Forum: Haus & Smart Home Kochfeld anschließen


von Matthias (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo.

Ich bin zwar Elektriker aber mit dem Anschlussvorschlag der Firma Neff 
bin ich irgendwie überfordert. So wie auf dem Bild würde ich ja einen 
ordentlichen Kurzschluss bauen. Ich hab in der Herdanschlussdose ein 
5*2,5^2 mit 3 Phasen N und PE. Wie schließe ich das jetzt an?

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Matthias schrieb:
> 3 Phasen

das gibt das Bild nicht her, da sind nur Beispiele für 1P und 2P

wobei N für P auch keine tolle Wahl ist.

Matthias schrieb:
> Ich bin zwar Elektriker

ich nicht, wenn du das nicht kennst, wer sonst?

von Phasenschieber S. (Gast)


Lesenswert?

Deinem Bild nach wird der Herd entweder ein- oder zweiphasig 
angeschlossen.

Das obere Bild zeigt den einphasigen und das untere Bild den 
zweiphasigen Anschluss.
Die dritte Phase kommt im Allgemeinen an den Backofen.

von Matthias (Gast)


Lesenswert?

Was mich nur wundert, ist dass der graue Draht als zweiter Neutralleiter 
verwendet wird. Kapier nicht wozu das gut sein soll.

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:
> Die dritte Phase kommt im Allgemeinen an den Backofen.

alleine könnte das reichen um zu töten.

von Phasenschieber S. (Gast)


Lesenswert?

Heizplatten laufen so gut wie immer mit 230V.

Du hast auf de linken Seite zwei Beine der Platten sowie auch auf der 
rechten Seite.

Die linken Beine werden gebrückt und mit N verbunden. Die rechten Beine 
jeweils eines auf eine Phase.

Die übrige, dritte Phase nimmst du für den Backofen.
So ist es Standard bei fast allen privathäuslichen Elektroherden.

von Phasenschieber S. (Gast)


Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> alleine könnte das reichen um zu töten.

Von Dir hätte ich auch nichts sinnvolles erwartet.

Um aber auf deinen Blödsinn einzugehen: Alleine würde die Phase 
garnichts bewirken, nichts, garnichts, nothing! Nochnichteinemal eine 
Fliege töten würde das.

von Dirk B. (dirkb2)


Lesenswert?

Matthias schrieb:
> Was mich nur wundert, ist dass der graue Draht als zweiter Neutralleiter
> verwendet wird.

Wenn du 2 abgesicherte Leitungen derselben Phase hast.

Bei 16 A Sicherung würde im Extremfall ca. 32 A über (den einen) N 
fließen.

Wenn du Drehstrom hast, sieht das anders aus.


Aber diese Anschlussarten gibt es auch bei der Kochfeld/Ofen Kombi

> Kapier nicht wozu das gut sein soll.

Dann überleg jetzt mal, wieviel Küchen du schon Brandgefährlich gemacht 
hast.

von Joachim B. (jar)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:
> Von Dir hätte ich auch nichts sinnvolles erwartet.

ich hatte nur auf deinen unverständlichen Beitrag reagiert

Phasenschieber S. schrieb:
> Die übrige, dritte Phase nimmst du für den Backofen.

ach so meintest du das!

mit Belichtungskorrektur wird es klarer!

GY ist N
BU ist vermutlich L3
BN ist vermutlich L1
BK ist vermutlich L2

für PE muss noch eine Klemme sein GN/Ye

: Bearbeitet durch User
von Phasenschieber S. (Gast)


Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:
> Du hast auf de linken Seite zwei Beine der Platten sowie auch auf der
> rechten Seite.

Ich muss die Wortwahl korrigieren, bitte das Wort Platten ersetzen durch 
das Wort Heizkreise.

Im allgemeinen werden Kochfelder zweipahsig (Drehstrom) betrieben, zwei 
Platten an jeweils einer Phase. dann genügt auch einmal N.

Wird das Kochfeld aber einphasig betrieben, dann gilt was Dirk hier 
geschrieben hat:

Dirk B. schrieb:
> Wenn du 2 abgesicherte Leitungen derselben Phase hast.
>
> Bei 16 A Sicherung würde im Extremfall ca. 32 A über (den einen) N
> fließen.

So ist es, deshalb braucht man dann auch zweimal den N.

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:
> Im allgemeinen werden Kochfelder zweipahsig (Drehstrom) betrieben, zwei
> Platten an jeweils einer Phase. dann genügt auch einmal N.

stimmt auch, die dritte Phase an den Backofen, es wäre also denkbar das 
das Bild mit 2P reicht und eine Phase nicht genutzt wird ohne Backofen.
Das bedachte ich nicht!
sorry

: Bearbeitet durch User
von Manfred (Gast)


Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> mit Belichtungskorrektur wird es klarer!
>
> GY ist N
> BU ist vermutlich L3
> BN ist vermutlich L1
> BK ist vermutlich L2

Ich weiß nicht, was der Blödsinn mit den Farben soll.

In dem Anschlußbild sind Spannungen 220..240V eingezeichnet, damit ist 
doch wohl alles klar, wenn man den Gesellenbrief nicht auf der 
Baumschule erworben hat!

Es sind zwei 230V-Kreise, oben parallel, unten auf zwei Phasen verteilt.

