Forum: Haus & Smart Home Anschluss Photovoltaik im Sicherungskasten


von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Hier soll eine PV-Anlage aufs Dach - 6 kW WR-Leistung 3phasig

Die Elektriker sind alle nicht so begeistert von PV-Installationen - zu 
viel Aufwand - aber habe zum Glück einen gefunden der unterstützt und 
unterschreibt

Vorhanden ist ein großer Zählerkasten, 2 Richtungszähler ist vom 
Versorger bereits eingebaut

Es gibt aktuell 6 Installationsfelder, das Übliche mit je 12 TE, 1 x FI 
- 8 Sicherungen - davon einige noch als Reserve frei

Gibt es hier auch spezielle Anforderungen wo die PV-Anlage auf geklemmt 
wird?

Ich hätte die jetzt einfach auf 3 Sicherungen in einem Feld geklemmt
Aber nachdem ich bei der Installation der PKW-Wallbox auf so Dinge wie 
eigener FI, Kabel muss an einem Stück sein, gestoßen bin- was gibt es 
hier für Eigenheiten?
Soll ja alles ordentlich sein...

Viele Grüße

von Helge (Gast)


Lesenswert?

Das ist länderspezifisch und sollte in der Installationsanweisung des 
WR-Herstellers stehen. Je nach WR meist eigener FI 30mA oder 100mA 
DC-fest, jedenfalls eigene Absicherung außerhalb der restlichen 
FI-Kreise. Überspannungsableiter vorhanden? Erdung, Blitzschutz auf 
Stand?

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Du meinst abhängig vom Bundesland?
Eigene Absicherung ohne FI?

Überspannungsableiter gibt es hier aktuell keinen , Blitzableiter auch 
nicht

Überspannunsableiter könnte ich nachrüsten - aber ist das wirklich 
sonnvoll?

Bislang bin ich rel. gut geschützt durch die Versorgungsleitung auf dem 
Dach
Ob jetzt paar WR für 1200€ kaputt gehen, da täte mir der Fernseher, PC 
usw wesentlich mehr weh

von Manfred (Gast)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> aber habe zum Glück einen gefunden der unterstützt und unterschreibt
>
> Gibt es hier auch spezielle Anforderungen wo die PV-Anlage auf geklemmt
> wird?

Was soll das denn wieder?

Der Elektriker, der "der unterstützt und unterschreibt" verweist Dich 
auf ein Forum und kann Dir nicht sagen, wie die Installation auszuführen 
ist?

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Hallo Manfred,

Es ist leider mittlerweile im Leben eher so das man den Elektrikern 
erklären und helfen muss wie neue Technologien funktionieren

Wie gesagt - sie unterschreiben aus Freundschaft - aber eigentlich 
wollen sie mit dem ganzen Solarzeug nichts zu tun haben - sie können ihr 
Geld angenehmer verdienen

Ich verstehe sie voll und Ganz- deshalb frage ich hier, liefere es 
perfekt ab - keiner kommt in was rein

Auf ein Forum hat er mich nicht verwiesen - das geschah aus 
Eigeninitiative

: Bearbeitet durch User
von oszi40 (Gast)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> Überspannungsableiter gibt es hier aktuell keinen , Blitzableiter auch
> nicht

In dem Fall sehe ich keine Bestandsanlage und es sollte nach dem 
aktuellen Stand der Technik nachgerüstet werden. Nach einem 
Blitzeinschlag in meinen Edelstahlschornstein würde ich bei einer neuen 
Solaranlage etwas gründlicher recherchieren.  Blitz+Überspannungsschutz? 
https://www.dehn.de/de

von Nautilus (Gast)


Lesenswert?

Den Schalter an der Hauswand für die Feuerwehr nicht vergessen.

von ... (Gast)


Lesenswert?

Besorg dir bitte einen Hisbox oder so / solar Überspannungsschutz 1000V 
- kostet unter 100€

Anschluss muss direkt nach EVU Zähler kommen FI/LS 30mA / 16A (eigene 
Absicherung unabhängig von anderen Stromkreisen)

Sag deinen ET du brauchst eine 2. Küche :) - wieso machen die Ing. den 
ET die Welt so schwer

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

oszi40 schrieb:
> In dem Fall sehe ich keine Bestandsanlage und es sollte nach dem
> aktuellen Stand der Technik nachgerüstet werden.

