Moin, wir benutzen auf der Arbeit zum Absichern von Motoren sogenannte "Motus" von der Firma Wöhner, welche die Motorsteuerung sowie einen Überlast- und Kurzschlussschutz beinhalten, wodurch man sich Motorschutzschalter ersparen kann. Einer von denen zeigt eine Fehlermeldung an, dass er eine Unterspannung im Steuerstromkreis hat. Das Seltsame ist, dass wenn man an den Klemmen misst, er ganz normal 24V anliegen hat, nur das Gerät selbst beschwert sich, dass es an der 24V-Versorgung für die Steuerung weniger als 20V hätte. Weiß jemand woran so etwas liegen könnte?
:
Verschoben durch Moderator
Helge schrieb: > aufmachen und kalte Lötstelle suchen? Eher ausbauen, neues einbauen und reklamieren. Könnte teuer werden wenn an der anlage mal was ist und raus kommt das da einer an einem Schutzgerät rumgelötet hat :)
Hi, habt ihr mit einem Oszi geschaut, ob es nicht vielleicht Spannungsspitzen nach unten gibt? Wir haben auch einen Kunden der sich über die Überrspannungserkennung etwas beschwert hat, bis herauskam, dass auf den 24V immer wieder mal über 36V waren. Gruß Daniel
:
Bearbeitet durch User