Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug kann man rundes Alu-Flexrohr so drücken, dass es oval wird?


von PeterK (Gast)


Lesenswert?

Vielleicht hat das schon mal jemand probiert und/oder weiß es:
Ich möchte Alu-Flexrohr (so etwas hier: 
https://www.ebay.de/itm/201947610926) verlegen. Ich bräuchte für den 
gewünschten Luftdurchsatz mind. 125mm Durchmesser, aber dafür habe ich 
keinen Platz. Zur Verfügung stehen eher nur 60 mm in der Breite, in der 
Höhe dafür aber über 300mm.

Also frage ich mich, ob ich dieses Alu-Flexrohr plattdrücken kann, so 
dass es eine eher ovale Form ergibt und ich es in den vorhandenen Platz 
einschieben kann. Die Gesamtquerschnittfläche ändert sich dadurch ja 
nicht.

Ich könnte es natürlich auch ausprobieren, aber erst kaufen und dann 
feststellen, dass es nicht klappt ist auch irgendwie doof. Daher die 
Hoffnung auf geballtes Forumwissen ;-)

Danke!

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

ja, das geht, das Zeug ist so weich das man schon beim normalen Verlegen 
aufpassen muss keine Delle rein zu machen

Aber der Querschnitt ändert sich sehr wohl - bei gegebenem Umfang hat 
ein Kreis die maximale Fläche gegenüber anderen Formen

Kannst Du evtl. statt dem Rohr einen selbstgebauten Flachkanal 
einsetzen?

von Programmierer (Gast)


Lesenswert?

Wenn du 5 Rohre à 60mm übereinander stapelst geht es auch:
Ein 130mm-Rohr hat 12272mm² Durchschnitt, ein 60mm-Rohr hat 2827mm², 
fünf davon haben also in Summe 14137mm² und sind genau 300mm hoch wenn 
gestapelt.

von Peter E. (Firma: S&P) (eosangel)


Lesenswert?

Dann nimm doch 2x60mm und baue dir einen Übergang

von Rüdiger B. (rbruns)


Lesenswert?

Es gibt flache Kunststoff Lüftungskanäle und die Übergänge auf runde.

von Programmierer (Gast)


Lesenswert?

Programmierer schrieb:
> Ein 130mm-Rohr

Verflixt, ich meinte natürlich 125mm. Die anderen Zahlen stimmen aber.

von Dirk B. (dirkb2)


Lesenswert?

Peter E. schrieb:
> Dann nimm doch 2x60mm und baue dir einen Übergang

Leider nicht.
Halber Durchmesser ergibt Viertel Fläche.

von Phasenschieber S. (Gast)


Lesenswert?

Dieses Aluflex-Rohr kannst du nicht platt drücken, weil: Um die 
Flexibiltät  und auch die Form zu bewahren, besteht es aus einer 
Stahlspirale welche mit Alufolie überzogen ist.

Du kannst zwar die Stahlspirale in eine andere Form drücken, aber dabei 
wird dir die Alufolie reissen.

von PeterK (Gast)


Lesenswert?

Das geht ja schnell. Danke schonmal.

Kunstoff: es muss Metall sein, wg. heißer Luft.

An Flachkanal habe ich auch gedacht, es wird aber wg. verschiedener 
Bögen etc. schwierig und dann wegen der vielen gebogenen 
Verbindungsstücke auch sauteuer.

@Phasenschieber: Für dieses hier https://www.ebay.de/itm/373080244355 
würde das vermutlich gelten. Aber das von mir gemeinte 
https://www.ebay.de/itm/201947610926 scheint mir nur aus Alu zu 
bestehen. Es steht ja auch im Text (Reinaluminium).

von PeterK (Gast)


Lesenswert?

@ HeinzR: Du hast recht mir
> Aber der Querschnitt ändert sich sehr wohl - bei gegebenem Umfang
> hat ein Kreis die maximale Fläche gegenüber anderen Formen
Ist schon so lange her ;-)  Peinlich.
Dann würde ich ein Rohr mit größerem D nehmen, Platz in der Höhe wäre ja 
da

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

PeterK schrieb:
> Die Gesamtquerschnittfläche ändert sich dadurch ja
> nicht.

der erste Fehler ist eine falsche Annahme!
Welche Gesamtquerschnittfläche soll sich nicht ändern?
Durchmesser 125mm, daraus ergibt sich mit r² * Pi eine Fläche von 123 
cm²
Der Umfang vom Rohr ist 39.25 cm, daraus ergibt sich plattgedrückt auf 
eine Breite von 6,25cm trotzdem eine Fläche von NULL cm³

Heinz R. schrieb:
> Aber der Querschnitt ändert sich sehr wohl
EDIT: ich war noch am rechnen!