Laut der TAB des hiesigen Energieversorgers besteht keine 
Nachrüstpflicht

Sinnvoll ist es sicher - aber auch ein etwas größerer Eingriff wenn ich 
den vor den Zähler in den netzseitigen Anschlussraum setze

Die PV-Anlage bekommt Micro-Wechselrichter direkt aufs Dach - es geht 
nur noch ein 5x2,5 ins Haus

... schrieb:
> Anschluss muss direkt nach EVU Zähler kommen FI/LS 30mA / 16A (eigene
> Absicherung unabhängig von anderen Stromkreisen)

Eigene Sicherungen sind klar - musss es wirklich die erste 
Sicherungsreihe sein?
Dann evtl. in den anlagenseitigen ANschlussraum über dem Zähler?
Platz wäre vorhanden - es ist wohl auch so explizit für PV-Anlagen 
zulässig

Evtl. dann dort einen Überspannungsableiter setzen?

Viele Grüße

von Oliver S. (oliverso)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> Es ist leider mittlerweile im Leben eher so das man den Elektrikern
> erklären und helfen muss wie neue Technologien funktionieren
>
> Wie gesagt - sie unterschreiben aus Freundschaft - aber eigentlich
> wollen sie mit dem ganzen Solarzeug nichts zu tun haben - sie können ihr
> Geld angenehmer verdienen

Ganz ehrlich, für welchen Elektriker ist denn PV noch unbekanntes 
Neuland? Das Zeugs gibts seit dem letzten Jahrtausend.

Das alles klingt eher danach, daß du selber installierst, und einen 
Elektriker für die Unterschrift auf den erforderlichen Papieren suchst.

Oliver

: Bearbeitet durch User
von Helge (Gast)


Lesenswert?

Jedenfalls mindestens machen:

Die Erdung des Zählerschranks so gut wie technisch machbar, wenigstens 
16mm² mehrdrähtig (nicht Litze) zum Potentialausgleich. Deinen 
elektrischen bitten, den Erdungswiderstand zu überprüfen, weil sowas 
auch gern wegoxidiert mit den Jahren. Besonders, falls dein Anschluß 
TT-Netz sein sollte.

Überspannungsschutz ohne Eingriff in den EVU-Bereich ist in AT erlaubt 
z.B. mit Sicherungslasttrennschalter 50A, Beispiel 
https://www.schaecke.at/aus/Kategorien/Verteiler-und-Energieverteilung/Sicherungsmaterial/NEOZED-Sicherungslasttrennschalter/NEOZED-Sicherungslasttrennschalter-LINOCUR-D02-50A-3polig/p/2536005 
, dahinter entweder nur den Überspannungsableiter oder dazu den LS für 
die WR. Kostet zusammen vielleicht 200€.

Je nach Länder-/Versorgervorschrift (und abhängig von im WR eingebauten 
Sicherheiten) jedenfalls LS und wahrscheinlich RCD DC-fähig 30mA oder 
100mA für die Leitung zu deinen WR. Kostet zusammen ca. 150€. 
Kombinierte FI-LS sind hier nicht geeignet, die haben ein viel zu 
geringes Schaltvermögen. Bei einem Kurzschluß haste gleich Krümel - 
selbst erlebt :-)

Es kann sein, daß wo du wohnst ein Feuerwehrschalter Pflicht ist. 
Schalter und Schutzschalter mit Fernauslösung ca. 100€.

Die Leitung würde ich wenigstens 5x6mm² legen, am besten was stabiles 
UV-festes wie Erdkabel E-YY-J. Manche Wechselrichter wollen niedrige 
Leitungsimpedanz oder spinnen rum.

Bei mir gehört das in ein Rohr, dazu noch ein dünneres Leerrohr für ggf. 
Datenleitung und/oder Feuerwehrschalter.

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Oliver S. schrieb:
> Ganz ehrlich, für welchen Elektriker ist denn PV noch unbekanntes
> Neuland? Das Zeugs gibts seit dem letzten Jahrtausend.
>
> Das alles klingt eher danach, daß du selber installierst, und einen
> Elektriker für die Unterschrift auf den erforderlichen Papieren suchst.

