Forum: Haus & Smart Home Werden FI/RCD bzw. GFCI mit der Zeit empfindlicher?


von E34 L. (nostalgiker)


Lesenswert?

Hallo zusammen,

kann es sein, dass FI/RCD oder neudeutsch GFCI Schalter mit der Zeit zu 
sensibel/empfindlich werden?

Hintergrund: Mir wirft es immer wieder mal den FI, allerdings habe ich 
nur einen Einzigen für die ganze Wohnung (5-Zimmer+KB) und das ist schon 
lästig, wenn man dann im Dunkeln steht. Besonders halt im Winter.

Der FI selber trennt 4polig, Aufschrift "GEYER 380V 40A 0,3A" Fotos 
reiche ich nach, bin grad auf Arbeit.

Ein Elektriker von der Hausverwaltung war mal da, meinte aber, dass das 
Problem bekannt sei, auch andere Wohnungen betreffe und er keine 
modernen 0,03A einsetzen kann, weil die sofort auslösen würden. Ist 
irgendeine Besonderheit der im Haus verbauten Elektrik.

Entfernen darf ich das Teil aber auch nicht, aus Versicherungsgründen.
Aber da muss es doch was geben. Andere Selektivität? Bei den LSS gibt es 
ja auch von B...C... bis K alles passende.

Frag halt nur weils nervt auf Dauer.
Hier sind ja die Experten.

Danke.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

E34 L. schrieb:
> kann es sein, dass FI/RCD oder neudeutsch GFCI Schalter mit der Zeit zu
> sensibel/empfindlich werden?

Ja, das kommt vor.


> Ein Elektriker von der Hausverwaltung war mal da, meinte aber, dass das
> Problem bekannt sei, auch andere Wohnungen betreffe und er keine
> modernen 0,03A einsetzen kann, weil die sofort auslösen würden. Ist
> irgendeine Besonderheit der im Haus verbauten Elektrik.

Das ist Unsinn.

von E34 L. (nostalgiker)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Das ist Unsinn.

Danke Hinz, auf Deine Antwort hatte ich gehofft. Ja, der Elektriker hat 
halt auch keine Lust da groß was zu machen.

Die Elektrik stammt aus den 70ern, der FI wurde mal nachgerüstet. Da das 
Bad keine eigene Sicherung hat, wurde ein FI für die ganze Wohnung 
gesetzt.

Früher hat der auch nie ausgelöst, heute immer mal wieder zufällig, ich 
hab aber keine neuen Geräte angeschafft. Tritt immer "aus dem Nichts" 
auf, dass der FI rausfliegt.

Da ich nur Mieter bin, kann ich halt auch nur (wenn dann eben heimlich) 
was verändern. Sicherungen gibt es mehrere Dreiergruppen (Herd, Heizung 
1...5) und dann einen für Licht und einen für Steckdosen. Alles GEYER 
H16A, Heizungen H25A

Danke und Gruß!

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

E34 L. schrieb:
> der FI wurde mal nachgerüstet.

EIn 0,3A Typ ist dann aber ungewöhnlich, den verbaut man eigentlich nur 
im TT-Netz.

von ich³ (Gast)


Lesenswert?

E34 L. schrieb:
> Die Elektrik stammt aus den 70ern
> ich hab aber keine neuen Geräte angeschafft

Seit den 70ern?

> Herd, Heizung

Kannst du die schmerzfrei testweise abklemmen? (Beginnende) 
Isolationsfehler lassen gerne mal den FI raushüpfen. Messen wäre 
natürlich am besten.

von mb (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

ein Elektriker sollte den Auslösestrom messen können (0,5-1xIdn).
Ein Erdschluss des Neutralleiters kann durch Laständerung im (übrigen) 
Haus auch sowas hervorrufen, da sich über die geänderte Spannung N-PE 
ein entsprechender (tatsächlicher) Erdschlussstrom ergeben kann. -> 
Isolationswiderstand messen bei abgeschaltetem FI und Fehler suchen.

von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

E34 L. schrieb:
> Früher hat der auch nie ausgelöst, heute immer mal wieder zufällig, ich
> hab aber keine neuen Geräte angeschafft.

Hi,
PE-Leitung -Erde- Widerstand mal überprüfen lassen.
Oft schon dagewesen: Fundamenterder durchgerostet.

ciao
gustav

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> PE-Leitung -Erde- Widerstand mal überprüfen lassen.
> Oft schon dagewesen: Fundamenterder durchgerostet.

Davon löst der FI nicht vorzeitig aus.

von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

Hi,
wie alt ist das Ding?
Mechanik leiert auch aus.
Geht denn die Prüftaste?