: Bearbeitet durch User
von Phasenschieber S. (Gast)


Lesenswert?

PeterK schrieb:
> Für dieses hier Ebay-Artikel Nr. 373080244355
> würde das vermutlich gelten. Aber das von mir gemeinte
> Ebay-Artikel Nr. 201947610926 scheint mir nur aus Alu zu
> bestehen.

Stimmt :-)

Ich habe gerade eine neue Küche bekommen und solch ein Rohr verbaut.
Der Wanddurchbruch sitzt bei mir etwas neben der Dunstabzugshaube, weil 
genau hinter der Haube ein Abflussrohr, Heizung sowie Warm-und 
Kaltwasser in die obere Etage führen. Dazu musste ich dieses Rohr 
vergewaltigen und dabei ist mir mehrfach die Alufolie gerissen. Zum 
Glück war das Rohr lang genug um mir das kurze Stück zurecht schneiden 
zu können.

...und noch ein Hinweis: Solltest du das Lumen des Abluftkanals deutlich 
verringern, dann kann dir blühen, daß der Geräuschpegel der Haube 
deutlich nach oben geht. So ist es bei mir geschehen.

von PeterK (Gast)


Lesenswert?

Ich habe es mal ausgerechnet. Näherungsweise werde ich ein 160er Rohr 
brauchen.
Habe mich zuerst über die Aussage von Heinz R. bzgl. der Weichheit des 
Materials gefreut. Mit etwas Nachdenken bin ich mir aber nicht mehr so 
sicher. Da werde ich beim Zusammendrücken vermutlich auch die 
Zieharmonikastruktur zerquetschen. Auseinanderziehen ist dann vermutlich 
nicht mehr drin; ich müsste es also in bereits auseinandergezogenem 
Zustand in die gewünschte ovale Form drücken.
Um Testen komme ich wohl nicht herum. Zumindest habt ihr mir geholfen 
... sonst hätte ich ein zu kleines Rohr gekauft.
Danke!
Ich werde dann berichten.

von Wendels B. (wendelsberg)


Lesenswert?

Phasenschieber S. schrieb:
> besteht es aus einer
> Stahlspirale welche mit Alufolie überzogen ist.

Das mag es geben, ist aber dann sicher eine Sonderform.

von Henrik (Gast)


Lesenswert?

Zu den Rohren gibt es auch Datenblätter, nicht nur der Durchmesser 
(Fläche) ist entscheidend, sondern der Druckverlust (pro Meter). Da ist 
Wellrohr nicht die beste Wahl, wenn auch gerne genommen, da so flexibel 
einsetzbar.
Viele kleine Rohre haben deulich größere Verluste als ein großes bei 
gleicher Fläche.

Also doch Blech biegen (lassen)?

Bei einer Dunstabzughaube hätte ich aber kein Problem Kunstoff zu 
nehmen..

von Armin X. (werweiswas)


Lesenswert?

Wendels B. schrieb:
> Phasenschieber S. schrieb:
>> besteht es aus einer
>> Stahlspirale welche mit Alufolie überzogen ist.
>
> Das mag es geben, ist aber dann sicher eine Sonderform.

Diese Alurohre haben nie eine Stahldrahtspirale.
Diese findet nur bei den Kunsstoffschläuchen für Abzugshauben Anwendung.
Die Alurohre kann man auch nur ein wenig drücken, aber sicherlich nicht 
auf den halben Durchmesser ohne dass sie knicken.

von Goto Dengo (Gast)


Lesenswert?

Habe mal gesucht nach Flexrohr flach: 
https://www.westaflex.com/produkte/schienenfahrzeuge2/rohrsysteme/quadroflex/?searchterm=rohr
Könnte da was dabei sein?

von Phasenschieber S. (Gast)


Lesenswert?

Armin X. schrieb:
> Diese Alurohre haben nie eine Stahldrahtspirale.

