Hallio, ich brauche fürs Zelten einen 230V Steckverbinder um beim Zeil mit einem Kabel durch die Fiberglasstangendurchführung hindurch zu kommen. Normale Schukos gehen da nicht durch! Gefunden habe ich Hirschmann Stak2/Stas2 oder Neutrik Powercon TRUE1. Die Hirschmanns können nur bis Kabeldurchmesser 6,5mm was meist einem 3x0,75mm2 Kabel entspricht. Das könnte ein bisschen dünn sein... (Netzinnenwiderstand) Was kennt ihr - was könnt ihr empfehlen?
Wieviel Leistung? Brauchst Du den Schutzleiter? Evtl. Micky Maus Stecker? https://www.ebay.de/i/303010771805?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=303010771805&targetid=857896282222&device=c&mktype=pla&googleloc=1003938&poi=&campaignid=10215345571&mkgroupid=105782606047&rlsatarget=pla-857896282222&abcId=1139676&merchantid=7511942&gclid=Cj0KCQjwy8f6BRC7ARIsAPIXOjjndRvEd5aez4ODVnpQ9ZFqZT7wYP1xRxc-E3FtMfDkY00lmVlawfoaAvEXEALw_wcB Für 3 x Campen würde ich es pragmatisch mit Wago-Klemmen, kleine Verteilerdose mit PG-Verschraubung als Zugentlastung machen
Heinz R. schrieb: > Evtl. Micky Maus Stecker? > > https://www.ebay.de/i/303010771805 Die sind eher deutlich dicker wie St-Stecker. Wenn man nur zweipolig braucht, gingen auch Rasiererstecker.
Michael B. schrieb: > Eurokabel mit C8 Kleingerätestecker in Kleingerätekupplung ? > https://www.ebay.de/i/143627939599 Sicherlich nicht mehr als 0,75qmm.
Heinz R. schrieb: > Evtl. Micky Maus Stecker? max 2,5A, und daher sicherlich nicht mit mehr als 0,75qmm.
In einer solchen - im wahrsten Sinne des Wortes halbseidenen - Umgebung würde ich auf keinen Fall auf den Schutzleiter verzichten. Im industriellen Bereich gibt es einige runde und zu verschraubende Steckverbinder. Geht es aber um 230V und einige Ampere, so ist's nichts mit dünn und schmal. Und vor allem nichts mit billig wenn es auch noch Wasserdicht sein soll/muss. Mal nach Rundsteckverbinder (3-polig) suchen und auf Spannungsfestigkeit achten.
Es muss nicht billig sein. Die Parzellen sind alle mit 16A abgesichert. Das muss er also können...
Ralf Liebau schrieb: > Es muss nicht billig sein. > Die Parzellen sind alle mit 16A abgesichert. Das muss er also können... ...und wie dick darf der Stecker sein?
Ralf Liebau schrieb: > Es muss nicht billig sein. > Die Parzellen sind alle mit 16A abgesichert. Das muss er also können... EN60320-1 C19, da bekommt man auch 3x2,5qmm rein, oder H07RN-F mit 3x1,5qmm.
Was willst Du im Zelt daran anschließen? Vielleicht braucht es ja gar keine 16A?
Ralf Liebau schrieb: > Gefunden habe ich Hirschmann Stak2/Stas2 oder Neutrik Powercon TRUE1. Die sind doch gut und für 16A geeignet
Die meisten Vorschläge würde ich dezent hinter einem Schrank, vor allem im Trockenen, verstecken. Auf keinen Fall aber in einem Zelt. Einzige Ausnahme: Erbonkel Vielgeld soll darin übernachten, der Dich in seinem Testament bedacht hat. Willst Du aber noch den 2-Meter-Plasmafernseher reinstellen, so braucht’s den vollen Querschnitt.
Sebastian S. schrieb: > Die meisten Vorschläge würde ich dezent hinter einem Schrank, vor allem > im Trockenen, verstecken. Auf keinen Fall aber in einem Zelt. Du würdest da sicherlich nur IP69 verwenden....
