Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PE *im* Schaltschrank


von Martin S. (sirnails)


Lesenswert?

Hallo zusammen,

ich habe einen Schaltschrank zum Aufbau gegeben. Von dort kam jetzt die 
Kritik zurück, dass die PE-Führung unzulässig sei.

Im speziellen geht es um zwei Punkte:

1) Die sekundärseite der 230/24V Netzteile muss eine PE-Verbindung haben 
(darf nicht potentialfrei sein). Da bei mir im Schaltschrank Masse und 
Erde auf gleichem Potential liegen, habe ich eine Verbindung zwischen 
den Masse-Reihenklemmen und den PE-Reihenklemmen gezogen. Der Einwand 
ist allerdings, dass das so nicht zulässig sei, und dass der 
Masseausgang jedes Netzteil (einzeln) eine Verbindung zur 
PE-Reihenklemme haben muss. Mir kommt diese Forderung übertrieben vor.

2) Im Schaltschrank sind elektronische Baugruppen enthalten, die im 
Anschlussblock +24V, Masse und Schirm haben. Der Schirmanschluss dient 
dort nur der EMV und Funkenstrecken. Ich habe die in einer Kette 
durchgedrahtet, und keine einzelne PE-Verbindung gezogen. Hier heißt es 
nun, das sei so ebenfalls nicht zulässig.

Kann jemand, der das fundiert bewerten kann, sagen, wer hier richtig 
liegt? Rein logisch scheinen mir die Einwände nicht nachvollziehbar.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Martin S. schrieb:
> Rein logisch scheinen mir die Einwände nicht nachvollziehbar.

Wird wohl eine Hausnorm sein...

von Paul (Gast)


Lesenswert?

Martin S. schrieb:
> Ich habe die in einer Kette durchgedrahtet

Könnte mir vorstellen, dass es EMV-Gründe hat
(Sternförmige Masseverbindungen)...

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.