Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kleinster 230V Stecker/Buchse


von Ralf Liebau (Gast)


Lesenswert?

Hallio,
ich brauche fürs Zelten einen 230V Steckverbinder um beim Zeil mit einem 
Kabel durch die Fiberglasstangendurchführung hindurch zu kommen.
Normale Schukos gehen da nicht durch!

Gefunden habe ich Hirschmann Stak2/Stas2 oder Neutrik Powercon TRUE1.

Die Hirschmanns können nur bis Kabeldurchmesser 6,5mm was meist einem 
3x0,75mm2 Kabel entspricht. Das könnte ein bisschen dünn sein... 
(Netzinnenwiderstand)

Was kennt ihr - was könnt ihr empfehlen?

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Für wieviel Ampere soll er denn gedacht sein?

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?


von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:

> Evtl. Micky Maus Stecker?
>
> https://www.ebay.de/i/303010771805

Die sind eher deutlich dicker wie St-Stecker. Wenn man nur
zweipolig braucht, gingen auch Rasiererstecker.

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Eurokabel mit C8 Kleingerätestecker in Kleingerätekupplung ?
https://www.ebay.de/i/143627939599

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> Eurokabel mit C8 Kleingerätestecker in Kleingerätekupplung ?
> https://www.ebay.de/i/143627939599

Sicherlich nicht mehr als 0,75qmm.

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> Evtl. Micky Maus Stecker?

max 2,5A, und daher sicherlich nicht mit mehr als 0,75qmm.

von Sebastian S. (amateur)


Lesenswert?

In einer solchen - im wahrsten Sinne des Wortes halbseidenen - Umgebung 
würde ich auf keinen Fall auf den Schutzleiter verzichten.
Im industriellen Bereich gibt es einige runde und zu verschraubende 
Steckverbinder. Geht es aber um 230V und einige Ampere, so ist's nichts 
mit dünn und schmal. Und vor allem nichts mit billig wenn es auch noch 
Wasserdicht sein soll/muss.
Mal nach Rundsteckverbinder (3-polig) suchen und auf Spannungsfestigkeit 
achten.

von Ralf Liebau (Gast)


Lesenswert?

Es muss nicht billig sein.
Die Parzellen sind alle mit 16A abgesichert. Das muss er also können...

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Ralf Liebau schrieb:

> Es muss nicht billig sein.
> Die Parzellen sind alle mit 16A abgesichert. Das muss er also können...

...und wie dick darf der Stecker sein?

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Ralf Liebau schrieb:
> Es muss nicht billig sein.
> Die Parzellen sind alle mit 16A abgesichert. Das muss er also können...

EN60320-1 C19, da bekommt man auch 3x2,5qmm rein, oder H07RN-F mit 
3x1,5qmm.

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Was willst Du im Zelt daran anschließen?  Vielleicht braucht es ja gar 
keine 16A?

von bingo (Gast)


Lesenswert?

Ralf Liebau schrieb:
> Gefunden habe ich Hirschmann Stak2/Stas2 oder Neutrik Powercon TRUE1.

Die sind doch gut und für 16A geeignet

von Sebastian S. (amateur)


Lesenswert?

Die meisten Vorschläge würde ich dezent hinter einem Schrank, vor allem 
im Trockenen, verstecken. Auf keinen Fall aber in einem Zelt.
Einzige Ausnahme: Erbonkel Vielgeld soll darin übernachten, der Dich in 
seinem Testament bedacht hat.
Willst Du aber noch den 2-Meter-Plasmafernseher reinstellen, so 
braucht’s den vollen Querschnitt.

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Sebastian S. schrieb:
> Die meisten Vorschläge würde ich dezent hinter einem Schrank, vor allem
> im Trockenen, verstecken. Auf keinen Fall aber in einem Zelt.

Du würdest da sicherlich nur IP69 verwenden....

von Sven P. (Gast)


Lesenswert?

M12-Stecker mit S-Kodierung...?

