Forum: Haus & Smart Home Kennlinie von einem 3-Wege Mischer ändern?


von Bauform B. (bauformb)


Lesenswert?

Mahlzeit!

Hier gibt's eine Fußbodenheizung mit einem 3-Wege Mischer und 
Raumthermostaten. Beides funktioniert nur im Prinzip. Für vernünftige 
Temperaturen muss der Mischer auf z.B. 5.2% eingestellt werden - 5.3% 
ist zu warm und 5.1% ist zu kalt (grob geschätzt).

Kann man da eine andere Kennlinie einbauen? Theoretisch sollte doch ein 
seltsam geformtes Plastikteil drin sein das man tauschen könnte? 
Meinetwegen tauscht man auch den ganzen Mischer, aber ist das vorgesehen 
oder normal?

Hätte ein Motorantrieb mit so steiler Kennlinie eine Chance?

Das heiße Wasser kommt über einen Wärmetauscher, der mit typisch 60°C 
gespeist wird. Aber nur typisch und abhängig von was-weiß-ich. Deshalb 
kann der Mischer nicht fest eingestellt bleiben.

von Rainer D. (rainer4x4)


Lesenswert?

Bau Dir sowas ein:
https://www.esbe.eu/de/de-de/produkte/mischer-stellmotorregler-kombinationen/vrg130-crc110

Da wir dieser Antrieb verwendet:
https://www.esbe.eu/de/de-de/produkte/stellmotorregler/crc110

Ich denke das macht genau das was Du brauchst.

von Christian H. (betageuze)


Lesenswert?

Hallo,

wie wird den der 3-Wege Mischer angesteuert? In der Regelung muss doch 
drin stehen das am VL-Fühler, von mir aus 45°C erreicht werden muss dann 
fährt der MIscher langsam zu oder er öffnet wieder um die Temp. zu 
halten. Ein zusätzliches Anlegethermostat mit Einstellung, von mir aus 
55°C, sorgt dafür das der FBH-Kreis nie darüber kommt. Sollte so in der 
Regelung verknüpft sein.
Selbst wenn Du über einen Wärmetauscher 60°C VL bekommst zum Verteiler, 
dann sollte der MIscher aber schon mehr als 5,2% öffnen. Oder wie hoch 
ist Deine RL-Temp.?

MfG

Christian

von Bauform B. (bauformb)


Lesenswert?

Rainer D. schrieb:
> Bau Dir sowas ein:
> 
https://www.esbe.eu/de/de-de/produkte/mischer-stellmotorregler-kombinationen/vrg130-crc110
> (...)
> Ich denke das macht genau das was Du brauchst.

Genau den Antrieb haben wir schon da, also wird das wohl auch unser 
Mischer sein. Auf den Bildern bei esbe.de sieht es nicht so aus, als ob 
man die Kennlinie ändern könnte und die FAQ sagen:
1
Kann bei den Mischern VRG / VRB das Küken ausgetauscht werden?
2
Das Mischerküken ist nicht einzeln als Ersatzteil erhältlich.
3
Dies ist durch die chargenbezogene Fertigung von Gehäuse und Küken
4
und die dadurch erreichte hervorragende Regeleigenschaft und
5
Dichtheit begründet.
Oder ist das "Küken" für etwas ganz anderes zuständig?

Christian H. schrieb:
> Hallo,
>
> wie wird den der 3-Wege Mischer angesteuert?

mit der Hand...

> Selbst wenn Du über einen Wärmetauscher 60°C VL bekommst zum Verteiler,
> dann sollte der MIscher aber schon mehr als 5,2% öffnen.

Das dachte ich auch. Wahrscheinlich ist das Teil falsch eingebaut; hier 
sind z.B. bei einem normalen Heizkörper Vorlauf und Rücklauf vertauscht 
:)

> Oder wie hoch ist Deine RL-Temp.?

Die Bimetall-Thermometer sagen bei der Fußbodenheizung z.B. 32° VL und 
25° RL und vor dem Wärmetauscher 60° VL und 58° RL, aber letztere 
schwanken eben ziemlich und für längere Zeit.

von Johannes S. (Gast)


Lesenswert?

Bauform B. schrieb:
> mit der Hand...

dann fehlt doch die Regelung und es ist klar das die Temperatur immer 
mit dem Vorlauf schwankt. Zwar langsam weil das System träge ist, aber 
wenn es draussen kälter wird und die Heizung öfter läuft wird die 
mittlere Temperatur deutlich höher werden.

von Rainer D. (rainer4x4)


Lesenswert?

