Forum: Offtopic Set Temperatur Solarthermie Pufferspeicher


von Chr. M. (snowfly)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo Forum,

hier gibt es doch auch Leute die sich mit Heiztechnik auskennen.

Da mein Heizungsmensch mit allem was kein Öl verbrennt eher nicht so 
begabt ist habe ich die Steuerung meine Solarthermie selbst getauscht 
und frage mich nun wie die optimale Einstellung ist.

Wie hoch kann ich die Maximaltemperatur in dem Pufferspeicher setzen?(T3 
Max)

Die Anlage sieht so aus wie auf dem Schema im Foto.
Derzeit ist die Maximaltemperatur auf 74° gestellt,
jedes Grad mehr wäre gespartes Öl aber irgendwann ist es wohl zu hoch.

EDIT: das Wasser hier ist sehr Hart.

: Bearbeitet durch User
von Stefan B. (stefan_b278)


Lesenswert?

Wie groß sind die Speicher jeweils?
Stimmt die Grafik wirklich? Also rechts ist keine Heizschlange drin? 
Kann ich gar nicht glauben.. Wo ist Heizungswasser und wo Trinkwasser?

Und die Pumpenverrohrung P2 ist merkwürdig.

von Chr. M. (snowfly)


Lesenswert?

Die Solarthermie wurde nachgerüstet.
Also war vorher schon die rechte Seite vorhanden
mit 300l(?)Speicher und die linke Seite kam dazu mit
nochmal ca. 300l Speicher.
(Daten habe ich gerade nicht zur Hand wenn genauere Werte eine Rolle 
spielen kann ich nachsehen)

Stimmt, der P2 Kreislauf sieht falsch aus.
Es wird aber von P2 das heisse Wasser richtung T4 gepumpt.
(Das Schema ist aus der Steuerung kopiert)

EDIT: Die rechte Seite ist ein Vissmann Öl-Brenner für Heizung und 
Warmwasser die schon vor der Solarthermie vorhanden war.

EDIT2: wenn P2 läuft hört man es Plätschern, daher gehe ich davon aus 
der P2 Kreislauf ist Warmwasser.
Heizkreislauf ist aber auch in dem rechten Kessel.

: Bearbeitet durch User
von Stefan T. (stefan_t741)


Lesenswert?

Chr. M. schrieb:
> Stimmt, der P2 Kreislauf sieht falsch aus.
> Es wird aber von P2 das heisse Wasser richtung T4 gepumpt.

Schau dir das bitte nochmal an. Die Flußrichtung von Pumpe P2 ist auf 
deinem Schema zumindest in Richtung Puffer links unten eingezeichnet.
Die Hydraulik ist zumindest merkwürdig gezeichnet bzw. braucht noch ein 
paar Erklärungen.

von Chr. M. (snowfly)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Was kann ich noch erläutern?

vielleicht helfen Fotos.

Für mich sieht es so aus als ob vom Solarkessel
auf der Warmen Seite die P2 hängt und Brauchwasser
in Kessel T4(Vissmann) Pumpt wen Delta-T > x°C

Pumprichtung der P2 (rot) ist von links nach rechts.

Das Schema-Bild ist ein Preset der Steuerung(ecoSOL)
https://www.solar-more.de/mediafiles/manuals/ecoSOL301%20DEU.pdf


Auf den Labels der Vissmann steht:
Vissmann Öl-Gas Heizkessel 18kW 70l
Vissmann Speicher-Wassererwärmer 200l

: Bearbeitet durch User
von Stefan T. (stefan_t741)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Also sieht deine Anlage etwa so aus:

Die bestehende Kesselanlage ist im Prinzip unverändert: Kessel, 
gemischter Heizkreis, untenliegender Warmwasserspeicher.
Der Solarertrag wird durch Umschichten aus dem Solarpuffer in den Kessel 
weitergeleitet.
Differenztemperaturregler 1 schaltet über Fühler T1 und T2 die 
Solarpumpe P1. Differenztemperaturregler 2 schaltet über Fühler T3 und 
T4 die Pumpe P2.

Notier doch mal die vorhandenen Einstellungen vom Regler.

von Stefan B. (stefan_b278)


Lesenswert?

Ne, die Pumpe P2 fördert vom Pufferspeicher T3 direkt zum Kessel auf T4.
Mach nochmal ein Bild vom hinteren Teil des Kessels, da wo die Rohre vom 
Pufferspeicher enden. Aber bitte nicht mit 2 MB.