Wäre sogar dicht. Mit angespritztem Kabel sind die mächtig klein.

von Michael_Ohl (Gast)


Lesenswert?

Echt clevere Idee jemandem 0,75qmm Kabel und Stecker die keine 10A 
können hinter langen Leitungen und 16A Sicherungen vorzuschlagen. 
Hirschmann 934124-100 hat so 25mm Außendurchmesser hat IP67 und ist 
einigermaßen bezahlbar.

mfG
Michael

von Sven P. (Gast)


Lesenswert?

Nachtrag, der M12-Stecker in S-Kodierung kann 12A bei 1,5mm² und hat 
20mm Außendurchmesser in IP67:

Phoenix Contact -> SACC-M12FSS-3PECON-PG11-M

von Witzbold (Gast)


Lesenswert?

Man könnte auch 3 (Einbau-)Bananenbuchsen ans lose Kabel löten,
und dann jede Buchse einzeln in Schlauch einschrumpfen.
Messing oder Kupferrohr mit 4 mm Innendurchmesser passend
abgelängt, ginge natürlich auch.
Das sollte dann schon relativ sicher durch ein 10 mm Loch passen.

(Tipp: Jede Ader einzeln durchfädeln.)

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Michael_Ohl schrieb:
> Echt clevere Idee jemandem 0,75qmm Kabel und Stecker die keine 10A
> können hinter langen Leitungen und 16A Sicherungen vorzuschlagen.

Wo steht da was von einer langen Leitung?

Niemand hat gesagt das da 100m 0,75qmm verlegt werden

Wenn es nur um den letzten Meter geht, warum nicht, wenn innen nur das 
Handyladegerät angeschlossen wird?

0,75² ist mit zwar nur mit 6A dauerbelastbar, es verträgt aber 
kurzfristig wesentluch mehr, als Einzelader sogar 15A im Dauerbetrieb
https://www.lappkabel.de/fileadmin/catalog/2010_de_pdf/T12_Belastbarkeit_Grundtabelle_Reduktionstabellen.pdf
Hier wohl sogar mit bis zu 1000V gerechnet?



Aber hat zugegeben nichts mit der Sache hier zu tun, wenn der TO damit 
eine Kochplatte betreiben will - besser bleiben lassen

Für eine Kühlbox usw reicht es alle mal

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> 0,75² ist mit zwar nur mit 6A dauerbelastbar,

Durchaus bis 12A.

von oszi40 (Gast)


Lesenswert?

Ralf Liebau schrieb:
> Kabel durch die Fiberglasstangendurchführung hindurch zu kommen.

Man könnte auch den Schukostecker/Kupplung nach dem Fädeln anschrauben 
und in eine geeignete wasserdichte Box legen.

von Michael_Ohl (Gast)


Lesenswert?

Kurze Leitung auf Campingplätzen wird nach meiner Erfahrung der letzten 
50 Jahre nicht immer was. Leitungen sollten immer so bemessen sein, das 
sie im Kurzschluss Fall die Sicherung thermisch und/oder magnetisch 
auslösen können. Ich hätte einfach leichte Zweifel, ob 25m 0,75qmm + 
filigraner Stecker den 3-5 Fachen Nennstrom sicher zusammen bringen, 
oder die durchgescheuerte Stelle im Kabel Zelt und Bewohner nachts in 
Grillkohle verwandelt. VDE sagt da eher die Finger von so etwas zu 
lassen. Auch Stecker mit einzelnen Kontakten, bei denen man 
"versehentlich" PE nicht verbindet, weil sonst immer der FI auslöst, 
sind sehr beliebt, wie im regen liegende Schukokupplungen an 
Verlängerungsleitungen, die durch auslösen der FI Schutzschalter für 
nächtlichen Spaß bei den Nachbarn sorgen.

mfG
Michael

von Dirk L. (garagenwirt)


Lesenswert?

Meine Empfehlung:
Schere kaufen und das Loch im Zelt auf Schukostecker Durchmesser 
vergrößern

von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

Michael_Ohl schrieb:
> Kurze Leitung auf Campingplätzen

Hi,
Campingleitung mindestens H07RN-F.

ciao
gustav

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> Campingleitung mindestens H07RN-F.

