Forum: Haus & Smart Home Drehstromnetz durch einen Gleichstrommotor (1ph) der Drehstrommotor antreibt


von H.C. (Gast)


Lesenswert?

Hallo

ich habe im Notstromfall ein einphasiges Hausnetz (alle 3 Phasen werden 
auf L1 gebrückt). Da ich aber auch eine Hackschnitzelheizung habe, die 
in dem Fall dennoch weiterlaufen soll, hatte ich die Idee mit ein 
dreiphasiges Netz für die Heizungsanlage durch das Betreiben eines 
Drehstrommotors (als Generator) an einem Wechselstrommotor (dieser dient 
als Antrieb für den Generator) zu erzeugen. Angeblich sind 
Frequenzumrichter nicht dazu geeignet, ein ganzes Netz zu erstellen, 
sondern lediglich für jeden einzelnen Motor anzuwenden. Oder habt ihr 
noch eine Idee?

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Also was jetzt, Drehstrommotor oder Gleichstrommotor ? Leonhardsatz, 
geht aber kleine Generatoren haben, selbst wenn sie exakt für 50Hz 
gedreht werden, Spannungsschwankungen je nach Belastung. Je grösser der 
Generator, je stabiler das Netz.

von Ryven (Gast)


Lesenswert?

Einfacher wäre es eine kleinen Generator mit Avr zu holen und den an 
einen Motor zu flanschen. Wieviel kW braucht den die Heizung?

von H.C. (Gast)


Lesenswert?

Mit dem Titel hab ich mich verschrieben, dass muss natürlich 
Wechselstrommotor heißen, statt Gleichstrommotor.

Die Heizung hat 3 Drehstrom-Motoren, mit je 0,55kW.

Wir haben im Notstrombetrieb ja Energie in Form des 1 phasigen 
Hausnetzes aus der Batterie zur Verfügung. Diese Energie möchten wir im 
Notstromfall auch für die Heizung nutzen. Daher würde ein 
Drehstromgenerator für diesen Zweck keinen Sinn ergeben. Deshalb dachte 
ich an die Lösung mit dem Wechselstrommotor (1ph) der einen 
Drehstrommotor - der angetrieben zum Generator wird - betreiben. Das 
müsste doch eigentlich möglich sein, sofern man eine passende Steuerung 
für den Wechselstrommotor hätte, der die Leistung regelt, die im 
Hausnetz benötigt wird.

von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite


Lesenswert?

Drehstromer lassen sich mit der Steinmetzschaltung betreiben.
Allerdings mit Einbußen im Drehmoment.
Dazu müsste man auch noch je einen Kondensator dazu schalten.

Wie oft fällt der Notstrombetrieb an?

Wenn das nur alle "Jubeljahre" vorkommt, könnte man sich etwas erdenken,
womit man das manuell umschalten kann.

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

H.C. schrieb:
> Die Heizung hat 3 Drehstrom-Motoren, mit je 0,55kW.

Wegen Pelletförderung, aha.

Nimm FU, 3 Stück, auch im Normalbetrieb, vol allem deswegen weil du dir 
dann 9 Umschaltkontakte sparst und nur 1 brauchst. Man könnte auch 1 
leistungsstärkeren benutzen, aber mit 1 Motor pro FU passt 
Fehlererkennung besser.

Der FU mag vor allem deswegen kein Netz speisen,   weil er es nicht mag 
ohne Verbraucher zu arbeiten. Da vermutet er gleich einen Fehler. Wenn 
die Motoren aber fest angeschlossen sind, passt das.

von H.C. (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Die Heizung hat einen Drehstromanschluss, in dem die Schütze sind und in 
dem die ganze Steuerung abläuft incl. Selbstverriegelung.

von A. S. (Gast)


Lesenswert?

H.C. schrieb:
> ich habe im Notstromfall ein einphasiges Hausnetz (alle 3 Phasen werden
> auf L1 gebrückt).

D.h. Eherd oder DLE bleiben  dann manuell aus oder
2 Sicherungen raus?

Ja, prinzipiell geht das mit einem Drehstrom-Asynchronmoter. Braucht 
allerdings ein Netz ( :-), dann geht es ohne Regelung, wenn die Drehzahl 
etwa passt.

Ohne Netz soll es eine C-schaltung geben, dann aber mit 
Drehzahlregelung.

Wofür 3 so kleine Drehstrommotoren?

von Ben B. (Firma: Funkenflug Industries) (stromkraft)


Lesenswert?

Herzlichen Glückwunsch zur Entdeckung des rotierenden Umformers... ein 
Leonardsatz ist das nicht. Der ist zwar ähnlich aufgebaut, dient aber 
dazu, drehzahlvariable Gleichstrom-Antriebsmaschinen an einem 
Wechselstromnetz betreiben zu können, wobei er auch deren Bremsenergie 
ins Wechselstromnetz zurückspeisen kann.

Kleine Drehstrommotoren haben ein hohes Anzugsmoment und sie müssten 
auch laufruhiger sein als Einphasen-Asynchronmotoren. Dazu brauchen sie 
keine Starthilfe-Einrichtung - nur ein Schütz und los gehts. Also wenn 
Drehstrom da ist, kann man den auch benutzen.

Was man mal probieren müsste, evtl. funktioniert so ein rotierender 
Umrichter mit einem Drehstrommotor alleine. Wenn man den nach dem Anlauf 
einphasig im Leerlauf betreibt müsste er die beiden fehlenden Phasen 
selbst erzeugen können. Man muß nur aufpassen, daß man den maximal 
zulässigen Strom der einen eingespeisten Phase nicht überschreitet, 
sonst verkokelt die Wicklung.

von DANIEL D. (Gast)


Lesenswert?

Ich vermute mal deine Akku Anlage zur Überbrückung hat keine Spannung 
zwischen 12 und 48V, denn sonst könntest du ja einfach an die Batterie 3 
stück dieser victron multiplus Wechselrichter anschließen, welcher dann 
Drehstrom erzeugen.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.