Hallo, ich habe 200A-Vorsicherungen, meine Verkabelung im Schaltschrank soll aber für 16A ausgelegt werden. Somit benötige ich Leitungsschutzschalter, die die 16A-Leitungen absichern, aber Eingangsseitig mit 95mm²-Leitungen angeschlossen werden müssen. Wo finde ich geeignete Komponenten?
:
Verschoben durch User
In den Schaltschraenken, die ich kenne waren die Automaten direkt auf die eingangsseitigen Stromschienen montiert. wendelsberg
wendelsberg schrieb: > In den Schaltschraenken, die ich kenne waren die Automaten direkt auf > die eingangsseitigen Stromschienen montiert. Das ist auch meine Idee, nur wo finde ich die passenden 2poligen Automaten für Stromschienen mit mindestens 95mm²?
Kintrom schrieb: > wo finde ich die passenden 2poligen > Automaten für Stromschienen mit mindestens 95mm²? Keine Ahnung, die waren immer schon drin. Schaltschrankbauer fragen? wendelsberg
Wir haben damals die kurzschlussfesten Leitungen 2,5 qm direkt nach der Hauptsicherung als Verbindung zu dem 16er Automaten geklemmt. Die doppelte Isolierung geht schlecht ab, aber sonst geht das gut.
Kintrom schrieb: > Hallo, > ich habe 200A-Vorsicherungen, meine Verkabelung im Schaltschrank soll > aber für 16A ausgelegt werden. Somit benötige ich > Leitungsschutzschalter, die die 16A-Leitungen absichern, aber > Eingangsseitig mit 95mm²-Leitungen angeschlossen werden müssen. Wenn Du nur 16A brauchst, kannst Du m.E. nach um 2 Stufen mit dem Querschnitt heruntergehen. Die Leitungslänge darf aber nur so lang sein, das die 200 A Sicherungen beim KS auslösen.
Zentrale Abaschaltmöglichkeit? Also muss der Hauptschalter entsprechende Anschlüsse haben und von dort geht es dann mit passendem Querschnitt an die Automaten.
ryven schrieb: > kurzschlussfesten Leitungen Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Die Frage ist hierbei, nach welcher Norm das zulässig ist?
Da gehören noch Sicherungen zwischen sonst bekommst du Probleme mit dem Abschaltverhalten (max 10kA)
200A Vorsicherungen auf 16A Verkabelung…schreit das nicht nach Schlauchschelle um die 95qmm und etwas 2,5qmm Stegleitung in den Automaten? Jeder andere hat Stromschienen und einen Handelspartner mit Sortiment. Sprechen wir von 500V oder von 12V?
Kintrom schrieb: > ryven schrieb: >> kurzschlussfesten Leitungen > > Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit. > Die Frage ist hierbei, nach welcher Norm das zulässig ist? Im Abschnitt 8.6.4 von DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2012-06
Wo wohnt eigentlich Dein FI? Ist das nicht der erste Anschluss, aus Sicht der Vorsicherungen? Danach bestimmen die Vorschriften und Du die weiteren Querschnitte. Bei meinen Schränken habe ich - auch aus Faulheit - immer 3-er Packs an Stromschienen verwendet, um eine ganze Reihe Automaten zu füttern. Die sind aber sehr flexibel, was den Anschlussquerschnitt betrifft.
Kintrom schrieb: > Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit. > Die Frage ist hierbei, nach welcher Norm das zulässig ist? Macht man bei Wandlermessungen oft so um zur Absicherung der Spannungspfade des Zählers zu gelangen. Alternativ gibt es wie schon gesagt wurde entsprechende "Reiter" für die Sammelschiene, sehr weit verbreitet als Neozed. Oder man setzt auf die Sammelschiene einen NH-Trenner und fährt von dort zum Leitungsschutzschalter
Ist ja gruselig was hier vorgeschlagen wird. Würde ein Sammelschienenfeld setzen und mit SLS oder wenigstens NH-Trennern von abgehen. Vorsicherung für 16er Automaten würde ich nicht über 63A wählen... Die begrenzen den Kurzschlusstrom Vielleicht wenigstens auf Werte bei denen es nicht gleich die Türen aus den Angeln reißt. Was soll das denn überhaupt werden wenn es fertig ist?
ryven schrieb: > Wir haben damals die kurzschlussfesten Leitungen 2,5 qm ... Was waren das denn für Kupferstangen?
S.CNR schrieb: > Was waren das denn für Kupferstangen? "Kurzschlussfest" heisst nicht das die Adern bei Kurzschluss nicht beschädigt oder zerstört werden, damit ist eher gemeint, das sich die Isolation nict in der Art verabschiedet, das es zu weiteren Schäden kommt. Am Ende sind ganz klar Leitungsschutzschalter mit entsprechendem Schaltvermögen einzusetzen. Bei Messwandlerzählern sind das i.d.R. 6A bei 25kA Schaltvermögen. (Ach und ein großer Querschnitt muss auch nicht immer gleich hoher Strom bedeuten, es könnte ja auch einfach eine lange Wegstrecke sein, bei der man den Spannungsfall klein halten muss.)
Das ist nicht erlaubt, ist unsinnig und wenn nicht dann bekommt der TO mangels Lizenz nicht das was er glaubt bekommen zu müssen.
>> Wir haben damals die kurzschlussfesten Leitungen 2,5 qm ... > Was waren das denn für Kupferstangen? Eher Folie.
Kintrom schrieb: > Wo finde ich geeignete Komponenten? in den Katalogen der üblichen Verdächtigen: Schneider-Electric, ABB, Schon mal beim Kompentenzcenter deines Grosshändlers nachgefragt? ABB Sicherungslasttrennschalter bekommst du bis 1250 A. EasyLine XLP geht "nur" bis 630 A.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.