Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 5 adriges Kabel


von Tom (Gast)


Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich bräuchte 3 Leitung welche durch drei Schalter laufen, wo kann ich 
die drei Leitungen im Sicherungskasten anklemmen? Da wird nicht viel 
Leistung drüber laufen.

Sprich:
Sicherungskaster -> LS -> 3 Leitung?

Also kann ich einfach 3 Leitungen an einem LS anklemmen? Und wie mach 
ich das praktisch?

Danke Gruß!

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Tom schrieb:

> ich bräuchte 3 Leitung welche durch drei Schalter laufen, wo kann ich
> die drei Leitungen im Sicherungskasten anklemmen?

Wenn Du schon so fragen musst, ist es besser, wenn Du den
Sicherungskasten garnicht erst öffnest.

von Peter P. (peterpo)


Lesenswert?

Elektroinstallationsfirmen sind der sichere Ansprechpartner.

von Thomas R. (thomas-rudloff)


Lesenswert?

Wenn das E-Werk kommen muß um eine neue Panzersicherung zu setzen, haßt 
Du einen erklärungnotstand. Und falls Du einen Lichtbogen machst, kannst 
Du Dich schonmal in die Uni-Klinik fahren lassen um Deine Augen wieder 
zu sensibilisieren. Falls das dann noch geht.

von Tom (Gast)


Lesenswert?

Ich bin nicht blöd und lebensmüde ich hab das ganze nur zZ. von 
Schraubsicherungen gemacht, bin EIng. Wie wird das heute gemacht.

von Tom (Gast)


Lesenswert?

Ich will vermeiden drei LS für jeden einzelnen Außenleiter eines 
5adrigen Kabels einzusetzen?

Geht das irgendwie über einen?

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Bitte, mach dich nicht lächerlich, ruf einen Elektriker.

von Tom (Gast)


Lesenswert?

Danke für die Antwort.

Frage steht offen: wie teilt man einen Außenleiter weiter auf über eine 
Klemme? Dann versuche ichs einfach so.

von Rotzfrech (Gast)


Lesenswert?

Siegt nicht immer. Hier hat er verloren!

von Peter P. (peterpo)


Lesenswert?

Er ist E-Ing. So.
Ein E-Ing spricht nicht mit Elektromeistern.So.

von Hubert M. (hm-electric)


Lesenswert?

Ich versteh gar nicht was du genau willst. Zeichne mal auf, und Poste...

von Tom (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hubert M. schrieb:
> Ich versteh gar nicht was du genau willst. Zeichne mal auf, und
> Poste...

Hi ja :).
Anbei das Bild, alles farbige soll sozusagen neu dazu.

von Tom (Gast)


Lesenswert?

^ Fürs Licht die Stromschiene

von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite


Lesenswert?

Du bist EIng und hast noch nie etwas von Verteilerdosen gehört?
Soll das ganze im Verteilerschrank gemacht werden, nimmt man 
Reihenklemmen mit Brücken.

von rh-doc (Gast)


Lesenswert?

Hallo Elektroingenieur Tom.

Ich war bisher der Meinung, dass Ingenieure in der Lage sind, technische 
Aufgaben, insbesondere aus Ihrem Fachgebiet, verständlich zu 
formulieren.
Statt dessen beschreibst Du hier eine von Dir angedachte Lösung für ein 
nicht näher beschriebenes Problem.

- ich bräuchte 3 Leitung welche durch drei Schalter laufen, wo kann ich 
die drei Leitungen im Sicherungskasten anklemmen? Da wird nicht viel
Leistung drüber laufen.

und fragst

Also kann ich einfach 3 Leitungen an einem LS anklemmen? Und wie mach 
ich das praktisch.


Ob Du das kannst, kann ich nicht beurteilen. Die Frage müsste lauten 
"darf man" das? Und meine spontane Antwort wäre "Du sicherlich nicht".
Deine Ausbildung als Elektroingenieur befähigt Dich nicht automatisch 
dazu, einen weiteren LS Schutzschalter in eine Verteilung einzubauen und 
vorhandene Anlagen zu erweitern.

Wieviel ist "nicht viel" Leistung? 80kw ?  200W ?  5 W?
Kann möglicherweise die außerhalb der Verteilung schon vorhandene 
Infrastruktur dazu genutzt werden, diese geringe Belastung 
mitzuversorgen?

Ohne jetzt die genaue Aufgabe zu kennen wäre folgendes Vorgehen durch 
eine zugelassene Fachkraft möglich.
1. Setzen einer geeigneten Abzweigdose.
2. Einspeisung dieser Dose entweder aus der Verteilung -ein separater 
LS- oder eben aus einer anderen Abzweigdose.
3. Von dieser Dose führen 3 separate Leitungen zu den Schaltern, falls 
diese räumlich getrennt montiert werden sollen.
 bzw. eine 5-adrige Leitung falls die Schalter in Kombination montiert 
werden.
4. 3 separate Leitungen zu den Verbrauchern, oder eine 5-adrige Leitung, 
falls es sich z.B. um eine Leuchte mit 3 separat schaltbaren 
Leuchtmitteln o.ä. handelt.

