Hi, ich habe hier noch einen Hager SPN415 rumfliegen, und würde den gern nutzen/einbauen. Hausverteilung ist wie folgt: Netz----Plombe mit NH----|Schrank--SLS--Zähler---FI---Sicherungen| Erdungsschiene am Fundamenterder Wohin mit dem Ding? Welche Stelle? Danke. Gruß Jens
...sehe gerade, bin im flachen Unterforum gelandet, sorry. Ich würde es wo machen: Netz----HAK----+--+--+-----+-----|-Sika | L1 L2 L3 PEN || || || | .---------. | | SPN415 | | | _ PE | | '---------' | | |_____| Schiene | Erde Aber was mein Netzbetreiber dazu wohl sagt... oh Jens
Jens schrieb: > Hager SPN415 Das ist ein Typ 2, was Zone 2 bedeuten wird, der kommt nach SLS und Zähler, und vor den FI. Vor den Zähler gehört ein Z1, wobei der bei unterirdischer Stromzufuhr entbehrlich ist. Besser wäre ein Kombiableiter wie Werit Z12.
Ich habe einfach einen Überspannungszwischenstecker in irgendeine Steckdose in der Wohnung gesteckt, ohne dass da was angeschlossen ist (da hing früher mal die Kühltruhe dran). In dem Zwischenstecker sind einfach 8 Stück Varistoren parallel zum Netz geschaltet . Die können insgesamt kurzzeitig 6000 Volt verknuspern. Das dürfte eigentlich für das ganze Haus reichen.
Hausmeister Krause schrieb: > Die können insgesamt kurzzeitig 6000 Volt verknuspern. Das > dürfte eigentlich für das ganze Haus reichen. Ja Herr Krause. Wenn Sie man wenigstens 6000 Ampere geschrieben hätten.....
ACDC schrieb: > Wenn Sie man wenigstens 6000 Ampere geschrieben hätten..... Ne ne, es sind tatsächlich Volt. Ich habe gerade nochmal nachgesehen da steht: Uoc P-N = 6.0kV
Hausmeister Krause schrieb: > ACDC schrieb: >> Wenn Sie man wenigstens 6000 Ampere geschrieben hätten..... > > Ne ne, es sind tatsächlich Volt. Ich habe gerade nochmal nachgesehen da > steht: > Uoc P-N = 6.0kV Aber Sie sind schon der Hausmeister Krause? https://de.wikipedia.org/wiki/Hausmeister_Krause_%E2%80%93_Ordnung_muss_sein
ACDC schrieb: > Aber Sie sind schon der Hausmeister Krause? Ja siiischer! DER echte Hausmeister Krause mit Cordhut, Klorolle mit buntem Häkelüberzug und Wackeldackel auf der Hutablage.
Hallo, Stromzufuhr ist unterirdisch. Das passt demnach. Dann also nach dem Zähler umso besser. Das macht die ganze Sache wesentlich leichter. Ich dachte umso eher (vor dem ŚiKa) umso besser. Muss ich mal sehen ob ich da noch Platz für finde. Werit, auch interessant - ich bin eigentlich sonst bei "dehn" unterwegs. https://www.dehn.de/de/dehnshield-fuer-wohngebaeude MaWin schrieb: > Besser wäre ein > Kombiableiter wie Werit Z12. Wo ist der Unterschied? Vielen Dank Jens
Jens schrieb: > Wo ist der Unterschied Meist 80kA statt 40kA, hält also mehr aus, kann daher auch Zone1 Schutz mit übernehmen.
ok, verstehe - bin ja recht neu in der Thematik :-) Da ich den 40 kA da habe, würde ich den gern einsetzen, statt dass er nur rumliegt. Die Übersichtspläne von Maffei https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjGys3Mx4HsAhUD66QKHeHmDisQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.maffei-gmbh.de%2Fdownloads%2Fwerit%2FWERIT_UEBERSPANNUNGSSCHUTZ.pdf&usg=AOvVaw1sYXQpIuAkrOMmLTbWx7G6 finde ich schon mal ganz gut :-) siehe Seite 4! Ich denke nur, dass es besser ist den Hauptimpuls schon abzuleiten bevor er in den (SiKa) kommt wenn es um den Schutz Zone 1 geht. in meinem Fall würde ich den Typ2 einsetzen, und darauf bauen dass es besser ist als gar nichts ... Dann muss ich noch mal sehen welche Netzform, und wie genau das bei mir mit dem PE ist. Ich meine er ist im HAK abgesetzt zu der Erdungschiene mit Fundamenterder - aber ich bin mir nicht sicher ob es noch eine Erdverbindung vom Sika zur Schiene gibt ... Viele Grüße Jens
Jens schrieb: > Ich denke nur, dass es besser ist den Hauptimpuls schon abzuleiten bevor > er in den (SiKa) kommt wenn es um den Schutz Zone 1 geht. Na ja, du baust das Ding üblicherweise auf eine Hutschiene, also in den SK. Verwegene Hersteller empfehlen gar, den Überspannungsschutz mit einer eigenen Sicherung zu schützen. Die trauen dem eingebauten Thermo-Überlastschutz in ihren Dingern offenbar nicht. Bloss was soll so eine Sicherung bei 40kA Ableitern, wenn sie selbst meist nur bis 6kA oder 10kA ausgelegt ist. Ich denke, der SLS bzw. die Vorsicherung (3x50A oder 3x64A) muss dem VDR reichen, von woanders kann ja in einem normalen Haus auch kein Strom kommen. Zone 1 heisst mehr Strom, begrenzt erst auf höhere Spannung. Zone 2 heisst begrenzt auf geringere Spannung, verträgt aber weniger Strom. Kombiableiter heisst, geringere Spannung trotz höherem Strom. Zone 3 sind dann die winzigen VDR in den Geräten und Überspannungssteckdosen selber, die eigentlich nur dann helfen, wenn vorher das gröbste durch einen Z2 beseitigt wurde.