Matthias will Strippenzieher sein - nix da, sehr gut getrollt.

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> BU ist vermutlich L3

Sicher nicht!

von Holger R. (holgerr)


Lesenswert?

Manfred schrieb:
> Ich weiß nicht, was der Blödsinn mit den Farben soll.

Schon mal eine Miele Platte an einen Brandschutz-FI angeschlossen?
Da kommt es sogar auf die richtige Phasenlage und den Drill des Kabel 
an.

Dirk B. schrieb:
> Wenn du 2 abgesicherte Leitungen derselben Phase hast.
> Bei 16 A Sicherung würde im Extremfall ca. 32 A über (den einen) N
> fließen.
>
> Wenn du Drehstrom hast, sieht das anders aus.
Stimmt : Phasenverschiebung.

Matthias schrieb:
> Anschlussvorschlag der Firma Neff
> bin ich irgendwie überfordert.
Ich würde mir eine richtige Platte kaufen und nicht so einen Schrott.

Joachim B. schrieb:
> stimmt auch, die dritte Phase an den Backofen, es wäre also denkbar das
> das Bild mit 2P reicht und eine Phase nicht genutzt wird ohne Backofen.
Billige Platten mit vier Kochfeldern reichen 2 Phasen und eine für den 
Backofen.

Bei Miele gibt es auch Backöfen ( ohne Platte ) für 3 x 230Volt mit 
Anschlußwerten um 10KW

Matthias schrieb:
> Ich bin zwar Elektriker aber mit dem Anschlussvorschlag
Ich würde den Gesellenbrief zurückgeben

Warte auf Eure Anfeindungen
HolgerR

von Sebastian (Gast)


Lesenswert?

Kommen die Kabel nicht einfach an ihre Klemmen? Ich meine, der 3N-Fall 
ist ja erwähnt (wenn auch nicht gezeichnet). Aber Neff will wohl den 
Laien verwirren auf das er den Elektriker ruft ...

LG, Sebastian

von Matthias L. (limbachnet)


Lesenswert?

Wo soll da ein "3N-Fall" sein? Das Teil kann ein- oder zweiphasig 
angeschlossen werden wie gezeichnet und gut ist's...

: Bearbeitet durch User
von User (Gast)


Lesenswert?

Ja wobei ich 2 Phasig bevorzugen würde, weil sich dann die Leistung auf 
2 Phasen verteilt.

von Manfred (Gast)


Lesenswert?

Holger R. schrieb:
> Manfred schrieb:
>> Ich weiß nicht, was der Blödsinn mit den Farben soll.
> Schon mal eine Miele Platte an einen Brandschutz-FI angeschlossen?
> Da kommt es sogar auf die richtige Phasenlage und den Drill des Kabel
> an.

Schön für Dich, klingt oberwichtig, ist aber für den gezeigten Fall 
bedeutungslos.

> Matthias schrieb:
>> Anschlussvorschlag der Firma Neff
>> bin ich irgendwie überfordert.
> Ich würde mir eine richtige Platte kaufen und nicht so einen Schrott.

Klugscheißer, das Anschlußbild ist vollkommen eindeutig.

Einfach dämlich oder nicht aus Deutschland sind die Kabelfarben, in 
meinem Haus gibt es keinen grauen Leiter. Die Drehstromstrippen haben 
schwarz - braun - schwarz, blau für N und gnge für PE.

> Joachim B. schrieb:
>> stimmt auch, die dritte Phase an den Backofen, es wäre also denkbar das
>> das Bild mit 2P reicht und eine Phase nicht genutzt wird ohne Backofen.
> Billige Platten mit vier Kochfeldern reichen 2 Phasen und eine für den
> Backofen.
>
> Bei Miele gibt es auch Backöfen ( ohne Platte ) für 3 x 230Volt mit
> Anschlußwerten um 10KW

Nochmal Klugscheißer: Es interessiert niemanden, was es von Miele gibt. 
Hier ist es ein Kochfeld, was mit zwei Phasen angeschlossen werden soll.

Richtig lesen kannst Du auch nicht: Joachim B. schrieb, dass die dritte 
Phase für den Backofen sein soll.

> Matthias schrieb:
>> Ich bin zwar Elektriker aber mit dem Anschlussvorschlag
> Ich würde den Gesellenbrief zurückgeben

Ich vermute, Du hast Dich zum Handwerksmeister auswendig gelernt und 
klopfst nun schlaue Sprüche.

> Warte auf Eure Anfeindungen

Gerne doch, ist mir ein Vergnügen.

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

hinz schrieb:
> Sicher nicht!

hatte ich schon korrigiert, EDIT geht ja nicht mehr!

von Andre (Gast)


Lesenswert?

Dirk B. schrieb:
> Wenn du 2 abgesicherte Leitungen derselben Phase hast.

So eine tolle Installation habe ich hier in der Mietswohnung. Einige 
inkl. meiner Wohnung wurden auf 5-adrig modernisiert und an einen ganz 
neuen Zählerplatz mit Smart-Meter angeschlossen.
Aus irgendeinem Grund haben die Stadtwerke aber dann nur jeweils eine 
Phase pro Zähler geschaltet und im Klemmblock Brücken eingelegt.
In der Küche könnte ich jetzt also (mangels Phasenverschiebung) 48A über 
den einsamen 1,5mm² N in der Herdanschlussdose jagen...

