Forum: Haus & Smart Home 230V im Gartenteich


von Teichfan (Gast)


Lesenswert?

Hi,
wir haben in unserem Gartenteich drei Rohrpumpen mit 230V verbaut. Wir 
schwimmen zwar nicht im Teich, trotzdem wollte ich einmal nachfragen, 
wie hoch das Risiko eines Stromschalges im Falle einer defekten Pumpe 
ist. Man greift ja doch mal in den Teich um etwas rauszufischen oder 
lässt die Füße reinhängen.
Die Pumpe sind jeweils mit einem FI abgesichert.

von CC (Gast)


Lesenswert?

42%

von Roland E. (roland0815)


Lesenswert?

Normal sollte der FI hinreichend vor Stromschlag schützen, aber:
Die Teichfolie ist aus PVC, und damit ein Isolator. Das Wasser ist damit 
nicht geerdet.
Solange die Pumpe jetzt keinen Schutzleiteranschluss bis ins 
Pumpengehäuse hat (kenne keine die das hat), nutzt der FI dann recht 
wenig, bzw "beißt" der Teich dann erst mal, wenn man den Fuß reinhängt. 
Dann kommt evtl auch der FI.
Dazu kommt noch, dass das Wasser die Haut benetzt und damit den 
Isolationswiderstand eliminiert, und damit einen deutlich höheren 
Fehlerstrom zulässt, als das "normale drangrabschen". Könnte also das 
letzte Fußbad werden...

Schwimmteichpumpen (von Oase) sind jetzt nicht so viel teurer als 
"normale" verschleißfrie Teichpumpen.
Jenachdem welche NoNameBüchsen jetzt drin hängen, könnte allein der 
Stromverbrauch den Mehrpreis nach wenigen Monaten wett machen. Hatte ich 
mal für einen Bekannten vor zwei Jahren nachgesehen. Dessen "originale" 
Poolfilterpumpe hatte den 5fachen Stromverbrauch, wie eine in der 
Pumpleistung vergleichbare Oase mit Schwimmteichzulassung. Kostete neu 
aber "nur" die Hälfte...

: Bearbeitet durch User
von Teichfan (Gast)


Lesenswert?

Besten Dank für deine Hilfe und die ausführliche Erklärung!
Die bei mir verbauten Pumpen (3x Auqaforte HF 26000) haben jeweils 135W 
bei ~26.000l/h und kosteten Anfang des Jahres 140€ / Stk.
Bei den Oase-Schwimmteichpumpen habe ich bei einem vergleichbarem 
Volumenstrom die Oase AquaMax Eco Expert 27000/12V gefunden, mit einer 
Leistungsausnahme von 30-260W. Allerdings kostet diese 1.500€ ohne 
Zubehör.
Gibt es evtl eine Möglichkeit den Teich zu "erden" um den FI zuverlässig 
auslösen zu lassen?

von Εrnst B. (ernst)


Lesenswert?

Teichfan schrieb:
> Gibt es evtl eine Möglichkeit den Teich zu "erden" um den FI zuverlässig
> auslösen zu lassen?

Ufermatte, schön bewachsen lassen. Hält länger als nackte PVC-Folie im 
Sonnenlicht und schaut besser aus als Kiesel-Wüsten.

von Teichfan (Gast)


Lesenswert?

Εrnst B. schrieb:
> Ufermatte, schön bewachsen lassen. Hält länger als nackte PVC-Folie im
> Sonnenlicht und schaut besser aus als Kiesel-Wüsten.

Ufermatte ist vorhanden und auch bewachsen, allerdings ist eine 
Kapilarsperre Verbaut daher kein Kontakt zwischen Wasser und Erde

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Teichfan schrieb:
> wie hoch das Risiko eines Stromschalges im Falle einer defekten Pumpe
> ist

Hoch.

Eines Tages ist jede Pumpe kaputt, undicht so dass Wasser eindringt, 
jedes Kabel porös.

Am Wasser nutzt man 10mA FI und verlässt sich nicht auf den 30mA FI vom 
Haus.

Das Wasser selbst zu Erden, mit dem Schutzleiter zu verbinden, damit der 
FI schon bei Isolationsproblemen im Dreckwasser rausfliegt bevor jemand 
rein fasst, ist klug.

Noch besser wäre es, nur Pumpen an SELV Schutzkleinspannung zu verwenden 
und selbst diesen Stromkreis per Isolationswächter auf 
Isolationsprobleme zu überwachen.

Denn eines Tages geht alles kaputt, es muss ja nicht das Lager der Pumpe 
sein so dass man sie austauscht bevor ein Isolationsproblem auftritt.

Meine nur im Sommer draussen liegenden H07RN sind so nach 3 Jahren 
porös.

von Daniel (Gast)


Lesenswert?

Edelstahlband in den Teich hängen und ausserhalb an einen Staberder oder 
Idealerweise an die Erdungsschiene vom Haus anschliessen.

von Daniel (Gast)


Lesenswert?