Warum liegt da eine Solarstation auf dem Puffer?

: Bearbeitet durch User
von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

wofür sollen die 2 Boiler hintereinander gut sein?

von Chr. M. (snowfly)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Ich habe versucht es zu Fotografieren, ist alles ein wenig eng.

Die Settings siehe Bilder, ich hoffe man erkennt die wesentlichen 
Parameter.

Die übrige Solarstation liegt da weil, als ich das übernommen habe war 
die Anlage leer und 4 Schraubverbindungen waren undicht.
Zuerst hatte ich den Plan eine neue Station einzubauen aber am Ende habe 
ich doch die alte ausgebaut, saubergemacht, neu eingehanft und frisch 
befüllt.

(Heizungsmonteur hat in der Vergangenheit schon 2 mal gereinigt, an den 
Gewinden gefummelt und neu befüllt - jedesmal ~600€ und wollte das 
einfach nochmal machen)

Vielen Dank für die Hilfe aber schonmal. :)

@heijz : ein Speicher war schon vorhanden aber ohne Wärmetauscher für 
die ST und zu wenig Speicher.

Diese Art der Installation habe ich aber bei neu errichteten 
Heizungen(+neuer Solarthermie gleichzeitig) auch schon gesehen und mich 
gewundert.
Gibt es das nicht kombiniert in einem Kessel und integrierter Steuerung?


EDIT: Die beiden glänzenden Leitungen in der mitte von rückseite_oben 
sind von der Solarthermie.

: Bearbeitet durch User
von Lothar J. (black-bird)


Lesenswert?

Wir haben einen einzeigen Pufferspeicher mit 800l, der enthält 
"Heizungswasser". Die Solarthermie-Anlage geht über eine Rohrschlange 
rein und raus, das Brauchwasser ebenfalls (von unten nach oben - ist wie 
beim Durchlauferhitzer).

Ebenso der wasserführende Kamin, jedoch ohne Rohrschlange.

Der Gaskessel pumpt ebenfalls seine Wärme rein, für ihn ist der 
Pufferspeicher der (alte) Brauchwasserspeicher, den er immer auf 46°C 
hoch heizt (falls die Sonne nicht scheint und kein Holz verfeuert wird).

Den Heizungsvorlauf samt Pumpe bedient der Gaskessel immer noch, der 
Rücklauf geht jedoch immer durch den Pufferspeicher (die 
Rücklauftemperatur misst der Gaskessel aber vor dem Pufferspeicher).

Auf die richtige Abstimmung der Komponenten untereinander kommt es an, 
damit das auch funktioniert.
800l sind für einen 2-Personenhaushalt gut, kombiniert mit einem Kamin, 
der ca. 5kW liefern kann und 10qm Vakuumröhren-Kollektor.
Der Gaskessel könnte 14kW liefern, aber das wird nicht mehr benötigt, da 
es ja inzwischen weitere Wärmelieferanten gibt.

Der Gaskessel könnte zukünftig bei Bedarf durch eine 
Luft-Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise (mit ca. 6 bis 9kW 
Heizleistung)ersetzt werden.

Nur mal so als Beispiel, wie es schon seit vielen Jahren problemlos 
funktioniert.  5 Sommer-Monate im Jahr ist der Gaskessel ausgeschaltet.

Blackbird

von DANIEL D. (Gast)


Lesenswert?

Lothar J. schrieb:
> Nur mal so als Beispiel, wie es schon seit vielen Jahren problemlos
> funktioniert.  5 Sommer-Monate im Jahr ist der Gaskessel ausgeschaltet.

Wie kommt es dass es nur fünf Monate sind? Ich hätte jetzt mehr 
erwartet, habt ihr so einen großen Brauchwasserbedarf?

von Chr. M. (snowfly)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Lothar J. schrieb:
> Nur mal so als Beispiel, wie es schon seit vielen Jahren problemlos
> funktioniert.  5 Sommer-Monate im Jahr ist der Gaskessel ausgeschaltet.

So ähnlich habe ich mir das vorgestellt.
Ein Bekannter hat letztes Jahr seine Heizung im EFH erneuert
und in allen 3 Angeboten war ein RESOL Delta-T Regler und ein extra 
Kessel mit Wärmetauscher.
Unsere lokalen Heizungsdealer wollen von so neumodischen Zeugs scheinbar 
nichts wissen. :(



Bei meinen Einstellungen von oben:
Es kann auch sein dass alles völlig falsch ist.
Ich habe das eingestellt unter der Annahme dass P2 eigentlich nichts 
anderes macht als der Öl-Brenner(die Temperatur in T4 zu erhöhen) und an 
die Einstellungen für den Kühlmittelkreislauf habe ich mich rangetastet 
so dass die Pumpe P1 möglichst gleichmässig läuft.