Bauform B. schrieb:
> Kann bei den Mischern VRG / VRB das Küken ausgetauscht werden?
> Das Mischerküken ist nicht einzeln als Ersatzteil erhältlich.
> Dies ist durch die chargenbezogene Fertigung von Gehäuse und Küken
> und die dadurch erreichte hervorragende Regeleigenschaft und
> Dichtheit begründet.
> Oder ist das "Küken" für etwas ganz anderes zuständig?

IdR sind die Küken nicht austauschbar. Mir ist auch nicht bekannt das es 
für derart kleine Mischer überhaupt Ersatzküken gibt.

Die Küken sind je nach Stellung für das Mischungsverhältnis der 
verschiedenen Flüssigkeiten zuständig:
https://www.google.com/search?q=mischerk%C3%BCken&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj3rNGxpezlAhVBC-wKHUNDDKMQ_AUIEygD&biw=1366&bih=643

von Christian H. (betageuze)


Lesenswert?

Hallo Bauform B.

ist Deine Heizung ohne Regelung? Keine Fühler?

Dann ist es klar das es nicht richtig geht. Es wäre auch gut zu wissen 
wie Deine Anlage dimensiniert ist.


MfG

von Bauform B. (bauformb)


Lesenswert?

Christian H. schrieb:
> ist Deine Heizung ohne Regelung? Keine Fühler?

Der Teil, der hinter diesem Mischer hängt, hat die normalen 
Fußbodenheizungsverteiler mit Ventilen und Raumthermostaten. Der größere 
Rest ist für normale Heizkörper. Aber es ist nicht meine Heizung, ich 
hatte nur so eine Idee, dass ich sagen könnte "ihr müsst nur dieses 
Küken tauschen, dann funktioniert auch die "Regelung" von Hand 
einigermaßen".

Rainer D. schrieb:
> IdR sind die Küken nicht austauschbar.
> 
https://www.google.com/search?q=mischerk%C3%BCken&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj3rNGxpezlAhVBC-wKHUNDDKMQ_AUIEygD&biw=1366&bih=643

Ich meine, auf manchen Bildern sieht es so aus, als ob es für größere 
Mischer unterschiedliche Kennlinien geben könnte. Aber dank euren Links 
habe ich jetzt eine Zeichnung und kann nachsehen, ob der Mischer 
überhaupt richtig eingebaut ist.
Also dankeschön miteinander!

von Johannes S. (Gast)


Lesenswert?

Bauform B. schrieb:
> Der Teil, der hinter diesem Mischer hängt, hat die normalen
> Fußbodenheizungsverteiler mit Ventilen und Raumthermostaten.

hört sich erstmal nach ungünstiger Planung an, mit einfachen 
Raumthermostaten bekommt man eine träge FBH sicher nicht in den Griff.
Ich habe auch mehrere Räume mit FBH und der Regler für den Mischer war 
defekt. Mit konstanter Einstellung des Mischers hatte ich auch die 
Wetterabhängingen Schwankungen drin. Seitdem ich den Regler (knapp 30 
Jahre alte Viessman Analogregelung) wieder repariert hatte läuft es 
wesentlich besser.
Der Regler war wie für die statischen Heizkörper auf Witterungsabhängige 
Regelung eingestellt, aber war da viel zu heiss. Jetzt habe ich das Ding 
auf konstante Vorlauftemp umgestellt und das ist deutlich besser. Aber 
es wird eben geregelt weil der Vorlauf vor dem Mischer schwankt.

von Bauform B. (bauformb)


Lesenswert?

Johannes S. schrieb:
> hört sich erstmal nach ungünstiger Planung an, mit einfachen
> Raumthermostaten bekommt man eine träge FBH sicher nicht in den Griff.

"ungünstige Planung", das hast du jetzt nett formuliert. Immerhin liegt 
ja der Motorantrieb neben dem Mischer. Evt. ist irgendwo auch noch ein 
Regler versteckt ;)

von Johannes S. (Gast)


Lesenswert?

Bauform B. schrieb:
> "ungünstige Planung", das hast du jetzt nett formuliert

ich kenne die Anlage ja nicht und ohne Regelung hört sich erst mal 
komisch an. Aber wenn da noch ein Motor liegt und auch mal angebaut war, 
dann wurde da mit Sicherheit auch geregelt. So einen Rohranlegefühler 
erkennt man auch sofort, der ist üblicherweise auch nicht weit weg vom 
Mischer. Eventuell erkennt man auch noch Spuren vom Spannband mit dem 
der Fühler angebracht wird.
Da würde ich eher vermuten das schon mal jemand sein Glück versucht hat, 
entweder war etwas defekt oder man hat den Regler nicht richtig 
eingestellt bekommen. Oder kam zu dem Schluss das wegen Wärmetauscher 
nicht geregelt werden muss?
So eine träge FBH ist nur für geduldige Leute, nichts für diejenigen die 
den Thermostaten auf 30 Grad stellen damit es schneller warm wird...

von Heinz (Gast)


Lesenswert?

