Forum: Haus & Smart Home Absicherung und Kabelstärke


von Dieter (Gast)


Lesenswert?

Hallo und guten Abend !
Ich weiss jetzt nicht ob dieses Forum noch bedient wird...stelle 
trotzdem mal meine Frage und hoffe auf eine Antwort.
Jetziger Zustand:
Hauptsicherungen 16a... im Sicherungskasten 1 FI und die verschiedenen 
Leitungsschutzschalter je nach Verwendung 10A und 16A... reicht alles 
aus bis jetzt...nun einen AEG Durchlauferhitzer eingebaut..Leistung 
18,20,24 KW...mit dem Jumper auf 18 kw begrenzt...Zuleitung 6 Meter 2,4 
mm Quadtrat...nun folgende Änderung vorgesehen:
die 3 Hauptsicherungen auf 25A austauschen, eine neue direkte Leitung 
mit 4mm Quadtrat zum Durchlauferhitzer legen...diesen mit einem eigenen 
FI und 25A LS absicheren... geht das so oder was sollte ich beachten ??
danke für eine Antwort !!

von Rüdiger B. (rbruns)


Lesenswert?

Und welche Kabelstärken vor und nach der Hauptsicherung ?

von Dieter G. (pancho3209)


Lesenswert?

Hallo Rüdiger... nun konnte ich noch nicht messen aber es ist eine 
Leitung von EON

von Dieter G. (pancho3209)


Lesenswert?

Muss dazu sagen, dass das Haus schon älter ist...kann nur vermuten, dass 
es sich um 6mm QuadtratLeitungen am Hausanschluss handelt

von I. G. (Gast)


Lesenswert?

Hauptsicherung (also die in der Zuleitung zur Unterverteilung) wieviel 
Ampere?
Dadurch ergibt sich ja was man weiterhin "dranhängen" kann.
Erster Gedanke ist "ok, keine Einwände" wenn die Zuleitung zum Verteiler 
die zusätzlichen 18kW verträgt.

von Helge (Gast)


Lesenswert?

Dieter schrieb:
> Hauptsicherungen 16a

Das hört sich nach sehr alt an. Auch die Zuleitung 6mm². Dein 
Durchlauferhitzer erlaubt sich auf größter Stufe bis zu 3x35A, auf den 
Strom würde ich dessen Zuleitung und Absicherung auslegen. Mehr 
Querschnitt ist besser, man will ja das Wasser warm machen und nicht die 
Wand.

Beitrag #7144494 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Rüdiger B. (rbruns)


Lesenswert?

Die "Hauptsicherung" ist vor dem Stromzähler oder danach?

von Rüdiger B. (rbruns)


Lesenswert?


von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Dieter G. schrieb:
> kann nur vermuten, dass
> es sich um 6mm QuadtratLeitungen am Hausanschluss handelt

Außendurchmesser der Leitung?


Und auch die Länge vom HAK bis zum Zähler ist entscheidend.

von Dieter G. (pancho3209)


Lesenswert?

also die 3 Hauptsicherungen sind vor dem Zähler und jede hat 16A....ja 
das Haus ist alt aber die gesamte e-Installation mitFI und LS Schaltern 
und auch Kabel ist relativ neu (ca.2017)

von Justin S. (Gast)


Lesenswert?

Kein einziger Fachmann hier: Allererstes Stichwort ist Selektivität. Bei 
zwei 25A-Sicherungen hintereinander kann nicht sichergestellt werden, 
dass der LSS zuerst auslöst!

von Dieter G. (pancho3209)


Lesenswert?

es sind 3 nicht 2 und ich möchte es ja auch nur wissen ob es so machbar 
ist...nicht jedes Detaiul intressiert mich...3 x 25A Leitung vom 
Sicherungskasten zum Durchlauferhitzer ist 6 Meter lang dann einen FI 
dann der 3-er LS 25 A ...sonnst hängt nichts an dieser Leitung

von Dieter G. (pancho3209)


Lesenswert?

jo und die Leitung hat 4mmQ

von Ollalola (Gast)


Lesenswert?