Der Hausmeister hat damals den Herd angeschlossen und meinte nur - das 
passt schon so.
Vielleicht hat Neff schon solche Aktionen bedacht, damit wenigstens die 
flexible Leitung im Küchenschrank nicht in Rauch aufgeht?

von Sebastian (Gast)


Lesenswert?

Matthias L. schrieb:
> Wo soll da ein "3N-Fall" sein?

Na ja, auf den Anschlussplan wird doch (hochkant) "380-415 V 3N-" 
erwähnt ...

LG, Sebastian

von Andre (Gast)


Lesenswert?

Manfred schrieb:
> Einfach dämlich oder nicht aus Deutschland sind die Kabelfarben, in
> meinem Haus gibt es keinen grauen Leiter. Die Drehstromstrippen haben
> schwarz - braun - schwarz, blau für N und gnge für PE.

Einfach veraltet oder nicht aus Deutschland ist dein Fachwissen, hier 
gibt es schon lange 5-adrige Leitungen mit braun/schwarz/grau für die 
drei Außenleiter ;)
Nach EU-Norm gehört dann übrigens L1 auf braun geklemmt, nicht dass du 
das aus eingerosteter Gewohnheit noch falsch auflegst...

(Die Steilvorlage war zu gut um das so stehen zu lassen)

von Holger R. (holgerr)


Lesenswert?

Manfred schrieb:
> Schön für Dich, klingt oberwichtig, ist aber für den gezeigten Fall
> bedeutungslos.

Sehe ich nicht so.
Vielleicht kann er ja die Schrottplatte zurückbringen.

Manfred schrieb:
>> Matthias schrieb:
>>> Ich bin zwar Elektriker aber mit dem Anschlussvorschlag
>> Ich würde den Gesellenbrief zurückgeben
>
> Ich vermute, Du hast Dich zum Handwerksmeister auswendig gelernt und
> klopfst nun schlaue Sprüche.

Es gibt Elektriker die können besser Steine kloppen als einen Herd 
anschließen. Den Meister hab ich, aber nicht im Elektro.

Manfred schrieb:
> Nochmal Klugscheißer: Es interessiert niemanden, was es von Miele gibt.
> Hier ist es ein Kochfeld, was mit zwei Phasen angeschlossen werden soll.
Soll er doch, hat er keinen Lehrling den er fragen kann.

Manfred schrieb:
> Einfach dämlich oder nicht aus Deutschland sind die Kabelfarben, in
> meinem Haus gibt es keinen grauen Leiter. Die Drehstromstrippen haben
> schwarz - braun - schwarz, blau für N und gnge für PE.
Neue Anschluß Kabel haben diese 5 Farben weil für hochwertige Geräte
die Phasenlage wichtig. Auch wenn Du es nicht hören möchtest.

Manfred schrieb:
>> Warte auf Eure Anfeindungen
> Gerne doch, ist mir ein Vergnügen.
Danke. HolgerR

: Bearbeitet durch User
von Dirk B. (dirkb2)


Lesenswert?

Andre schrieb:
> Dirk B. schrieb:
>> Wenn du 2 abgesicherte Leitungen derselben Phase hast.
>
> So eine tolle Installation habe ich hier in der Mietswohnung.

Es gibt immer noch Wechselstromzähler.

> In der Küche könnte ich jetzt also (mangels Phasenverschiebung) 48A über
> den einsamen 1,5mm² N in der Herdanschlussdose jagen...
>
> Der Hausmeister hat damals den Herd angeschlossen und meinte nur - das
> passt schon so.

Passiert ja meistens nichts 🤷‍♂️

> Vielleicht hat Neff schon solche Aktionen bedacht, damit wenigstens die
> flexible Leitung im Küchenschrank nicht in Rauch aufgeht?

Die Funktion der Drähte ist entscheidend, nicht die Farbe.
Wenn dir Rot,Schwarz,Grau entgegen kommen hoffst du auf einen FI

Neff akzeptiert für die Garantie nur eine Installation durch Fachfirmen 
- wurde mir extra mitgeteilt.

von Hubert M. (hm-electric)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> mit Belichtungskorrektur wird es klarer!
>
> GY ist N
> BU ist vermutlich L3
> BN ist vermutlich L1
> BK ist vermutlich L2
>
> für PE muss noch eine Klemme sein GN/Ye

Wer das so Anschließt, der kann gleich ein neues Kochfeld kaufen oder es 
reparieren!

Vermutlich heißt nicht Wissen! Das Anschlussbild ist nicht ganz korrekt, 
da frag ich mich wer das Zeichnet?

Ich hab mal das was Falsch ist im Anschlussbild korrigiert. Aber auch 
so, sollte ein Elektriker damit klarkommen.
Könnt ihr kein Englisch?
GY = grey = grau
BU = blue = blau
BN = brown = braun
BK = Black = Schwarz

Auf dem Anschlussbild sieht man deutlich, dass grau und blau zusammen 
angeschlossen wird.
Ein L3 wird an dem Kochfeld nicht angeschlossen.

