Forum: Haus & Smart Home Netzwerkschrank erden / Ausbau Potentialausgleich & Erdung eines Altbaus


von Net B. (netbee)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo mikrocontroller.net - Forum,

ich möchte einen EDV-Schrank fachgerecht in einem Altbau aus den 1920er 
Jahren erden lassen. Schon vor einigen Jahren wurde nachträglich ein 
äußerer Blitzschutz angebracht in Form eines Ringerdungsanlage. Der 
äußere Blitzschutz wurde unterirdisch zwischen den beiden Tiefenerdern 
verlegt, aber sonst oberirdisch entlang von Fallrohren und mit 
Fangstangen auf dem Dach. Der EDV-Schrank soll über einen 6 mm² 
PE-Leitung mit einer Potentialausgleichsschiene verbunden werden, welche 
widerum mit einem 16 mm² PE-Leiter an einen Tiefenerder des äußeren 
Blitzschutzs angebunden werden soll. Des Weiteren wird die 
Hauptpotentialausgleichsschiene im HAK über eine 10 mm² PE-Lietung mit 
einer anderen Potentialausgleichsschiene angebunden, an die 3 
Heizungsrohre angebunden werden sollen.

Hier zu meiner ersten Frage: Welche mm² PE-Leitung muss zum Anschluss 
der Heizungsrohre verwendet werden?

Die Potentialausgleichsschiene wird widerum auch über eine 16 mm² 
PE-Leitung an den anderen Tiefenerder des äußeren Blitzschutz 
angeschlossen. Die Tiefenerder sind ca 1,5 - 2 m im Boden versenkt. Das 
beschriebene Schema wurde von einem Elektrofreund und einem externen 
Elektroinstallateur erarbeitet. Da ich mich nun in der Sache auch 
einbißchen selbst belesen habe, ist mir eine vermeindliche Ungereimtheit 
aufgefallen im Vergleich zu einem Szenario "Gebäude mit äußerem 
Blitzschutz" auf 
https://www.buying-guide.de/elektronik-foto/satelliten-fernsehen-tv-anlage-schuessel/erdung-potentialausgleich-ueberspannungsschutz-blitzschutz-satellitenanlagen/#Gebaeude_mit_aeusserem_Blitzschutz
Dort ist ein Fundamenterder an die hausinnere 
Hauptpotentialausgleichsschiene angeschlossen - Diese hausinneren 
Fundamenterder fehlen bei meinem Szenario an den 2 
Potentialausgleichsschiene vollkommen - Der EDV-Schrank ist somit 
theoretisch direkt mit einem Tiefenerder des äußeren Blitzschutz 
verbunden.

Hier zu meiner zweiten Frage: Wie würdet Ihr diese vermeindliche 
Ungereimtheit bewerten?

Und zuletzt: Wie würdet Ihr den Plan bewerten? Gibt es Alternativen?

Eine Zeichnung des gesamten Plans ist angehängt.

Vielen Dank NetBee

: Verschoben durch Moderator
von Ach du grüne Neune (Gast)


Lesenswert?

Was ist das denn für ein Plan? Da knallt es ja richtig in die Hütte!

von AlterEli (Gast)


Lesenswert?

Der Potenialausgleich soll dafür sorgen das ALLE metallischen Teile im 
und am Haus das GLEICHE Potenial erhalten.
Also solltest du alles möglichst Niederohmig miteinander Verbinden.

Die BEIDEN PE-Schienen im Keller direkt verbinden.
Die Linke auf einen Tiefenerder.
Ich empfehle 16 mm² für diese Verbindungen.
6 mm² für den EDV-Schrank sind Ok.

Die Fa. Dehn bietet auf ihrer Webseite viele Infos zum Download an.
Guck mal in den Blitzplaner rein

von AlterEli (Gast)


Lesenswert?

Ein Link zum Thema:
https://www.energie-experten.org/haustechnik/elektroinstallation/stromleitung/potentialausgleich

Übrigens sollten auch die Heizungsrohre mit angeschlossen werden.

von Net B. (netbee)


Lesenswert?

@AlterEli: Vielen Dank für deinen Beitrag!

> Die BEIDEN PE-Schienen im Keller direkt verbinden.
> [..]
> Ich empfehle 16 mm² für diese Verbindungen.

Dieser Altbau ist nicht unterkellert. Die beiden PE-Schienen werden 
nicht über den unteren Tiefenerder des äußeren Blitzschutzes mit 
einander verbunden. Könnte ich die beiden PE-Schienen, wegen der 
fehlenden Unterkellerung **teilweise** über den 16 mm² PE-Leiter in 
einem Kabelkanal an der äußeren Gebäudeunterkante etwa 30 cm oberhalb 
des Erdreichs verlegen? Wenn JA, wie weit weg muss der PE-Leiter vom 
unteren Tiefenerder des äußeren Blitzschutz installiert werden?

> Die Linke auf einen Tiefenerder.

