Forum: Haus & Smart Home 4-poliges Drehstromkabel: PE, N oder PEN?


von Dave (Gast)


Lesenswert?

Ich habe im Haus ein altes 4-poliges Drehstromkabel. Die drei Phasen 
lassen sich ja leicht identifizieren, aber bei der letzten Leitung weiß 
ich nicht weiter. Ursprünglich muss es eine PEN-Leitung gewesen sein. 
Dann wurde der Verteilerkasten und ein großer Teil der Elektrik 
modernisiert. Wie kann ich nun diese Leitung identifizieren?

von Paul (Gast)


Lesenswert?

Ans andere Ende gehen und nachsehen, wo die Ader angeschlossen ist?
Bei solchen Fragen muß man die Qualifikation bezweifeln überhaupt 
Steckdosen zu benutzen.

von Oliver S. (phetty)


Lesenswert?

Durchlauferhitzer?

von Dave (Gast)


Lesenswert?

Paul schrieb:
> Ans andere Ende gehen und nachsehen, wo die Ader angeschlossen
> ist?
> Bei solchen Fragen muß man die Qualifikation bezweifeln überhaupt
> Steckdosen zu benutzen.

Dann müsste ich den Verteilerkasten auseinandernehmen. Die Kabel kommen 
von hinten aus der Wand und sind verdeckt.

von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite


Lesenswert?

Aber irgendwo wird das 2. Ende doch sein?
Oder der Anfang, falls dir das beim suchen hilft.

von J. V. (janvi)


Lesenswert?

4 polig ist es PEN, 5 polig PE + N. Viele machen aber den Fehler, die 
blaue Leitung bei 4 poligen Kabeln auf N anzuschliessen und dann kracht 
es böse weil da eine Phase drauf ist. Die Netzbetreiber wollen heute zum 
Anschluß von Unterverteilern immer 5 polige Leitungen sehen. Genauso wie 
es seit Langem ein No-Go ist Schuko Dosen nur 2 polig mit Brücke auf den 
Schutzleiter anzuschliessen.

: Bearbeitet durch User
von Max M. (jens2001)


Lesenswert?

J. V. schrieb:
> 4 polig ist es PEN

Nein! bei fremden instalationen kann man von garnichts ausgehen!!!

Kann auch 3L+PE (ohne N) sein,

von Dave (Gast)


Lesenswert?

Tilo R. schrieb:
> Aber irgendwo wird das 2. Ende doch sein?

Ja, hinterm Verteilerkasten.

von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite


Lesenswert?

Dave schrieb:
> Tilo R. schrieb:
>> Aber irgendwo wird das 2. Ende doch sein?
>
> Ja, hinterm Verteilerkasten.

Und da wächst dann der Strom?

Jetzt mal im Ernst: was ist das für eine Kabel? Ist das die Zuleitung zu 
deinem Verteiler, d.h. über die Leitung kommt der Strom rein?
Dann wird das andere Ende vermutlich am Hausanschlusskasten sein. Da 
kann ein Elektriker schauen, wie das angeschlossen ist.

Ist das ein Kabel, das irgendwohin geht? Dann würde ich im Haus oder 
Garage mal nach einer Unterverzeilung suchen.

von Dave (Gast)


Lesenswert?

Tilo R. schrieb:
> Dave schrieb:
>
>> Tilo R. schrieb:
>>
>>> Aber irgendwo wird das 2. Ende doch sein?
>>
>> Ja, hinterm Verteilerkasten.
>
> Und da wächst dann der Strom?
> Jetzt mal im Ernst: was ist das für eine Kabel? Ist das die Zuleitung zu
> deinem Verteiler, d.h. über die Leitung kommt der Strom rein?
> Dann wird das andere Ende vermutlich am Hausanschlusskasten sein. Da
> kann ein Elektriker schauen, wie das angeschlossen ist.
> Ist das ein Kabel, das irgendwohin geht? Dann würde ich im Haus oder
> Garage mal nach einer Unterverzeilung suchen.

Das Kabel kommt aus der Wand und ich vermute, da war mal eine Pumpe 
angeschlossen. Das andere Ende muss von hinten am Verteilerkasten 
ankommen, wo ich schlecht hinschauen kann.

von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite


Lesenswert?

Dave schrieb:
> Das Kabel kommt aus der Wand und ich vermute, da war mal eine Pumpe
> angeschlossen. Das andere Ende muss von hinten am Verteilerkasten
> ankommen, wo ich schlecht hinschauen kann.

Foto vom Verteilerkasten?

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Dave schrieb:
> Das Kabel kommt aus der Wand und ich vermute, da war mal eine Pumpe
> angeschlossen.

Dann geh von 3L+PE aus.

von Walter K. (walter_k488)


Lesenswert?

Dave schrieb:
>
> Das Kabel kommt aus der Wand und ich vermute, da war mal eine Pumpe
> angeschlossen. Das andere Ende muss von hinten am Verteilerkasten
> ankommen, wo ich schlecht hinschauen kann.

Warum schreibst Du das nicht gleich zu
Anfang?
Wenn da ein Drehstrommotor für ne Pumpe oder was auch immer 
angeschlossen war … was faselst Du dann von PEN ?

Schau Dir mal das Klemmbrett eines 400V 3phasen Drehstrommotors an und 
such da mal N oder PEN ;-)

von Dave (Gast)


Lesenswert?

Das mit dem Klemmbrett wusste ich noch nicht. Aber was auf dem 
Klemmbrett steht muss der Elektriker vor Jahrzehnten nicht unbedingt 
beachtet haben. Damals ist man ja noch viel effizienter mit dem Material 
umgegangen als Heute und Normen wurden nicht so streng ausgelegt. Da hat 
sich der schlaue Mann vielleicht gedacht, PE hab ich an der 
Wasserleitung und N brauchen wir hier vielleicht mal später...

Mal anders gefragt, abgesehen von Vermutungen aufstellen und 
auseinanderbauen kann ich nix machen? Nachmessen mit irgendeinem Trick 
ist nicht möglich?

von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite


Lesenswert?

Bestand hat allerhand.
Messungen oder Fotos, alles andere ist raten.

von Sven L. (sven_rvbg)


Lesenswert?

Dave schrieb:
> Mal anders gefragt, abgesehen von Vermutungen aufstellen und
> auseinanderbauen kann ich nix machen? Nachmessen mit irgendeinem Trick
> ist nicht möglich?
Hier vermuten alle, weil Du keine Bilder lieferst.

Ob ein Leiter nun N oder PE oder PEN ist, wird man in einer normalen 
Installation durch eine Messung nicht herausfinden, da irgendwo alles 
miteinander verbunden ist.

Am Ende wird das aber eine Aufgabe für eine Fachkraft, denn wärst Du 
eine würdest Du solche Banalitäten nicht fragen (müssen).

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.