Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Solarmodeule Reihe oder Paralell?


von Dachschaden (Gast)


Lesenswert?

Hallo
Die frage aller Fragen. Schaltet man Solarmodule besser in Reihe oder 
Parallel?
Ich habe einen 48V Mppt Laderegler mit einer Maximalen Eingangsspannung 
von 160V
Die Module haben 36v und Lehrlauf 43V
Ich könnte also 2 oder 3 in reihe Schalten. Bei 4 Würde ich schon die 
160v überschreiten und 1 ist weniger als mein Akku.
Was ist nun also "Sinvoller" Zwei oder Drei in reihe?
Wie verhält sich das mit Schatten? Müssen bei Reihenschaltung alle 
module in der Sonne sein oder funktioniert es auch wenn eines Im 
Schatten wäre?
Von diesen 2er oder 3er ketten würde ich dann viele Parallel 
verschalten.

von Wolfgang (Gast)


Lesenswert?

Dachschaden schrieb:
> Müssen bei Reihenschaltung alle module in der Sonne sein oder funktioniert
> es auch wenn eines Im Schatten wäre?

Die im Schatten werden halt gut von den anderen geheizt und am 
Laderegler kommt nicht so richtig was an.
https://www.solaranlage.eu/photovoltaik/planung/verschattung

Aber da gibt es Abhilfe, z.B. irgendetwas in Richtung SM74611 Smart 
Bypass Diode (hängt von der Größe deiner Module ab)
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sm74611.pdf

von Martin (Gast)


Lesenswert?

Ich würde so viele wie möglich in Reihe um bei wenig Sonne möglichst 
früh auf die startspannung des reglers zu kommen.


Martin

von JumpY Μ. (jumpy)


Lesenswert?

Normalerweise werden PV-Module heute in Reihe geschaltet um ein 
vernünftiges Spannungsniveau zu erhalten und die Ströme nicht zu 
erhöhen. Dabei immer darauf achten, dass bei Minustemperaturen die 
Zellspannungen ansteigen (Faktor steht im Datenblatt). Also darauf 
achten, bei der Nominalspannung Puffer zu lassen, damit die Spannung bei 
-20°C nicht die maximal zulässige Systemspannung übersteigt.

Wenn du Module parallel verschaltest, erhöht sich der Strom in den 
verschiedenen Strings. Dazu gibt es dann auch Grenzwerte die nicht 
überschritten werden dürfen und der Verlust je nach Leitungslänge nimmt 
stark zu. Die Leitungsquerschnitte der Module sind ja durch die 
originalen vorgegeben, die sollte man natürlich nicht mit der 
Stromstärke überschreiten.

Jenachdem wie viele Module da jetzt irgendwie installiert werden müssen 
und wie das System aussieht:
- Möglichst viele in Reihe
- Evtl. danach mehrere Strings je 3 z.B. parallel anschließen

Dabei auf gleiches Spannungs-/Stromniveau achtenn der Einzelstrings 
achten.

von Lutz S. (lutzs)


Lesenswert?

Komme hier bei zwei in Reihe im Winter knapp über die 54 Volt, die der 
Micro-Inverter verträgt. Darüber springt er aus Sicherheitsgründen nicht 
an. Wenn es einmal läuft geht es, bis der Inverter einmal aus dem Tritt 
kommt.

Lösung war nach verschiedenen Versuchen eine 'Power-Z-Diode' aus 
Z-Dioden und einem Darlington-Leistungstransistor. Erwärmt sich im 
Betrieb kaum und funktioniert stabil, falls jemand mal vor dem Problem 
steht.

von Thomas B. (thomas2)


Lesenswert?

> Was ist nun also "Sinvoller" Zwei oder Drei in reihe?

Erste Frage ist, ob die Reihenschaltung von drei Modulen überhaupt 
möglich ist, ohne eine zu große Spannung am Regler zu erhalten. 
Entscheidend ist nicht die Leerlaufspannung bei STC, sondern die 
Leerlaufspannung bei der kleinsten auftretenden Temperatur. Bei 
beispielsweise -20 °C wirst du schon um die 150 V liegen. Wenn der 
Regler wirklich zuverlässig 160 V aushält, müsste das noch gehen. 
Manchmal sind die Grenzwerte der Regler aber eher optimistisch 
angegeben.

Zweite Frage ist, wie es mit dem Wirkungsgrad des Reglers aussieht. In 
der Regel sinkt der bei großen Übersetzungsverhältnissen.

> Wie verhält sich das mit Schatten? Müssen bei Reihenschaltung alle
> module in der Sonne sein oder funktioniert es auch wenn eines Im
> Schatten wäre?

Durch die Bypassdioden kann ein verschattetes Modul überbrückt werden. 
Wenn die Spannung für deine Batterie dann nicht mehr reicht, hilft das 
aber nichts.

In Parallelschaltung funktioniert es aber auch nicht ohne Stringdioden.

> Von diesen 2er oder 3er ketten würde ich dann viele Parallel
> verschalten.

Ohne Stringdioden maximal drei Strings parallel.

: Bearbeitet durch User
von Helge (Gast)


Lesenswert?

Stringsicherungen. 1,5-2 facher Stringstrom, <max. Rückwärtsstrom. 
Niemand will >1000W auf einem Punkt, der das Dach heizt. Ideal ist eine 
Sammelbox, in der z.B. 10x38mm DC-Sicherungen im plus und minus-Zweig 
auf Stromschienen gehen.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.