P.S: Oder falls das Pumpengehäuse aus Metall ist, direkt das Erden.

von Wendels B. (wendelsberg)


Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Am Wasser nutzt man 10mA FI und verlässt sich nicht auf den 30mA FI vom
> Haus.

Extra FI ja, aber 10 mA ist Unfug.

von Roland E. (roland0815)


Lesenswert?

MaWin schrieb:
> .. fasst, ist klug.
>
> Noch besser wäre es, nur Pumpen an SELV Schutzkleinspannung zu verwenden
> und selbst diesen Stromkreis per Isolationswächter auf
> Isolationsprobleme zu überwachen.
> ...

Deswegen tut Oase ja genau das, bei den Schwimmteichpumpen...

Jeder muss selber wissen, was ihm sein Eigenes und ggf das Leben der 
Lieben wert ist...

von Rainer D. (rainer4x4)


Lesenswert?

Roland E. schrieb:
> MaWin schrieb:
>> Noch besser wäre es, nur Pumpen an SELV Schutzkleinspannung zu verwenden
>> und selbst diesen Stromkreis per Isolationswächter auf
>> Isolationsprobleme zu überwachen.
> Deswegen tut Oase ja genau das, bei den Schwimmteichpumpen...
>
> Jeder muss selber wissen, was ihm sein Eigenes und ggf das Leben der
> Lieben wert ist...
Deswegen kosten die Oase Pumpen soviel. Aber bei vielen hört beim Thema 
Geld der Gedanke am Luxusgut "Sicherheit" der Spass auf.

von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite


Lesenswert?

Roland E. schrieb:
> Normal sollte der FI hinreichend vor Stromschlag schützen, aber:
> Die Teichfolie ist aus PVC, und damit ein Isolator. Das Wasser ist damit
> nicht geerdet.

oh doch, da geht über die Fläche gesehen genügend durch.
Ausser das ist nur so ein kleiner Teich,
der nur aus einer Maurerbütt besteht.

so'n Springbrünnchen fürn Schottergarten, dann mag das evtl sein.

von Εrnst B. (ernst)


Lesenswert?

Teichfan schrieb:
> Ufermatte ist vorhanden und auch bewachsen, allerdings ist eine
> Kapilarsperre Verbaut daher kein Kontakt zwischen Wasser und Erde

Wenn die Kapilarsperre bei dir wirklich so gut funktioniert und da nicht 
sowieso Wurzeln drüberwachsen, würde ich vmtl. ein Edelstahlband 
zwischen Ufermatte und Teichfolie verschwinden lassen, und darüber 
erden.

von Teichfan (Gast)


Lesenswert?

Vielen herzlichen Dank für die große Resonanz, ich habe mir nun eine 
Rolle Erdungsband aus V2a Stahl bestellt und werde damit die Erdung über 
die Kapilarsperre sowie vom Wasser auf die Erdnung des Hauses legen.
Besten Dank an alle

von Jürgen H. (nobody)


Lesenswert?

Hallo,

meine Teichpumpe (Messner) haben einen Metallring direkt an der Pumpe.
Dieser ist direkt mir der Erdung verbunden.
Damit hat man direkt neben der Spannung auch gleich die Erdung mit 
dabei.

Da ich schon mal einen defekt an einer anderen Pumpe hatte, löste auch 
der FI aus.

Grüße

von batman (Gast)


Lesenswert?

Wieso nimmt man da nicht gleich Niederspannungssysteme mit mit 
galvanischer Netztrennung außerhalb des Wassers?

von Roland E. (roland0815)


Lesenswert?

batman schrieb:
> Wieso nimmt man da nicht gleich Niederspannungssysteme mit mit
> galvanischer Netztrennung außerhalb des Wassers?

Dem OP sind die einmalig 1,5 TEuro zu teuer als Lebensversicherung für 
sich und seine Familie...

: Bearbeitet durch User
von Teichfan (Gast)


Lesenswert?

Roland E. schrieb:
> Dem OP sind die einmalig 1,5 TEuro zu teuer als Lebensversicherung für
> sich und seine Familie...

Da es sich um 3 Pumpen handelt sprechen wir von 4,5 TEuro. Das ist mir 
in der Tat zu teuer

von batman (Gast)


Lesenswert?

Aber das ist dich sicher kein allgemeiner Festpreis für 
Niederspannungspumpen+Netzteile. Ein bischen extra Kosten lassen sich da 
nicht vermeiden aber die hat man ja auch für Absicherungs- und 
Vorsichtsmaßnahmen bei Netzspannung.

von Εrnst B. (ernst)


Lesenswert?

