Hallo DIN- und VDE-Profis, ich habe hier ein paar hübsche, aus China stammende, aber mit VDE-Logo versehene Kaltgeräte-Buchse - Feinsicherung - Schalter-mit-Glimmlampe-Adapter herum liegen. Allerdings sind die noch nicht vorverdrahtet (gut so). Grundsätzlich würde ich die Teile aus Skepsis nicht bis an die maximale Leistung von 13/16 A betreiben und trotzdem intern erstmal mit 1,5 mm² Leitung verdrahten. Natürlich sind die Dinger nicht frei fliegend unterwegs, sondern kommen in hübsche Gehäuse. In einem davon sitzt ein Netzteil, das bei Volllast sagenhafte 15 VA verbrät. Und ich kann auch Leitungsquerschnitte ausrechnen. Ich will das Projekt nicht in Serie fertigen, es bleibt ein Einzelstück und bei mir daheim. Trotzdem halte ich mich gerne an Normen; nicht, weil ich auf Normen per se stehe, sondern weil sich da Leute immer wieder kluge Gedanken gemacht haben so gut, dass es inzwischen Standard ist und sich bewährt hat. Also, von dem Kaltgeräte-Buchsending, gibt es da bewährte VDE- oder DIN-Normen, wie es von da aus zum Trafo/Netzteil weiter geht?
> Kaltgeräte-Buchse - Feinsicherung - > Schalter-mit-Glimmlampe-Adapter herum liegen Bist du zu 100% sicher, dass du eine Buchse hast? Ich kenne das nur als Stecker...
Lustobjekt des Finanzamtes schrieb: > Bist du zu 100% sicher, dass du eine Buchse hast? > Ich kenne das nur als Stecker... Gleich bricht wieder eine Diskussion um das korrekte Gendern von Anschlüssen los.
Carsten P. schrieb: > Grundsätzlich würde ich die Teile aus > Skepsis nicht bis an die maximale Leistung von 13/16 A betreiben Kaltgerätestecker/buchsen sind m.W. nur bis 10A zulässig. > und trotzdem intern erstmal mit 1,5 mm² Leitung verdrahten. Das ist nicht notwendig, insbesondere dann nicht, wenn du eine passende Gerätesicherung verwendest.
Carsten P. schrieb: > gibt es da bewährte VDE- oder DIN-Normen Na ja, die Feinsicherung gibt den minimalen Aderquerschnitt (Leiterbahnbreite) vor, dein 1.5mm2 reicht locker, und die Isolation muss halt für 230V (Überspannung bis 2.5kV) reichen. Es darf auch bei geöffnetem Gehäuse nichts berührbar 230V führen, also Lötpfosten mit Schrumpfschlauch abdecken und der Schutzleiter muss mit dem Gehäuse verbunden werden.
Lustobjekt des Finanzamtes schrieb: >> Kaltgeräte-Buchse - Feinsicherung - >> Schalter-mit-Glimmlampe-Adapter herum liegen > > Bist du zu 100% sicher, dass du eine Buchse hast? Ich kenne das nur als > Stecker... Nun ja, Du kennst wohl vieles nicht.
Lustobjekt des Finanzamtes schrieb: > Bist du zu 100% sicher, dass du eine Buchse hast? Ich kenne das nur als > Stecker. Das gibt es definitiv als Buchse, z.B. um weitere Geräte geschaltet mit Strom zu versorgen. Im letzten Jahrtausend hatten manche PC-Netzteile eine solche Buchse, um den Monitor (damals noch CRT) zu versorgen. Aber natürlich hast Du recht, das Teil, wo das Kaltgerätekabel rein kommt hat Steckkontakte und heißt deshalb Stecker, auch wenn es fest in einem Gerät verbaut ist. Wir haben trotzdem alle verstanden, was der TO gemeint hat.
