Hi Leute, Ich habe ein Japan Gerät, momentan läuft es über einen Regeltransformator, den ich jetzt durch einen festen Spartransformator 230//100 V ersetzen will. Die Stromaufnahme auf der 100V Seite beträgt 3,2A - leider kann ich so einfach den cos phi nicht messen, aber im Gerät ist ein dicker Schnittbandkern Trafo drin, deswegen wird der nicht 1 sein :) Was meint ihr was ich dort als Leistungsreserve für den cos phi noch mit einrechnen soll um da auf der sicheren Seite zu sein? LG Hecot
Die 3,2A sind schon mit einem TRMS Gerät gemessen! Das sagt aber doch nichts über die Blind- / Wirkleistung aus, die muss ich zur Auslegung des Spartransformators doch auch berücksichtigen ... LG Hecot
Hecot schrieb: > Die 3,2A sind schon mit einem TRMS Gerät gemessen! Das sagt aber doch > nichts über die Blind- / Wirkleistung aus, die muss ich zur Auslegung > des Spartransformators doch auch berücksichtigen . Nö. Die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung interessiert da nicht.
Falk B. schrieb: > Nö. Die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung interessiert da > nicht. Oh - OK! Also würde ein 350VA Spartrafo schon ausreichen? Muss ich da vielleicht noch die Einschaltströme des Trafos im Gerät berücksichtigen? LG Hecot
Hecot schrieb: > Oh - OK! Also würde ein 350VA Spartrafo schon ausreichen? Muss ich da > vielleicht noch die Einschaltströme des Trafos im Gerät berücksichtigen? Dem Trafo sind die Einschaltströme egal, der geht davon nicht kaputt. Schlimmstenfalls kommt die Sicherung im Verteiler.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.