Forum: Haus & Smart Home 32A Schutzschalter = Wohnung kann nur 32A Strom hergeben?


von Stromzähler (Gast)


Lesenswert?

Ich habe in Ungarn mehrere Wohnungen besichtigt. Wenn ich mir die 
Sicherungskasten anschaue, sind oben mehrere 16A Sicherungen (11 Stück) 
und ein 32A Schutzschalter. Bedeutet das, dass die ganze Wohnung nur 32A 
(32x230V= 7360 Watt) belastet werden kann? Weil ich brauche 20000 Watt 
Dauerstrom für meine Kryptominer.

: Verschoben durch Moderator
von Thomas V. (tomv)


Lesenswert?

Dann schalte doch einfach mehrere Wohnungen parallel!

von PC-Freak (Gast)


Lesenswert?

Stromzähler schrieb:
> 32A Schutzschalter

Was meinst Du damit? - Den FI?
Wenn da 3 Phasen sind, dann sind das schon mal 3*32 Amp. Wobei der FI 
nicht bei 32 Amp. abschaltet, sondern er kann je Phase 32 Amp. schalten.
Ausschlaggebend ist die Vorsicherung. Mal im Keller schauen. Die wird 
vermutlich nur 3 x 25 Amp. sein.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Nimm einfach Trollstrom.

von TomH (Gast)


Lesenswert?

Von Vattenfall.

von Andreas (Gast)


Lesenswert?

Für soetwas ist ein Industriegebäude besser geeignet.

von Christian M. (likeme)


Lesenswert?

Thomas V. schrieb:
> Dann schalte doch einfach mehrere Wohnungen parallel!

Geil:-)

von Christian M. (likeme)


Lesenswert?

die ganze Wohnung nur 32A
(32x230V= 7360 Watt) belastet werden kann? Weil ich...

Es sind 32x400x3 = 38kW...

..... und jetzt erzähl mir nicht das dort eine einzelne Phase mit 32A 
Sicherung verbaut ist....

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Christian M. schrieb:
> Es sind 32x400x3 = 38kW...

Autsch.

Verkettungsfaktor vergessen, Grundlagen der Elektrotechnik verpennt.

von Erich (Gast)


Lesenswert?

Du könntest auch einfach die "Amper" hoch skillen

von Andrew T. (marsufant)


Lesenswert?

Stromzähler schrieb:
> Weil ich brauche 20000 Watt
> Dauerstrom für meine Kryptominer.

Tja, vielleicht derartige Wünsche dem Makler mitteilen:
Schreinerei, Auto-Werkstatt, Industriebetrieb, etc suchen -- gibt's auch 
in Ungarn viel Leerstand.
Das ähnliche Problem haben Menschen die viele Kilowatt brauchen damit 
die heimische Heilpflanzen-Plantage genug Licht hat.
Eigenbedarf halt .-)

von Schlaumaier (Gast)


Lesenswert?

Christian M. schrieb:
> ..... und jetzt erzähl mir nicht das dort eine einzelne Phase mit 32A
> Sicherung verbaut ist....

Ist nicht ungewöhnlich wenn man NACHTSPEICHERHEIZUNG hat.

Bei mir hing die ganze Nachtspeicherheizung damals an einer Sicherung. 
Als mal das Umschaltrelais (Warmwasser + Laden gleichzeitig ging nicht) 
durch knallte war die Sicherung gleich mit Geschichte. Und da war nur 
ein Kabel angeschlossen.

Aber ich bin mir zu 90% Sicher das das NUR 24 A. waren.

von Nautilus (Gast)


Lesenswert?

Christian M. schrieb:
> ..... und jetzt erzähl mir nicht das dort eine einzelne Phase mit 32A
> Sicherung verbaut ist....

Sowas gibt es sogar in Deutschland. Wegen Bestandsschutz aus alten 
Zeiten.

von Andre G. (andgst01)


Lesenswert?

Erich schrieb:
> Du könntest auch einfach die "Amper" hoch skillen

In Ungarn?

Das wird sehr aufwändig den Fluss dahin umzuleiten ...

;-)

: Bearbeitet durch User
von Georg (Gast)


Lesenswert?

Andre G. schrieb:
> Das wird sehr aufwändig den Fluss dahin umzuleiten ...

Wozu, das Wasser der Amper kommt doch eh nach Ungarn.

Georg

von Andre G. (andgst01)


Lesenswert?

Georg schrieb:
> Andre G. schrieb:
>> Das wird sehr aufwändig den Fluss dahin umzuleiten ...
>
> Wozu, das Wasser der Amper kommt doch eh nach Ungarn.
>
> Georg

Dann braucht man einen "Amper-Filter" um nur den Amper-Anteil 
rauszufiltern

;-)

von Manfred (Gast)


Lesenswert?

Christian M. schrieb:
> ..... und jetzt erzähl mir nicht das dort eine einzelne Phase mit 32A
> Sicherung verbaut ist....

Genau so war das 1993 in dem Haus, was ich gekauft habe.

Es lag schon 3x63A im Hausanschluß, aber nur eine 32A drin.
Ursprünglich wurde es mal per Freileitung versorgt, mehr als eine Phase 
gab die Altelektrik halt nicht her.

Schlaumaier schrieb:
>> eine einzelne Phase mit 32A Sicherung verbaut ist....
> Ist nicht ungewöhnlich wenn man NACHTSPEICHERHEIZUNG hat.

Hahaha, vielleicht für ein 25m2-Wohnklo. Richtige Wohnungen haben die 
Kollegen schon um 1970 mit deutlich mehr und Drehstrom installiert, da 
war Nachtspeicherheizung mit Fernwirkanlage groß in Mode.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.