Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Relais vor oder hinter Buck-Down converter?


von Felix R. (kuga)


Lesenswert?

Hallo, welche Schaltung würdet ihr bevorzugen und warum?

A)
1
                                      Relais
2
3
                24V                     _/
4
                   o ----.     .------o/  o-----.
5
                      .-------------.           |
6
                      |  |     '    |           |
7
                      |  o     o12V |           |
8
                      |  Buck-Down  |           |
9
                      |             |           V -> LED-Strip
10
                      |  o     oGND |           -
11
                      |  |     .    |           |
12
                      '-------------'           |
13
                         |     |                |
14
               GND o ----'     '----------------'


B)
1
           Relais
2
     24V      _/
3
       o----o/--o------.     .----------------.
4
                       |     |                |
5
                    .-------------.           |
6
                    |  o     o12V |           |
7
                    |  Buck-Down  |           |
8
                    |             |           V -> LED-Strip
9
                    |  o     oGND |           -
10
                    |  |     .    |           |
11
                    '-------------'           |
12
                       |     |                |
13
        o--------------'     '----------------'
14
    GND

Gruß
KUGA

: Verschoben durch Moderator
von Wolfgang (Gast)


Lesenswert?

Felix R. schrieb:
> Hallo, welche Schaltung würdet ihr bevorzugen und warum?

Beide, die eine wegen geringerer Verluste, die andere wegen geringerer 
Kontaktbelastung durch Inrush-Current.

von Harald (Gast)


Lesenswert?

B) Ist energiesparender als A. Beim Ausschalten evtl. Nachglimmen der 
LEDs für kurze Zeit.
A) Je nach Anlaufzeit des Bucks könnte das Licht leicht verzögert 
angehen.

von mkn (Gast)


Lesenswert?

B.
Sonst läuft der Buck auf max. Ausgangsspannung hoch und beim Einschalten 
wird der Ausgangskondensator des Buck über die Leds entladen, was zu 
heftigen Peakströmen führen dürfte.

von Wolfgang (Gast)


Lesenswert?

mkn schrieb:
> Sonst läuft der Buck auf max. Ausgangsspannung hoch

Der wird hoffentlich auf die Ausgangsspannung hoch laufen, die ihm die 
Beschaltung von seinem Feed-Back Eingang gebietet. Und wenn das 12V 
sind, wird er das auch tun, sofern man sich an die im Datenblatt 
angegebene Mindestlast hält. Woher sollen "heftige Peakströme" kommen, 
wenn der LED-Stripe für 12V ausgelegt ist?

von Lothar M. (Firma: Titel) (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite


Lesenswert?

mkn schrieb:
> Sonst läuft der Buck auf max. Ausgangsspannung hoch
Nur, wenn das ein Stromregler wäre und nicht wie üblich ein 
Spannungsregler.

von Wolfgang (Gast)


Lesenswert?

Lothar M. schrieb:
> Nur, wenn das ein Stromregler wäre und nicht wie üblich ein
> Spannungsregler.

Ein Stromregler wird wohl kaum eine Spannung von - mehr oder weniger 
genau - 12V liefern ;-)

von Felix R. (kuga)


Lesenswert?

Danke. Habe mich für B entschieden. Ein/Ausschaltzeiten sind mir nicht 
so wichtig.

von W.S. (Gast)


Lesenswert?

Felix R. schrieb:
> Hallo, welche Schaltung würdet ihr bevorzugen und warum?

Keine von beiden.

Wozu ein Relais, wenn es am Regler-IC einen Enable-Eingang gibt?
Und bei den meisten Buck-Reglern gibt es diesen Eingang.

W.S.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.