Die haben hier halt so viel zu tun, das sie sich  angenehmere Aufgaben 
aussuchen können

Problem ist für sie wohl weniger die Ausführung - sondern mangelnde Lust 
auf den ganzen Papierkram

von Jörg S. (joerg-s)


Lesenswert?

Feuerwehrschalter brauch man doch nur für DC und auch nur wenn der WR 
den nicht schon drin hat (z.B. SMA), oder?

Nach meinem Kenntnisstand wird bei kaum einem WR ein FI gefordert, weil 
die WR eigentlich immer fest angeschlossen sind. Bei 
Micro-Wechselrichter mit Schuko natürlich eine andere Sache :)

Bist du sicher das du 6kW mit Micro-Wechselrichtern machen willst? Wie 
viel WR werden das in Summe? Kommst du so gut auf das Dach das du bei 
einem Ausfall auch mal einen tauschen kannst?

von Helge (Gast)


Lesenswert?

Jörg S. schrieb:
> Nach meinem Kenntnisstand wird bei kaum einem WR ein FI gefordert, weil
> die WR eigentlich immer fest angeschlossen sind.

In AT muß ich den RCD in die WR-Zuleitung einbauen. Damit ist zugleich 
Brandschutz erreicht.

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Jörg S. schrieb:
> Bist du sicher das du 6kW mit Micro-Wechselrichtern machen willst? Wie
> viel WR werden das in Summe? Kommst du so gut auf das Dach das du bei
> einem Ausfall auch mal einen tauschen kannst?

Es werden 3 Stück mit je 2000W -an die komme ich notfalls sogar mit der 
Bockleiter
Der Name Micro-WR hat sich wohl für alle WR etabliert an die die Module 
direkt - also nicht in Reihe - angeschlossen werden

Viele Grüße

von Heinz R. (heijz)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Ich habe jetzt noch mal etwas nachgelesen - vielen Dank für Euren Input 
zu dem Thema

meine Gedanken:  der jetzige Verteilerkasten funktioniert ja so erst mal 
- wäre wohl auch für eine Umrüstung auf Zweirichtungsmessung geeignet

Aber die Zweirichtungsmessung habe ich ja eh schon - momentan fließt 
halt der Strom nur ein eine Richtung - also muss hier gar nichts 
umgerüstet werden
Sollte ich - da wegen WP und Wallbox über 6000 KW - einen 
"intelligenten" Zähler bekommen - den jetzigen 2Richtungszähler haben 
sie ja auch eingebaut bekommen...

Ich hätte gerne einen Überspannungsschutz - will aber den Aufwand mit 
ziehen der NH-Sicherungen am Dachständer, Plomben lösen usw vermeiden - 
angeblich wird hier eh die nächsten 2 Jahre auf Erdverkabelung 
umgestellt - dann auch gerne Umrüstung auf  SLS und Überspannungsschutz

Ich überlege den Überspannungsschutz nach dem Zähler einbauen?
z.B. so was: 
https://www.voltus.de/?cl=details&anid=404b3899d202fe3b70acd7d123158c12&gclid=Cj0KCQjwgMqSBhDCARIsAIIVN1XuyA2GV1utX17-28CPc1zKlt7-eyP8HFndATEethfY05WSVw0Ai2caAhENEALw_wcB

Würdet Ihr dann den ÜSS vor oder nach der Einspeisung PV setzen?
Denke eigentlich ist es egal - der schließt eh nur gegen Erde kurz?

Ein weiteres Thema das mich beschäftigt:
PV-Anlage erden oder nicht?
Ein 10mm2 Kabel von der Potentialausgleichsschiene hoch zu ziehen wäre 
jetzt nicht das Problem - aber eigentlich schaffe ich mir dadurch doch 
einen Blitzableiter der die Blitze anzieht aber viel zu dünn und nicht 
ordentlich verlegt ist?

von ... (Gast)


Lesenswert?

Da alle 3 WR auf eine verschiedene Phasen angeschlossen werden ist 5x2,5 
OK. 5x6 ist ideal.

ÜSS solltest du vor dem WR installieren(aufjedenfall vor Einspeisung).