Und warum macht man das so? Weil es eigentlich kein 4 adriges Herdkabel 
gibt, und man so kein Draht lose rumliegt, bzw, man die Möglichkeit hat, 
ohne am Kochfeld um verdrahten zu müssen, auf 2 N-Leiter auftrennen 
kann.

von Dirk B. (dirkb2)


Lesenswert?

Hubert M. schrieb:
> Und warum macht man das so? Weil es eigentlich kein 4 adriges Herdkabel
> gibt, und man so kein Draht lose rumliegt, bzw, man die Möglichkeit hat,
> ohne am Kochfeld um verdrahten zu müssen, auf 2 N-Leiter auftrennen
> kann.

Die Annahme dass (bei mehr als einer Phase) Drehstrom vorliegt ist halt 
falsch.

von Phasenschieber S. (Gast)


Lesenswert?

Hubert M. schrieb:
> Das Anschlussbild ist nicht ganz korrekt,
> da frag ich mich wer das Zeichnet?

Das Anschlussbild ist korrekt!

Wo DU L2 eingezeichnet hast, steht im Bild L1 und der andere Anschluss 
ist L2.

Du hast deine Bezeichnung genau falschrum eingetragen.

Solche Kochfelder werden weltweit verkauft, weshalb die Bezeichnung der 
Farben in engl. erfolgt.
Es gibt noch genug Länder welche keinen Drehstrom im Haus haben, dafür 
ist das Anschluss-Schema mit einer Phase gedacht.

Hubert M. schrieb:
> Und warum macht man das so? Weil es eigentlich kein 4 adriges Herdkabel
> gibt, und man so kein Draht lose rumliegt,

Unsinn!

Ein Drehstromanschluss bringt immer 3 Phasen mit und das bedingt ein 
5adr. Kabel.
Wie hier schon oft erwähnt wurde, ist die dritte Phase dem Backofen 
vorbehalten.

von Dirk B. (dirkb2)


Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:
> Es gibt noch genug Länder welche keinen Drehstrom im Haus haben, dafür
> ist das Anschluss-Schema mit einer Phase gedacht.

Das Kabel wird mit dem Kochfeld mitgeliefert, daher kennen die auch die 
Farben.
Wie das Kabel in der Herdanschlussdose angeklemmt wird, muss der 
Fachmann **wissen**.

Die Anschlussart hängt davon ab, wieviel abgesicherte Zuleitungen 
ankommen.

Bei 1 Phase hat man auch einen N und 1 PE : 3-adriges Kabel

Bei 2 Phasen nimmt man 2 N und 1 PE : 5-adriges Kabel
Drehstrom ist da keine Voraussetzung.

Bei reinem Wechselstrom (und alter Farbcodierung (2x Schwarz)) wird der 
braune Draht als 2. N genommen

Der Backofen bekommt dann ein eigenes Kabel.

von Phasenschieber S. (Gast)


Lesenswert?

Dirk B. schrieb:
> Das Kabel wird mit dem Kochfeld mitgeliefert, daher kennen die auch die
> Farben.

Das kenne ich so nicht. Die Kochfelder die ich bisher angeschlossen 
habe, wurden ohne Kabel geliefert.

Dirk B. schrieb:
> Die Anschlussart hängt davon ab, wieviel abgesicherte Zuleitungen
> ankommen.

ALLE Zuleitungen müssen abgesichert sein!

Dirk B. schrieb:
> Bei 2 Phasen nimmt man 2 N und 1 PE : 5-adriges Kabel
> Drehstrom ist da keine Voraussetzung.

Doch, Drehstrom ist Voraussetzung wenn du 2~N nimmst. Andernfalls 
brauchst du auch 2 mal N UND 2X PE!

Dirk B. schrieb:
> Bei reinem Wechselstrom (und alter Farbcodierung (2x Schwarz)) wird der
> braune Draht als 2. N genommen

Die Farben spielen überhaupt keine Rolle. Die einzige zwingende 
Farbcodierung hat der PE mit grün/gelb.

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:
> Doch, Drehstrom ist Voraussetzung wenn du 2~N nimmst. Andernfalls
> brauchst du auch 2 mal N UND 2X PE!

Stimmt so nicht.

https://www.elektropraktiker.de/ep-2001-09-715-718.pdf

von Phasenschieber S. (Gast)


Lesenswert?

hinz schrieb:
> Stimmt so nicht.

Stimmt genau!

von Dirk B. (dirkb2)


Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:
> Dirk B. schrieb:
>> Bei 2 Phasen nimmt man 2 N und 1 PE : 5-adriges Kabel
>> Drehstrom ist da keine Voraussetzung.
>
> Doch, Drehstrom ist Voraussetzung wenn du 2~N nimmst. Andernfalls
> brauchst du auch 2 mal N UND 2X PE!

Du hast recht, so war das gemeint (Schei.e, wo kommt da jetzt die 1 
her.)
Berabeiten geht leider nicht mehr.

: Bearbeitet durch User
von hinz (Gast)


Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Stimmt so nicht.
>
> Stimmt genau!

Du täuscht dich.

von Phasenschieber S. (Gast)


Lesenswert?

hinz schrieb:
> Du täuscht dich.

Du irrst!

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Du täuscht dich.
>
> Du irrst!