E34 L. schrieb:
> auch andere Wohnungen betreffe und er keine
> modernen 0,03A einsetzen kann, weil die sofort auslösen würden.

Wieso? Dann ist Murks im Haus.
Haben hier auch 300 mA FIs im Haus gehabt, wo die Prüftaste verklemmt 
war, und durch 0,03 A ersetzen lassen. Bislang keine Selbstauslösung.

Im Zweifelsfalle den örtlichen Versorgungsnetzbetreiber kontaktieren.

Wir hatten Häuser in Köln, da kam GEW und hat den Strom abgeklemmt.
Die haben mit Sonden auf dem Gehweg gemessen und vagabundierende 
Erdströme festgestellt. Seit 1992 ist Potenzialausgleich Pflicht, da 
gehen die ganz rigoros vor.

ciao
gustav

von Ecksperrde für alte Mädelz (Gast)


Lesenswert?

>> Werden FI/RCD bzw. GFCI mit der Zeit empfindlicher?

Ja. Das haben sie mit alten Jungfern gemein.

von E34 L. (nostalgiker)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> Hi,
> wie alt ist das Ding?

etwa 45 Jahre

> Mechanik leiert auch aus.
> Geht denn die Prüftaste?

Die ging schon lange nicht mehr. Aber ehrlich gesagt, wer überprüft das 
monatlich? Höchstens wer Lust hat, sämtliche Uhren neu zu stellen.

Karl B. schrieb:
> Wieso? Dann ist Murks im Haus.

Der Elektriker von der Hausverwaltung war gestern da und hat irgendwas 
von Netzform und Ableitströmen und waswasich geredet (ich bin 
Hobby-Elektroniker, keine Elektrofachkraft. Und da die Bude nur gemietet 
ist, kümmert es mich auch wenig, hauptsache ich habe wieder Strom ohne 
plötzliche Unterbrechung). Weil wenn mir der PC dadurch kaputt geht, wer 
zahlt das? Andere Geräte nehmen das weniger übel, aber der PC hat nach 
jedem Spannungsausfall mehr Probleme, wieder hochzufahren.

Egal, jedenfalls habe ich einen neuen FI bekommen, steht "ABB 400V 63A 
0,3A" drauf. Bis jetzt alles gut. Hoffe das bleibt so.

Schönen Samstag!

: Bearbeitet durch User
von H. H. (Gast)


Lesenswert?

E34 L. schrieb:
> Egal, jedenfalls habe ich einen neuen FI bekommen, steht "ABB 400V 63A
> 0,3A" drauf. Bis jetzt alles gut. Hoffe das bleibt so.

Wird schon so sein.

Besser wäre natürlich der Strippenzieher hätte den Fehlerstrom auch 
gemessen.

von Murmeltier (Gast)


Lesenswert?

E34 L. schrieb:
> Höchstens wer Lust hat, sämtliche Uhren neu zu stellen.

Deswegen wurde extra die Sommerzeit eingeführt.

von E34 L. (nostalgiker)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Wird schon so sein.
>
> Besser wäre natürlich der Strippenzieher hätte den Fehlerstrom auch
> gemessen.

Das Problem ist: Der Elektriker ist bei der Hausverwaltung angestellt, 
der muss nix verkaufen.

Ein externer Elektriker würde sagen: "Dass muss alles neu!"

Und die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen.

von E34 L. (nostalgiker)


Lesenswert?

Zur Korrektur: Er hat schon gemessen, aber bedingt durch die alten 
Elektroheizungen (keine Nachtspeicher!) und den WW-Boiler im Bad ist der 
Ableitstrom? über den PE immer zu hoch für 30mA FIs. So hat er es 
gesagt.

Es gibt auch noch einen Isolationswächter und mehrere Relais im 
Sicherungskasten, die hat er mit getauscht. Weil die Heizungen 
gegeneinander verriegelt sind, ebenso der Boiler mit Herd. Kochen oder 
Duschen ;)

Aber sonst ist die Wohnung schön und kein Leerstand bei über 200 
Wohnungen. Ach so, mit dem Kabelfernsehen war noch was, da sollte ein 
Ausgleich her im Keller, ich kann mal Fotos anhängen.

von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

E34 L. schrieb:
> Ein externer Elektriker würde sagen: "Dass muss alles neu!"
>
> Und die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen.

Hi,
hat nichts damit zu tun. Die Mindestanforderungen laut TAB des VNB 
müssen erfüllt sein, sonst klemmen Sie Dir den Strom ab.
Da können Hausverwaltungen und Haus- und Hofelektriker so viel zetern 
wie sie wollen.
"...Der Anschlussnehmer und/oder der Anschlussnutzer verpflichten sich, 
die Einhaltung der Anschlussbedingungen sicherzustellen und auf 
Anforderung nachzuweisen. Wir behalten uns vor, eine Kontrolle der 
Einhaltung der Anschlussbedingungen vorzunehmen. Werden Mängel 
festgestellt, so kann die nachgelagerte Anschlussnutzung bis zur 
Mängelbeseitigung ausgesetzt werden..."