Du hast einfach keine Ahnung!

Auszug aus der Artikelbeschreibung:
10Artikelbeschreibung
Universal-Teil
Abluftschlauch für 125er, 150er Luftführungssysteme
Längen - 6m(wird gestaucht geliefert)
Aluminium/Stahlspirale, schwere Ausführung
Stahlspirale liegt korrosionsgeschützt in der Aluminium-Folie.

so what?

von Sebastian L. (sebastian_l72)


Lesenswert?

Wenn du so einen Flexkanal platt drückst hast du Druckverlust ohne Ende. 
Da bleibt die Luft stehen.
Auch wenn du dir selber einen REchkantkanal knickst - 60 mm gibt dir 
Randeffekte ohne Ende. Das gibt heftigsten Druckverlust - Schau mal in 
die Kennlinie des Ventilations wieviel Volumenstrom der noch fördert bei 
100% Leistung und 250 Pa oder gar 400 Pa über der Strecke.

Irgendjemand hat da bei der Planung nicht aufgepasst.
Als HVAC'er kenne ich das Gejammer:
Sollen da Ventilationskänale hin?
WIE GROSS SIND DIE?

Gibt es keine anderen Führungswege?
Lindab InCapsa kann so manchen Führungsweg für manchen ansehnlicher 
machen.

von Schlaumaier (Gast)


Lesenswert?

Goto Dengo schrieb:
> 
https://www.westaflex.com/produkte/schienenfahrzeuge2/rohrsysteme/quadroflex/?searchterm=rohr

Die Firma bietet auch ein Kunststoff-System FLACH an.

Sind beide Teile eines Hausbelüftungssystem. Also mit Verteilern, 
Verlängerungsadaptern, und Zentralgerät. !!!

von grantler (Gast)


Lesenswert?

Nimm doch für das kurze Stück in der Wand (oder gleich für alles) ganz 
banales Fallrohr, wie es für Dachrinnenabflüsse benutzt wird. Wenn du 
eins aus Kupfer nimmst, wird das auch weich genug und gammelt nicht weg.

Und du kannst es sogar verlöten.

von PeterK (Gast)


Lesenswert?

Erstmal Danke an alle, dass ihr euch Gedanken macht.
Anfangs stellte ich mir das in der Tat einfach vor - ist es aber wohl 
nicht.
Daher noch ein paar Zusatzinfos. Hier soll heiße Luft von meinem Lötofen 
rausgeblasen werden (natürlich nicht in den Raum wg. giftig und Gestank, 
sondern ganz nach außen). Mein (kleiner) Lötofen kann nur ca. 3 Meter 
Luftline von der nächsten Außenwand entfernt stehen. Um diese sinnvoll 
zu erreichen, brauche ich aber auch noch zwei 90° Knicke und 2x ca. 50cm 
extra zzgl. nochmal ca. 1,50 Meter bis zum Ofen selbst (der tiefer 
steht). So komme auf eine Gesamtlänge der Abluftleitung (Ofen-Auslass) 
von 5 - 5,5 Meter. Der Ofen hat eine runde Luftauslassöffnung von 100mm 
oder 110mm - innen im Ofen ist ein hitzeverträglicher 20W Ventilator 
(mit 2,6m³/min), der die heiße Luft nach dem Reflow-Vorgang rausbläst. 
Gelötet wird nicht so oft, also will ich auch keinen extremen Aufwand 
machen.

