Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Cat7 Netzwerkkabel als Stromkabel für 3,4v Spots


von Dave M. (freakern)


Lesenswert?

Hallo Zusammen,

ich habe im Vorgarten und auf meiner Terrasse 13 LED-Spots die jeweils 
mit 3,4v und ca 80-100mA laufen. Die Kabel dazu liegen aktuell unter 
meinen Pflastersteinen und ich würde jeden Spot, wenn möglich, einzeln 
bis in die Garage legen. Kann ich die Spots mit ganz normalem CAT7 
Verlegekabel verlängern?

Ich möchte das Kabel nicht als Netzwerkkabel, sondern als 8-Adriges 
Kabel verwenden... 7 x + und 1 x GND.

Bei der Spezifikation von dem CAT7 Kabel steht, es sei ein 4x2xAWG23. 
Für ein mehradriges Kabel (7-24 Adern) hab ich online eine maximal 
Strombelastung gefunden von max 1,4A, wo ich bei meinen 100mA ja 
deutlich drunter liege, selbst in summe.

Als Länge, die ich verlängern muss, wären das ca. 5-8m (kann gerade 
nicht abschätzen wo die Garage dann den Zugang kriegt).

Ja, ich könnte auch eine Verteilerbox nehmen, alle darin an eine 
2x1,5mm² Leitung anschließen, aber dann kann ich ja die Spots nicht 
einzeln schalten... 😂

Vielen Dank schon mal im Voraus!

: Bearbeitet durch User
von Stefan F. (Gast)


Lesenswert?

Hier kommt es ja nicht nur darauf an, dass die Kabel nicht durchbrennen, 
sondern dass die LEDs dabei dunkler werden.

Es sei denn, dein LED Treiber kann den Spannungsverlust für jede LED 
einzeln ausgleichen, und so den Strom konstant halten.

von Dave M. (freakern)


Lesenswert?

Ja, äh, nein, dass kann das Netzteil definitiv nicht.

Die werden dann alle an einem Netzteil hängen und ich werde die LED's 
mittels Mosfets einzeln schalten. Wenn ich einen DMX Controller finde, 
der auch mit 3,4v zurecht kommt vielleicht auch sowas.

Okay, dass heißt ich muss schauen wie hoch der Spannungsabfall ist, bei 
einer Länge von sagen wir ca. 8m. Wenn der Spannungsabfall nur marginal 
ist, dann wäre mir das sogar egal, wenn die LED dann nicht 100% 
Helligkeit hat und ich hoffe, dass sich das nicht Negativ auf die 
Lebenszeit der Spots auswirkt.

Danke schon Mal. Werd ich mal schauen ob ich das am we nachstellen kann.

von Ich A. (alopecosa)


Lesenswert?

Dave M. schrieb:
> Ich möchte das Kabel nicht als Netzwerkkabel, sondern als 8-Adriges
> Kabel verwenden... 7 x + und 1 x GND.
>
> Bei der Spezifikation von dem CAT7 Kabel steht, es sei ein 4x2xAWG23.
> Für ein mehradriges Kabel (7-24 Adern) hab ich online eine maximal
> Strombelastung gefunden von max 1,4A, wo ich bei meinen 100mA ja
> deutlich drunter liege, selbst in summe.
>

Und was ist mit dem Spannungsfall bei 0,26mm² ? Sind übrigens komische 
"Spots" die 0,34W haben ...

>
> Ja, ich könnte auch eine Verteilerbox nehmen, alle darin an eine
> 2x1,5mm² Leitung anschließen, aber dann kann ich ja die Spots nicht
> einzeln schalten... 😂

Wie wärs einfach im Onlinehandel der Wahl ein 12x1,5 oder sowas zu 
kaufen?
In ein Rohr muss das Kabel sowieso, denn auch das Netzwerkkabel wird 
kaum eins für Erdverlegung sein.

So oder so is das Pfusch hoch 20.

von Stefan F. (Gast)


Lesenswert?

Mit scheint, dass du letztendlich eine Parallelschaltung der LEDs im 
Sinn hast. Davon kann ich nur abraten. Warum, steht dort: 
http://stefanfrings.de/LED/index.html

von OMG (Gast)


Lesenswert?

