Hallo! Ich habe ein Wochenendhaus, das ich eher selten besuche. Wenn ich aber da bin, möchte ich - wenn ich im Garten gearbeitet habe - duschen können. Leider hat das Haus weder Starkstrom noch Gas, sodass ich keinen Durchlauferhitzer installieren kann. Bleibt also nur der Boiler. Diesen will ich nur einschalten, wenn ich weiß, dass ich ihn brauchen werde, das kann ich ohne weiteres aus der Ferne machen. Bleibt noch das Problem mit den Legionellen. Da kommt der Wärmetauscher ins Spiel. Ich würde statt die Warmwasserleitung an den Boiler anzuschließen, einen Wärmetauscher einfügen, der mittels Umwälzpumpe mittels Warmwasser aus dem Boiler durchspült wird und somit frisches Wasser ohne Legionellen erwärmt, das zum Duschkopf kommt. Seht ihr da einen Haken? Habt ihr Tipps zur Umsetzung? Danke und lieben Gruß!
WE schrieb: > Da kommt der Wärmetauscher ins Spiel. Ich würde statt die > Warmwasserleitung an den Boiler anzuschließen, einen Wärmetauscher > einfügen, der mittels Umwälzpumpe mittels Warmwasser aus dem Boiler > durchspült wird und somit frisches Wasser ohne Legionellen erwärmt, das > zum Duschkopf kommt. > > Seht ihr da einen Haken? > > Habt ihr Tipps zur Umsetzung? = "Frischwasserstation"
Oft schaffen Frischwasserstationen / Wärmetauscher nicht die gewünschte Wassermenge / Durchfluss, das sollte beachtet werden. Ansonsten ist die Frage wie hoch die Wahrscheinlichkeit der Legionellen tatsächlich ist, wenn der Boiler die meiste Zeit "kalt" und damit außerhalb des Temperaturbereichs von Legionellen ist. Beim Aufheizen, wenn er benötigt wird könnte man auch einfach auf > 60°C erwärmen und damit die Legionellen abtöten.
WE schrieb: > Seht ihr da einen Haken? Vergiss Legionellen. Suche einen Boiler, der bei Erreichen der gewünschten Endtemperatur ABSCHALTET. Man wird die Endtemperatur so gering wählen, und eine temperaturgetegelte Mischarmatur, dass die Warmwassermenge genau für den Duschvorgang reicht. Die Legionelle ist dann auch rausgespült. Denn wenn man höher heizt, dauert das (erheblich) länger und wird nicht genutzt. Und wenn er nicht abschaltet, heizt er ewig weiter wenn man zum Duschen (und abschalten) dann doch keine Zeit fand. Und vergiss nicht, dass man das System im Winter komplett entleeren muss, gerade Armaturen sind schlecht entleerbar.
MaWin schrieb: > Und vergiss nicht, dass man das System im Winter komplett entleeren > muss, gerade Armaturen sind schlecht entleerbar. Da kann Pressluft helfen.
Boiler auf >70℃ stellen. Fertig. Mit einer guten Thermostatarmatur verbrennt man sich auch nicht die Finger.
Roland E. schrieb: > Boiler auf >70℃ stellen. Fertig. Mit einer guten Thermostatarmatur > verbrennt man sich auch nicht die Finger. Lieber einen festinstallierten Dreiwegemischer, der die Temperatur ab Boiler dann auf 60°C begrenzt.
WE schrieb: > Bleibt also nur der Boiler.... > > ....Da kommt der Wärmetauscher ins Spiel. Ich würde statt die > Warmwasserleitung an den Boiler anzuschließen, einen Wärmetauscher > einfügen, der mittels Umwälzpumpe mittels Warmwasser aus dem Boiler > durchspült wird und somit frisches Wasser ohne Legionellen erwärmt, das > zum Duschkopf kommt. Mit "Boiler" meinst du offensichtlich einen elektrisch beheizten WW-Speicher. ;-) Wenn du einen Speicher mit eingebautem Edelstahl-Wärmetauscher (Stichwort = Wellrohr) nimmst, brauchst du keinerlei Umwälzpumpe + Regelungs-Schnickschnack, der die ganze Sache nur verkompliziert. Der Wasserinhalt des Speichers muss natürlich drucklos sein, sonst hast du wieder Mehraufwand mit Überdruck-Absicherung.. > ...Bleibt noch das Problem mit den Legionellen.... Zwei Faktoren sind im Bezug auf Legios wichtg: a) Temperatur b) Verweildauer (bei bestimmter T.) bzw. Austausch-Häufigkeit. Wenn du zu Beginn des Duschens mit dem o.g. System ein/zwei Liter durchlaufen lässt, dürfte die Kontaminierung des Systems weitgehend beseitigt sein; dann sind nur noch "die paar" wenigen Legios vorhanden, die dir der W-Versorger kostenfrei mitliefert. ;-)
Ich schrieb: > Lieber einen festinstallierten Dreiwegemischer, der die Temperatur ab > Boiler dann auf 60°C begrenzt. Bischen overengineered für eine Wochenendhütte.
Udo S. schrieb: > Bischen overengineered für eine Wochenendhütte. So viel Aufwand ist es doch noch. Und es ist sicher gestellt das die komplette Abnahme auf 60°C begrenzt ist.
Ich schrieb: > Und es ist sicher gestellt das die komplette Abnahme auf 60°C begrenzt > ist. Reicht zum Verbrühen Daher regelt besser eine Thermostatarmatur. Dann kann ein kleinerer Boiler auf eine höhere Temperatur aufgeheizt werden, es wird passend Kaltwasser zugemischt, und man braucht nicht so einen Riesen-Speicher. Für kurzes Duschen (3 Min) kommt man dann mit 5l aus, während wenn man den Boiler auf Duschtemperatur von 37 GradC aufheizt schon 20l zu wenig sind.
100l bei 2kW dauert ungefähr 1/2h bis es warm genug zum Duschen ist.
Dieter D. schrieb: > 100l bei 2kW dauert ungefähr 1/2h bis es warm genug zum Duschen ist. Für Warmduscher nicht. 80l hier von frisch gefüllt auf 55℃ dauert knapp 45 Minuten bei 3x3kW. Die Hälfte (37,5) ist dann bei etwa 20 Minuten erreicht. Früher war er mit 1x3kW angeschlossen, da hat er 3h gebraucht. Das liegt wohl auch daran, dass die Heizstäbe nie über 83℃ werden dürfen zwischenzeitlich abschalten.
H. H. schrieb: > Kaufpreis Überschaubar. Frischwasserstation gibts auch nicht geschenkt. Erstbester Treffer: https://warmwasser-shop.de/gas-durchlauferhitzer/innenbereich/106/gas-durchlauferhitzer-innen-b11-p50-eco?c=12 > der Schwarze Mann. Ja, der kann ein Problem werden ;) Aber vielleicht muss man dem nicht alles erzählen. Ein mobiles Gerät könnte ihn nicht interessieren _dürfen_: https://warmwasser-shop.de/gas-durchlauferhitzer/aussenbereich/59/eccotemp-ce-l5-gas-durchlauferhitzer-50mbar?c=13
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.