Wozu Du eine 5-adrige Zueitung zu den 3 Schaltern verlegen möchtest 
verstehe ich nicht.

von Tom (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

^ Ja, aber es soll eben nicht im Verteiler gemacht werden, sondern 
außerhalb weil dieser eben etwa 20m weiter weg ist.
Die Frage ist, kann man sowas so umsetzen?

So sieht der Raum aus, die Frage ist halt wo tut man dann die Schalter 
hin. Die Idee bisher ist das Kabel vom Verteiler über die abgehängte 
Decke bis zur Schiene zu ziehen und von der Abzweigdose (irgendwo in der 
nähe der Schiene) nach unten 3 Schalter zu leiten?

von Tom (Gast)


Lesenswert?

> Ohne jetzt die genaue Aufgabe zu kennen wäre folgendes Vorgehen durch
> eine zugelassene Fachkraft möglich.
> 1. Setzen einer geeigneten Abzweigdose.
> 2. Einspeisung dieser Dose entweder aus der Verteilung -ein separater
> LS- oder eben aus einer anderen Abzweigdose.
> 3. Von dieser Dose führen 3 separate Leitungen zu den Schaltern, falls
> diese räumlich getrennt montiert werden sollen.
>  bzw. eine 5-adrige Leitung falls die Schalter in Kombination montiert
> werden.
> 4. 3 separate Leitungen zu den Verbrauchern, oder eine 5-adrige Leitung,
> falls es sich z.B. um eine Leuchte mit 3 separat schaltbaren
> Leuchtmitteln o.ä. handelt.
>
> Wozu Du eine 5-adrige Zueitung zu den 3 Schaltern verlegen möchtest
> verstehe ich nicht.


Will keine 5 adrige Zuleitung zu den 3 Schaltern. Alle klar genau die 
Antwort habe ich gesucht vielen Dank!

von Thomas Rudloff (Gast)


Lesenswert?

Tom schrieb:
> Wie wird das heute gemacht

Erstmal nicht mit Werkzeug aus dem Baumarkt. Auf meinen Wiha Drehern 
steht 1000V dauf. Da kann man auch mal abrutschen, ohne daß es einen 
durch den ganzen Raum bügelt. Ich habe auch ein E-Technik Studium hinter 
mir. Gelernt habe ich das allerdings wärend meines Praktikums.

Dann kommen wir zu den Querschnitten. Wie ist die Leitung abgesichert? 
1.5mm² reichen heute für 16A IIRC. Daß Du keine flexible Leitung 
verlegen darfst weißt Du? Ach ja, das fünfadrige Kabel, daß die 
richtigen Farben dafür hat mußt Du mir zeigen.

Und wenn es Dich dabei nicht wegbügelt, dann vielleicht den Nächsten, 
weil Du irgendetwas nicht konform gemacht hast. Ich habe schon 
abenteuerliche Sachen erlebt bei einer Mischung aus rot/schwarz und 
schwarz/blau.

Das ist alles trivial und man kann es schnell lernen. Aber ehrlich: Der 
Elektriker macht das in einer Stunde, wofür Du drei brauchst. Wenn Du in 
der zeigt Inginieuren gehst, machst Du noch plus. Die drei Fahrten zum 
Baumarkt, weil wieder etwas fehlt, nicht mitgerechnet.

von Baumarkt (Gast)


Lesenswert?

5 adrig Kabel gibts im Baumarkt.
Da brauch man hier keinen fragen.

Einfach machen!

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Thomas Rudloff schrieb:
> 1.5mm² reichen heute für 16A IIRC.

Je nach Umgebung, z.B. nicht in wärmegedämmter Trockenbauwand, aber 
durchaus unter Putz.

> Daß Du keine flexible Leitung verlegen darfst weißt Du?

Er darf. Sie muss nur für die Umgebung geeignet sein. Die meisten also 
nicht unter Putz.

Auch du hast also mangelhaftes Wissen, und solltest nicht jemandem was 
raten.

von Walter K. (walter_k488)


Lesenswert?

MaWin schrieb:
>> Thomas Rudloff schrieb:
>> 1.5mm² reichen heute für 16A IIRC.
>
> Je nach Umgebung, z.B. nicht in wärmegedämmter Trockenbauwand, aber
> durchaus unter Putz.
>
>> Daß Du keine flexible Leitung verlegen darfst weißt Du?
>
> Er darf. Sie muss nur für die Umgebung geeignet sein. Die meisten also
>  nicht unter Putz.
>
> Auch du hast also mangelhaftes Wissen, und solltest nicht jemandem was
> raten.