Muss ich hier die linke PE-Schiene ...
... (1) (also in der Nähe des EDV-Schranks) an einen **zu 
installierenden** Tiefenerder (also wie in der Grafik gezeigt cirka 2,5 
m im Gebäudeinneren) und an den oberen Tiefenerder des äußeren 
Blitzschutz führen
ORDER
... (2) genügt die Anbindung an den oberen Tiefenerder des äußeren 
Blitzschutzs?

Der Fall (1) wäre analog zu:
https://www.buying-guide.de/elektronik-foto/satelliten-fernsehen-tv-anlage-schuessel/erdung-potentialausgleich-ueberspannungsschutz-blitzschutz-satellitenanlagen/#Gebaeude_mit_aeusserem_Blitzschutz
wenn ich das richtig interpretiere ?

> 6 mm² für den EDV-Schrank sind Ok.

Das hat der externe Elektriker ebenfalls bestätigt.

> Die Fa. Dehn bietet auf ihrer Webseite viele Infos zum Download an.
> Guck mal in den Blitzplaner rein

Danke für den Tipp - Ich werde mich dort belesen.

> Übrigens sollten auch die Heizungsrohre mit angeschlossen werden.

Ja, die sollen über die rechte PE-Schiene mit in den Potentialausgleich 
eingebunden werden - Hier wird zur Fortführung die Querschnittsfläche 
des PE-Leiters benötigt. Dein Link:
https://www.energie-experten.org/haustechnik/elektroinstallation/stromleitung/potentialausgleich
sagt mir mindestens 6 mm²!

: Bearbeitet durch User
von AlterEli (Gast)


Lesenswert?

Net B. schrieb:
>
> Dieser Altbau ist nicht unterkellert. Die beiden PE-Schienen werden
> nicht über den unteren Tiefenerder des äußeren Blitzschutzes mit
> einander verbunden. Könnte ich die beiden PE-Schienen, wegen der
> fehlenden Unterkellerung **teilweise** über den 16 mm² PE-Leiter in
> einem Kabelkanal an der äußeren Gebäudeunterkante etwa 30 cm oberhalb
> des Erdreichs verlegen? Wenn JA, wie weit weg muss der PE-Leiter vom
> unteren Tiefenerder des äußeren Blitzschutz installiert werden?

Die rechte PE-Schiene an den Tiefenerder anschließen.
BEIDE Tiefenerder an die linke PE-Schiene anschließen.

> Muss ich hier die linke PE-Schiene ...
> ... (1) (also in der Nähe des EDV-Schranks) an einen **zu
> installierenden** Tiefenerder (also wie in der Grafik gezeigt cirka 2,5
> m im Gebäudeinneren) und an den oberen Tiefenerder des äußeren
> Blitzschutz führen
> ORDER
> ... (2) genügt die Anbindung an den oberen Tiefenerder des äußeren
> Blitzschutzs?

Beide Tiefenerder - würden genügen.
Wenn du noch bei den PE-Schienen je einen Kreuzerder reinklopfst 
verbessert das die Erdung.

Dein Link:
> 
https://www.energie-experten.org/haustechnik/elektroinstallation/stromleitung/potentialausgleich
> sagt mir mindestens 6 mm²!

Wie gesagt mindestens, alles was Blitzstrom führen KÖNNTE würde ich mit 
16 mm² machen.
Also den Hauptpotenialausgleich. Tiefenerder - Schienen - Rohre - HAK.

Was ist mit dem Wasseranschluss zum Haus, wenn da ein Banderder bei ist 
muss der auch auf eine PE-Schiene gelegt werden?

von Net B. (netbee)


Lesenswert?

@AlterEli: Vielen Dank für deine Antwort!

> Die rechte PE-Schiene an den Tiefenerder anschließen.
> BEIDE Tiefenerder an die linke PE-Schiene anschließen.

Verstehe, dann wird die Verbindung zwischen unterem Tiefenerder des 
äußeren Blitzschutzes und linker PE-Schiene ergänzt. Die rechte 
PE-Schiene wird, wie im Schema gezeigt, auf den unteren Tiefenerder des 
äußeren Blitzschutzs geführt.

> Beide Tiefenerder - würden genügen.
> Wenn du noch bei den PE-Schienen je einen Kreuzerder reinklopfst
> verbessert das die Erdung.

Ich habe zuhause einen 3 m langen, 20 mm dicken 4VA 
Edelstahl-Tiefen-/Staberder rumliegen - Könnte man diesen bspw. 
einbinden?

Ein weiterer Erder kann besorgt werden.

> Was ist mit dem Wasseranschluss zum Haus, wenn da ein Banderder bei ist
> muss der auch auf eine PE-Schiene gelegt werden?

Da werde ich einmal schauen müssen, wo der ins Gebäude führt.

von Reinhard S. (rezz)


Lesenswert?

Net B. schrieb:
>> Was ist mit dem Wasseranschluss zum Haus, wenn da ein Banderder bei ist
>> muss der auch auf eine PE-Schiene gelegt werden?
>
> Da werde ich einmal schauen müssen, wo der ins Gebäude führt.

Und ob der überhaupt aus Metall ist.

von AlterEli (Gast)


Lesenswert?