Bei den Maximaltemperaturen weiss ich aber nicht wie hoch ich gehen kann 
ohne dass es negative Begleiterscheinungen gibt.


Bild: so sah der Temperaturverlauf an 2 Beispieltagen letzten Sommer 
aus.
Hab gerade gesehen bei Kessel oben und unten sind die Beschriftungen 
verdreht.

: Bearbeitet durch User
von Lothar J. (black-bird)


Lesenswert?

DANIEL D. schrieb:
> Lothar J. schrieb:
>> Nur mal so als Beispiel, wie es schon seit vielen Jahren problemlos
>> funktioniert.  5 Sommer-Monate im Jahr ist der Gaskessel ausgeschaltet.
>
> Wie kommt es dass es nur fünf Monate sind? Ich hätte jetzt mehr
> erwartet, habt ihr so einen großen Brauchwasserbedarf?

Der Pufferspeicher hält nur 2 bis 3 Tage ohne Nachheizen die Wärme (9 
Grad Verlust in 24h). Im Frühjahr und im Herbst gibt es nicht genug 
Sonne. Und ab und zu braucht es auch die Heizung, wie eben jetzt im 
April.

Die Solarthermie-Anlage ist nur zur Heizungsunterstützung da, in den 
Übergangsmonaten ist die Wärmeerzeugung ein Mix aus Sonne, Holz und Gas, 
je nach Wetter. Mit genügend Holzfeuerung im Kamin kann ich die 5 
Sommermonate auf 6 bis 8 Monate verlängern, in denen der Gaskessel 
ausgeschaltet ist.

Ja, warmes Brauchwasser wird auch für die Waschmaschine und den 
Geschirrspüler verwendet, beide haben einen zusätzlichen 
Heißwasseranschluß. Spart Strom.

Die Solarthermie-Anlage könnte noch erweitert werden um ein paar 
Quadratmeter. Bisher hat sie sich nur einmal im Sommer abgeschaltet - 
das "Gleichgewicht" aus 800l-Pufferspeicher, 2-Personenhaushalt und 10qm 
Vakuumröhren-Kollektor hat sich bewährt.

Wärmedämmung würde auch noch die "gas-freie" Zeit verlängern.
Wir haben ein Flachdach, ist zwar gedämmt, reicht aber doch nicht ganz. 
Die meiste Wärme geht über das Dach weg, nicht über Wände und Fenster.


Blackbird

: Bearbeitet durch User
von Lothar J. (black-bird)


Lesenswert?

Chr. M. schrieb:
> Bild: so sah der Temperaturverlauf an 2 Beispieltagen letzten Sommer
> aus.
> Hab gerade gesehen bei Kessel oben und unten sind die Beschriftungen
> verdreht.

Zu den Daten kann ich nichts sagen, ich blicke bei Deiner Anlage immer 
noch nicht durch.

Mir war es wichtig, dass die Anlage steuerungstechnisch so einfach wie 
möglich ist und möglichst viel dezentral gesteuert/geregelt wird. Bei 
einem Ausfall eines Einzelsystems sollten die anderen Systeme weiterhin 
funktionieren und weiterhin Warmwasser und Heizung garantieren, auch 
wenn es in der Menge eingeschränkt ist.

Gaskessel, Kamin und Solarthermie-Anlage haben jeweils ihre eigene 
unabhängige Steuerung, die bei einer (einstellbaren) Temperaturdifferenz 
Wärme in den Pufferspeicher laden. Nur der Gaskessel hat "zusätzlich" 
die Aufgabe, den Pufferspeicher immer auf die (von mir gewählten) 46°C 
aufzuheizen. Auch die Rohrleitungen sind so gebaut, dass jedes System 
gewechselt/aus- und umgebaut werden kann, ohne das Gesamtsystem lahm 
zullegen. Da der Pufferspeicher noch genügend freie Anschlüsse hat, 
könnten noch weitere Wärmelieferanten angeschlossen werden, eine 
Wärmepumpe z. B.

Im Sommer ist die Temperatur des Pufferspeicher immer über 50°C, 
meistens eher so bei 70 bis 80°C.