Dave M. schrieb:
> sondern als 8-Adriges
> Kabel verwenden... 7 x + und 1 x GND.

OMG

von Dave M. (freakern)


Lesenswert?

Ich A. schrieb:
> Und was ist mit dem Spannungsfall bei 0,26mm² ? Sind übrigens komische
> "Spots" die 0,34W haben ...

Ja, Spannungsabfall muss ich checken, habe ich tatsächlich nicht 
bedacht.
Die Spots sind diese hier:
https://www.seliger-gmbh.de/wp-content/uploads/44980.pdf
Auf den Spots selbst steht 3,4v.

Ich gehe aktuell davon aus, dass sie bereits einen Vorwiderstand 
integriert haben. Das werde ich beim Hersteller noch mal erfragen. Ich 
habe von dem Pflasterer erklärt bekommen, dass die Elektronik nicht 
wirklich notwendig sei, wenn man die Spots mit 3,4v bespeist.

Sollte dies nicht der Fall sein, dann hat sich das alles natürlich 
erübrigt. :(

von Stefan F. (Gast)


Lesenswert?

Dave M. schrieb:
> Ich gehe aktuell davon aus, dass sie bereits einen Vorwiderstand
> integriert haben.

Ich nicht. Denn da steht: "Verwendung nur zusammen mit Basismodul und 
Steuerelektronik möglich"

> Ich habe von dem Pflasterer erklärt bekommen, dass die Elektronik
> nicht wirklich notwendig sei, wenn man die Spots mit 3,4v bespeist.

Tue das nicht, es wäre schade um das viele Geld.

Und lies meine Webseite. Vor allem die anschauliche Darstellung ganz 
unten, die direkt den Fehler in deinem Konzept anspricht. Kleiner Tipp: 
Der von mir gezeichnete Widerstand entspricht in deinem Aufbau dem 
Innenwiderstand der GND Leitung.

von (prx) A. K. (prx)


Lesenswert?

Dave M. schrieb:
> 7 x + und 1 x GND

Wenn schon schräg, dann richtig: 8x + und GND über die Schirmung.

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

wenn alle Spots mit demselben Strom fahren 80-100 mA würde ich sie in 
Reihe schalten und am Ende nach GND eine 1,3W Z-Diode 5,1V die einen AVR 
speist durch 2 Aderpaare +VCC und - bzw. GND obwohl ein Aderpaar für 
100mA auf Ikonstant reicht!
Jeder Led Spot wird mit einem Photomos AQV252g Überbrückt, gesteuert vom 
AVR der seine VCC von der 5,1V Z-Diode bezieht!

Dave M. schrieb:
> 13

Ports braucht man, was hat ein Nano328p frei?
könnte klappen, schaue ich jetzt nicht nach.

Wir haben 4 Doppeladern
2 Doppeladern für die Versorgung (hier steckt auch GND drin)
bleiben 2 Doppelader übrig für Rx und Tx zum AVR der die Kommandos für 
"Licht aus / Spot an" bekommt und die Photomos an oder aus schaltet.

Ist ein Photomos an bzw. bestromt ist die LED überbrückt und aus.
So können alle LED einzeln ein oder ausgeschaltet werden, wenn die Ports 
nicht reichen macht man 2er Gruppen der LEDs, ich bezweifel das man 
wirklich jede LED einzeln schalten muss!

von Dave M. (freakern)


Lesenswert?

Stefan ⛄ F. schrieb:
> Tue das nicht und lies meine Webseite. Auch die anschauliche Darstellung
> ganz unten, die direkt den Fehler in deinem Konzept anspricht. Kleiner
> Tipp: Der von mir gezeichnete Widerstand entspricht in deinem Aufbau dem
> Innenwiderstand der GND Leitung.

Ja, versteh ich, macht so keinen Sinn.

von Dave M. (freakern)


Lesenswert?

(prx) A. K. schrieb:
> Dave M. schrieb:
>> 7 x + und 1 x GND

Was wäre daran so schlimm gewesen, wenn die Spots einen integrierten 
Vorwiderstand gehabt hätten?


Joachim B. schrieb:
> Dave M. schrieb:
>> 13
>
> Ports braucht man, was hat ein Nano328p frei?
> könnte klappen, schaue ich jetzt nicht nach.