Nanü, frage einen fachkundigen Elektriker. Du darfst ja daran überhaupt 
nichts anschließen, Sicherungen auswechseln etc.

von Dieter G. (pancho3209)


Lesenswert?

quatsch ich darf das alles...das Haus steht in Schweden hahahaha

von EGS (Gast)


Lesenswert?

Rüdiger B. schrieb:
> 
https://www.yumpu.com/de/document/read/34050989/elektronischer-durchlauferhitzer-eon
> Danach MÜSSEN Durchlauferhitzer angemeldet werden!

Haste mal dein verlinktes Dokument gelesen?

Das ist von 2012 !!!!

Außerdem ist die Hauptsicherung im HAK und somit üblicherweise VOR dem 
Zähler.

MfG

von Timo N. (tnn85)


Lesenswert?

Du willst aber:


Zuleitung mit x Quadrat ---- 3x Hauptsicherung 25A ---- FI für 
Durchlauferhitzer (40A, 30mA) ---- 3-fach LS 25A -----4mm²-Kabel --- 
Durchlauferhitzer mit y Kw betreiben.


Dann sind die 25A der Hauptsicherung und der LS 25 in Reihe.

Bin mir nicht sicher, wie die Selektivität ist,  wenn die Hauptsicherung 
Neozed ist und dahinter LS.


Außerdem:

Leistung DLH:

24 000 kW : 3 : 230V =  35A
20 000 kW : 3 : 230V =  29A
18 000 kW : 3 : 230v =  26,1A


Mach ich einen Denkfehler oder ist das Ding falsch abgesichert und wird 
es auch nach dem Umbau sein.

Beitrag #7144585 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Zeno (Gast)


Lesenswert?

Dieter G. schrieb:
> also die 3 Hauptsicherungen sind vor dem Zähler und jede hat 16A....ja
> das Haus ist alt aber die gesamte e-Installation mitFI und LS Schaltern
> und auch Kabel ist relativ neu (ca.2017)
Vor dem Zähler sind Haupsicherungen 16A wie soll das funktionieren?
Mal abgesehen davon das Du nicht einfach die GHauptsicherung austauschen 
kannst, würden selbst Deine anvisierten 3x25A zu wenig sein. Laut dem 
Datenblatt ist der Durchlauferhitzer mit mindestens 3x32A Abzusichern 
bei 24kW sogar mit 3x35A.
Für diese Leistung sind 6qmm zu wenig. Lt. Tabelle dürfen Kabel mit 3 
belasteten Leitern bei Verlegung in der Wand, wovon ich mal ausgehe, mit 
maximal 29A im ungünstigsten und im günstigsten Fall mit 31A belastet 
werden, also zu gering für Deinen Durchlauferhitzer.

Welcher Elektriker läßt überhaupt bei Neuinstallation eine Zuleitung von 
6qmm liegen? 2017 hätten das schon mindestens 10qmm sein müssen.

von I. G. (Gast)


Lesenswert?

Drei 16A Hauptsicherungen!
Kannst du so machen, brauchst aber ein 100er-Pack Ersatzsicherungen.

von Zeno (Gast)


Lesenswert?

Dieter G. schrieb:
> quatsch ich darf das alles...das Haus steht in Schweden hahahaha
Die physikalischen Grundlagen, die den Berechnungen der 
Leiterquerschnitte zu Grunde, liegen gelten in Schweden genauso wie in 
DE.
In Schweden ist die Hütte bestimmt aus Holz, da wirde ich mich auf keine 
Experimente einlassen, denn im Schadenfall dürfte die Hütte abgebrannt 
sein bevor die Feuerwehr da ist.

von Niemand (Gast)


Lesenswert?