Es ist besser den LS (die Einspeisung) direkt nach EVU Zähler zu 
installieren damit SLS nicht durcheinander kommt. Hätte aber da noch ein 
bisschen Platz noch oben frei gelassen für Smart Meter. Wenn der keine 
Wandlermessung hat muss Smart Meter direkt nach EVU Zähler (u.d vor dem 
LS).
Wallbox kannst du überall ableiten 5x6 ist Standard für 11kW.


10 ist zu klein. Ich glaube das min. 16 erlaubt ist.

von dfIas (Gast)


Lesenswert?

Helge schrieb:
> Die Leitung würde ich wenigstens 5x6mm² legen, am besten was stabiles
> UV-festes wie Erdkabel E-YY-J. Manche Wechselrichter wollen niedrige
> Leitungsimpedanz oder spinnen rum.
Der Begriff Leitungsimpedanz steht für hochfrequente Eigenschaften, 
darum geht es sicher nicht. Meinst du die effektive Netzimpedanz, die 
der Inverter sieht?

von Helge (Gast)


Lesenswert?

dfIas schrieb:
> effektive Netzimpedanz

Ja. Häufig wird die bei zu schwachen Leitungen eben dadurch 
verschlechtert. Das könnte sich grad bei 3 WR mit gleichem N bemerkbar 
machen.

Heinz R. schrieb:
> Würdet Ihr dann den ÜSS vor oder nach der Einspeisung PV setzen?
> Denke eigentlich ist es egal - der schließt eh nur gegen Erde kurz?

Wie gesagt. Auf die Leitung nach dem Zähler einen Lasttrenner mit 3 
Neozed wie vorgeschlagen. Dahinter Überspannungsableiter und LS (+FI) 
für die Wechselrichter. Dann brauchst im Vorzählerbereich erstmal nix 
tun.

Überspannungsschutz würde ich Typ 1 + 2 einbauen, dein rausgesuchter ist 
nur Typ 2.

von Jayden Bubblegum Blue (Gast)


Lesenswert?

Zumindest in AT: Überspannungsschutz muss AC- & DC-seitig eingebaut 
werden. Wo/wann Typ 1/2 eingebaut wird hängt zB vom Blitzschutz ab 
(vorhanden?, Trennungsabstand eingehalten?), aber auch wo der WR und der 
Zähler installiert sind.

@TO: Der Elektriker soll Dir einen normgerechten Plan geben.

Heinz R. schrieb:
> Es ist leider mittlerweile im Leben eher so das man den Elektrikern
> erklären und helfen muss wie neue Technologien funktionieren

Vll länger einen Elektriker suchen?

Ansonsten gibt's vll so eine Art App-Note von OBO oder Dehn...

von Jörg S. (joerg-s)


Lesenswert?

Jayden Bubblegum Blue schrieb:
> Zumindest in AT: Überspannungsschutz muss AC- & DC-seitig eingebaut
> werden.
Bei Micro-WR auf dem Dach wird es nix mit DC Überspannungsschutz.
In Deutschland ist DC-Überspannungsschutz nicht mehr Pflicht. Nur bei 
vorhandenem Blitzschutz.

> Vll länger einen Elektriker suchen?
Ich denke er kann froh sein das er einen gefunden hat. Zudem noch einen 
der "nur unterschreiben" will. Würde ich mir auch wünschen.

von Jayden Bubblegum Blue (Gast)


Lesenswert?

Jörg S. schrieb:
> Bei Micro-WR auf dem Dach wird es nix mit DC Überspannungsschutz.
> In Deutschland ist DC-Überspannungsschutz nicht mehr Pflicht. Nur bei
> vorhandenem Blitzschutz.

Hab vorher nur den ersten Post gelesen (3ph WR) und dann erst am 
Schluss... 😉

von Timo N. (tnn85)


Lesenswert?

Poste doch mal deine TAB von deinem Netzbetreiber. Dann sieht man was 
der verlangt.
Bei mir musste vor Zähler ein SLS eingebaut werden (Größe nach Vorgabe 
von EVU), ein AC-Überspannungsschutz Typ 1 + 2 (DSH TNS 255) und im AAR 
(oberer Anschlussraum) ein 32A LSS für die 21 kWpeak Anlage zum WR. 
Zwischen WR und Modulen wurde außerdem ein DC-Überspannungsschutz 
eingebaut, der aber bei Modulwechselrichtern so ja gar nicht verbaut 
werden kann. Wie das da gelöst ist?