M12-Stecker mit S-Kodierung...? Wäre sogar dicht. Mit angespritztem Kabel sind die mächtig klein.
Echt clevere Idee jemandem 0,75qmm Kabel und Stecker die keine 10A können hinter langen Leitungen und 16A Sicherungen vorzuschlagen. Hirschmann 934124-100 hat so 25mm Außendurchmesser hat IP67 und ist einigermaßen bezahlbar. mfG Michael
Nachtrag, der M12-Stecker in S-Kodierung kann 12A bei 1,5mm² und hat 20mm Außendurchmesser in IP67: Phoenix Contact -> SACC-M12FSS-3PECON-PG11-M
Man könnte auch 3 (Einbau-)Bananenbuchsen ans lose Kabel löten, und dann jede Buchse einzeln in Schlauch einschrumpfen. Messing oder Kupferrohr mit 4 mm Innendurchmesser passend abgelängt, ginge natürlich auch. Das sollte dann schon relativ sicher durch ein 10 mm Loch passen. (Tipp: Jede Ader einzeln durchfädeln.)
Michael_Ohl schrieb: > Echt clevere Idee jemandem 0,75qmm Kabel und Stecker die keine 10A > können hinter langen Leitungen und 16A Sicherungen vorzuschlagen. Wo steht da was von einer langen Leitung? Niemand hat gesagt das da 100m 0,75qmm verlegt werden Wenn es nur um den letzten Meter geht, warum nicht, wenn innen nur das Handyladegerät angeschlossen wird? 0,75² ist mit zwar nur mit 6A dauerbelastbar, es verträgt aber kurzfristig wesentluch mehr, als Einzelader sogar 15A im Dauerbetrieb https://www.lappkabel.de/fileadmin/catalog/2010_de_pdf/T12_Belastbarkeit_Grundtabelle_Reduktionstabellen.pdf Hier wohl sogar mit bis zu 1000V gerechnet? Aber hat zugegeben nichts mit der Sache hier zu tun, wenn der TO damit eine Kochplatte betreiben will - besser bleiben lassen Für eine Kühlbox usw reicht es alle mal
Ralf Liebau schrieb: > Kabel durch die Fiberglasstangendurchführung hindurch zu kommen. Man könnte auch den Schukostecker/Kupplung nach dem Fädeln anschrauben und in eine geeignete wasserdichte Box legen.
Kurze Leitung auf Campingplätzen wird nach meiner Erfahrung der letzten 50 Jahre nicht immer was. Leitungen sollten immer so bemessen sein, das sie im Kurzschluss Fall die Sicherung thermisch und/oder magnetisch auslösen können. Ich hätte einfach leichte Zweifel, ob 25m 0,75qmm + filigraner Stecker den 3-5 Fachen Nennstrom sicher zusammen bringen, oder die durchgescheuerte Stelle im Kabel Zelt und Bewohner nachts in Grillkohle verwandelt. VDE sagt da eher die Finger von so etwas zu lassen. Auch Stecker mit einzelnen Kontakten, bei denen man "versehentlich" PE nicht verbindet, weil sonst immer der FI auslöst, sind sehr beliebt, wie im regen liegende Schukokupplungen an Verlängerungsleitungen, die durch auslösen der FI Schutzschalter für nächtlichen Spaß bei den Nachbarn sorgen. mfG Michael
Meine Empfehlung: Schere kaufen und das Loch im Zelt auf Schukostecker Durchmesser vergrößern
Michael_Ohl schrieb: > Kurze Leitung auf Campingplätzen Hi, Campingleitung mindestens H07RN-F. ciao gustav
Karl B. schrieb: > Campingleitung mindestens H07RN-F. Ein Bekannter musste an seinem Dauerstellplatz sogar auf 3G2,5 umrüsten, 3G1,5 wurden wegen der Länge beanstandet.