Bei Neubauten ist beim Wasseranschluss kein Banderder mehr dabei.
Ich denke das Haus vom TE ist schon älter, die neuen haben (eigentlich) 
alle einen Fundamenterder. ;)

Noch Link mit Skizze:
http://www.bosy-online.de/Elektrotechnik.htm#Potentialausgleich

Die Gasleitung (wenn vorhanden) sollte auch angeschlossen werden.

von AlterEli E. (altereli)


Lesenswert?

Net B. schrieb:

> Ich habe zuhause einen 3 m langen, 20 mm dicken 4VA
> Edelstahl-Tiefen-/Staberder rumliegen - Könnte man diesen bspw.
> einbinden?
>
> Ein weiterer Erder kann besorgt werden.

Habe mich mal angemeldet, nicht das der schöne Benutzername nachher weg 
ist. ;)

Bestens, wenn du den Stab in die Erde bekommst. Den kannst du mit einer 
Bandschelle anschließen.
Die Verkabelung vom PA kannst du selber machen, nur da wo du an die 
Elektrische Anlage ran musst solltest du einen Elektriker dazu nehmen.
Beim HAK und der Hauptverteilung hört der Spaß auf.

von aufs Auge (Gast)


Lesenswert?

Ne, wenn man hier fragen muß hört der Spaß schon auf.

von AlterEli E. (altereli)


Lesenswert?

aufs Auge schrieb:
> Ne, wenn man hier fragen muß hört der Spaß schon auf.

Du solltest nicht von dir auf andere schließen.

von Net B. (netbee)


Lesenswert?

AlterEli schrieb:
> Bei Neubauten ist beim Wasseranschluss kein Banderder mehr dabei.
> Ich denke das Haus vom TE ist schon älter, die neuen haben (eigentlich)
> alle einen Fundamenterder. ;)

Die Wasserleitung ist eine Kupferleitung und muss demnach mit in den 
Potentialausgleich eingebunden werden.

> Die Gasleitung (wenn vorhanden) sollte auch angeschlossen werden.

Die Heizungsrohre kommen aus einem anderen Gebäude, wo sich die 
Gasheizung befindet. Somit müssen nur die Heizungsrohre in der 
Potentialausgleich eingebunden werden.

von Jemand (Gast)


Lesenswert?

Den PA / PE mit dem Blitzschutz so einfach zusammenlegen?
Für was gibt es eigentlich diese Experten dafür?

von AlterEli E. (altereli)


Lesenswert?

Net B. schrieb:
>
> Die Wasserleitung ist eine Kupferleitung und muss demnach mit in den
> Potentialausgleich eingebunden werden.
>
Ich meinte die Leitung die von der Straße kommt und wo der Wasserzähler 
ist.

> Die Heizungsrohre kommen aus einem anderen Gebäude, wo sich die
> Gasheizung befindet. Somit müssen nur die Heizungsrohre in der
> Potentialausgleich eingebunden werden.

Ja, so ist es.

von Net B. (netbee)


Lesenswert?

AlterEli E. schrieb:
> Ich meinte die Leitung die von der Straße kommt und wo der Wasserzähler
> ist.

Das Haus (Nebenhaus) ist an eine Unterverteilung eines anderen Hauses 
angeschlossen.

von Sebastian L. (sebastian_l72)


Lesenswert?

Blitzschutz und Potentialausgleich sind 2 verschiedene Dinge.
Welches Versorgungssystem?
Bei Dehn findest du Planungshilfen.

Ist die Verbindung durchgemessen worden?
vgl. HD 60364-6, Annex C, metode C.1

von Net B. (netbee)


Lesenswert?

Jemand schrieb:
> Den PA / PE mit dem Blitzschutz so einfach zusammenlegen?
> Für was gibt es eigentlich diese Experten dafür?

Deshalb frage ich hier nach um mögliche Kritikpunkte zu erörtern und 
Verbesserungsvorschläge zu bekommen. Ich habe ja auch keine Ahnung, ob 
die vom Elektriker vorgeschlagene Lösung überhaupt zulässig ist.

von Ach du grüne Neune (Gast)


Lesenswert?

So, jetzt wird es ein Schu draus. Du hast keine Ahnung, verläßt dich auf
Ahnungslose, willst mitreden ohne Ahnung zu haben und diskreditierst 
einen Fachmann, den Elektriker?

Gehe Blümchen pflücken. Da bist Du unter Deinesgleichen.

von Jemand (Gast)


Lesenswert?

Net B. schrieb:
> Deshalb frage ich hier nach um mögliche Kritikpunkte zu erörtern und
> Verbesserungsvorschläge zu bekommen.
Hier in einem Forum bekommen absolute Laien oder Halbweise Hilfe zu 
einer möglichen Konstellation, du hast aber schon eine von deinem Eli 
bekommen!

> Ich habe ja auch keine Ahnung, ob die vom Elektriker vorgeschlagene Lösung > 
überhaupt zulässig ist.
Dann solltest du dich vllt. an ein Fach-Forum wenden. Für µC ist das 
hier vllt. was, für Häuslebauer mit Hauselektrifizierung eher weniger.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.