Ist auch immer eine Frage wie der Teich angelegt ist. Bei einem 
Schwimmteich mit Filtergraben und ggfs. Pumpenschacht liegen zwischen 
Pumpe und Schwimmbereich viele Meter Wasser, teils in Schläuchen.
Da ist das Risiko ein ganz Anderes als bei einem Mini-"Vogelbad", in dem 
man mit dem Aluminium-Kescher nach Laub fischt.

von Ralf X. (ralf0815)


Lesenswert?

batman schrieb:
> Aber das ist dich sicher kein allgemeiner Festpreis für
> Niederspannungspumpen+Netzteile. Ein bischen extra Kosten lassen sich da
> nicht vermeiden aber die hat man ja auch für Absicherungs- und
> Vorsichtsmaßnahmen bei Netzspannung.

Ja und?
Der TE hat sich ja Gedanken um die Sicherheit gemacht, hier dazu extra 
diesen Thread eröffnet und rüstet jetzt die Erdung im Teich nach.
Hälst Du das für unzureichend?

von batman (Gast)


Lesenswert?

Unsicher, wenn man schon fragt, wie es gehen soll. Wer beim Reingreifen 
nen Schlag kriegt, plumpst rein und wenn dann bei kleinem Strom keine 
Sicherung greift, wird er im Wasser dauerbestromt. Fürn Zitteraal 
vielleicht ganz angenehm.

von Armin X. (werweiswas)


Lesenswert?

batman schrieb:
> und wenn dann bei kleinem Strom keine Sicherung greift, wird er im
> Wasser dauerbestromt.

Man merkt, dass Du keine Ahnung hast und dennoch munter mitplapperst!
Eine Sicherung ist NIE für den Personenschutz sondern IMMER für den 
Leitungsschutz installiert.
Wenn der Strom durch das Menschlein ausreichend ist, dass dieses ins 
Wasser plumpsen wird, ist er auch ausreichend einen FI auszulösen. Sogar 
einen 30mA FI.

von ??? (Gast)


Lesenswert?

Armin X. schrieb:
> batman schrieb:

> Man merkt, dass Du keine Ahnung hast und dennoch munter mitplapperst!
> Eine Sicherung ist NIE für den Personenschutz sondern IMMER für den
> Leitungsschutz installiert.

Nun, das ist leider so falsch… Ahnung vorhanden, oder auch das nicht.

von Alfred J. (Gast)


Lesenswert?

Zur Sicherheit könnte man auch einen Trenntrafo in die Zuleitung 
schalten. Als zusätzliche Sicherheit würde ich aber noch die 
Sekundärseite erden, damit der RCD auch auslösen kann.

von Alfred J. (Gast)


Lesenswert?

Armin X. schrieb:
> Eine Sicherung ist NIE für den Personenschutz sondern IMMER für den
> Leitungsschutz installiert.

Automatisches Abschalten im Fehlerfall (indirektes berühren) kennst du?

von Christian B. (luckyfu)


Lesenswert?

Alfred J. schrieb:
> Als zusätzliche Sicherheit würde ich aber noch die
> Sekundärseite erden, damit der RCD auch auslösen kann.

Was soll dann bitte der Trenntrafo bringen? Erst trennst du die 
Verbindung galvanisch, damit sie keinen Bezug mehr zum Erdpotential hat 
um sie anschließend doch damit wieder zusammenzubringen?
Wenn schon Trenntrafo dann mit Isolationswächter, dann bist du auf der 
Sicheren Seite.

In unserem Pool ist ein 10mA FI in der Zuleitung verbaut, daran hängt 
die Pooltechnik. Trotz komplett eingelassenem Stahlwandpool ist die 
Stahlwand nicht geerdet, da das imho  mal so gar nichts bringt. Das 
würde nur Hilfreich sein, wenn neben dem Pool eine Erdleitung gekappt 
wird. Dann würde die Erdung die Potentialverschleppung verhindern. Aber 
mehr auch nicht.

von Zeno (Gast)


Lesenswert?

Ich würde kein Risiko eingehen und deshalb auch keine Geräte die an 230V 
angeschlossen sind in Gartenteich oder Swimmingpool einbauen. Selbst 
wenn die Geräte selber dicht sind, es reicht wenn das Kabel porös oder 
beschädigt wird.
Mit dem Erdungsband ist zwar erst mal eine Lösung, dennoch würde ich 
nicht darauf vertrauen.  Man muß immer damit rechnen das das jemand aus 
Unwissenheit entfernt, allein schon deshalb weil sich ihm nicht der Sinn 
eines Stahlbandes im Gartenteich erschließt.
In ein allgemein zugängliches Gewässer im Garten gehören ausschließlich 
Geräte mit Schutzkleinspannung, die über einen entsprechenden 
Sicherheitstransformator angeschlossen werden. Alles andere ist 
eigenlich grob fahrlässig.

von ??? (Gast)


Lesenswert?

Teichfan schrieb:
> Hi,
> wir haben in unserem Gartenteich drei Rohrpumpen mit 230V verbaut. Wir
> schwimmen zwar nicht im Teich, trotzdem wollte ich einmal nachfragen,
> wie hoch das Risiko eines Stromschalges im Falle einer defekten Pumpe
> ist. Man greift ja doch mal in den Teich um etwas rauszufischen oder
> lässt die Füße reinhängen.
> Die Pumpe sind jeweils mit einem FI abgesichert.