Der Mischer für die Vorlauftemperatur muss geregelt werden.
Die Regelung funktioniert so:

Abhängig von der Aussentemperatur wird anhand einer festen Kennlinie die 
Vorlauftemperatur geändert. (Wenn draussen kälter, dann VL wärmer)
Der Regler muss die Vorlauftemperatur kennen. Dazu brauchst du einen 
Rohranlegefühler am Vorlauf.

Die Kennlinie muss dann zu deinem Gebäude passend eingestellt werden.
Im Idealfall so, dass bei stets offenen Raumthermostaten die gewünschte 
Temperatur anliegt.

Die Raumthermostate sind im Normalfall nur dazu da, um Fremdenergie 
wegzuregeln (Sonne, viele Menschen im Raum etc)

von Manfred (Gast)


Lesenswert?

Heinz schrieb:
> Der Regler muss die Vorlauftemperatur kennen. Dazu brauchst du einen
> Rohranlegefühler am Vorlauf.

So ist das hier, Klöckner Logon Plus von 1994.

> Die Kennlinie muss dann zu deinem Gebäude passend eingestellt werden.
> Im Idealfall so, dass bei stets offenen Raumthermostaten die gewünschte
> Temperatur anliegt.

Der Raumfühler, der natürlich nur einen Raum abfragen kann, ist bei mir 
auch ein NTC. Gemeinsam mit der Außentemperatur gehen beide auf den 
Vorlauf ein, an den diversen Einstellmöglichkeiten der Regelung kann man 
sich jahrelang austoben.

Die Regelung bekommt keine Rückmeldung der Mischerstellung, bei 
Temperaturabweichung tickert das Relais einfach auf oder zu zum Motor.

von Wolfgang (Gast)


Lesenswert?

Bauform B. schrieb:
> Für vernünftige Temperaturen muss der Mischer auf z.B. 5.2% eingestellt
> werden - 5.3% ist zu warm und 5.1% ist zu kalt (grob geschätzt).

Dann setz doch eine Drossel/Blende ein, so dass er bei einer Einstellung 
von 50% betrieben werden kann.

von Bauform B. (bauformb)


Lesenswert?

Wolfgang schrieb:
> Bauform B. schrieb:
>> Für vernünftige Temperaturen muss der Mischer auf z.B. 5.2% eingestellt
>> werden - 5.3% ist zu warm und 5.1% ist zu kalt (grob geschätzt).
>
> Dann setz doch eine Drossel/Blende ein, so dass er bei einer Einstellung
> von 50% betrieben werden kann.

Dieses, danke! Evt. kann man die Pumpe vor dem Wärmetauscher drosseln. 
Vor und hinter der Pumpe sollten doch Absperrhähne sein (heißen die 
so?).

von Sebastian L. (sebastian_l72)


Lesenswert?

Bauform B. schrieb:
> Mahlzeit!
>
> Hier gibt's eine Fußbodenheizung mit einem 3-Wege Mischer und
> Raumthermostaten. Beides funktioniert nur im Prinzip. Für vernünftige
> Temperaturen muss der Mischer auf z.B. 5.2% eingestellt werden - 5.3%
> ist zu warm und 5.1% ist zu kalt (grob geschätzt).

Das schafft kein Motorventil und kein noch so gut getunter PI Regler.
Die Hydronik ist entweder falsch geplant oder der Pumpendruck ist zu 
hoch.

Anderes Ventil mit den "richtigen" Kv Werten.

von Sebastian L. (sebastian_l72)


Lesenswert?

Bauform B. schrieb:
> Wolfgang schrieb:
>> Bauform B. schrieb:
>>> Für vernünftige Temperaturen muss der Mischer auf z.B. 5.2% eingestellt
>>> werden - 5.3% ist zu warm und 5.1% ist zu kalt (grob geschätzt).
>>
>> Dann setz doch eine Drossel/Blende ein, so dass er bei einer Einstellung
>> von 50% betrieben werden kann.
Eine Pumpe gegen eine Drossel pumpen lassen ist Exergievernichtung per 
excellence = Vollgas und Handbremse.

> Dieses, danke! Evt. kann man die Pumpe vor dem Wärmetauscher drosseln.
Kommt auf die Pumpe an. Eine Grundfoss Alpha II kann man drosseln.

> Vor und hinter der Pumpe sollten doch Absperrhähne sein (heißen die
> so?).
Da "sollten" Absperrhähne sein. Wie soll man sonst die Pumpe tauschen 
können ohne die ganze Anlage zu leeren.

Ohne hydronisches Schaltbild kommen wir nicht weiter.
Ohne hydronischen Abgleich kommen deine elektronischen Regler nicht 
zurecht.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.