Lies Abschnitt 528.1.2 von DIN VDE 0100-520 (VDE 0100 Teil 520) und 
Abschnitt 5.1.4 von DIN VDE 0100-Teil 540 (VDE 0100 Teil 540).

von Hubert M. (hm-electric)


Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:
> Du hast deine Bezeichnung genau falschrum eingetragen.

Das ist jetzt kleinkariert.

Phasenschieber S. schrieb:
> Ein Drehstromanschluss bringt immer 3 Phasen mit und das bedingt ein
> 5adr. Kabel.

Das Kochfeld hat keine 3 Phasen!!!

von Matthias L. (limbachnet)


Lesenswert?

Sebastian schrieb:
>> Wo soll da ein "3N-Fall" sein?
>
> Na ja, auf den Anschlussplan wird doch (hochkant) "380-415 V 3N-"
> erwähnt ...

Is ja hübsch, aber - an welche Klemme würdest du denn die dritte Phase 
anschließen wollen???

von Phasenschieber S. (Gast)


Lesenswert?

Hubert M. schrieb:
> Das ist jetzt kleinkariert.

Nö, falschrum ist falschrum und nicht kleinkariert. Du wolltest mit 
deiner Markierung eine angebliches falsches Anschluss-Schema korrigieren 
und genau das ist dir gründlich misslungen.

Hubert M. schrieb:
> Das Kochfeld hat keine 3 Phasen!!!

Davon reden wir ja die ganze Zeit!

Auf der linken Seite, hochkant, wird nur die mögliche, zur Verfügung 
stehende Anschlussvariante gezeigt.

Rechts dann das Schema des Kochfeldes.

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Hubert M. schrieb:
> Vermutlich heißt nicht Wissen!

richtig, da irrte ich und ging von falschen Voraussetzungen aus, aber 
EDIT geht ja nicht mehr.
Ich dachte glatt mit Backofen und habe es noch geschrieben!

> Das Anschlussbild ist nicht ganz korrekt,
> da frag ich mich wer das Zeichnet?

Der Hersteller und der TO im ersten Beitrag zeigte es!
Aber wenn das halt ein Kochfeld ohne Backofen ist gilt entweder 1-phasig 
oder 2-phasig, war auch schon geklärt, war halt ohne Tonwertkorrektur 
und Bildbearbeitung schlecht erkennbar.

von Percy N. (vox_bovi)


Lesenswert?

Matthias L. schrieb:
> Is ja hübsch, aber - an welche Klemme würdest du denn die dritte Phase
> anschließen wollen???

Wieso merkt eigentlich keiner, dass die Klemmen des Herdes bei 
beiden Varianten gleich belegt sind? Es dreht sich ausschließlich um den 
netzseitigen Anschluss des Kabels.
Und es werden auch nicht zwei Phasen zusammengeschaltet oder gar eine 
Phase als Rückleiter benutzt.
Der einzige Unterschied zwishhen den beiden Beschaltungen besteht in der 
netzseitigen Verbindung der Leiter, die jeweils am unteren Bildrand 
angegeben ist.
Alternativ könnte man bei einphasigem Anschluss das fünfpolige Kabel 
weglassen und statt dessen links wie rechts die beiden unteren Klemmen 
brücken.

von Phasenschieber S. (Gast)


Lesenswert?

Jetzt kommt der Oberschlaue:

Percy N. schrieb:
> Alternativ könnte man bei einphasigem Anschluss das fünfpolige Kabel
> weglassen und statt dessen links wie rechts die beiden unteren Klemmen
> brücken.

Der Anschlusswert eines solchen Kochfeldes liegt bei 7200W!

von Percy N. (vox_bovi)


Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:
> Jetzt kommt der Oberschlaue:

Dann schau Dir endlich mal die Abbildung genau an ...

von Phasenschieber S. (Gast)


Lesenswert?

Percy N. schrieb:
> Dann schau Dir endlich mal die Abbildung genau an ...

Das würde ich DIR raten!

Das Kochfeld hat wie fast alle Kochfelder für Privathaushalte, ZWEI 
Heizkreise wovon jeder Heizkreis einen Anschlusswert von 3650W aufweist.

Na, was wird wohl passieren, wenn du zwei solche Heizkreise parallel an 
eine Phase hängst?

von Percy N. (vox_bovi)


Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:
> Na, was wird wohl passieren, wenn du zwei solche Heizkreise parallel an
> eine Phase hängst?

Genau das, was in der oberen Zeichnung dargestellt wird.

von Phasenschieber S. (Gast)


Lesenswert?

Percy N. schrieb:
> Genau das, was in der oberen Zeichnung dargestellt wird.

Ich weiss nicht was du beruflich machst, aber bleib dabei!

von Andre (Gast)


Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:
> Na, was wird wohl passieren, wenn du zwei solche Heizkreise parallel an
> eine Phase hängst?

Das Essen wird warm..?

Was soll da passieren. Wenn eine alte Installation nur mit einer Phase 
ausgestattet ist, dann liegt zum Herdanschluss oft ein dreiadriges 
2,5mm² oder 4mm² NYM mit 20/25A Neozed Absicherung. Passt, läuft.

von Percy N. (vox_bovi)


Lesenswert?

Andre schrieb:
> Was soll da passieren. Wenn eine alte Installation nur mit einer Phase
> ausgestattet ist, dann liegt zum Herdanschluss oft ein dreiadriges
> 2,5mm² oder 4mm² NYM mit 20/25A Neozed Absicherung. Passt, läuft.