Wie groß ist der Teich? Oberfläche und Tiefe sowie den Inhalt mitteilen. 
Danke.

von Roland E. (roland0815)


Lesenswert?

Wir kennen die Situation des OP nicht. Der Einsatz von drei Pumpen mit 
insgesamt 75cbm/h Fördermenge lässt entweder auf einen Teich über 150cbm 
schließen, (w)irre Wasserspiele oder grobe Planungsmängel.
Wenigstens hat er sich recht sparsame Modelle rausgesucht.

von Ralf X. (ralf0815)


Lesenswert?

Zeno schrieb:
> Ich würde kein Risiko eingehen und deshalb auch keine Geräte die an 230V
> angeschlossen sind in Gartenteich oder Swimmingpool einbauen. Selbst
> wenn die Geräte selber dicht sind, es reicht wenn das Kabel porös oder
> beschädigt wird.

Und Kfz sollten ausserhalb der Rennstrecke mit maximal 1kW und 5km/h 
gedrosselt sein!

von Andrea B. (stromteam)


Lesenswert?

Laut Bedienungsanleitung ist die Pumpe mit "10m Gummi-Kabel mit 
Schuko-Stecker" ausgestattet, dadurch ist die Pumpe bei Verwendung eines 
30mA FI allgemein hinreichend geerdet bzw. der Teich geschützt.

: Bearbeitet durch User
von Zeno (Gast)


Lesenswert?

Ralf X. schrieb:
> Und Kfz sollten ausserhalb der Rennstrecke mit maximal 1kW und 5km/h
> gedrosselt sein!

Du schreibst wieder mal dummes Zeug oder besser fühltest Dich wieder mal 
bemüßigt auf einen Post von mir mit ner dummen Bemerkung zu antworten.

Letzendlich darf es jeder so machen wie ihm beliebt. Mir wäre das Risiko 
zu hoch. Ich möchte am Ende auch nicht dafür verantwortlich sein, das 
irgend ein Mensch oder Tier zu Schaden, im schlimmsten Fall zu Tode 
kommt, bloß weil ich zu geizig war ein paar Euro mehr für sicheres 
Equipmemnt auszugeben.

In jeder ordentlichen Bedienungsanleitung für Teichzubehör mit 230V 
wirst Du solch einen oder ähnlichen Satz lesen: "Das Gerät ist nicht zum 
Einsatz in Schwimmbecken, Plantschbecken jeder Art und sonstigen Gewäs- 
sern geeignet, in denen sich während des Betriebs Personen aufhalten 
können. Ein Betrieb des Gerätes während des Aufenthalts von Menschen im 
Gefahrenbereich ist nicht zulässig. Fragen Sie Ihren Elektrofachmann!" 
(Zitat von hier:https://cdn.manomano.com/files/pdf/2391182.pdf). Damit 
ist die Haftung bei Dir, wenn irgend jemand den Teich betritt oder in 
selbigen fällt und einen Stromschlag erleidet. Ich kann nicht 
garatieren, das so etwas nicht passiert. Gerade Kinder sind in dieser 
Hinsicht unberechenbar.

von Zeno (Gast)


Lesenswert?

??? schrieb:
> Wie groß ist der Teich? Oberfläche und Tiefe sowie den Inhalt mitteilen.
> Danke.
Das ist für die Elektrosicherheit völlig irrelevant.

von Ralf X. (ralf0815)


Lesenswert?

Zeno schrieb:
> Ralf X. schrieb:
>> Und Kfz sollten ausserhalb der Rennstrecke mit maximal 1kW und 5km/h
>> gedrosselt sein!
>
> Du schreibst wieder mal dummes Zeug

Bezogen auf Deinen Vorpost war das nicht dumm. :-)

> oder besser fühltest Dich wieder mal
> bemüßigt auf einen Post von mir mit ner dummen Bemerkung zu antworten.

Och ne, einige Deiner Kommentare habe ich sogar auch berechtig positiv 
bewertet.
Ob ich einen Kommentar positiv, negativ oder gar nicht bewerte, hat auf 
mein Wohlfühlgefühl nicht den gerinsten Einfluss, diverse Deiner 
Kommentare finde ich dennoch gut..
Du wertest Dich zumindest aber ab, wenn Du meine zitierte RE als dumm 
ansiehst.

> Letzendlich darf es jeder so machen wie ihm beliebt. Mir wäre das Risiko
> zu hoch.