Hi, ich bin auch immer für 1,5mm² am Kaltgerätestecker-/buchse, da bei uns in Deutschland die Phase auch auf dem Pin liegen kann, der nicht über die Feinsicherung läuft. Gerade bei Einzelstücken oder Kleinserien, kann man es ruhig etwas übertreiben. Alle Teile die Verbindung zur Netzspannung haben so "verpacken", dass man nicht einfach dran kommt, selbst wenn man mal den Deckel abnimmt. Wirklich teurer ist es dadurch auch nicht. Gruß Daniel
Daniel F. schrieb: > ich bin auch immer für 1,5mm² am Kaltgerätestecker-/buchse, > da bei uns in Deutschland die Phase auch auf dem Pin liegen kann, der > nicht über die Feinsicherung läuft. So gesehen hast du dann ungeeignete Kaltgeräteeinbaustecker. Nimm lieber welche, wo beide Pins über eine Feinsicherung laufen. https://www.amazon.de/dp/B005T8WBGO
Wolfgang schrieb: > So gesehen hast du dann ungeeignete Kaltgeräteeinbaustecker. Nimm lieber > welche, wo beide Pins über eine Feinsicherung laufen. > https://www.amazon.de/dp/B005T8WBGO Ohh, die gibt es jetzt auch mit zwei Feinsicherungen, nicht schlecht. Gruß Daniel
Carsten P. schrieb: > Allerdings sind die noch nicht vorverdrahtet (gut so). Grundsätzlich > würde ich die Teile aus Skepsis nicht bis an die maximale Leistung von > 13/16 A betreiben und trotzdem intern erstmal mit 1,5 mm² Leitung > verdrahten. Warum wohl haben viele Haushaltsgeräte mit Eurostecker nur 0,75mm² als Anschlußleitung? Weils die Norm hergibt und man, da fest angeschlossen, kein anderes Gerät als das angeschlossene daran betreiben kann. Ebenso verhält es sich mit den 8-förmigen Anschlusbuchsen. Die kannst Du an keinem Schweißgerät anbringen.
Armin X. schrieb: > Die kannst Du an keinem > Schweißgerät anbringen. Da habe ich aber schon so einige Zeitgenossen kennengelernt. Die schaffen sowas Spielend
Einer schrieb: > Armin X. schrieb: >> Die kannst Du an keinem >> Schweißgerät anbringen. > > Da habe ich aber schon so einige Zeitgenossen kennengelernt. > Die schaffen sowas Spielend Nachdem alle meine Fragen zur vollsten Zufriedenheit des TO beantwortet sind... ^^ ... wird das jetzt ne OT-Diskussion, oder Admins machen das hier zu. Dass es "männliche" und "weibliche" Steckverbindungskomponenten gibt und dass die mit den Stiften gerne "männlich" genannt werden, ist mir schon bewusst. Gibt es Gender-Beauftragte in diesem Forum? ;) Wenn es um in Gehäuse montierte Komponenten geht, nenne ich die Buchsen. Bei Verlängerungen geht es dann von Buchse zum Stecker zur Buchse zum Stecker. Nicht alles, was hervorsteht, ist ein Stech... Stecker ^^
Carsten P. schrieb: > Dass es "männliche" und "weibliche" Steckverbindungskomponenten gibt und > dass die mit den Stiften gerne "männlich" genannt werden, ist mir schon > bewusst. Gibt es Gender-Beauftragte in diesem Forum? ;) Nun, zumindest gibt es auch hermaphroditische Stecker und Kupplungen.
Daniel F. schrieb: > ich bin auch immer für 1,5mm² am Kaltgerätestecker-/buchse, > da bei uns in Deutschland die Phase auch auf dem Pin liegen > kann, der nicht über die Feinsicherung läuft. Aber die Phase allein macht noch keinen Stromkreis; qwenn also Strom fließen soll, dann fließt er über beide Pins und damit auch durch die Feinsicherung.
Harald W. schrieb: > Kaltgerätestecker/buchsen sind m.W. nur bis 10A zulässig. Dann erweitere Dein NUN Wissen. Es gibt die Teile seit Jahren auch für 15A
Carsten P. schrieb: > In einem davon sitzt ein Netzteil, das bei Volllast > sagenhafte 15 VA verbrät. Und ich kann auch Leitungsquerschnitte > ausrechnen.... > > Ich will das Projekt nicht in Serie fertigen, es bleibt ein Einzelstück > und bei mir daheim. ... > > Also, von dem Kaltgeräte-Buchsending, gibt es da bewährte VDE- oder > DIN-Normen, wie es von da aus zum Trafo/Netzteil weiter geht?... Für Dein Bastelprojekt: Geräteintern, einzellitze/einzeldraht in freier Luft, unter 10A/6A: 0.75 mm2 Eine gute Isolation empfehle ich, falls die stromführenden Teile doch über die Jahre innen irgendwo scheuern, über Kanten gezogen etc. sind. Kabelbinder zum fixieren sind nicht teuer und machen vieles sicherer ;-)
Andrew T. schrieb: > Dann erweitere Dein NUN Wissen. Es gibt die Teile seit Jahren auch für > 15A Das sind aber dann spezielle Stecker und nicht diese Bauform, wie sie zu Millionen z.B. in Computern verbaut sind. https://industriebedarf-necker.de/Bals/Kaiser-765-C20-1.jpg
Harald W. schrieb: > Andrew T. schrieb: > >> Dann erweitere Dein NUN Wissen. Es gibt die Teile seit Jahren auch für >> 15A > > Das sind aber dann spezielle Stecker und nicht diese Bauform, > wie sie zu Millionen z.B. in Computern verbaut sind. > https://industriebedarf-necker.de/Bals/Kaiser-765-C20-1.jpg Oh, da hast Du etwas verwechselt. Du meinst: Das sind aber dann spezielle Stecker (C19/C20) wie https://industriebedarf-necker.de/Bals/Kaiser-765-C20-1.jpg und nicht die Bauform C13/C14, wie sie zu Millionen z.B. in Computern verbaut sind.