Ja, sowas wollte ich vermeiden, aber die pro mini dazu hab ich auch 
schon da, denen kann ich einfach 3,4v geben, für den worst case.

: Bearbeitet durch User
Beitrag #6994102 wurde vom Autor gelöscht.
von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Dave M. schrieb:
> denen kann ich einfach 3,4v geben

passt überhaupt nicht weil die LEDs mit Konstantstrom und nicht mit 
Konstantspannung gespeist werden.

Aber du hast in sofern Recht das den AVR 3,3V oder 5V passt je nach Takt 
und die Photomos Relais locker aus 3,3V oder 5V Ports mit RV gespeist 
werden können.

von Dave M. (freakern)


Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> Dave M. schrieb:
>
>> denen kann ich einfach 3,4v geben
>
> passt überhaupt nicht weil die LEDs mit Konstantstrom und nicht mit
> Konstantspannung gespeist werden.
> Aber du hast in sofern Recht das den AVR 3,3V oder 5V passt je nach Takt
> und die Photomos Relais locker aus 3,3V oder 5V Ports mit RV gespeist
> werden können.

Ja, ich bezog das auf die arduinos.

von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

Bei PoE werden erheblich mehr Strom und Leistung über CAT Leitungen 
übertragen. Bei einzelner Schaltung von 7 LED‘s sollte die Rückleitung 
aber auch passen! Auf keinen Fall sollte man 7 Hin- und nur 1 
Rückleitung haben. Die Schirmung KANN einen größeren Querschnitt haben, 
muß aber nicht.
Wenn jede einzelne LED an ihrer eigenen KSQ betrieben wird, spielt ein 
geringer Spannungsabfall aber keine Rolle.
Normale Netzwerkleitungen sind allerdings nur für die trockene Verlegung 
gedacht. Ewig wird das im Aussenbereich nicht halten!
Und zuletzt: ich hoffe das ist kein CCA Material!

von Andersrum (Gast)


Lesenswert?

Dave M. schrieb:
> Ich möchte das Kabel nicht als Netzwerkkabel, sondern als 8-Adriges
> Kabel verwenden... 7 x + und 1 x GND.

Dave M. schrieb:
> Die werden dann alle an einem Netzteil hängen und ich werde die LED's
> mittels Mosfets einzeln schalten.
Mit 1 x "+" und 7 x "-" oder Schirmung als "+" und 8 x "-" könntest du 
die LEDs mit N-Kanal Mosfets gegen GND schalten.

von Stefan F. (Gast)


Lesenswert?

Thomas R. schrieb:
> Bei PoE werden erheblich mehr Strom und Leistung über CAT Leitungen
> übertragen.

Mehr Leistung: ja

Aber nicht mehr Strom. Ganz im Gegenteil, die Leistung wird dort mit 
wenig Strom aber viel Spannung übertragen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet#Verf%C3%BCgbare_Leistungsklassen_und_Klassifizierungssignatur

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Dave M. schrieb:
> Ich möchte das Kabel nicht als Netzwerkkabel, sondern als 8-Adriges
> Kabel verwenden... 7 x + und 1 x GND.
Dave M. schrieb:
> aber dann kann ich ja die Spots nicht
> einzeln schalten
Dave M. schrieb:
> auf meiner Terrasse 13 LED-Spots

liest hier überhaupt jemand?

Andersrum schrieb:
> Mit 1 x "+" und 7 x "-" oder Schirmung als "+" und 8 x "-" könntest du
> die LEDs mit N-Kanal Mosfets gegen GND schalten.

für 13 Spots?
das male mal auf

von Stefan F. (Gast)


Lesenswert?