Beim AC-Überspannungsschutz sollte man den allderings einerseits an 
PE/PEN anschließen und andererseits zusätzlich noch an die 
Potentialausgleichschiene  der Erdungsanlage des Hauses. Das wird im 
oberen Anschlussraum schwer möglich sein. Ob das Vorgabe ist?

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Timo N. schrieb:
> Poste doch mal deine TAB von deinem Netzbetreiber. Dann sieht man was
> der verlangt.

Der verlangt eben gar nichts - es ist hja alles schon da - incl. 
2Richtungszähler

Den 2Richtungszähler hat er von sich aus installiert - er kann jetzt 
wohl schlecht einen anderen fordern?

Aber oben hatte ich schon ein Bild / Auszug aus den TAB

Ich könnte die PV-Anlage einfach an vorhandene Reserve-Sicherungen C16 
incl FI anschließen - funktioniert - Eli ist auch zufrieden
Die Frage nur ob man was besser machen kann oder sollte

Viele Grüße

von Timo N. (tnn85)


Lesenswert?

Naja dein Auszug beschreibt ja nur den Fall, dass ein vorhandener 
Bezugszähler gegen eine Zweirichtungszähler getauscht wird. Dafür kann 
der Zählerplatz weiter verwendet werden. Du planst ja aber den Anschluss 
einer PV-Anlage (Erzeugungsanlage (Dauerstrombelastung)). Da könnten die 
Bedingungen anders aussehen (siehe Abschnitt 7.4.2 deiner TAB).


Außerdem weiß ich ich nicht ob dein WR überhaupt einen FI braucht. Bei 
meinem steht in der Anleitung drin, wenn es die nationalen Standards 
vorschreiben und dann kann eventuell eine Typ A mit 100mA 
Auslöseverhalten genommen werden. Eventuell ist aber auch ein Typ B oder 
ähnliches für Frequenzumrichter notwendig, sonst kann man den FI gleich 
weglassen, wenn der Typ A immer auslöst oder eben im Ernstfall gar nicht 
auslösen kann (Stichwort: Gleichfehlerstrom). Ich meine bei fest 
angeschlossenen Geräten braucht man in DE keinen FI. Nur bei 
Steckdosenstromkreisen und eventuell für Saunen oder sowas.

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Hallo Timo,

Du hast vollkommen Recht mit Punkt 7.4.2 - nur - nachdem sie mir jetzt 
die Wallbox mit 11kW genehmigen mussten - der Solar-WR  kann max 6kW - 
entgegengesetzt der Wallbox - da mache ich mir wenig Sorgen

Ich wollte hier den Zählertausch nicht - hat die ENbW von sich aus 
unternommen - da können sie mir jetzt wohl kaum noch mit irgend was 
ankommen?

Viele Grüße

von Timo N. (tnn85)


Lesenswert?

Wahrscheinlichkeit ist gering. Der Zähler gehört aber dem Netzbetreiber. 
Bei dir scheinbar die EnBW. Wenn die einen Zählertausch wollen, dann 
musst du das akzeptieren.
Ich sehe gute Chancen, dass nichts geschehen wird.
Warum du keinen Zählertausch wolltest, erschließt sich mir nicht. Den 
neuen kann man ja besser ablesen und man hat mehr Informationen. Einzig 
wenn man die Absicht hatte, den alten (Ferraris-Zähler)? rückwärtslaufen 
zu lassen, was illegal ist, wäre es natürlich nicht vorteilhaft.

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Timo N. schrieb:
> Warum du keinen Zählertausch wolltest, erschließt sich mir nicht.

Nein, so wafr es nicht gemeint

Hätte ich noch einen Ferraris-Zähler - würde Solar aufrüsten - dann 
müsste ich ja einen neuen Zähler bekommen - verbunden mit evtl. Theater 
wegen SLS, ÜSS

Aber da die den von sich aus nachgerüstet haben - er ist ja jetzt schon 
da, wüsste keinen Grund was die jetzt noch fordern könnten

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.