Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Asymetric Load bei einem Wechselrichter


von Horst J. (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

bei einem einphasigen Wechselrichter finde ich im Datenblatt die Spalte 
Asymetric Load = halbe Nennleistung.

Eine unsymmetrische Last kenne ich nur bei Drehstrom.
Wie kann eine einzige Phase unsymetrisch belastet werden?

Horst

von lukas85 (Gast)


Lesenswert?

Wenn nur die positive oder nur die negative Halbwelle von der Last 
aufgenommen wird.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Einweggleichrichtung

von Transputer (Gast)


Lesenswert?

z.B. wird bei manchen Föhns in der ersten Stufe eine Diode zugeschaltet. 
Der Wechselrichter sieht dann nur bei einer Halbwelle die Last. Hatte 
bei mir diesbezüglich ein Problem, da der Wechselrichter dann immer mit 
der Meldung "DC-Anteil zu hoch" abgeschaltet hat. Bis dann der Übeltäter 
gefunden war ...

von Horst J. (Gast)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> Einweggleichrichtung

OK, wieder was gelernt. Vielen Dank an alle.