Stefan ⛄ F. schrieb:
> die Leistung wird dort mit wenig Strom aber viel Spannung übertragen.
> 
https://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet#Verf%C3%BCgbare_Leistungsklassen_und_Klassifizierungssignatur

Sorry, der Link verweist auf den falschen Absatz. Ich meinte die erste 
Tabelle im Absatz 
https://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet#IEEE-Spezifikationen

von Dave M. (freakern)


Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> Dave M. schrieb:
>> Ich möchte das Kabel nicht als Netzwerkkabel, sondern als 8-Adriges
>> Kabel verwenden... 7 x + und 1 x GND.
> Dave M. schrieb:
>> aber dann kann ich ja die Spots nicht
>> einzeln schalten
> Dave M. schrieb:
>> auf meiner Terrasse 13 LED-Spots
>
> liest hier überhaupt jemand?
>
> Andersrum schrieb:
>> Mit 1 x "+" und 7 x "-" oder Schirmung als "+" und 8 x "-" könntest du
>> die LEDs mit N-Kanal Mosfets gegen GND schalten.
>
> für 13 Spots?
> das male mal auf

Ja hoffentlich... Vorgarten + Terrasse bei 13 spots... 13 geteilt durch 
zwei. Wenn das ein mal möglich ist also 7xEinPol + 1xDerAnderePol in 
einem Kabel, dann klappt das ganz bestimmt auch ein zweites mal mit 
einer freien Ader. Wenn ich eine andere Verteilung als 7 und 6 gehabt 
hätte, dann hätte ich mit ein geworfen, dass ich auch 1+ Adern als 
Gegenpol nehmen hätte können.

Das ich 7 mal einen Pol erwähnt habe, schließt eigentlich auch jede 
andere Aufteilung der Spots aus, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.

Sorry, nicht böse gemeint.

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Dave M. schrieb:
> Ja hoffentlich... Vorgarten + Terrasse bei 13 spots... 13 geteilt durch
> zwei. Wenn das ein mal möglich ist also 7xEinPol + 1xDerAnderePol in
> einem Kabel, dann klappt das ganz bestimmt auch ein zweites mal mit
> einer freien Ader.

dann sag doch das du eine
2x 7 = 14 Matrix 9 Adern (8+ Schirm) machen willst, du könntest auch 
gleich
3x 6 = 18 9 Adern kann wech
4x 4 = 16 8 Adern
3x 5 = 15 8 Adern

aber mit Konstantstrom, ich kann es mir gerade nicht vorstellen.

Male das mal mit LED Symbole auf!

von Arno (Gast)


Lesenswert?

Tip: Die wikipedia hat da tolle Tabellen zur Umrechnung von AWG in 
metrisch, gleich mit spezifischem Widerstand: 
https://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge

AWG23 für 7x100mA (auf der gemeinsamen Rückleitung) kommt mir so spontan 
nach zu viel Spannungsabfall vor - bei den Kabellängen und Spannungen - 
aber das ist ein unqualifizierter aus-dem-Bauch-heraus-Kommentar.

MfG, Arno

von Manfred (Gast)


Lesenswert?

Dave M. schrieb:
> ich muss schauen wie hoch der Spannungsabfall ist,

AWG23 entspricht 0,26qmm und hat in Kupfer 0,069 Ohm pro Meter _einfache 
Strecke_

Mal Länge mal Strom plus Rückweg ergibt den Spanungsabfall, rechnen 
musst Du selbst.

Hoffentlich einfach zu verstehen:

Rechenbasis ist der Leitwert von 56, also 56 Meter mit 1qmm Querschnitt 
haben 1 Ohm. Kann ich mir gut vorstellen, je dünner, desto mehr - also 
hätte z.B. ein Viertel Querschnitt schon bei 56 durch vier = 14 Metern 
ein Ohm.

Der Strom muß über eine Ader hin und über die andere zurück, damit 
bekomme ich 1 Ohm für 7 Meter Kabelweg.

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Arno schrieb:
> AWG23 für 7x100mA (auf der gemeinsamen Rückleitung) kommt mir so spontan
> nach zu viel Spannungsabfall vor
Manfred schrieb:
> Mal Länge mal Strom plus Rückweg ergibt den Spanungsabfall, rechnen
> musst Du selbst.

wo seit ihr denn eingestiegen?

Ich gehe immer noch davon aus das seine 3,4V Leds mit LED Treiber und 
Konstantstrom betrieben werden muss.

von Stefan F. (Gast)


Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> Ich gehe immer noch davon aus das seine 3,4V Leds mit LED Treiber und
> Konstantstrom betrieben werden muss.

Wenn er heute eine feste Spannung bei 2°C einstellt, brennen sie ihm im 
Sommer garantiert durch.

von Teo D. (teoderix)


Lesenswert?

