Ich habe im Haus ein altes 4-poliges Drehstromkabel. Die drei Phasen lassen sich ja leicht identifizieren, aber bei der letzten Leitung weiß ich nicht weiter. Ursprünglich muss es eine PEN-Leitung gewesen sein. Dann wurde der Verteilerkasten und ein großer Teil der Elektrik modernisiert. Wie kann ich nun diese Leitung identifizieren?
Ans andere Ende gehen und nachsehen, wo die Ader angeschlossen ist? Bei solchen Fragen muß man die Qualifikation bezweifeln überhaupt Steckdosen zu benutzen.
Paul schrieb: > Ans andere Ende gehen und nachsehen, wo die Ader angeschlossen > ist? > Bei solchen Fragen muß man die Qualifikation bezweifeln überhaupt > Steckdosen zu benutzen. Dann müsste ich den Verteilerkasten auseinandernehmen. Die Kabel kommen von hinten aus der Wand und sind verdeckt.
Aber irgendwo wird das 2. Ende doch sein? Oder der Anfang, falls dir das beim suchen hilft.
4 polig ist es PEN, 5 polig PE + N. Viele machen aber den Fehler, die blaue Leitung bei 4 poligen Kabeln auf N anzuschliessen und dann kracht es böse weil da eine Phase drauf ist. Die Netzbetreiber wollen heute zum Anschluß von Unterverteilern immer 5 polige Leitungen sehen. Genauso wie es seit Langem ein No-Go ist Schuko Dosen nur 2 polig mit Brücke auf den Schutzleiter anzuschliessen.
:
Bearbeitet durch User
J. V. schrieb: > 4 polig ist es PEN Nein! bei fremden instalationen kann man von garnichts ausgehen!!! Kann auch 3L+PE (ohne N) sein,
Dave schrieb: > Tilo R. schrieb: >> Aber irgendwo wird das 2. Ende doch sein? > > Ja, hinterm Verteilerkasten. Und da wächst dann der Strom? Jetzt mal im Ernst: was ist das für eine Kabel? Ist das die Zuleitung zu deinem Verteiler, d.h. über die Leitung kommt der Strom rein? Dann wird das andere Ende vermutlich am Hausanschlusskasten sein. Da kann ein Elektriker schauen, wie das angeschlossen ist. Ist das ein Kabel, das irgendwohin geht? Dann würde ich im Haus oder Garage mal nach einer Unterverzeilung suchen.
Tilo R. schrieb: > Dave schrieb: > >> Tilo R. schrieb: >> >>> Aber irgendwo wird das 2. Ende doch sein? >> >> Ja, hinterm Verteilerkasten. > > Und da wächst dann der Strom? > Jetzt mal im Ernst: was ist das für eine Kabel? Ist das die Zuleitung zu > deinem Verteiler, d.h. über die Leitung kommt der Strom rein? > Dann wird das andere Ende vermutlich am Hausanschlusskasten sein. Da > kann ein Elektriker schauen, wie das angeschlossen ist. > Ist das ein Kabel, das irgendwohin geht? Dann würde ich im Haus oder > Garage mal nach einer Unterverzeilung suchen. Das Kabel kommt aus der Wand und ich vermute, da war mal eine Pumpe angeschlossen. Das andere Ende muss von hinten am Verteilerkasten ankommen, wo ich schlecht hinschauen kann.
Dave schrieb: > Das Kabel kommt aus der Wand und ich vermute, da war mal eine Pumpe > angeschlossen. Das andere Ende muss von hinten am Verteilerkasten > ankommen, wo ich schlecht hinschauen kann. Foto vom Verteilerkasten?
Dave schrieb: > Das Kabel kommt aus der Wand und ich vermute, da war mal eine Pumpe > angeschlossen. Dann geh von 3L+PE aus.
Dave schrieb: > > Das Kabel kommt aus der Wand und ich vermute, da war mal eine Pumpe > angeschlossen. Das andere Ende muss von hinten am Verteilerkasten > ankommen, wo ich schlecht hinschauen kann. Warum schreibst Du das nicht gleich zu Anfang? Wenn da ein Drehstrommotor für ne Pumpe oder was auch immer angeschlossen war … was faselst Du dann von PEN ? Schau Dir mal das Klemmbrett eines 400V 3phasen Drehstrommotors an und such da mal N oder PEN ;-)
Das mit dem Klemmbrett wusste ich noch nicht. Aber was auf dem Klemmbrett steht muss der Elektriker vor Jahrzehnten nicht unbedingt beachtet haben. Damals ist man ja noch viel effizienter mit dem Material umgegangen als Heute und Normen wurden nicht so streng ausgelegt. Da hat sich der schlaue Mann vielleicht gedacht, PE hab ich an der Wasserleitung und N brauchen wir hier vielleicht mal später... Mal anders gefragt, abgesehen von Vermutungen aufstellen und auseinanderbauen kann ich nix machen? Nachmessen mit irgendeinem Trick ist nicht möglich?
Bestand hat allerhand. Messungen oder Fotos, alles andere ist raten.
Dave schrieb: > Mal anders gefragt, abgesehen von Vermutungen aufstellen und > auseinanderbauen kann ich nix machen? Nachmessen mit irgendeinem Trick > ist nicht möglich? Hier vermuten alle, weil Du keine Bilder lieferst. Ob ein Leiter nun N oder PE oder PEN ist, wird man in einer normalen Installation durch eine Messung nicht herausfinden, da irgendwo alles miteinander verbunden ist. Am Ende wird das aber eine Aufgabe für eine Fachkraft, denn wärst Du eine würdest Du solche Banalitäten nicht fragen (müssen).
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.