Blackbird

: Bearbeitet durch User
von Chr. M. (snowfly)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Lothar J. schrieb:
> ich blicke bei Deiner Anlage immer
> noch nicht durch.

Ich habe nochmal nachgesehen und eine Zeichnung gemacht.
evtl. kann das was klären.

Bei der Steuerung denke ich mir:
Bei einer kombinierten Steuerung lassen sich 20% mehr rausholen
wenn alles aufeinander abgestimmt ist.

von Lothar J. (black-bird)


Lesenswert?

Trägt denn Deine Solarthermie-Anlage auch zur Heizungsunterstützung bei? 
Nach dem Bild zu urteilen, heizt sie doch nur den Brauchwasserspeicher?

Die Ölheizung hat doch für Brauchwasserspeicher-Kreislauf und 
Heiungskreislauf getrennte Pumpen?

Blackbird

von Chr. M. (snowfly)


Lesenswert?

Brauchwasserkreislauf gibt es nicht.

Das Haus ist aus den 40ern.

> Nach dem Bild zu urteilen, heizt sie doch nur den Brauchwasserspeicher?
Gute Frage, an den verbindungen Puffer-Brenner-Speicher sind keine 
Ventile
und die Pumpe steuert die Vissmann.

: Bearbeitet durch User
von Lothar J. (black-bird)


Lesenswert?

Der Wasserkreislauf, der in den Brauchwasserspeicher geht, enthält doch 
nur Heizungswasser, das gleiche Wasser, was auch im Heizungskreislauf 
ist. Bewegt wird es jedoch nur von der extra Pumpe in der Ölheizung, nur 
dann, wenn der Brauchwasserspeicher aufgeheizt werden muss.

Die Solarthermie-Pumpe drückt warmes (Heizungs-)Wasser in das T-Stück 
(*). Die Pumpe in der Ölheizung verhindert aber den Rückfluss 
(hoffentlich) und das warme Wasser geht in den Brauchwasserspeicher.

Könnte das so funktionieren?

(*) Da müssen aber noch irgendwo mehrere Temperaturfühler sein und 
irgendeine Art von Steuerung, die erkennt, wann es sich lohnt, 
Solarthermie-Wärme in den Brauchwasserspeicher zu laden.


Blackbird

von Chr. M. (snowfly)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Lothar J. schrieb:
> (*) Da müssen aber noch irgendwo mehrere Temperaturfühler sein und
> irgendeine Art von Steuerung, die erkennt, wann es sich lohnt,
> Solarthermie-Wärme in den Brauchwasserspeicher zu laden.

Das übernimmt der Delta-T Regler in der Solarsteuerung mittels Pumpe2.

von Stefan T. (stefan_t741)


Lesenswert?

Lothar J. schrieb:
> Trägt denn Deine Solarthermie-Anlage auch zur Heizungsunterstützung bei?

Ja, aber nicht besonders gut. Es wird Wärme vom Solarpuffer zum Kessel 
umgeschichtet, wenn ein DeltaT überschritten ist. Die heizungsseitige 
Installation selber wurde ja nicht angerührt, lediglich die solare 
Erweiterung an die freien Stutzen vom Kessel angeschlossen. Quick and 
dirty.
Interessant ist, ob oder wie eine Abschaltung der Nachheizung bei 
Solarertrag realisiert wird.

von Chr. M. (snowfly)


Lesenswert?

Und Niemand hat eine Antwort darauf welche Maximaltemperatur für T3 
jetzt gut ist?

von Lothar J. (black-bird)


Lesenswert?

Bei mir sind es 95°C, dann schaltet die Steuerung ab.

Blackbird

von Stefan B. (stefan_b278)


Lesenswert?

Da würde ich maximal auf 85 oder 90 gehen, sonst löst noch der STB vom 
Kessel aus.

Was anderes: Ist am Pufferspeicher ein Sicherheitsventil? Wenn du die 
zwei roten Kugelhähne hinten zumachst und die Sonne scheint platzt der 
Pufferspeicher :-)

von Achim H. (pluto25)


Lesenswert?

Wie warm wird es denn? Bei mir ist gar keine Abschaltung vorgesehen.

von Chr. M. (snowfly)


Lesenswert?

Stefan T. schrieb:
> Interessant ist, ob oder wie eine Abschaltung der Nachheizung bei
> Solarertrag realisiert wird.
Wenn du damit meinst dass der Öl Brenner nicht anspringt wenn
dann nein. Die Vissmann weiss nichts von Solarthermie.

