Hallo, folgende Situation: Alter Zählerschrank und erste Unterverteilung (HVT) ist im EG auf dem Flur. Nun kommt eine PV-Anlage, Wallbox, Zähler für Wärmepumpe. Es kommt eine neuer Zählerschrank in den Keller ziemlich genau neben den HAK. Dort kommt der SLS (63A) und die Zähler sowie alles für die Wallbox rein. Der alte Zählerschrank im Flur wird die Unterverteilung für das EG und 1OG. 1. Frage: Für diese Unterverteilung reichen 10mm² (Neozed 32A in neuen Zählerschrank). Oder zählt das als erste UV und muss so ausgelegt werden, dass sie mit 63A absicherbar sein muss. Das Dachgeschoss wird ausgebaut. Dort kommt eine neue UV hin. Diese wird auch aus dem neuen Zählerkasten abgezweigt. 2. Frage: Hier reichen ebenfalls 10mm² mit 32A Neozed? Oder muss die 63A absicherbar sein. Oder Allgemein: Was ist in diesem Fall die Hauptverteilung/erste Unterverteilung? Die muss ja nach VDE-AR-N-4100 mit 63 A absicherbar sein. Vielen Dank
Hi, 2x Ja. 5x 10 mm² sind für Unterverteilungen vorgeschrieben. Für den Querschnitt ausschlaggebend ist, neben der Länge, die vorgeschaltete Sicherung. In dem Fall 32 A.
Bedenke: 5x 10 mm² sind richtig lästig, da eindrähtig sehr starr. Hingegen sind 5x 16 mm² aus Einzeldrähten "flexibler". Gruss
Martin schrieb: > Was ist in diesem Fall die Hauptverteilung/erste Unterverteilun ng ? Die Unterverteilung ist der Sicherungskasten am Stromzähler. Dein Verteiler im OG wird keinen Zähler mehr enthalten, also ist es bloss ein Kleinverteiler. Der braucht nur eine Zuleitung entsprechend der Absicherung. Von dort darf es aber nicht in einen weiteren ortsfesten Verteiler gehen. ABER: klassische Sicherungskästen im Haus sind nur für begrenzten Dauerstrom gebaut worden, einfeldrige oft nur für 22A. Bei einer kräftigen Solaranlage und Wallbox muss aufgerüstet werden, denn beide Anlagen gelten als Dauerlast. https://www.abn-electro.com/fileadmin/Service/Umsetzungshilfe_zur_VDE-AR-N_4101_2015-09_2018-01-18.pdf https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#M
MaWin schrieb: > ABER: klassische Sicherungskästen im Haus sind nur für begrenzten > Dauerstrom gebaut worden, einfeldrige oft nur für 22A. > > Bei einer kräftigen Solaranlage und Wallbox muss aufgerüstet werden, > denn beide Anlagen gelten als Dauerlast. > > https://www.abn-electro.com/fileadmin/Service/Umsetzungshilfe_zur_VDE-AR-N_4101_2015-09_2018-01-18.pdf > > https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#M roflmao. Was soll der Link zu einer Umsetzungshilfe für eine zurückgezogene Anwendungsregel helfen? ;) Und, was soll denn ein "klassischer Sicherungskasten" sein? Und wo soll denn an einem Sicherungskasten eine Strombegrenzung sein? Stromkreisverteiler, Zählerschränke usw. definieren sich höchstens über die maximale Verlustleistung. Selten so einen Quatsch gelesen.
MaWin schrieb: > Dein Verteiler im OG wird keinen Zähler mehr enthalten, also ist es > bloss ein Kleinverteiler. > > Der braucht nur eine Zuleitung entsprechend der Absicherung. Und dann ist der Schleifenimpedanz (Ik) grenzwertig, nur weil man ein paar Cent für das 5x10mm² gespart hat. Nach ein paar Jahren will man da eine Küche einbauen, und man wäre froh, wenn man......
Erich schrieb: > Bedenke: 5x 10 mm² sind richtig lästig, da eindrähtig sehr starr. > Hingegen sind 5x 16 mm² aus Einzeldrähten "flexibler". > Gruss Da gebe ich Dir recht!
Ich habe vor einigen Wochen Erdkabel 5x10 qmm gekauft Das war jetzt mehrdraehtig - frueher bekam ich nur eindraehtig
:
Bearbeitet durch User
Beitrag #6952972 wurde von einem Moderator gelöscht.
Guenter H. schrieb: > Ich habe vor einigen Wochen Erdkabel 5x10 qmm gekauft > Das war jetzt mehrdraehtig - frueher bekam ich nur eindraehtig Welche Typbezeichnung hat das Kabel? Martin schrieb: > Es kommt eine neuer Zählerschrank in den Keller ziemlich genau neben den > HAK. Dort kommt der SLS (63A) und die Zähler sowie alles für die Wallbox > rein. Der alte Zählerschrank im Flur wird die Unterverteilung für das EG > und 1OG. Da muss man aufpassen: Wallbox und PV zählen zu den Dauerlasten, d.h. bei 10mm² Durchgangsverdrahtung im Zählerfeld 35A SLS, bei 16mm² 50A SLS Das dürfte relevanter sein, als die Diskussion ob nun 10 oder 16mm² zur Verteilung liegen. Es kommt auf die Längen an...
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.