Forum: Haus & Smart Home 2 Messwandlerzähler am gleichen Wandler betreiben?


von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Eigentlich suche ich nur einen vernünftigen, über Bus auslesbaren 
Zweirichtungs- Stromzähler (3Phasig)

Da ich aber lernen musste, das die meisten nicht saldierend rechnen, ist 
das gar nicht so einfach
Es ist anscheinend so, das wenn ich z.B. über L1 100W einspeise, über 
L2+L3 200W entnehme, der Zähler dann oft 300W anzeigt?

Meine Idee jetzt: Ich kann günstig an Messwandlerzähler kommen, 
allerdings sind diese nur Einrichtungszähler

Spricht irgend was dagegen, 2 Stück davon zu nehmen, beide in Reihe über 
je einen Messwandler pro Phase?
Ich würde dann bei einem der beiden Eingang/ Ausgang entsprechend 
vertauschen

müsste doch so funktionieren?

Viele Grüße

Heinz

von A-Freak (Gast)


Lesenswert?

Auf dem ersten Blick würde ich "JA" sagen. Solange die Bürde vom Wandler 
nicht überschritten ist soltle das ok sein.

von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> Spricht irgend was dagegen, 2 Stück davon zu nehmen, beide in Reihe über
> je einen Messwandler pro Phase?
> Ich würde dann bei einem der beiden Eingang/ Ausgang entsprechend
> vertauschen

Bei reinen Wandlerzählern könnte es sein, das die kein Fremdpotential an 
den Eingängen mögen (die Sekundärwicklung des Wandlers ist ja 
Potentialfrei). Wenn beide Zähler ein ihren Stromeingängen, ein 
unterschiedliches Potential mitbringen, könnte es im bösesten Falle, 
Rauchzeichen geben.

von Ben B. (Firma: Funkenflug Industries) (stromkraft)


Lesenswert?

Ich glaube das geht nicht, zumindest nicht ohne Modifikationen. In der 
Leistungselektronik sind das oft Stromkreise (keine Messspannung) und 
ich weiß nicht wie die Zähler sich gegenseitig beeinflussen. Mit etwas 
Pech gibts da einen satten Kurzschluß.

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Ingo W. schrieb:
> Bei reinen Wandlerzählern könnte es sein, das die kein Fremdpotential an
> den Eingängen mögen (die Sekundärwicklung des Wandlers ist ja
> Potentialfrei). Wenn beide Zähler ein ihren Stromeingängen, ein
> unterschiedliches Potential mitbringen, könnte es im bösesten Falle,
> Rauchzeichen geben.

Momentan habe ich einen davon ganz ohne Wandler am laufen - es werden eh 
nie über 5A an der Stelle
Bislang übersteht er es gut

Weiss zufällig jemand was so ein Strohmzähler / Wandler usw an 
Eigenverbrauch haben? Was liegen da für Spannungen an bei max 5A vom 
Messwandler?

von Ben B. (Firma: Funkenflug Industries) (stromkraft)


Lesenswert?

An der Spule vom Messwandler eigentlich nicht viel, aber relativ zu Null 
könnte es die volle Strangspannung sein. Ich vermute, daß da mindestens 
Ausgleichströme zwischen den Zählern fließen, wenn man das 
zusammenschaltet. Ähnlich wie FI-Schalter es nicht mögen, wenn irgendwo 
N und PE nochmal verbunden werden und dann ein Teil des N-Stromes über 
den PE fließt.

von schUk0 (Gast)


Lesenswert?

Würde denn nicht einfach ein zweiter Satz Messwandler für den zweiten 
Zähler gehen?

Nur andersrum montiert.

Dann ist alles potentialfrei und du hast beide Richtungen.

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

schUk0 schrieb:
> Würde denn nicht einfach ein zweiter Satz Messwandler für den zweiten
> Zähler gehen?

ja klar, nimmt halt rel. viel Platz weg

Wieviel Leisting nimmt denn eigentlich so ein Zähler mit Messwandler 
auf? Nicht das ich mir da ne kleine Heizung im Zählerschrank 
installiere...

Und was ist von so Messwandlern zu halten, bei denen einfach nur eine 
Leitung durchgeführt wird? sind die genau?  Macht es Sinn, wenn ich z.B. 
einen 40A/5A-Wandler habe, aber nie über 20A komme, die Leitung doppelt 
durchzuführen und somit die Genauigkeit zu erhöhen?

Viele Grüße

Heinz

von Ben B. (Firma: Funkenflug Industries) (stromkraft)


Lesenswert?

Wenn Du willst, daß sich der Zähler doppelt so schnell dreht,
kannste das machen.

von Toni (Gast)


Lesenswert?

dass sich der Zähler doppelt so schnell dreht ist kein Problem,
das kann man in der Zählerkonstante berücksichtigen!
Ein 40 A Wandler bei 20 A Betriebsstrom ist von der Genauigkeit
her kein Problem (wie genau solls denn sein?).
Der Verbrauch im Strompfad wird bei 0,0x bis max 0,5 VA liegen.
Natürlich kann man die Zähler in Serie an einen Stromwandler schalten.
Zu Zeiten der Ferrariszähler hat man bis zu 4 Zähler an einen Wandler 
geschaltet.
Es gibt durchaus 2-Richtungszähler, den Saldo muss man dann halt 
rechnerisch ermitteln, aber ist es nicht ohnehin gewünscht, die
gelieferten KWh gesondert zu erfassen?