Lustig, die haben ne "neue" Webseite. Da is ua. zu den SKYLIGHT NANO 50 
zu lesen:
"Hauptmerkmale:
    Kompakte Bauweise
    Energiesparend – geringe Wärmeentwicklung
    Einfachste Installation – sofort einsatzbereit
    Sicherer 12 V Betrieb & Verpolungssicher
    Großes Zubehörsortiment"
https://www.seliger-gmbh.de/produkt/skylight-nano-500/

Hat da einer versehentlich die Daten der verbauten LED ins Dabla 
geschrieben. ?-O

von Bernd B. (berbog)


Lesenswert?

Netzwerkkabel ist nich für außen geeignet.

von (prx) A. K. (prx)


Lesenswert?

Bernd B. schrieb:
> Netzwerkkabel ist nich für außen geeignet.

Ausser es ist ausdrücklich für aussen geeignet. ;-)

von OMG (Gast)


Lesenswert?

Dave M. schrieb:
> Das ich 7 mal einen Pol erwähnt habe, schließt eigentlich auch jede
> andere Aufteilung der Spots aus, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.

Dave M. schrieb:
> jeden Spot, wenn möglich, einzeln
> bis in die Garage legen.

Das passt nicht zusammen.
Genaugenommen passt in Deinen Posts gar nichts zusammen.

von PC-Freak (Gast)


Lesenswert?

Man könnte ja die LED's ans WLan-Kabel anschließen. Da wäre vermutlich 
der Spannungsabfall sehr gering.
Oder aber vernünftige Kabel. Schon mal wegen der mechanischen 
Beanspruchung, oder Witterungseinflüsse fürs Kabel.

von Dave M. (freakern)


Lesenswert?

Teo D. schrieb:
> Sicherer 12 V Betrieb & Verpolungssicher

Der Hersteller gibt vor, dass diese nur mittels Steuerelektronik 
betrieben werden sollen. Diese kann mit 12v UC betrieben werden. Also 
nehme ich mal an, nimmt sich der Hersteller raus das so zu formulieren.

OMG schrieb:
> Genaugenommen passt in Deinen Posts gar nichts zusammen.

Und das ist leider wiedermal gar nicht Hilfreich... eigentlich war 
keiner deiner Kommentare hilfreich.

Bernd B. schrieb:
> Netzwerkkabel ist nich für außen geeignet.

Das ist so leider nicht korrekt.


Ich werde wohl in den Sauren Apfel beißen und ein 2+x1,5qm Erdkabel mit 
12v an diese dämliche Steuerelektronik schicken (und das dann zwei Mal, 
für die Mathegenies hier unter uns) und die Steuerelektronik dann unter 
den Pflastersteinen in einer Verteilerdose an die Spots hängen. Ich lege 
mir sicherheitshalber schon mal ein Netzwerkkabel (Je Steuerelektronik - 
weil es gibt ja Vorgarten und Terrasse - also zwei Mal - 1+1=2!) mit 
dazu, damit ich dann irgendwann mit einem Arduino das ganze einzeln 
schaltbar mache. Wie, überlege ich mir dann.

Ich möchte an dieser Stelle hier noch erwähnen, dass ich nicht damit 
gerechnet habe wie unfreundlich die Leute auf eine Laienfrage reagieren 
und wie viel nonsense hier und in vielen anderen Threads gepostet wird 
und das es anscheinend keine Moderatoren gibt oder es sie einfach einen 
Sch*** juckt. Ich versteh ja, dass ihr alle ganz große Großmeister seid 
und die Weisheit im Blute habt, aber meine Fresse ey, seid doch mal 
nett. Ist das so schwer?

OMG schrieb:
> OMG
Grandioser Beitrag! Danke dafür!

WLan-Kabel... Och Leute ey...

Danke an die, die mir weiterhelfen wollten! Das rechne ich euch hoch an.

So dann mal noch viel spaß beim zerreißen von was auch immer ich 
geschrieben habe!

: Bearbeitet durch User
von Teo D. (teoderix)


Lesenswert?

