Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Filter für Thermoelement/Thermospannung


von TEF (Gast)


Lesenswert?

Die TE-Leitung liegt neben 230V und einer DC PWM.
Der gemittelte ADC Wert springt ziemlich wild.
In einer AN las ich: mit 100nF kurzschließen und je 10 nF nach Masse. 
Wirkt da der Leitungswiderstand ausreichend für einen Tiefpass?
Für welche Frequenzen wirken Ferritperlen?

von A. S. (Gast)


Lesenswert?

TEF schrieb:
> Wirkt da der Leitungswiderstand ausreichend für einen Tiefpass?

Was hat der Leitungswiderstand damit zu tun? Der kann auch ruhig 0 sein. 
Wichtig ist nur, das die Cs keinen Leckstrom haben.

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

TEF schrieb:
> mit 100nF kurzschließen und je 10 nF nach Masse

Nützt kaum was. Es müssten Vorwiderstände vor den Filter, das 
Thermoelement ist zu niederohmig. Obere Grenze der Vorwiderstände ist 
deren Rauschbeitrag.

Leitung verdrillen und differentiell auswerten wird aber mehr bringen, 
kapazitive Einkopplungen werden durch die Niederohmigkeit ja gut 
angewehrt.