Ein Bekannter musste an seinem Dauerstellplatz sogar auf 3G2,5 umrüsten, 
3G1,5 wurden wegen der Länge beanstandet.

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Michael_Ohl schrieb:
> Ich hätte einfach leichte Zweifel, ob 25m 0,75qmm +
> filigraner Stecker den 3-5 Fachen Nennstrom sicher zusammen bringen,

Es reichen doch 2 Meter, vor dem Zelt Stecker / Kupplung, dann mit 3x2,5 
zur Platzsteckdose?

von Phasenschieber S. (Gast)


Lesenswert?


von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:
> Ich benutze für diverse Zwecke diese Powercon-Steckverbindungen:

verbieten die sich nicht wegen:
Spannung:   250V
wir haben heute 230V +-10% was bis 253V geht!

nun kann man die 3V zwar ignorieren aber sollte man?

Was ist mit Überspannungen die auch mal auftreten können, warum wird 
eine Iso Messung mit 1kV oder 4kV durchgeführt?

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> Phasenschieber S. schrieb:
>> Ich benutze für diverse Zwecke diese Powercon-Steckverbindungen:
>
> verbieten die sich nicht wegen:
> Spannung:   250V
> wir haben heute 230V +-10% was bis 253V geht!
>
> nun kann man die 3V zwar ignorieren aber sollte man?

Die 250V sind die maximale Nennspannung, 10% mehr sind problemlos 
zulässig.


> Was ist mit Überspannungen die auch mal auftreten können, warum wird
> eine Iso Messung mit 1kV oder 4kV durchgeführt?

Kein Problem für das Stecksystem.

von Phasenschieber S. (Gast)


Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> verbieten die sich nicht wegen:
> Spannung:   250V

Du willst das Forum zum Lachen bringen, wie schön :-)

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

hinz schrieb:
> Die 250V sind die maximale Nennspannung, 10% mehr sind problemlos
> zulässig.

ok, danke!

von Michael_Ohl (Gast)


Lesenswert?

Die Tester für DGUV V3 benutzen nur 500V für die ISO Messung.

mfG
Michael

von Senf dazu (Gast)


Lesenswert?

Das ist aber nicht die Nennspannung.

von Jakob (Gast)


Lesenswert?

Also, ein 4 x 4 cm² Loch in's Zelt und eine 10 x 10 cm²
Abdeckung darüber angenäht, oder angetackert: Da passt ein SICHERER
Netzstecker durch und Regen, oder Mücke muss draußen bleiben.

Es geht auch mit kleinerer Durchführung, aber dann muss das
Netzkabel mit SICHEREM Stecker sozusagen "eingebaut" sein.
(SICHEREN Stecker dauerhaft montieren und Kabel und Zelt
"verheiraten".)

Alles noch Bessere wird deutlich teurer.

von Ralf Liebau (Gast)


Lesenswert?

Jakob schrieb:
> Also, ein 4 x 4 cm² Loch in's Zelt und eine 10 x 10 cm²
> Abdeckung darüber angenäht, oder angetackert: Da passt ein SICHERER
> Netzstecker durch und Regen, oder Mücke muss draußen bleiben.


Ich schneid doch keine Löcher in mein neues Zelt

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Ralf Liebau schrieb:
> Jakob schrieb:
>> Also, ein 4 x 4 cm² Loch in's Zelt und eine 10 x 10 cm²
>> Abdeckung darüber angenäht, oder angetackert: Da passt ein SICHERER
>> Netzstecker durch und Regen, oder Mücke muss draußen bleiben.
>
> Ich schneid doch keine Löcher in mein neues Zelt

Geht auch mit dem Lötkolben!

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Ralf Liebau schrieb:
> Ich schneid doch keine Löcher in mein neues Zelt

Weichei, man macht was man muss, auch mal tunen wenn die Hersteller 
versagen.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.