Dave M. schrieb:
> Teo D. schrieb:
>> Hat da einer versehentlich die Daten der verbauten LED ins Dabla
>> geschrieben. ?-O
>
> Der Hersteller gibt vor, dass diese nur mittels Steuerelektronik
> betrieben werden sollen. Diese kann mit 12v UC betrieben werden. Also
> nehme ich mal an, nimmt sich der Hersteller raus das so zu formulieren.

Jup, mea culpa:
"Passend für: das Basismodul (Art.-Nr. 44900)"

von Arno (Gast)


Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> Arno schrieb:
>> AWG23 für 7x100mA (auf der gemeinsamen Rückleitung) kommt mir so spontan
>> nach zu viel Spannungsabfall vor
>
> Ich gehe immer noch davon aus das seine 3,4V Leds mit LED Treiber und
> Konstantstrom betrieben werden muss.

Auch dann wäre mir wichtig, den Spannungsabfall zu kennen - zum einen 
wegen Wirkungsgrad (wär nicht der erste, der für 0,3W Dauerlicht 
irgendwo 3W Dauerheizung verbaut), zum anderen, um die 
Konstantstromquelle richtig auszulegen.

Und zum dritten, um abzuschätzen, wie mehrere Konstantstromquellen an 
gemeinsamem Rückleiter mit schwankendem Spannungsabfall beim Zuschalten 
weiterer LED wohl reagieren.

MfG, Arno

von OMG (Gast)


Lesenswert?

Dave M. schrieb:
> Ich möchte an dieser Stelle hier noch erwähnen, dass ich nicht damit
> gerechnet habe wie unfreundlich die Leute auf eine Laienfrage reagieren
> und wie viel nonsense hier und in vielen anderen Threads

Tja, wenn schon der Eingangspost in sich nicht schlüssig ist (alle mit 
einzelnem Kabel in die Garage vs. 7x+ plus 1x GND)
und man daran auf einen Blick ablesen kann, dass der TE sich nicht die 
Mühe gemacht hat, den VOR dem Posten nochmal kritisch durchzulesen, 
kommt sowas eben raus.
Wenn dann später noch Salamischeiben nachgeschoben werden und der 
Pflasterer als Referenz für Sachkenntnis beim Betrieb von LED-Spots 
herangezogen wird, dann gleich nochmal.

Das führt dann hier sehr schnell zur Einstufung als Schneeflöckchen und 
zu entsprechenden Antworten.

von Robert K. (Firma: Zombieland) (rko)


Lesenswert?

Dave M. schrieb:
> Kann ich die Spots mit ganz normalem CAT7
> Verlegekabel verlängern?
im Prinzip schon

> Ich möchte das Kabel nicht als Netzwerkkabel, sondern als 8-Adriges
> Kabel verwenden... 7 x + und 1 x GND.
mit anderen Worten: Du brauchst eigentlich nur ein zweiadriges Kabel?
Und warum nimmst Du dann ein Cat7 Kabel, selbst Cat5 wäre eine 
Geldverschwendung.

> Bei der Spezifikation von dem CAT7 Kabel steht, es sei ein 4x2xAWG23.
> Für ein mehradriges Kabel (7-24 Adern) hab ich online eine maximal
> Strombelastung gefunden von max 1,4A, wo ich bei meinen 100mA ja
> deutlich drunter liege, selbst in summe.
das wird nicht das Problem sein, aber Achtung Außenbereich: das sollte 
dann schon wetterfest sein - gibt es bei CAT auch, aber Du hast 
wahrscheinlich nur die Standardausführung ... außerdem ist das pure 
Verschwendung, schade um das teure Cat7-Kabel.

> Als Länge, die ich verlängern muss, wären das ca. 5-8m (kann gerade
> nicht abschätzen wo die Garage dann den Zugang kriegt).
mach wie Du meinst.

von Robert K. (Firma: Zombieland) (rko)


Lesenswert?

Ergänzung: ... tue Dir selbst einen Gefallen und nimm Klingeldraht.

von Stefan F. (Gast)


Lesenswert?

Dave M. schrieb:
> Und das ist leider wiedermal gar nicht Hilfreich... eigentlich war
> keiner deiner Kommentare hilfreich.

Das weiß er natürlich, deswegen nutzt er für solche Kommentare extra den 
anonymen Account "OMG", anstatt sein eigenes Nest zu beschmutzen.