Mag sein, dass Dir das Risiko zu hoch wäre.
Mein Pool (nicht Teich!) wurde vor über 30 Jahren errichtet und die 
Umwälz-/Filteranlage hing an einem 500mA FI (ja, fünfhundert!).
Auch die spätere Gegenstromanlage.
Später wurde da (von mir) alles auf 30mA umgerüstet und ist auch so.
Aber ich lehne auch nicht ab, ein gewisses Lebensrisiko zu tragen, 
einschliesslich der Verantwortung.
Wer nichts riskiert und sich gegen alles absichern möchte, hat ein 
langweiliges Leben und träumt auf dem Krankenbett oder Trage davon, den 
Motorradführerschein zu machen. *hihi

> Ich möchte am Ende auch nicht dafür verantwortlich sein, das
> irgend ein Mensch oder Tier zu Schaden, im schlimmsten Fall zu Tode
> kommt, bloß weil ich zu geizig war ein paar Euro mehr für sicheres
> Equipmemnt auszugeben.

Dann solltest Du z.B. niemals einen Teich oder Pool betreiben oder nach 
jedem beaufsichtigten Betrieb das Wasser ablassen.
Ich wurde vepflichtet, den Zugang zu meinem Garten (mit Pool) durch das 
separate Gartentor abzusichern.
An der norddeutschen Küste hat man den Strand auch schon vor 
Jahren/Jahrzehnten eingezäunt und Eintritt verlangt, wenn sich jemand 
versenken wollte.
In Dörfern wurden Feurwehrteiche  gesperrt oder abgepumpt werden...
Es ist echt bekloppt. :-)

> In jeder ordentlichen Bedienungsanleitung für Teichzubehör mit 230V
> wirst Du solch einen oder ähnlichen Satz lesen: "Das Gerät ist nicht zum
> Einsatz in Schwimmbecken, Plantschbecken jeder Art und sonstigen Gewäs-
> sern geeignet, in denen sich während des Betriebs Personen aufhalten
> können. Ein Betrieb des Gerätes während des Aufenthalts von Menschen im
> Gefahrenbereich ist nicht zulässig. Fragen Sie Ihren Elektrofachmann!"
> (Zitat von hier:https://cdn.manomano.com/files/pdf/2391182.pdf). Damit
> ist die Haftung bei Dir, wenn irgend jemand den Teich betritt oder in
> selbigen fällt und einen Stromschlag erleidet. Ich kann nicht
> garatieren, das so etwas nicht passiert. Gerade Kinder sind in dieser
> Hinsicht unberechenbar.

von Lukas T. (tapy)


Lesenswert?

Soso, im (!) unter Spannung stehenden Wasser wird man als 
"dauerbestromt"? Nein.

Dafür müsste man sich eine Erdungskabel mit nehmen und dieses trocken 
halten.

Gilt natürlich mehr bei 230 Volt als bei einem Blitztreffer, aber auch 
da ein wenig.

von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite


Lesenswert?

wenn eine Pumpe nur dazu dienen soll, das Wasser zu filtern:

raus damit und Muscheln rein. Die machen das rein biologisch.
Und wenn man Teichmuscheln hat, passen als Fische auch Bitterlinge dazu,
die  legen ihre Eier in den Muscheln ab. die Muschel macht das ganz 
ähnlich,
die leben also in Symbiose

https://www.gartenteich-ratgeber.com/tiere/teichfische/arten/bitterling/

Wir haben hier seit 30 Jahren eine Teich und ca seit 25 Jahren die 
Muscheln.
Das Wasser ist immer sauber

von Dieter (Gast)


Lesenswert?

Bitte darum TO*s mit solcher Kamikaze-Elektrik nicht dazu zu bringen 
sowas zu beseitigen, weil es zu wenig leere Häuser mit Grund auf dem 
Markt gibt.
Danke.      ;o) ;o)

von Εrnst B. (ernst)


Lesenswert?

Man kann's mit den Bedenken auch übertreiben, Teichwasser ist kein 
Supraleiter.

Selbst die VDE gibt sich mit 2,5m Abstand zwischen 230V-Pumpe und 
Schwimmbereich zufrieden. Pumpenschacht, kindersicherer Deckel, Schlauch 
und gut.

von batman (Gast)


Lesenswert?

Lukas T. schrieb:
> Soso, im (!) unter Spannung stehenden Wasser wird man als
> "dauerbestromt"? Nein.
>
> Dafür müsste man sich eine Erdungskabel mit nehmen und dieses trocken
> halten.

Aha, hast du das mal bei Fischen so gesehen, wenn sie im Wasser mit 
Strom betäubt werden.

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Εrnst B. schrieb:
> Selbst die VDE gibt sich mit 2,5m Abstand zwischen 230V-Pumpe und
> Schwimmbereich zufrieden

Na ja, die geht davon aus, dass selbst die Arschbombe keinen 
geschlossenen Wasserstrahl weiter spritzt, und niemand mit den 
Zehenspitzen im Wasser bis dort zum Pumpenschalter langen kann.

Aber im Rohr wollen die einen geerdeten Abschnitt haben, wie beim 
Blankdraht-DLE, und einen FI.

Meine Pumpen für Filter und Gegenstromanlage sind übrigens näher dran, 
so 30cm. Und die Erdung lauft nur über Schutzleiter im Stecker, nicht 
fest verschraubt. Find ich ein bisschen unsicher..

von ??? (Gast)


Lesenswert?