Bei 24 kW sind das pro Phase 8 kW x 3 = 24 , 8 kW an 400V ergibt 20 A , 
was habt ihr da mit eurem 230V - Strom, das ist keine Kaffee- oder WaMa
-maschine
für die 18 kW bis die 24 kW reicht ein 2,5 mm2 Kabel, was ja nun schon 
liegt, aber man kann ja immer alles noch besser machen ...
die Zuleitung wird es ja wohl auch noch hergeben, aber wenn er sowieso 
alles so genau besser weiß

Den Link zu dem DLE habe ich mir nicht angetan

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Niemand schrieb:
> Bei 24 kW sind das pro Phase 8 kW x 3 = 24 , 8 kW an 400V ergibt 20 A ,

Von Beruf also Milchmädchen!

von Niemand (Gast)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Von Beruf also Milchmädchen!

H. H. schrieb im Beitrag #7144585:
> Also ein Troll.

2x blöde Anmachen und dann noch primitive Fragen u. Hinweise!  YYYY

H. H. schrieb:
> Außendurchmesser der Leitung?
>
> Und auch die Länge vom HAK bis zum Zähler ist entscheidend.
Weil er wohnt mit dem Haus sicher in Russland in der Taiga, die kennen 
dort noch keine Standards, die bekommt er erst von dir!

Mathe ist nicht so deine Stärke, gelle?
Ich suche jetzt aber nicht nach dem DB von dem DLE, du weisst ja eh 
alles besser.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Niemand schrieb:
> Mathe ist nicht so deine Stärke, gelle?

Du bist ein schwerer Fall von Dunning-Kruger.

von I. G. (Gast)


Lesenswert?

Geräte mit 18 kW Leistung: Leitungsquerschnitt mindestens 6 qmm, 25 A – 
Sicherung.
Geräte mit 21 kW Leistung: Leitungsquerschnitt mindestens 6 qmm, 32 A – 
Sicherung.
Geräte mit 24 kW Leistung: Leitungsquerschnitt mindestens 10 qmm, 35 A – 
Sicherung.

Mal eben aus dem Netz kopiert.
Mein 24kW DLE ist mit B32A abgesichert. Ist ein elektronischer, auf 60 
Grad und vollen Durchlauf kein Problem.
Bei 38Grad natürlich viel weniger Strom.

Mit den 16A Sicherungen wird es meiner Meinung nach ewig Probleme selbst 
bei einem elektronischen 18kW geben, auch wenn nur auf Handwarm gestellt 
wird.
Einbauen kann man (er) natürlich was er will, solange die LS auf den 
abgehenden Querschnitt angepasst sind.
Viel Erfolg  :)

von Helge (Gast)


Lesenswert?

Für so einen Durchlauferhitzer würde ich 5G10 legen, LS B32A nehmen. Der 
hält einige Zeit den 1,1-fachen Strom aus, stundenlang läuft das 
Heißwasser doch hoffentlich nie.

Die Vorsicherung (falls Schmelzsicherung) braucht dann wenigstens 3x35A 
und die Zuleitung wenigstens 10mm².

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Helge schrieb:
> Für so einen Durchlauferhitzer würde ich 5G10 legen,

Es gibt an ihm keinen Anschluss für einen Neutralleiter.

von Manfred (Gast)


Lesenswert?


von Dieter G. (pancho3209)


Lesenswert?

So Leute danke für alle hier geäusserten Meinungen ! Und wie erwartet, 
waren wenig verwertbare dabei...leider... es ist wie immer in solchen 
Elektrikforen...hunderttausend Meinungen, alle haben einen Teil von 
Wahrheit und der Rest ist blosses Geschwätz von selbsternannten 
Fachleuten..habe mir meine Meinung gebildet und trotz Wald und Schweden 
und altes Haus und  soweiter wird am Hausanschluss der L1, L2, L3 
Leitungen von EON jeweils ein 25A Sicherungs Schraubautomat 
angeschlossen... dann mit der 6mm Leitung zum Zähler und weiter zum 
HausSicherungskasten.... von dort gesplittet L1,L2,L3 und Pen (N wird 
nicht benötigt!)weitergezogen auf Putz zum FI und zum 25A LS Schalter 
und danach mit 4mm dann am Durchlauferhitzer angeschlossen .. Schluss 
die Punkti
liebe Grüsse an Alle

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Dieter G. schrieb:
> habe mir meine Meinung gebildet

Keine Ahnung, aber eine feste Meinung...

von Helge (Gast)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Es gibt an ihm keinen Anschluss für einen Neutralleiter.