MaWin schrieb: > den Überspannungsschutz mit > einer eigenen Sicherung zu schützen. wo sitzt die Sicherung denn in dem Fall und was ist das für eine? MaWin schrieb: > Ich denke, der SLS bzw. die Vorsicherung (3x50A oder 3x64A) muss dem VDR > reichen, ...du meinst für den Fall des Einschlags? Also dass die entsprechend abschalten wenn es passiert? Danke für die Begriffserklärung! Jens
eines scheint immer klarer: die Erdung muss aufgesplittet werden... http://www.produkte24.com/cy/hager-vertriebsgesellschaft-6260/energieverteilung-zaehlerplatzsysteme-2015-53997/seite-904.html Ich finde das Beispiel auf der rechten Seite ganz gut. Gruß Jens
Jens schrieb: > wo sitzt die Sicherung denn in dem Fall Schau ins Datenblatt des Herstellers. Jens schrieb: > du meinst für den Fall des Einschlags Nein, für den Fall, dass der VDR kaputt geht und einen Kurzschluss schon bei Nennspannung erzeugt. VDR altern halt bei jedem Impakt.
MaWin schrieb: > Zone 1 heisst mehr Strom, begrenzt erst auf höhere Spannung. Du meinst Typ 1 / 2 bzw 3 oder? Um Zonen geht es doch beim Blitzschutz. MaWin schrieb: > Verwegene Hersteller empfehlen gar, den Überspannungsschutz mit > einer eigenen Sicherung zu schützen. Die trauen dem eingebauten > Thermo-Überlastschutz in ihren Dingern offenbar nicht. Bloss was soll so > eine Sicherung bei 40kA Ableitern, wenn sie selbst meist nur bis 6kA > oder 10kA ausgelegt ist. Naja 40kA Ableiter kann man ja Bspw. in einer NSHVT oder Trafostation verwenden, da kommen dann NH-Sicherungen vor den ÜS. Die NH-Sicherungen trennen 120kA. Bei normalen Hausinstallation: Alles in einer UVT muss 6kA trennen können, im Nachzählerbreich sind es 10kA und im Vorzählerbereich sind es 25kA
Es gibt ja so die Theorie, daß in den Vorzählerbereich nur Typ 1 (Gasableiter ohne Ruhestrom) dürfen. Vielleicht hat aber der Netzbetreiber garnichts dagegen dort auch Typ 2 (Varistoren mit Leckstrom, für ca. 1 €/Jahr) zu haben, da geht ihm zwar ein geringer ungezählter Strom verloren aber sein Zähler ist besser geschützt - und die Anlage auch. Erkundigt Euch doch mal bei Eurem Netzbetreiber. Übrigens gibt es von Phönixcontact fette Blitzschutze deren Steckeinsätz wechselbar sind, d.h. selbst wenn der Netzbetreiber seine Meinung ändern würde ... und die gibt es auch oft günstig neu bei e-bay. Man muß da überhaupt nicht den Listenpreis bezahlen. Falls man 35 mm^2 biegen muß sollte man den Kasten - wenn es einen separaten Kasten für den Blitzschutz gibt - eine Nummer größer wählen als unbedingt nötig um die Biegeradien hinzubekommen. Von Spelsberg gibt es schöne Kästen, plombierbar, mit Steckeinsatz außerhalb des plombierten Bereichs wechselbar.
Tilmann schrieb: > Es gibt ja so die Theorie, daß in den Vorzählerbereich nur Typ 1 > (Gasableiter ohne Ruhestrom) dürfen. Vielleicht hat aber der > Netzbetreiber garnichts dagegen dort auch Typ 2 (Varistoren mit > Leckstrom, für ca. 1 €/Jahr) zu haben, da geht ihm zwar ein geringer > ungezählter Strom verloren aber sein Zähler ist besser geschützt - und > die Anlage auch. Warum schreibt man so einen Müll, wenn man scheinbar nicht einmal weiß, was es auf dem Markt für Produkte gibt. Es gibt nämlich - oh Überraschung Kombiableiter für den Vorzählerbereich und das mittlerweile von verschiedenen Herstellen. Und die erfüllen die Anforderungen des VDN. > Erkundigt Euch doch mal bei Eurem Netzbetreiber. Der würde Dir dann sagen, das Du als Laie nichts am Zählerschrank zu suchen hast, was über das Zählerablesen hinausgeht. > Übrigens gibt es von Phönixcontact fette Blitzschutze deren Steckeinsätz > wechselbar sind, d.h. selbst wenn der Netzbetreiber seine Meinung ändern > würde ... und die gibt es auch oft günstig neu bei e-bay. Man muß da > überhaupt nicht den Listenpreis bezahlen. Genau im plombierten Vorzählerbereich Ableiter die steckbar sind, am besten auch noch so, das man sie ohne öffnen des Deckels rausziehen kann. Sowas mag ein VNB ganz bestimmt. > > Falls man 35 mm^2 biegen muß sollte man den Kasten - wenn es einen > separaten Kasten für den Blitzschutz gibt - eine Nummer größer wählen > als unbedingt nötig um die Biegeradien hinzubekommen. Von Spelsberg gibt > es schöne Kästen, plombierbar, mit Steckeinsatz außerhalb des > plombierten Bereichs wechselbar. Dazu sage ich nur noch einmal: siehe oben
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.