Das weiß aber nicht jeder Dünndrahtwickler, der lieber Relaisspulen 
reparieren sollte. Der wundert sich schon, dass es überhauot Sichrungen 
für 16 statt nur für 10 A gibt.

: Bearbeitet durch User
von Percy N. (vox_bovi)


Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:
> Ich weiss nicht was du beruflich machst, aber bleib dabei!

Bei Dir bin ich mir insoweit alles andere als sicher!

von Phasenschieber S. (Gast)


Lesenswert?

Andre schrieb:
> Was soll da passieren. Wenn eine alte Installation nur mit einer Phase
> ausgestattet ist, dann liegt zum Herdanschluss oft ein dreiadriges
> 2,5mm² oder 4mm² NYM mit 20/25A Neozed Absicherung. Passt, läuft.

Nö, passt  nicht und läuft nicht und rechnen kannst du auch nicht!

Du bräuchtest mindestens 32A und diese findest du in keinem 
Privathaushalt auf einer Singlephase-Leitung zu einem Herd.


Ähem....Percy, gib dir keine Mühe, man kann Intelligenz eben nicht 
vortäuschen 🤣

von Percy N. (vox_bovi)


Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:
> Du bräuchtest mindestens 32A und diese findest du in keinem
> Privathaushalt auf einer Singlephase-Leitung zu einem Herd.

Es soll Leute geben, die es goutieren, dass ihr Herd über mehrere 
Drehsteller bzw Stufenschalter verfügt und sich solchermaßen die 
verheizte Leistung situativ angenessen dosieren lässt.

Andere kämen mit einem einzigen Ein-Aus-Schalter für den ganzen Herd 
einschließlich Backofen aus. Die bräuchten dann tatsächlich eine höhere 
Absicherung.

Bei intelligenten Menschen kommt letzteres eher selten vor.

von Phasenschieber S. (Gast)


Lesenswert?

Es ist alles Wesentliche zu dem Thema gesagt, jetzt darf gerne "Percy 
the shit stirrer" den Thread übernehmen.

Es geht jetzt nurnoch darum, wer am weitesten mit Sch... werfen kann 🤣

Ich bin raus.

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:
> Andre schrieb:
>> Was soll da passieren. Wenn eine alte Installation nur mit einer Phase
>> ausgestattet ist, dann liegt zum Herdanschluss oft ein dreiadriges
>> 2,5mm² oder 4mm² NYM mit 20/25A Neozed Absicherung. Passt, läuft.
>
> Nö, passt  nicht und läuft nicht und rechnen kannst du auch nicht!

Ist so in Millionen Haushalten.


> Du bräuchtest mindestens 32A und diese findest du in keinem
> Privathaushalt auf einer Singlephase-Leitung zu einem Herd.

Wozu auch.


> Ähem....Percy, gib dir keine Mühe, man kann Intelligenz eben nicht
> vortäuschen 🤣

Klappt bei dir ja auch nicht.

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:
> Ich bin raus.

Besser wäre es.

von Matthias L. (limbachnet)


Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:
> Du bräuchtest mindestens 32A und diese findest du in keinem
> Privathaushalt auf einer Singlephase-Leitung zu einem Herd.

Stimmt auffallend - und trotzdem ist gerade in Altbauten eine 3- (oder 
für spätere Verwendung ) 5-adrige Leitung mit 2,5mm² vom 
Sicherungskasten zur Herdanschlussdose keineswegs ungewöhnlich, die 
lediglich EINphasig angeschlossen und mit 25A abgesichert ist. Bei einer 
5-adrigen Leitung könnte man den einen Stromkreis immerhin mit je 2 
Adern betreiben, bei einer 3-adrigen naturgemäß nicht - und es 
funktioniert (meist) trotzdem.

Ja, das widerspricht bestimmt einer ganzen Reihe von Normen, aber es ist 
trotzdem real.

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Matthias L. schrieb:
> Ja, das widerspricht bestimmt einer ganzen Reihe von Normen, aber es ist
> trotzdem real.

Weil es zum Zeitpunkt der Errichtung der Wohnung DIN 18015 entsprach.

von Percy N. (vox_bovi)


Lesenswert?

Matthias L. schrieb:
> und trotzdem ist gerade in Altbauten eine 3- (oder
> für spätere Verwendung ) 5-adrige Leitung mit 2,5mm² vom
> Sicherungskasten zur Herdanschlussdose keineswegs ungewöhnlich

Das beschränkt sich keineswegs auf Altbauten. Ja, hattest Du auch nicht 
behauptet ...

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Percy N. schrieb:
> Matthias L. schrieb:
>> und trotzdem ist gerade in Altbauten eine 3- (oder
>> für spätere Verwendung ) 5-adrige Leitung mit 2,5mm² vom
>> Sicherungskasten zur Herdanschlussdose keineswegs ungewöhnlich
>
> Das beschränkt sich keineswegs auf Altbauten. Ja, hattest Du auch nicht
> behauptet ...

Naja, die DIN 18015 wurde in den 1980ern dahingehend geändert.

von Percy N. (vox_bovi)


Lesenswert?

hinz schrieb:
> Naja, die DIN 18015 wurde in den 1980ern dahingehend geändert.