> Nimm lieber > welche, wo beide Pins über eine Feinsicherung laufen. Wenn beide Pins über eine Feinsicherung laufen, dann nennt sich das Kurzschluß.
Die Diskussion hierüber ist dieselbe wie die über "Adapter" welche mit Stecker CEE16A - 2,5mm² - Kupplung CEE32A. So einen wollte mein Kollege gestern wegschmeißen weil er meinte man könne damit eine 16A abgesicherte Leitung überlasten und wäre damit nicht zulässig.... Für alle, die es nicht Wissen oder wahr haben wollen: es gibt sogar in Schaltschränken, unter gewissen Vorbedingungen, die Zulässigkeit mit einer 1,5mm² Leitung von einer mit 240A abgesicherten Eingangsklemme abzuzweigen.
svensson schrieb: > H. H. schrieb: >> C19/C20 bis 16A. > > International sogar bis 20A, aber bei uns nur bis 16A. Nach welcher Norm sollen 20A zulässig sein?
H. H. schrieb: > Nach welcher Norm sollen 20A zulässig sein? Ich bin mir nicht sicher, vielleicht UL817 ?
Schauen Sie doch da mal rein… https://ch.schurter.com/content/download/676412/13547669/file/Mating_Connectors_DE_1310_ohne.pdf Dann wird erstmal klar um was es sich handelt. Warm, mediterran oder kalt oder heiß- Geräte. Die Steckverbinder sind klar standardisiert. Sie fragten schließlich nach dem Standart. Die Teile sind nach IEC genormt einschließlich ihrer Anwendungsbereiche. Oli
Achim H. schrieb: > H. H. schrieb: >> Nach welcher Norm sollen 20A zulässig sein? > > Ich bin mir nicht sicher, vielleicht UL817 ? Sicher nicht. In den IEC sind die nur bis 16A spezifiziert.
Armin X. schrieb: > Für alle, die es nicht Wissen oder wahr haben wollen: es gibt sogar in > Schaltschränken, unter gewissen Vorbedingungen, die Zulässigkeit mit > einer 1,5mm² Leitung von einer mit 240A abgesicherten Eingangsklemme > abzuzweigen. Da meinst 'NSGAFÖU'. Aber bei 240 Amp würde ich da schon auf 2,5mm² setzen. Rein schon wegen der mechanischen Festigkeit. Andrew T. schrieb: > Für Dein Bastelprojekt: > Geräteintern, > einzellitze/einzeldraht in freier Luft, > unter 10A/6A: > 0.75 mm2 > > Eine gute Isolation empfehle ich, Ja klar, 10 Amp. und 0,75. Bei 10 Amp Absicherung würden 1,0 mm² der Renner sein. Und für den Verwendungszweck, und diesen Kaltgerätestecker, wo die Zuleitung schon 1,5 mm² hat, sind es ebenfalls 1,5 mm² Warum soll hier auf Kosten der Sicherheit gespart werden. Hast ja selbst Bedenken: Eine gute Isolation empfehle ich,...
Oli schrieb: > Die Steckverbinder sind klar standardisiert. Sie > fragten schließlich nach dem Standart. Also daß jemand zugleich das korrekte "Standard" und das falsche "Standart" kombiniert verwendet, ist wohl schon eine Art Unikum. Du kannst Dich nicht entscheiteln?
PC-Freak schrieb: > Ja klar, 10 Amp. und 0,75. > Bei 10 Amp Absicherung würden 1,0 mm² der Renner sein. und in freier Luft auch 0.75. Aber wie immer : Mehr Querschnitt schadet nicht, sofern man es mechanisch verlegen kann / will sollte man es machen. > Hast ja selbst Bedenken: Eine gute Isolation empfehle ich,... Das sind keine Bedenken wegen der Strombelastung, sondern die Erfahrung aus Hunderten Projekten das immer irgendwo etwas scheuert bzw. verletzt werden kann. capiche?
:
Bearbeitet durch User
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.