hans_Dampf schrieb:
> hinz schrieb:
>>> Christian M. schrieb:
>>> Weil 4mm^2 nur bis 20A abkann. Naja, je nach Land, Vorschrift und
>>> Verlegeart...
>>
>> Meist sind 32A zulässig.
>
> Nein, meist ist es das nicht!

Verlegeart A+B nicht, C+E+F+G schon.

Es steht 2:4.


> Siehe VDE0298-4 oder auch hier nachzulesen:
>
> https://library.e.abb.com/public/a6d7a9f5a041ca8cc...

Gähn.

von Stefan F. (Gast)


Lesenswert?

Wenn ihr schon dabei seid, Länge und Dicke zu vergleichen, sollte man 
den Leitungswiderstand im Auge behalten. Wenn der zu groß wird, können 
die Sicherungsautomaten nicht mehr so schnell wie vorgeschriebenen 
abschalten.

Je länger die Leitung wird, umso höher muss daher ihr Querschnitt sein.

Dieser Aspekt ist vollkommen losgelöst, von thermischen Aspekten.

von Zeno (Gast)


Lesenswert?

hinz schrieb:
> Verlegeart A+B nicht, C+E+F+G schon.

Fast richtig! Für F+G ist 4mm^2 nicht vorgesehen bzw. es werden keine 
Angaben gemacht.

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Stefanus F. schrieb:
> Je länger die Leitung wird, umso höher muss daher ihr Querschnitt sein.

Deshalb hatte ich den TE gefragt was bei ihm der Grund sei.

Beitrag #5623282 wurde vom Autor gelöscht.
von myoneisthicknalsoratherlongbutwhatsthematterhere? (Gast)


Lesenswert?

Stefanus F. schrieb:
> Wenn ihr schon dabei seid, Länge und Dicke zu vergleichen

;-)

von Thomas (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Für 32 Amp CEE benötigt man richtiger weise eine 6mm² Zuleitung. Rein 
theoretisch sagt das Datenblatt aber auch in Wänden (weil gekühlt) bis 
32 Amp. Aber das wäre mir zu gewagt. 4 mm² gehen bis ca. 26 Amp.

Siehe Datenblatt

von Thomas (Gast)


Lesenswert?

Du kannst natürlich auch ne 32 Amp CEE mit 6 Amp absichern. Kein 
Problem.

von Ben B. (Firma: Funkenflug Industries) (stromkraft)


Lesenswert?

Yep, das wird dann lustig für denjenigen, der sein 22kW 
Hydraulikaggregat oder was auch immer da einstöpselt.

von M. K. (sylaina)


Lesenswert?

Christian M. schrieb:
> Weil 4mm^2 nur bis 20A abkann. Naja, je nach Land, Vorschrift und
> Verlegeart...

Das kommt auf die Verlegeart an. Auf der Wand gehts auch bis 32A völlig 
in Ordnung. Die Länge spielt natürlich auch eine Rolle.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.