Wg. der heißen Luft (nur Abkühlvorgang, also nur für 3 Minuten nach 
einem Reflow Vorgang) ist Metall als Material schon mal gesetzt.
Als Platz für den Lufttransport habe ich nur ca. 300x60 mm zur 
Verfügung.
Leider gibt es in diesem Wegeabschnitt auch nochmal zwei ca. 2x2 cm 
große Vorsprünge - daher sind feste Flachkanäle auch nicht möglich (bzw. 
nur noch 40mm Höhe, was zu wenig wäre). Rohre gehen eh nicht, weil sie 
vom Durchmesser her zu groß würden.
Deswegen bleibt nur Flexmaterial und dummerweise ist das bei fast allen 
Anbietern rund. Das übliche Alu-Flexrohr kostet mit 150mm Durchmesser 
unter 10 Euro für 3 Meter.
---
Anmerkung: möglicherweise schafft der interne Lüfter keinen ordentlichen 
Durchsatz mehr, wenn da erstmal noch 5 Meter Rohr kommen ... dann kann 
ich aber immer noch einen externen Lüfter als Booster zwischenhängen. 
Entweder am Anfang oder am Ende oder notfalls in der Mitte.
---
Das von Goto Dengo (Danke übrigens) erwähnte ovale Quadroflex von 
Westaflex kostet leider mit Versand 130 Euro für 6 Meter (gibt es nur in 
3 Meter Abschnitten). Das ist sicher tolle Ware, superstabil etc. ... 
brauche ich aber alles gar nicht. Ein dünnes instablile Alurohr in oval 
würde mir schon reichen.
Deswegen hatte ich ja die Hoffnung, rundes Rohr plattdrücken zu können. 
Aber sehr wahrscheinlich wird dies, wie hier schon vermutet, 
knicken/reißen ... das kann ich also knicken....

von PeterK (Gast)


Lesenswert?

grantler schrieb:
> Wenn du
> eins aus Kupfer nimmst, wird das auch weich genug und gammelt nicht weg.
Ja, die Idee mit Kupfer (weil weich) hatte ich auch schon. Schon mal 
geschaut, was so ein Kupferrohr DN150 kostet? Da nimmt man (ich) dann 
schnell von dieser Idee Abstand :-)

von Schlaumaier (Gast)


Lesenswert?

Hm. Wenn es nicht schön aussehen muss, hätte ich da noch eine Idee.

Ein Schornsteinabgasrohr auch Kunststoff, wäre zwar rund aber auch nicht 
wirklich das Problem.

Ich weiß zwar nicht wie heiß die Abluft deines "Ofen" ist, aber die 
Abluft meiner Klimaanlage schafft sogar ein billiger Kunststoff-Schlauch 
mit Draht drin locker.

Denn kannst du problemlos "formen".  Auch nicht schön aber selten.

Und der wird auch am EDELSTAHL-Übergangsstück saumäßig heiß.
Für eine Brandblase hat es gereicht. Hab das total unterschätzt, was so 
ein Monoblock an Hitze wegbläst.


Versuch doch mal Daten über die Temperatur zu bekommen. Damit wäre viel 
gewonnen.

von Sebastian S. (amateur)


Lesenswert?

Meiner Meinung nach wäre es am besten, einen rechteckigen Kanal zu 
nehmen.
So weit wie möglich würde ich auch den (vorgeschriebenen) Querschnitt 
beibehalten.

Andernfalls können folgende Probleme auftreten:
Absaugleistung nimmt ab.
Lautstärke nimmt zu.
Der Gang zum Friedhof rückt näher, da die Lebensdauer reduziert wird. 
Vor allem durch höhere Motorlast.

Übrigens: Viel größer, wie vorgesehen, ist auch nicht das Gelbe vom Ei. 
Vor allem wegen der dann entsprechend reduzierten 
Strömungsgeschwindigkeit.

Allzu viel kann man die "normalen" Alu-Rohre auch nicht drücken, da sie 
dann brechen/knicken. So man den Druck überhaupt unter Kontrolle 
bekommt. Eine helfende Konstruktion wird wohl, für eine Spielzeit, zu 
aufwändig werden.

: Bearbeitet durch User
von PeterK (Gast)


Lesenswert?

Mmh worüber ich noch gar nicht nachgedacht habe: es gibt die billigen 
Aluflex Rohre ja auch mit kleineren D. D=63 gibt es, davon 3 oder 4 
parallel (übereinandergelegt passen die in den vorhandenen Platz) würden 
zumindest vom Volumen passen.  Da muss ich dann halt an den Enden ein 
bisschen basteln.
5 Meter 63mm kosten 12 Euro x 3 = 36 Euro, also mit Versand dann wohl um 
die 50 Euro. Das hört sich schon besser an.
Strömungstechnisch natürlich die Katastrophe, da müsste dann evtl. ein 
fetter Ventilator vor, der die Luft dann durchpresst. Der kann auch 
meinetwegen 100 Watt fressen, ist ja nur für 3 Minuten und neben dem 
Verbrauch des Ofens marginal.
Je länger ich drüber nachdenke, desto besser gefällt mir diese Lösung.

von PeterK (Gast)


Lesenswert?