Das scheint mir um einiges nach 1949 gewesen zu sein.

https://de.wikipedia.org/wiki/Altbau

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Percy N. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Naja, die DIN 18015 wurde in den 1980ern dahingehend geändert.
>
> Das scheint mir um einiges nach 1949 gewesen zu sein.
>
> https://de.wikipedia.org/wiki/Altbau

Naja, andere definieren Altbau anders.

von Manfred (Gast)


Lesenswert?

Andre schrieb:
>> meinem Haus gibt es keinen grauen Leiter. Die Drehstromstrippen haben
>> schwarz - braun - schwarz, blau für N und gnge für PE.
>
> Einfach veraltet oder nicht aus Deutschland ist dein Fachwissen, hier
> gibt es schon lange 5-adrige Leitungen mit braun/schwarz/grau für die
> drei Außenleiter ;)

OK, es ist viele Jahre her, dass mein Altbauhaus seine neue Elektrik 
bekam, da war grau noch nicht handelsüblich. Da ich da nicht ständig 
dran bastele, ist das an mir vorbei gegangen. Das wurde durch einen 
Elektriker begleitet, der hauptsächlich Industrieanlagen gemacht hat, 
die Hauptverteilung kann man mit gutem Gewissen vorzeigen.

> Nach EU-Norm gehört dann übrigens L1 auf braun geklemmt, nicht dass du
> das aus eingerosteter Gewohnheit noch falsch auflegst...

Das war mir relativ egal, für meine vier roten Dosen habe ich einen 
Drehfeldanzeiger, die passen. Im 230V-Bereich sind die drei Phasen 
einigermaßen gleichmäßig verteilt, unter jedem Leitungsschutzschalter 
steht 1, 2 oder 3, die Zuordnung wäre also bekannt.

Holger R. schrieb:
> Neue Anschluß Kabel haben diese 5 Farben weil für hochwertige Geräte
> die Phasenlage wichtig. Auch wenn Du es nicht hören möchtest.

Ich nehme zur Kenntnis, dass das neuerdings so sein soll, bekomme aber 
auch ein leichtes Kopfschütteln. Meinem Herd oder Schweißtrafo ist das 
egal, auch die große Bohrmaschine dreht richtig herum.

Andre schrieb:
> Was soll da passieren. Wenn eine alte Installation nur mit einer Phase
> ausgestattet ist, dann liegt zum Herdanschluss oft ein dreiadriges
> 2,5mm² oder 4mm² NYM mit 20/25A Neozed Absicherung. Passt, läuft.

Ich habe keine Ahnung, was andere Leute machen oder ertragen müssen, in 
meiner Heranschlußdose kommt Drehstrom mit 2,5mm² an. Neozed habe ich 
dort nicht, es gibt Leitungsschutzschalter auch größer 16A und Ärger mit 
Einschaltstrom bereitet ein klassischer Herd nicht.

Neozed habe ich nur für Teile der Werkstatt installiert, wo 
Winkelschleifer und Schweißtrafo den normalen LS werfen würden.

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Manfred schrieb:
> Ich habe keine Ahnung, was andere Leute machen oder ertragen müssen, in
> meiner Heranschlußdose kommt Drehstrom mit 2,5mm² an.

Dein Horizont ist ein Kreis mit dem Radius Null.

von Manfred (Gast)


Lesenswert?

hinz schrieb:
> Dein Horizont ist ein Kreis mit dem Radius Null.

Ich habe Dich auch lieb.

von Patrick A. (patrick_a266)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo Manfred,
hallo zusammen,

kann ich davon ausgehen, dass ich in einem Mietshaus, vor ein paar 
Jahren saniert das fünf verschieden farbige Kabel auf der einen Seite in 
die dafür vorgesehenen fünf farbigen Anschlüsse am Kochfeld anschließe 
und auf der anderen Seite an die fünf farbigen Kabel der Stromdose, 
immer Kabelfarbe auf Kabelfarbe? Die Kabel würde ich dann so lassen und 
es ist doppelt abgesichert. So wie ich das verstanden habe.

Was mir neu war, ist, dass der Ofen über die ganz normale Steckdose 
angeschlossen ist. Das Kochfeld alle 5 Phasen nutzt.

Vielen Dank und
viele liebe Grüße
Patrick

von Harald K. (kirnbichler)


Lesenswert?

Patrick A. schrieb:
> kann ich davon ausgehen, dass ich in einem Mietshaus

Nein, man kann von gar nichts ausgehen. IMMER prüfen!

Patrick A. schrieb:
> Was mir neu war, ist, dass der Ofen über die ganz normale Steckdose
> angeschlossen ist.

Das ist bei Backöfen, die autark verwendet werden, normal. Diese 
Steckdose sollte ein separater Stromkreis mit eigener Sicherung sein, an 
der sonst nichts angeschlossen ist.

Patrick A. schrieb:
> Das Kochfeld alle 5 Phasen nutzt.

Nein. Nein. Und nochmal Nein. Es gibt höchstens drei Phasen, und das 
Kochfeld nutzt sehr sicher nur zwei davon. Wenn da fünf Leiter 
angeschlossen sind, sagt das exakt gar nichts aus -- bei einphasigem 
Anschluss werden jeweils zwei Leiter für N und zwei Leiter für L 
parallelgeschaltet, damit sie den benötigten Strom liefern können.