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Dave M. schrieb:
> So dann mal noch viel spaß beim zerreißen von was auch immer ich
> geschrieben habe!

leider wieder zu viel Müll!
Das macht helfen und so nicht einfacher!
Warum liest du nicht mal selber dein Geschreibsel, es wurde ja mit jedem 
Post schlimmer:

Dave M. schrieb:
> 2+x1,5qm Erdkabel

was soll das sein
1,5 Quadratmeter?
2x 2-adrig?

Dave M. schrieb:
> Erdkabel
> unter den Pflastersteinen in einer Verteilerdose an die Spots hängen.
> Ich lege mir sicherheitshalber schon mal ein Netzwerkkabel

ja was legst du denn nun?
verstehst du dein eigenes Geschreibsel!

manno, da wollte man helfen und der TO ist zu unrecht beleidigt!

von BlaBla (Gast)


Lesenswert?

Was Du suchst, heißt "Steuerleitung". Such mal bei Google oder direkt 
bei reichelt.de.

von Dave M. (freakern)


Lesenswert?

Robert K. schrieb:
> mit anderen Worten: Du brauchst eigentlich nur ein zweiadriges Kabel?
> Und warum nimmst Du dann ein Cat7 Kabel, selbst Cat5 wäre eine
> Geldverschwendung.

Ich hätte 7 LED's bespeisen wollen, also 7 mal der eine Pol und ein 
Gegenpol. Das mit dem Zweiadrig versteh ich jetzt nicht. Ich habe doch 
geschrieben, dass ich am liebsten jede LED einzeln schalten wollen 
würde.

Joachim B. schrieb:
> Dave M. schrieb:
>> 2+x1,5qm Erdkabel
>
> was soll das sein
> 1,5 Quadratmeter?
> 2x 2-adrig?

2+ steht für zwei oder mehr - Da ging es mir tatsächlich um die 
Verfügbarkeit und den Preis... Da es hier um Kabel für ein paar 0,3 Watt 
LED's geht und wir dennoch Menschen sind, habe ich - oh meine Fresse - 
ein "m" vergessen... Ja, ich gehe natürlich von einem 1,5 Quadratmeter 
dicken Kabel aus, ist doch offensichtlich, oder? Hast du nicht 1,5qm 
dicke Kabel bei dir verlegt? Als ob ich bock hätte so viel Erde 
auszuheben für 2,1 Watt und 1,8 Watt und dann bräuchte ich noch den 
passenden Kran dazu... pfff.

Joachim B. schrieb:
> Dave M. schrieb:
>> Erdkabel
>> unter den Pflastersteinen in einer Verteilerdose an die Spots hängen.
>> Ich lege mir sicherheitshalber schon mal ein Netzwerkkabel
>
> ja was legst du denn nun?
> verstehst du dein eigenes Geschreibsel!

Ich komprimiere dir gerne den Text:
Ich werde wohl ... ein Erdkabel mit 12v an diese ... Steuerelektronik 
schicken ... und die Steuerelektronik dann unter den Pflastersteinen in 
einer Verteilerdose an die Spots hängen ...

Wenn du Hilfe bei solchen Sätzen brauchst, bin ich leider der falsche 
Ansprechpartner, aber Klammern kannst auch versuchen dann auszublenden - 
einfach mal weg lassen, dass hilft oft schon. Die drei Punkte sind die 
Stellen wo mal Text stand, hilft vielleicht beim wieder erkennen!

Joachim B. schrieb:
> manno, da wollte man helfen und der TO ist zu unrecht beleidigt!

Wenn du das unter helfen verstehst, dann verzichte ich gerne darauf, 
danke trotzdem!

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Dave M. schrieb:
> dann verzichte ich gerne darauf,

ist besser so egal was man vorschlägt, es gefällt dir nicht!
µC gefällt dir nicht!
Beitrag "Re: Cat7 Netzwerkkabel als Stromkabel für 3,4v Spots"

Joachim B. schrieb:
> Dave M. schrieb:
>> Ja hoffentlich... Vorgarten + Terrasse bei 13 spots... 13 geteilt durch
>> zwei. Wenn das ein mal möglich ist also 7xEinPol + 1xDerAnderePol in
>> einem Kabel, dann klappt das ganz bestimmt auch ein zweites mal mit
>> einer freien Ader.
> Male das mal mit LED Symbole auf!

aufmalen willst du mit deinem "Netzwerkkabel" auch nicht!