Abschließend: ich habe jetzt für rund 25 Euro inkl. Versand 12 Meter 
flexiblen Aluminiumschlauch mit D=80mm bestellt. Da führe ich dann zwei 
Schläuche parallel. Außer an den Engstellen komme ich damit hin - wo es 
lokal enger wird, hoffe ich, den Schlauch entsprechend zur Ellipse 
quetschen zu können. Sollte er dort knicken/platzen muss ich halt 
improvisieren. Wir werden sehen. Ich werde dann in ca. einer Woche 
berichten. Dann weiß ich sicher auch, ob ich noch einen Lüfter zufügen 
muss oder nicht.

von Schlaumaier (Gast)


Lesenswert?

PeterK schrieb:
> llte er dort knicken/platzen muss ich halt
> improvisieren.

Das einzige was passieren kann ist das er REIßT. Das Alu ist sehr dünn.

Und im Gegensatz zu Kunststoff nicht so flexible = es dehnt sich nicht 
wirklich es reißt sofort. Also sei zärtlich zu ihm ;)

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

PeterK schrieb:
> Dann weiß ich sicher auch, ob ich noch einen Lüfter zufügen
> muss oder nicht.

bei ca. 5m Länge wirst den Ventilator sicher brauchen

Tipp: Nimm dann einen Radialventialor, keinen Axialen

von PeterK (Gast)


Lesenswert?

Da ich es nicht leiden mag, wenn man in solchen Threads nicht das 
Endergebnis erfährt, hier abschließend das Resultat:
Ich hatte mir ja 80er Aluflexrohre bestellt und wollte zwei Stück 
parallel betreiben. Am Tag drauf fand ich bei Ebay Kleinanzeigen 
gebraucht einen relativ kleinen Radiallüfter mit genau der passenden 
Luftmenge und mit ordentlich Druck auf der Ausgangsseite, den war so 
günstig, den habe ich direkt mal bestellt.
Ein erster Test hat dann schon gezeigt: da brauche ich dann nur 1x80er 
Rohr ... um so besser.
Das ganze Geraffel habe ich heute zusammengebaut und es funktioniert 
hervorragend, auch mit teilweise etwas zusammengequetschtem 80er Rohr. 
Der Lüfter baut so viel Druck auf, das das 80er Rohr reicht und auch die 
Querschnittsreduzierung egal ist.
Ich lasse den Lüfter beim Ansaugen auch noch etwas Nebenluft ziehen, 
dann wird die angesaugte heiße Luft des Lötofens auch direkt abgekühlt.
Damit ist das Thema dann mit sehr zufriedenstellendem Ergebnis 
abgeschlossen.

Zur Ausgangsfrage, wie weit man diese Rohre zusammendrücken kann: Das 
Rohr besteht aus einem ewig (D*Pi*Rohrlänge) langem ca. 7cm breiten 
Streifen, der zum Rohr gewickelt wurde. Die Überlappung an den Kanten 
wird dann verpresst. Man kann das Rohr quetschen, das Alu verformt sich 
dann entsprechend. Aber irgendwann reißt die Pressverbindung der Kanten 
auf und es entsteht ein Loch. Ca. 20% Reduktion des Durchmessers sind 
möglich, danach reißt es.

von BD (Gast)


Lesenswert?

Vielen Dank für die abschließenden Informationen, die im der Tat leider 
oft nicht rüberkommen.

von Phasenschieber S. (Gast)


Lesenswert?

PeterK schrieb:
> Das ganze Geraffel habe ich heute zusammengebaut und es funktioniert
> hervorragend, auch mit teilweise etwas zusammengequetschtem 80er Rohr.
> Der Lüfter baut so viel Druck auf, das das 80er Rohr reicht und auch die
> Querschnittsreduzierung egal ist.

Der Geräuschpegel ist dir egal?

Meine Erfahrung ist, daß je höher die Strömungsgeschwindigkeit, sprich 
enges Volumen, desto höher der Geräuschpegel.

von Peter (Gast)


Lesenswert?

Bei Dauerbetrieb wäre es vermutlich störend; ist aber gar nicht soo laut 
und läuft ja auch nur für 2 Minuten. Die Lüfter meiner elektronische 
Last machen z.B. mehr Lärm wenn sie gefordert ist.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.