Toni

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Hallo Toni,

es muss nicht super-genau sein, geht nur um die Erfassung des 
Haushaltsstromverbrauches

Es ist halt so, dass das Haus mit 3x 50A abgesichert ist, der 
Stromverbrauch aber eigentlich nie über 5 KW ist

Habe diese Zähler günstig bekommen:
https://www.stromzaehler.de/index.php/stromzaehler/messwandlerzaehler/sinus-5-1
(Die M-Bus Version)

Würde jetzt z.B. solche Wandler nehmen:
https://www.ebay.de/itm/ATM-40-Stromwandler-40-5-Current-Transformer-fur-Hutschiene-geeignet-40A-5A/333435636329?hash=item4da2500a69:g:feMAAOSwOh1eXMNQ

Müsste doch so funktionieren?

VIele Grüße

Klaus

von Toni (Gast)


Lesenswert?

Hallo Heinz oder Klaus,

das passt, wenn Wandler und Zähler 5A haben. Der Wandler hat 
Genauigkeitsklasse 0,5 der Zähler 1. Die Definitionen dazu habe ich 
nicht
zur Hand, was ich aber noch weiss ist, das die Wandler an den 
Randbereichen etwas ungenauer werden. Das spielt aber hier sicher keine 
Rolle. Auch der geeichte EVU Zähler ist nicht über den gesamten Bereich 
gleich genau!
Und auf den exakten Anschluss achten!

Toni

von Sven L. (sven_rvbg)


Lesenswert?

Natürlich kann man zwei Messwandlerzähler an einem Satz Wandler 
anschließen, so wie oben beschrieben, solange die Bürde passt kein 
Problem.

Es gibt Netzbetreiber, die setzen für Bezug und Lieferung je einen 
Zähler, da die nur einen Zählertyp verwenden und keine 
Zweirichtungszähler haben.

In alten Anlagen, sind in den Messschränken 4-6 Plätze für Zähler, da 
man früher Wirk- und Blindleistung, sowie Maxima seperat gemessen hat.

Über eine Klemmleiste im Anschlussbereich konnten die entsprechenden 
Stompfade geschalten werden.

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Wenn ich hier schon echte Experten beieiander Habe,

was muss denn am Zähler bei einem 40A / 5A-Wandler eingestellt werden?

Ich würde jetzt mal sagen 8 ?

Auszug aus der Anleitung:

Das Menü PArA enthält nur einen Eintrag.
Menüname Kennzahl Bedeutung Wertebereich
para Parametrierbarer Wert
0.4.2 Stromwandlerfaktor 00001 … 99999
Die Einstellung parametrierbarer Werte kann nur einmalig erfolgen und 
ist nicht wiederholbar.

Mich wundert halt der hohe Bereich bis 99999
Will, da nicht wiederholbar, nichts falsch machen

von Sven L. (sven_rvbg)


Lesenswert?

Bei Wandlermessungen der Messtellenbetreibern wird garnix eingestellt.

Da steht ist dann ein Schild am Zähler "Messwandlerzähler" Symbol für 
Stromwandler 40 / 5
Zählerangaben mit dem Faktor 8 multiplizieren.

Wenn der Wandlersatz mal getauscht wird, wegen Leistungserhöhung etc. 
muss der Zähler nicht mit getauscht werden. Zudem kommen so keine 
Rundungsfehler im Zähler zu stande. Der Zähler macht genau das, was er 
soll, er zählt lediglich.

: Bearbeitet durch User
von Toni (Gast)


Lesenswert?

Hi,
lt. Datenblatt steht das auf einem dem Zähler beiliegendem Extrablatt, 
das
nicht vorliegt. Ich würde einmalig eher so interpretieren, dass für alle 
3 Phasen nur 1 Wert eingestellt werden kann. Wäre ja unlogisch, wenn bei 
einem Wandlertausch der Zähler mehr od. weniger unbrauchbar würde.
Ansonsten beim 40/5 A Wandler mit 8 multiplizieren!

Toni

von Toni (Gast)


Lesenswert?

Hi,
... da steht tatsächlich "nicht wiederholbar", das verstehe ich nicht!
Vielleicht beim Hersteller nachfragen? (Made in Germany)

Toni

von Sven L. (sven_rvbg)


Lesenswert?

Natürlich verwendet man 3 gleiche Wandler.

Wandlerfaktor ist immer Primärstrom geteilt durch Sekundärstrom.

von Toni (Gast)


Lesenswert?

Nochmal,
Auf Stromzaehler.de gibt es unter Hilfe/Support ein Video zur
Einstellung des Wandlerfaktors. Wiederholbar oder nicht hängt offenbar
mit der Eichung? zusammen. Dazu fehlt mir allerdings die Erfahrung, um 
das beurteilen zu können!
Toni

von Sven L. (sven_rvbg)


Lesenswert?

Zähler die zur Verrechnung genutzt werden sollen, die werden verriegelt. 
Bei dem Modell geht die Hand im Display weg, der Zähler ist damit vor 
Änderungen geschützt.

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

dann liege ich mit den 8 wohl richtig

Mich hat halt das max 99999 irritiert

gibt es auch Wandler mit Übersetzung kleiner 1? Oder werden solche 
Zähler auch am Ausgang von einem Kohlekraftwerk eingesetzt?

von Sven L. (sven_rvbg)


Lesenswert?

Klar 8 passt schon.

Gibt durchaus Wandlermessungen größer Faktor 1000

20kV / 100V * 200A / 5A = 8000

Da verwendet man allerdings andere Zähler.

Wieso kleiner Faktor 1? 1 ist ja im Prinzip direktmessend, also wenn man 
den Messwandlerzähler mit max. 5A belasten würde.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.