Unglaublich was hier alles für n Zeug geschrieben wird!

- Flexibel aber nicht unter Putz

- 1,5qmm nicht in wärmegedämmte Trockenbau

- Energieversorger informieren falls die panzersicherungen 
hinwegschmelzen

- Meister oder besser gleich den Innungsmeister inclusive Duspol 
beauftragen

LOL

von Ulf P. (bastler2004)


Lesenswert?

Tom schrieb:
> bin EIng

Und dann stellst du solche Fragen?

> Sicherungskaster -> LS -> 3 Leitung?

> Also kann ich einfach 3 Leitungen an einem LS anklemmen? Und wie mach
> ich das praktisch?

Du bist nicht glaubwürdig...

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Thomas Rudloff schrieb:
> Aber ehrlich: Der
> Elektriker macht das in einer Stunde,

Und die Rechnung ist dann trotzdem ein mittlerer 3-stelliger Betrag. 
Weil alleine das Material um den Faktor 3 überteuert ist.

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Walter K. schrieb:
> Unglaublich was hier alles für n Zeug geschrieben wird!
> - Flexibel aber nicht unter Putz
> - 1,5qmm nicht in wärmegedämmte Trockenbau

Es geht nicht um Glauben, sondern um Wissen, du weisst offenbar nix.

von Rainer V. (a_zip)


Lesenswert?

Wenn ich das Bildchen nicht falsch verstehe, dann will der TO aus L1 
dann L1, L2 und L3 (auf der entferten Verteilung) machen. Und das ist 
doch Blödsinn oder?! Vielleicht sollte der Ing. seine Frage noch einmal 
überdenken :-)
Gruß Rainer

von Hans (Gast)


Lesenswert?

@Rainer
Ich glaube eher dass der TO nicht weiß, dass es im Sicherungskasten 
ebenfalls etwas geben kann das den Namen Stromschiene trägt. Der bringt 
es mit dem Wissensstand glatt fertig, dass an den Lampen-Fassungen dann 
dauerhaft Saft anliegt. :)
Besser Elektriker rufen!
Aber da heute Freitag ist, könnte es auch ein Troll-Versuch sein, denn 
so wirr im Kopf sind zum Glück nur wenige Menschen.

von Walter K. (walter_k488)


Lesenswert?

MaWin schrieb:
>> Walter K. schrieb:
>> Unglaublich was hier alles für n Zeug geschrieben wird!
>> - Flexibel aber nicht unter Putz
>> - 1,5qmm nicht in wärmegedämmte Trockenbau
>
> Es geht nicht um Glauben, sondern um Wissen, du weisst offenbar nix.

Na für Dich dürfte es reichen

von Bernd K. (prof7bit)


Lesenswert?

Tom schrieb:
> Hubert M. schrieb:
>> Ich versteh gar nicht was du genau willst. Zeichne mal auf, und
>> Poste...
>
> Hi ja :).
> Anbei das Bild, alles farbige soll sozusagen neu dazu.

Willst Du den Gartenschuppen mit Einphasigem Drehstrom[TM](R) versorgen 
oder sowas in der Art?

von Rainer V. (a_zip)


Lesenswert?

Bernd K. schrieb:
> Willst Du den Gartenschuppen mit Einphasigem Drehstrom[TM](R) versorgen
> oder sowas in der Art?

Jau!! Genau das wird der Plan des Ing. sein :-) (Und natürlich wenige mA 
auf die Stromschienen - die hoffentlich trotzdem einen ausreichenden 
Querschnitt haben!!!
Rainer

von autsch. (Gast)


Lesenswert?

Rotzfrech schrieb:
> Siegt nicht immer. Hier hat er verloren!

Hm. Tja. Ich begreife immer noch nicht, was der
gute @Tom überhaupt vorgehabt hatte (oder sagen
hatte wollen). Lachen kann ich darüber nicht...
Vielleicht ist das Studium schon seeehr lang her
oder es gibt andere Gründe für diesen Fauxpas?
Oder war es ganz einfach gelangweiltes Getrolle?

von Joey5337 (Gast)


Lesenswert?

Die im Thread genannten 20m Abstand, 16A und Kabelquerschnitt 1,5 passen 
imho auch nicht zusammen.

Vorschlag: Kauf ein Buch über Elektroinstallation und lies das Kapitel 
über Verlegearten und zulässige Spannungsabfälle.

Z.B. den Hösl.

von Karl B. (gustav)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hi,
irgendwo noch so ein Kasten hier rumfliegen, Momang.

https://www.stex24.de/reihenklemmen

Weiß bloß nicht mehr, wo die Brücken sind. Die hat mir wohl jemand in 
der Zwischenzeit "geklaut".

ciao
gustav

: Bearbeitet durch User
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.