Was es auch tatsächlich so ist!

von ??? (Gast)


Lesenswert?

Zeno schrieb:
> ??? schrieb:
>> Wie groß ist der Teich? Oberfläche und Tiefe sowie den Inhalt mitteilen.
>> Danke.
> Das ist für die Elektrosicherheit völlig irrelevant.

Nein

von Christian B. (luckyfu)


Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Aber im Rohr wollen die einen geerdeten Abschnitt haben, wie beim
> Blankdraht-DLE, und einen FI.

in Schwimmbädern, ja. Aber bei privaten Pools kannst du machen was du 
willst. Wasser ist eh kein guter Leiter, von daher darf man durchaus 
auch mal die Kirche im Dorf lassen und eine PE Verrohrung zu Erden ist 
der Gipfel des Unsinns. Die norm für PE Rohre gibt es nicht, nur eine 
für öffentliche Schwimmbäder und die haben Edelstahlverrohrung die in 
Edelstahlbecken mündet und die freilich geerdet werden müssen. Bei einem 
Folienteich oder einem Privaten Pool sieht das vollkommen anders aus. 
Der FI nützt dir eh nur bei Isolationsfehler etwas. Wenn jemand einen 
Laubbläser an der Verlängerungsschnur rein wirft ist der FI für die 
Pumpenanlage sowieso sinnlos, es sei denn, alles klemmt auf dem Selben.

MaWin schrieb:
> Meine Pumpen für Filter und Gegenstromanlage sind übrigens näher dran,
> so 30cm. Und die Erdung lauft nur über Schutzleiter im Stecker, nicht
> fest verschraubt. Find ich ein bisschen unsicher..

Kommt drauf an. Wenn die Pumpen dafür ausgelegt sind ist das auch kein 
Problem. Ich hab beides in einem Technikschacht direkt neben dem Pool 
aber fest angeschlossen. Die GSA an 400V und die Pumpe an 230. Nur die 
Lampen haben einen Trafo dazwischen und werden somit mit 12V betrieben. 
Das ist soweit alles kein Problem. Auch ohne Erdung der Rohre, der 
Leiter und der Stahlwand... es wäre auch kein Problem, wenn mir bei 
Bauarbeiten die Bohrmaschine reinfallen würde. Wer in der Zeit im Wasser 
ist sollte das aber bleiben, bis der Stecker der Maschine herausgezogen 
wurde, dann dürfte auch nichts passieren. Die Vorsicht gebietet, dass es 
zu derartigen Situationen einfach nicht kommt.

von Lukas T. (tapy)


Lesenswert?

batman schrieb:
> Lukas T. schrieb:
>> Soso, im (!) unter Spannung stehenden Wasser wird man als
>> "dauerbestromt"? Nein.
>>
>> Dafür müsste man sich eine Erdungskabel mit nehmen und dieses trocken
>> halten.
>
> Aha, hast du das mal bei Fischen so gesehen, wenn sie im Wasser mit
> Strom betäubt werden.

Butter bei die Fische:
https://elib.tiho-hannover.de/servlets/MCRFileNodeServlet/etd_derivate_00000604/retterk_ss14.pdf

Die Viecher müssen zwischen den Elektroden sein. Die Spannung müsste 
über einen Teich ganz beachtlich sein.
Wir denken hier über einen Isolationsdefekt nach. Entweder ist ein oder 
beide Leiter zum Wasser ohne Isolation. Im ersten Fall passiert eh 
nichts; nur bei einem Fuß außerhalb und dann ist es eine Frage des 
Abstands und der Leitfähigkeit. Im zweiten Fall passiert erst recht 
nichts, wenn kein Körperteil zwischen die schadhaften Stellen kommt. Und 
dann wird der Strom immernoch zwischen Wasser und Mensch geteilt. Ich 
bleibe dabei, dass das im Durchschnitt ernsthaft harmlos ist.

Natürlich gibt es entsprechende Regeln für Schwimmbäder - da ist die 
Exposition auch viel höher. Im Teich im Garten... ist zehn mal im Jahr 
ein Zeh und nur drei Geräte. Da passiert einfach nichts.

Klar, die drei Leute, die weltweit bereits in einer Tasse Tee ertrunken 
sind, würden empört widersprechen.

Nichts gegen etwas mehr Sicherheit, aber man kann wirklich alles 
zerdenken.

Übrigens: im Teich ist garantiert Uran nachweisbar.

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Christian B. schrieb:
> in Schwimmbädern, ja. Aber bei privaten Pools kannst du machen was du
> willst. Wasser ist eh kein guter Leiter

Oh, Schwimmbadwasser ist rin ziemlich guter Leiter, man setzt Salz, 
pH-Wert-Puffer und Antialgenmittel (Kupfersulfat, auch ein Salz) zu 
neben freiem Chlor.