Michael_Ohl schrieb: > Ich hätte einfach leichte Zweifel, ob 25m 0,75qmm + > filigraner Stecker den 3-5 Fachen Nennstrom sicher zusammen bringen, Es reichen doch 2 Meter, vor dem Zelt Stecker / Kupplung, dann mit 3x2,5 zur Platzsteckdose?
Ich benutze für diverse Zwecke diese Powercon-Steckverbindungen: https://www.ebay.de/itm/10-set-PowerCON-Type-A-NAC3FCA-NAC3MPA-1-Chassis-Plug-Panel-adapter-SZHKDT/253524847480?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 hier gebbets die Dinger noch billiger: https://www.ebay.de/itm/10Set-NAC3MPA-1-PowerCON-Typ-A-NAC3FCA-Chassis-Stecker-Panel-Adapter-Plug-Blau/352990827219?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200818142525%26meid%3D3bb6a5580fd647dea362f226ba548a72%26pid%3D101195%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D253524847480%26itm%3D352990827219%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithBBEV2bDemotion%26brand%3DMarkenlos&_trksid=p2047675.c101195.m1851
Phasenschieber S. schrieb: > Ich benutze für diverse Zwecke diese Powercon-Steckverbindungen: verbieten die sich nicht wegen: Spannung: 250V wir haben heute 230V +-10% was bis 253V geht! nun kann man die 3V zwar ignorieren aber sollte man? Was ist mit Überspannungen die auch mal auftreten können, warum wird eine Iso Messung mit 1kV oder 4kV durchgeführt?
Joachim B. schrieb: > Phasenschieber S. schrieb: >> Ich benutze für diverse Zwecke diese Powercon-Steckverbindungen: > > verbieten die sich nicht wegen: > Spannung: 250V > wir haben heute 230V +-10% was bis 253V geht! > > nun kann man die 3V zwar ignorieren aber sollte man? Die 250V sind die maximale Nennspannung, 10% mehr sind problemlos zulässig. > Was ist mit Überspannungen die auch mal auftreten können, warum wird > eine Iso Messung mit 1kV oder 4kV durchgeführt? Kein Problem für das Stecksystem.
Joachim B. schrieb: > verbieten die sich nicht wegen: > Spannung: 250V Du willst das Forum zum Lachen bringen, wie schön :-)
hinz schrieb: > Die 250V sind die maximale Nennspannung, 10% mehr sind problemlos > zulässig. ok, danke!
Die Tester für DGUV V3 benutzen nur 500V für die ISO Messung. mfG Michael
Also, ein 4 x 4 cm² Loch in's Zelt und eine 10 x 10 cm² Abdeckung darüber angenäht, oder angetackert: Da passt ein SICHERER Netzstecker durch und Regen, oder Mücke muss draußen bleiben. Es geht auch mit kleinerer Durchführung, aber dann muss das Netzkabel mit SICHEREM Stecker sozusagen "eingebaut" sein. (SICHEREN Stecker dauerhaft montieren und Kabel und Zelt "verheiraten".) Alles noch Bessere wird deutlich teurer.
Jakob schrieb: > Also, ein 4 x 4 cm² Loch in's Zelt und eine 10 x 10 cm² > Abdeckung darüber angenäht, oder angetackert: Da passt ein SICHERER > Netzstecker durch und Regen, oder Mücke muss draußen bleiben. Ich schneid doch keine Löcher in mein neues Zelt
Ralf Liebau schrieb: > Jakob schrieb: >> Also, ein 4 x 4 cm² Loch in's Zelt und eine 10 x 10 cm² >> Abdeckung darüber angenäht, oder angetackert: Da passt ein SICHERER >> Netzstecker durch und Regen, oder Mücke muss draußen bleiben. > > Ich schneid doch keine Löcher in mein neues Zelt Geht auch mit dem Lötkolben!
Ralf Liebau schrieb: > Ich schneid doch keine Löcher in mein neues Zelt Weichei, man macht was man muss, auch mal tunen wenn die Hersteller versagen.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.