Stefan B. schrieb:
> Was anderes: Ist am Pufferspeicher ein Sicherheitsventil? Wenn du die
> zwei roten Kugelhähne hinten zumachst und die Sonne scheint platzt der
> Pufferspeicher :-)
Ähhh... :) besser nicht zumachen und die Pumpen laufen lassen..

A. H. schrieb:
> Wie warm wird es denn? Bei mir ist gar keine Abschaltung vorgesehen.
bei 92° T3 sollte Schluss sein und bei 140° Kollektortemp. fängt der 
Alarm an.
Laut meinen Aufzeichnungen erreicht T3 aber nur max 80°(der rote Graph 
in dem Bild oben)

Lothar J. schrieb:
> Bei mir sind es 95°C, dann schaltet die Steuerung ab.
Das ist ja der Punkt, ich kann das einstellen und das Misstrauen zum 
Heizungsmensch ist gross.

Aber Danke euch allen für die Hilfe. :)

von Stefan T. (stefan_t741)


Lesenswert?

Stefan B. schrieb:
> Da würde ich maximal auf 85 oder 90 gehen, sonst löst noch der STB vom
> Kessel aus.

Der STB löst werksseitig bei 110 Grad aus. Der wäre manuell zu 
entriegeln. Der Kesselregler interessiert nicht, der schaltet bei 
unterschreiten der 75 Grad wieder ein.
Von daher spricht nichts, den Solarpuffer auf 90 Grad aufheizen zu 
lassen, zumal ja noch eine Schaltdifferenz zwischen Solarpuffer und 
Heizkessel aktiv ist.
Wenn der TO bitte wie weiter oben geschrieben die Einstellungen des 
Solarreglers veröffentlichen könnte?

von Chr. M. (snowfly)


Lesenswert?

Stefan T. schrieb:
> Wenn der TO bitte wie weiter oben geschrieben die Einstellungen des
> Solarreglers veröffentlichen könnte?

Hab ich doch.
Die beiden Screenshots oben.

von Stefan T. (stefan_t741)


Lesenswert?

Sorry, hab ich übersehen.
Die Bezeichnungen im Screenshot und der Anleitungen differieren etwas, 
aber es sieht doch plausibel aus.
- Solarpumpe ein, wenn deltaT über 15K
- Solarpumpe aus, wenn deltaT unter 5K
- min Kollektortemp 51 Grad
- max Kollektortemp für Abbruch Ladung 140 Grad (Stagnation/Luft im 
Solarkreis)
- Pumpe min Drehzahl 15% ist evtl. etwas kritisch, ich hätte den Wert 
etwas höher gesetzt, z.B. 30%. Im Alter, wenn der C in der Pumpe 
nachlässt, kann es sein, daß die Pumpe nicht mehr genug Drehmoment hat 
und stehen bleibt. Die Solarpumpe auf Stufe 3 stehen lassen, wenn du die 
Drehzahlregelung aktiviert hast. Aber versuchen kannst du es auf jeden 
Fall.
- max. Puffertemp. 92 Grad. Mehr macht m.M. wenig Sinn, deine 
Abstrahlverluste vom Puffer steigen ja mit höherer Temperatur ebenfalls.
- 10K deltaT für die Umschichtung in den Heizkessel.
Ist o.T., aber du hättest anderweitig noch Einsparpotential: Dir 
Heizkreispumpe ist was ich auf dem Foto gesehen habe ne alte stufige 
Biral. Ne Hocheffizienzpumpe wäre in etwa 3 Jahren durch die 
Stromersparnis bezahlt, danach geht's ins Plus. Bei der Solar-, Umlade-, 
und Boilerladepumpe eher weniger interessant, da die nur relativ geringe 
Betriebsstunden übers Jahr haben.

von Chr. M. (snowfly)


Lesenswert?

Stefan T. schrieb:
> aber es sieht doch plausibel aus.

Cool, danke für die Rückmeldung.
Ich bin ein paar Tage zu verschiedenen Jahreszeiten davor gesessen und
habe optimiert. So das es (in meinen Augen)geschmeidig läuft.

Laut meinen Aufzeihnungen hat der Puffer oben bisher max ~80°
erreicht, ich glaub ich werd noch ein bisschen nach oben probieren im 
Sommer.

Den Pumpentausch habe ich schon überlegt.
Das würde ich aber machen lassen und schon lohnt es sich nicht mehr. :(
Muss warten bis es einen Anlass gibt.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.