Christian B. schrieb:
> Wenn die Pumpen dafür ausgelegt sind ist das auch kein Problem

Na ja, hat der Schutzleiter mal keinen Kontakt mehr im Stecker, kann die 
Konstruktion die auf dem Schutzleiter als Sicherheit basiert, sehr wohl 
zum Problem werden, daher putze ich den jedes Jahr auch gut.

von batman (Gast)


Lesenswert?

Lukas T. schrieb:
> Nichts gegen etwas mehr Sicherheit, aber man kann wirklich alles
> zerdenken.

google einfach 'stromschlag beim baden' o.ä. und dann mach was du willst 
aber spar dir (und uns) bitte das meterlange geschwurbel hier

von Dieter (Gast)


Lesenswert?

Christian B. schrieb:
> Wasser ist eh kein guter Leiter,

Wenn im Pool sauberes destilliertes Wasser befindet, Du als Badender 
dich vorher zulackierst oder eingepackt in einer Schutzfolie badest um 
keine Verunreinigungen hinein zu bringen, dann vielleicht.

MaWin schrieb:
> Na ja, hat der Schutzleiter mal keinen Kontakt mehr im Stecker, kann die
> Konstruktion die auf dem Schutzleiter als Sicherheit basiert, sehr wohl
> zum Problem werden,

Das ist nicht so ideal. Es wird bei sowas davon ausgegangen, dass ein 
sehr schnell schaltender FI vorhanden sei.

Lukas T. schrieb:
> Im zweiten Fall passiert erst recht
> nichts, wenn kein Körperteil zwischen die schadhaften Stellen kommt.

Der Stromfluss verteilt sich durch das gesamte Wasser und nimmt mit der 
Entferung der direkten Verbindung zwar ab, aber nach Murphy befindet 
sich das Opfer im seltendsten Fall im Bereich des geringsten Stromes 
durch das Poolwasser.

Teichfan schrieb:
> Die Pumpe sind jeweils mit einem FI abgesichert.

Wenn der Teich mit einer Trennfolie durchgehend ausgelegt ist, mußt Du 
sicherstellen, dass immer etwas leitfähiges mit Erdverbindung ins Wasser 
des Teiches ragt, damit der FI bei Isolationsfehlern auslöst.

von Zeno (Gast)


Lesenswert?

Ralf X. schrieb:
> Dann solltest Du z.B. niemals einen Teich oder Pool betreiben oder nach
> jedem beaufsichtigten Betrieb das Wasser ablassen.
> Ich wurde vepflichtet, den Zugang zu meinem Garten (mit Pool) durch das
> separate Gartentor abzusichern.
Ich betreibe auf meinem Grundstück beides und im Gegensatz zu Dir wurde 
ich nicht verpflichtet irgenwelche Sicherungsmaßnahmen durchzuführen.
Bei der Umwälzpumpe der Sandfilteranlage sind Pumpenmotor und Pumpe 
durch eine isolierende Kupplung miteinander verbunden. Und natürlich ist 
die Pumpe über einen eigenen FI angeschlossen. Alles metallische ist 
miteinander verbunden und geerdet.
Gegenstromanlage habe ich nicht.
Der Pool hat nachdem ein Hund in unserer Abwesenheit dort drin ertrunken 
ist eine verschiebbare Abdeckung mit einer verschließbaren Tür erhalten. 
Vielleicht ist auch dieses Ereignis der Grund dafür das ich da bei 
vielen Dingen jetzt etwas vorsichtiger bin. Eigentliche hätte nichts 
passieren dürfen - ja hätte, hätte Fahrradkette.
Die Pumpen vom Gartenteich und Zierbrunnen laufen alle mit 
Niederspannung über einen Schutztrenntrafo.

Ralf X. schrieb:
> Wer nichts riskiert und sich gegen alles absichern möchte, hat ein
> langweiliges Leben und träumt auf dem Krankenbett oder Trage davon, den
> Motorradführerschein zu machen.
100% Sicherheit wird es sicher niemals geben, aber vermeidbare Risiken 
sollte man vermeiden, zumindest dann wenn man sie kennt oder darauf 
hingewiesen wird.
Ich habe zwar keinen Motoradführerschein, aber ich vermisse ihn auch 
nicht. Als Jugendlicher (lang ist's her) war das anders, da hätte ich 
gern einen gehabt, denn Motorrad war das einzige was man sich da leisten 
konnte.

von Rainer Z. (netzbeschmutzer)


Lesenswert?

Ralf X. schrieb:
> Ich wurde vepflichtet, den Zugang zu meinem Garten (mit Pool) durch das
> separate Gartentor abzusichern.

Rein interessehalber: Wer hat Dich verpflichtet? Gemeinde/Stadt oder 
Haftpflichtversicherung? Oder Deine Frau?

: Bearbeitet durch User
von Christian B. (luckyfu)


Lesenswert?