Das mag befremdlich wirken, wird aber von Kochfeldherstellern selbst so 
vorgeschlagen -- wie übrigens auch das Bild ganz am Anfang des Threads 
deutlich zeigt.

Ohne einen Blick in den Sicherungskasten kann man mehr nicht aussagen.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Patrick A. schrieb:
> kann ich davon ausgehen, dass ich in einem Mietshaus, vor ein paar
> Jahren saniert das fünf verschieden farbige Kabel auf der einen Seite in
> die dafür vorgesehenen fünf farbigen Anschlüsse am Kochfeld anschließe
> und auf der anderen Seite an die fünf farbigen Kabel der Stromdose,
> immer Kabelfarbe auf Kabelfarbe?

Der Satz ergibt so wenig Sinn. Wenn ich jetzt rate vermute ich mal du 
willst wissen ob du einfach einen Herd mit den gleichen Kabelfarben 
anschliessen kannst.
Die Wahrscheinlichkeit dass die Belegung bei den gleichen Farben auch 
die gleiche ist ist relativ hoch, aber trotzdem, man kann sich darauf 
NICHT verlassen.
Also gilt immer MESSEN!
Dazu reicht ein Duspol.

Allerdings sollte man wissen was man tut.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Harald K. schrieb:
> Ohne einen Blick in den Sicherungskasten kann man mehr nicht aussagen

Noch wichtiger ist ein Blick auf das Anschlussfeld des Kochfelds und die 
dort (hoffentlich) aufgeklebten Anschlußschemata.

von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite


Lesenswert?

Patrick A. schrieb:
> Was mir neu war, ist, dass der Ofen über die ganz normale Steckdose
> angeschlossen ist. Das Kochfeld alle 5 Phasen nutzt.

5 Phasen werden das auch nicht sein...

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

●DesIntegrator ●. schrieb:
> Patrick A. schrieb:
>> Was mir neu war, ist, dass der Ofen über die ganz normale Steckdose
>> angeschlossen ist. Das Kochfeld alle 5 Phasen nutzt.
>
> 5 Phasen werden das auch nicht sein...

https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_K%C3%BCbler-Ross

von Patrick A. (patrick_a266)


Lesenswert?

Ich habe die 5 Kabel wie von mir beschrieben angeschlossen und ich habe 
im sicherungskasten drei Knöpfe für E-Herd. Eins und zwei konnte ich 
anmachen. Bei drei ist die Sicherung gekommen. Ist direkt wieder 
runtergegangen der Knopf für die drei. Das Kochfeld war nicht 
angeschaltet. Der Herd war in der Steckdose und zeigt die Uhrzeit an. 
Ist das Kochfeld jetzt kaputt oder lohnt es einen Elektriker zu rufen, 
der das ordentlich anschliesst?

von Klaus (feelfree)


Lesenswert?

Patrick A. schrieb:
> Ist das Kochfeld jetzt kaputt

Nein.

> oder lohnt es einen Elektriker zu rufen,

ja. Du hast nix gelesen, nix verstanden, und ohne Ahnung trotzdem 
(falsch) angeschlossen. Das Lehrgeld sollst Du zahlen.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Du hast das Kochfeld falsch angeschlossen.

Lass das mal besser jemand machen, der davon Ahnung hat.

von Thorsten S. (whitejack)


Lesenswert?

Patrick A. schrieb:
> Ich habe die 5 Kabel wie von mir beschrieben angeschlossen

Sicher dass du fünf Kabel hast und nicht nur eines an deinem Kochfeld 
mit fünf Adern?

Patrick A. schrieb:
> ich habe im im sicherungskasten drei Knöpfe

Die hat man eher an der Jacke und im Sicherungskasten hat man sicher 
nicht nur drei Automaten/Sicherungen.

Patrick A. schrieb:
> Eins und zwei konnte ich
> anmachen.

Meinst du hier nun die Kochstellen? Da du "Eins" schreibst? Oder meinst 
du deine "Knöpfe"? Was auch immer das sind.

Patrick A. schrieb:
> Bei drei ist die Sicherung gekommen.

Bei "drei" was? Hast du bis drei gezählt? oder meinst du das so, als du 
die dritte Kochstelle angemacht hast?

Patrick A. schrieb:
> Das Kochfeld war nicht
> angeschaltet.

Was war dann angeschaltet?

Patrick A. schrieb:
> Der Herd war in der Steckdose und zeigt die Uhrzeit.

Hast du nun einen Herd mit Kochfeld oder zwei getrennte Einheiten die 
getrennt voneinander angeschlossen sind?

Patrick A. schrieb:
> Ist das Kochfeld jetzt kaputt

Fraglich, das war ja nicht angeschaltet, warum sollte das kaputt sein, 
wenn der Herd die Urzeit anzeigt? Wie soll das jemand verstehen? Das 
Kochfeld kann ja nicht gehen wenn es nicht angeschaltet war...?

: Bearbeitet durch User
von Klaus (feelfree)


Lesenswert?

Thorsten S. schrieb:
> Bei "drei" was?

Ich glaube jeder hier hat verstanden, wie er es (falsch) angeschlossen 
hat und was dann passiert ist. Nur einer nicht....

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.