Hallo. Ich hab eine fertige Schaltung, die im Grunde nichts anderes macht als 12 Heizelemente mit je ca. 1KW nacheinander anzusteuern. Die Heizelemente sind auf die 3 Phasen verteilt und werden nur nacheinander eingeschalten. Somit ist sichergestellt, dass der tatsächliche Strom unter 5A bzw. 10A bleibt. (Falls mal 2 Elemente gleichzeitig aktiviert werden) In der Steuerung sind Stromwandler (LEM AT20 B10) integriert (einer pro Phase). Diese Wandler werden aber nur dazu verwendet, beim Starten der Anlage jedes einzelne Heizelement einmalig durchzuprüfen, ob Strom beim Einschalten des Heizelement fließt. Dadurch wird geprüft, ob ein Heizelement durchgebrannt ist. Also nur "boolsche" Logik. Es findet keine Strommessung statt. Ich hab jetzt den Job die Schaltung kostenmäßig zu optimieren. Bei 3 x 70€ für die Stromwandler und nur einer Aussage, dass die Heizelemente nicht durch sind, ist der Aufwand ziemlich teuer. Aber eigentlich würde doch ein Stromwandler reichen, durch den alle 3 Phasen gehen, da ich ja den Strom durch jede Phase durch die einzelnen Heizelemente aktivieren kann. Somit wäre beim Messen tatsächlich nur eine Phase "aktiv". Nur beim tatsächlichen Betrieb würden sich alle Phase "überlagern". Aber da messe ich nicht mehr. Hatte mir gedacht, dass ich anstatt 3 x AT20B10, 1 x AT50B10 verwende. Geht das oder denke ich falsch. Danke, Pepe.
Pepe schrieb: > Hatte mir gedacht, dass ich anstatt 3 x AT20B10, 1 x AT50B10 verwende. > Geht das oder denke ich falsch. Wenn es drei verschiedene Phasen sind, dann reicht doch auch für alle drei der 20A Wandler.
Wenn es nur um die Erkennung geht kannst du das viel günstiger mit einem Hallsensor unter der Leiterbahn lösen. Gibt verschiedene Ics die das können, von allegro z.b.
Und für so eine einfache Aufgabe reicht auch ein preiswerter passiver Stromwandler.
H. H. schrieb: > Und für so eine einfache Aufgabe reicht auch ein preiswerter passiver > Stromwandler. Psssssst!!!! Verrate doch nicht die Geheimnisse der chinesischen Massenproduktion!
Pepe schrieb: > Aber eigentlich würde doch ein Stromwandler reichen, durch den alle 3 > Phasen gehen, Ja, indem man einfach den Nulleiter mißt, sofern du eine Sternschaltung hast.
Pepe schrieb: > Aber eigentlich würde doch ein Stromwandler reichen, durch den alle 3 > Phasen gehen Nur wenn die Heizelemente nach N gehen. Aber nicht wenn sie zwischen den Phasen auf 400V hängen, wie das üblich ist denn dann heben sich Hin- und Rückstrom auf. Aber ein simpler 70ct current transformer Ringkern https://m.indiamart.com/proddetail/ct-coil-t-26-20amp-23069006197.html tut es doch auch um 5A zu erkennen, die transformieren genauer als 1% und gibt es auch in aufklappbar.
@Falk Oh Mann. Das ist jetzt schon fast peinlich. Da hätt ich auch selber drauf kommen können. Die Heizelemente werden 230V betrieben, nicht mit 400V. Also geht N. Den AT20B10 bzw. AT50B10 hätte ich nur wegen den leidigen internen Diskussionen beibehalten. ;-)
Bei Drehstrom ist der Strom im Nulleiter maximal der Strom in einer Phase. Wenn du alle 3 Phasen gleich belastet ist der Strom im Nulleiter 0.
Rüdiger B. schrieb: > Bei Drehstrom ist der Strom im Nulleiter maximal der Strom in einer > Phase. Wenn du alle 3 Phasen gleich belastet ist der Strom im Nulleiter > 0. Super! Alles richtig, doch keine Sekunde problemrelevant!
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.