Rainer Z. schrieb:
> Rein interessehalber: Wer hat Dich verpflichtet? Gemeinde/Stadt oder
> Haftpflichtversicherung? Oder Deine Frau?

Du hast allgemein eine Sicherungspflicht für deinem Grundstück. Ein 
Grundstück, ohne Zaun mit einem Pool oder Teich, welcher so in deiner 
Abwesenheit auch von Kindern einfach erreicht werden kann, geht nicht. 
Wenn da was passiert machst du dir nicht nur selbst lebenslang Vorwürfe 
(oder solltest du, wenn du wenigstens ein klein bisschen sozialisiert 
bist) sondern bist auch Haftbar.

von ??? (Gast)


Lesenswert?

Sagt wer?

von Christian B. (luckyfu)


Lesenswert?


: Bearbeitet durch User
von Ralf X. (ralf0815)


Lesenswert?

Rainer Z. schrieb:
> Ralf X. schrieb:
>> Ich wurde vepflichtet, den Zugang zu meinem Garten (mit Pool) durch das
>> separate Gartentor abzusichern.
>
> Rein interessehalber: Wer hat Dich verpflichtet? Gemeinde/Stadt oder
> Haftpflichtversicherung? Oder Deine Frau?

Ordnungsamt in der Vertretung von Gemeinde/Stadt.

von Rainer Z. (netzbeschmutzer)


Lesenswert?

Interessant.

Das mit der Verkehrssicherungspflicht stimmt durchaus, aber Ralf 
schrieb, er sei verpflichtet worden. Deshalb meine Neugier.

Inwieweit die Maßnahme des Ordnungsamtes berechtigt war, kann und will 
ich selber hier nicht beurteilen. Ich kenne schließlich die konkreten 
Umstände nicht und das soll hier auch kein Thema werden.

von Christian B. (luckyfu)


Lesenswert?

Rainer Z. schrieb:
> Das mit der Verkehrssicherungspflicht stimmt durchaus, aber Ralf
> schrieb, er sei verpflichtet worden. Deshalb meine Neugier.

Da das Ordnungsamt gar selten von selbst auf solche Ideen kommt, wird 
wohl ein besorgter Nachbar die Herren Beamten darauf hingewiesen haben 
dort mal vorbeizuschauen...
Nichtsdestotrotz ist das in dem Fall durchaus sinnvoll, denn, wie 
gesagt: Wenn ein Kind im Pool ertrunken ist, ist es zu Spät den Zaun zu 
bauen. Gerade Kleinkinder und Wasser sind eine überaus problematische 
Konstellation. Die Kleinen werden Vom Wasser geradezu magisch angezogen 
aber sobald das Gesicht untertaucht, stellen sie komplett jede Regung 
ein. Deshalb können Kleinkinder auch schon in vermeintlichen Pfützen 
ertrinken. Ein Großneffe von mir ist einem Bach ertrunken der gerademal 
10cm Pegel hat und 1m breit ist... Ein Pool oder Teich ist da erst recht 
eine Gefahr. Es müssen ja nicht einmal die Eigenen sein. Es reicht, wenn 
der Nachbar seine Enkel zu besuch hat und die dann eben mal die Gegend 
erkunden. Kommen sie dabei wegen des fehlenden Zaunes problemlos auf 
dein Grundstück und es passiert etwas bist du Schadenersatzpflichtig. 
Wenn du dann keinerlei Sicherungsmaßnahmen vorweisen kannst könnte es 
sogar sein, dass deine Versicherung dich in Regress nimmt oder erst gar 
nicht zahlt.

von Sommelnacht in Lom (Gast)


Lesenswert?

Zuerst einmal gibt es eine Anzeige wegen unerlaubter Elektrofischerei.

von Rainer Z. (netzbeschmutzer)


Lesenswert?

Christian B. schrieb:
> Die Kleinen werden Vom Wasser geradezu magisch angezogen
> aber sobald das Gesicht untertaucht, stellen sie komplett jede Regung
> ein.

Das ist unfassbar, aber tatsächlich wahr. Ein Freund von mir hat sich 
entschieden, nach der Geburt seines Kindes den Gartenteich mit 
Stahlmatten abzudecken.

Aber der Teich muss ja mal entschlammt werden. Die Matten wurden 
entfernt und während mein Freund im Teich stand, hörte er es hinter ihm 
platschen. Da ist sein Sohn in den Teich gefallen, lag mit dem Gesicht 
im Wasser und reagierte nicht. Gar nicht! Weil es direkt hinter seinem 
Rücken passierte, konnte mein Freund das Kind sofort hochheben, der 
Vorgang hatte keine gesundheitlichen Folgen. Aber von dem einfach nicht 
reagierenden Kind hat mein Freund mehrmals fassungslos berichtet.

Christian B. schrieb:
> Da das Ordnungsamt gar selten von selbst auf solche Ideen kommt, wird
> wohl ein besorgter Nachbar die Herren Beamten darauf hingewiesen haben
> dort mal vorbeizuschauen...

Der Klassiker.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.