Für allen anderen
Steuerleitung 16-polig sollte das Gewünschte abdecken,
https://www.elanto24.de/elektromaterial/kabel-und-leitung/steuerleitung-lapp-kabel/oelflex-classic-110/0-75mm2/18252/lapp-kabel-oelflex-classic-110-16x0-75mm2-steuerleitung-1119116-meterware
https://www.elektroversand-schmidt.de/Kabel-Leitungen/Steuerleitung-LIYY-LIYCY/LIYCY-0-5-mm/Elektronik-Steuerleitung-LIYCY-16-x-0-5mm-Meterware.html

kein NYM, kein Erdkabel, kein Netzwerkkabel

von Dave M. (freakern)


Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> Steuerleitung 16-polig sollte das Gewünschte abdecken

Danke alopecosa, BlaBla und Joachim B. ich glaube tatsächlich, dass das 
die langfristig flexibelste Variante ist. So werd ich das machen.

von OMG (Gast)


Lesenswert?

Dave M. schrieb:
> dass das die langfristig flexibelste Variante ist.

Die langfristig flexibelste Variante sind Leerrohre.

von Dave M. (freakern)


Lesenswert?

OMG schrieb:
> Dave M. schrieb:
>> dass das die langfristig flexibelste Variante ist.
>
> Die langfristig flexibelste Variante sind Leerrohre.

Da hast du natürlich recht. Ich werde Leerohre legen und darin dann 
Steuerleitungen. Dann könnte ich vielleicht irgendwann noch eine kleine 
Außenlaterne oder sowas an die Ecke des Hauses platzieren und kann dazu 
passende Kabel ziehen.

Vielen Dank!

: Bearbeitet durch User
von Ich A. (alopecosa)


Lesenswert?

Joachim B. schrieb:
> 
https://www.elektroversand-schmidt.de/Kabel-Leitungen/Steuerleitung-LIYY-LIYCY/LIYCY-0-5-mm/Elektronik-Steuerleitung-LIYCY-16-x-0-5mm-Meterware.html

Sorry, aber LIYCY zur Erdverlegung zu empfehlen obwohl es sogar dabei 
steht das es genau dafür nicht geeignet ist...

Wie andere schon geschrieben haben: Leerrohre verlegen, irgendwo eine UP 
Dose im Pflaster vorsehen, fertig.

Man muss ja nicht gleich ein NYCWY sein das man verlegt. Aber von Kabel 
und Leitung die für sowas überhaupt nicht geeignet ist, sollte man die 
Finger lassen. Auch wenn es auf den ersten Blick so einfacher erscheint, 
langfristig holt man sich so nur Probleme rein die man nicht haben will.

Im Zweifel hält es eine Weile, irgendwann geht's dann nicht mehr man hat 
mittlerweile aber vergessen was man da alles verbaut hat etc.

von S.A.V.-Vorstand (Schnorrer-Abwehr-Verein) (Gast)


Lesenswert?

Dave M. schrieb:
> von dem Pflasterer erklärt bekommen, dass die Elektronik

Fragen zum Strafrecht stelle ich meinem Metzger!

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Ich A. schrieb:
> Sorry, aber LIYCY zur Erdverlegung zu empfehlen obwohl es sogar dabei
> steht das es genau dafür nicht geeignet ist...

wo bleibt deine geistige Transferleistung, Leerrohre wurde schon 
geschriebenund warum sollte ein LIYCY nicht in ein Leerrohr?

ging es dir nur ums Widersprechen und klugschnacken?

Man kann jedes Kabel einbuddeln, manchmal sogar mit Funktion, wielange 
kann der Fragesteller auch selber rausbekommen, aber das Ganze ist eh 
totdiskutiert mit jede Menge Lösungen, da kann sich der Fragestelle 
seine Lösung rauspicken, sogar denkbar Falsche!

Wer sowas vorhat sollte der Grundschule entwachsen sein uns 1 + 1 
zusammenzählen können.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.