E34 L. schrieb:
> aber der PC hat nach
> jedem Spannungsausfall mehr Probleme, wieder hochzufahren.

Ja, wir hatten letztens hier noch einen etwa halbstündigen Ausfall im 
Mittelspannungsnetz.
Zwischendurch ein "Flitzer", offensichtlich ist im Verteilerhäuschen 
gleich wieder eine Auslösung nach Reparaturversuch gekommen.
Da das weder meine Waschmaschine im Schleudergang noch PCs gut finden, 
habe ich die mit Unterspannungsauslösern ausgerüstet.
Dann bleibt der Strom jedenfalls definiert weg und "stottert" nicht.

ciao
gustav

von E34 L. (nostalgiker)


Lesenswert?

Kurze Rückmeldung: Seit FI-Tausch (ABB 0,3A) keine Fehlauslösung mehr ;)

Wobei die Hausverwaltung auch gerade spendabel ist, warum auch immer... 
Alle meine H25 und H16 Automaten wurden letzte Woche durch C10 und B25 
ersetzt. Ebenso die Relais, welche die Heizungen gegeneinander 
verriegeln, ist kompliziert zu beschreiben, ich hab ja nur 
Elektroheizungen (siehe Wasserkocher-Thread) und das sind keine 
Speicher, sondern Kovektoren. Da die aber takten um die Soll-Temp. in 
jedem Raum zu halten, wechseln die sich eben ab. Weil alle gleichzeitig 
geht nicht.

Ok, wenn das mit dem Gas und Öl so weitergeht, bin ich mit der 
Elektroheizung vielleicht garnicht so schlecht dran (habe einen 
Vielverbrauchertarif, den es für Neukunden nicht mehr gibt. Die tun mir 
echt leid, zahlen locker das Doppelte pro kWh).

Danke und Grüße!

: Bearbeitet durch User
von Manuel X. (vophatec)


Lesenswert?

Karl B. schrieb:
> Da das weder meine Waschmaschine im Schleudergang noch PCs gut finden,

Meine Waschmaschine, genauso mein PC vleiben nach Rückkehr der SPannung 
nach Ausfall erstmal aus bzw. warten darauf das ich nen Knopf drücke.

Ich weiß also nicht was da "nicht gut finden" sein soll. Beim PC zerlegt 
es im schlimmsten Fall halt das Dateisystem auf der Festplatte und die 
Maschine braucht im schlimmsten Fall länger zum "ausschleudern" ...

von Karl B. (gustav)


Lesenswert?

Manuel X. schrieb:
> Ich weiß also nicht was da "nicht gut finden" sein soll.

Setz die Lauscher mal genauer in die Rille, bevor Du meine Aussagen 
kritisierst.
Es ging um die kurzzeitigen Spannungseinbrüche.

Karl B. schrieb:
> Zwischendurch ein "Flitzer", offensichtlich ist im Verteilerhäuschen
> gleich wieder eine Auslösung nach Reparaturversuch gekommen.
> Da das weder meine Waschmaschine im Schleudergang noch PCs gut finden,
> habe ich die mit Unterspannungsauslösern ausgerüstet.
> Dann bleibt der Strom jedenfalls definiert weg und "stottert" nicht.

ciao
gustav

: Bearbeitet durch User
von Christian B. (luckyfu)


Lesenswert?

E34 L. schrieb:
> Wobei die Hausverwaltung auch gerade spendabel ist, warum auch immer...
> Alle meine H25 und H16 Automaten wurden letzte Woche durch C10 und B25
> ersetzt.

weil das H sprichwörtlich für Hausbrand steht. Die Kennlinie dieser 
alten Typen kann einen Kabelschmorbrand zu lange gewähren lassen. Ob der 
C10 der adäquate Ersatz für einen H16 ist, sei mal dahin gestellt. 
Aktuell geht der Trend eher zu mehr Geräten, welche dafür immer weniger 
Strom verbraten. sogesehen könnte das schon sein. C ist insofern 
Sinnvoll, da diese nicht direkt beim Anstecken eines Schaltnetzteils 
auslösen. (Stichwort: Abschaltbare Steckdosenleiste für den PC, da hast 
du im Schlimmstenfall mehrere Monitore, den PC und Drucker, alle mit SNT 
die ordentlichen Einschaltstrom ziehen können.)

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.