Ich lege N + PE nach dem Verteiler immer mit. Man weiß ja nicht, was 
nächstes Jahr drangeschraubt wird ;-)

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Helge schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Es gibt an ihm keinen Anschluss für einen Neutralleiter.
>
> Ich lege N + PE nach dem Verteiler immer mit. Man weiß ja nicht, was
> nächstes Jahr drangeschraubt wird ;-)

Alter Schwede, bei den Kupferpreisen!

von Zeno (Gast)


Lesenswert?

Niemand schrieb:
> Bei 24 kW sind das pro Phase 8 kW x 3 = 24 , 8 kW an 400V ergibt 20 A ,
> was habt ihr da mit eurem 230V - Strom, das ist keine Kaffee- oder WaMa
> -maschine
> für die 18 kW bis die 24 kW reicht ein 2,5 mm2 Kabel, was ja nun schon
> liegt, aber man kann ja immer alles noch besser machen ...
> die Zuleitung wird es ja wohl auch noch hergeben, aber wenn er sowieso
> alles so genau besser weiß
>
> Den Link zu dem DLE habe ich mir nicht angetan
Die 3x32A werden vom Hersteller des Gerätes so angegeben. Mit dieser 
Absicherung ergibt sich in Abhängigkeit von der Verlegeart (in der Wand, 
auf der Wand etc.), der Anzahl der belasteten Adern (in dem Fall 3) und 
der Länge automatisch der Kabelquerschnitt und da sind laut Tabelle eben 
6qmm nicht mehr ausreichend. Da geht es letztendlich um Sicherheit, 
speziell um Brandsicherheit.

von Zeno (Gast)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Dieter G. schrieb:
>> habe mir meine Meinung gebildet
>
> Keine Ahnung, aber eine feste Meinung...
Ist doch seine Hütte  und es wird am Ende sogar so funktionieren, wie er 
es vor hat. Allerdings hat er definitiv keine Seicherheitsreserven mehr 
und wenn etwas passieren sollte, was ich ihm erst mal nicht wünsche, 
dann dürfte er ein Problem mit der Versicherung bekommen. Wenn die 
zahlen sollen werden die schon prüfen ob das Ganze den Normen 
entsprochen hatte und die Zahlung verweigern wenn dem nicht so ist. Dann 
wird schon die Erkenntnis kommen, es wohl doch besser gewesen es so zu 
machen wie es die Norm verlangt.

von Rüdiger B. (rbruns)


Lesenswert?

https://de.wikipedia.org/wiki/Selektivit%C3%A4t_(Stromkreis)
Leider nicht in Schwedisch, ich weiss nicht ob da andere Elektrische 
Bauteile verwendet werden.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Rüdiger B. schrieb:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Selektivit%C3%A4t_(Stromkreis)
> Leider nicht in Schwedisch, ich weiss nicht ob da andere Elektrische
> Bauteile verwendet werden.

https://elektronikbasteln.pl7.de/wenn-mal-wieder-die-hauptsicherung-rausfliegt

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Justin S. schrieb:
> Kein einziger Fachmann hier: Allererstes Stichwort ist
> Selektivität. Bei zwei 25A-Sicherungen hintereinander kann nicht
> sichergestellt werden, dass der LSS zuerst auslöst!

Eben. Leider kein Fachmann hier.

Selektivität ist nice to have, aber nicht zwingend vorgeschrieben.

Die vorhandene Installation ist also in Ordnung.

Ob er einfach 25A statt 16A reinschrauben kann, na ja, halte ich eher 
für zweifelhaft, soll halt ein Elektriker entscheiden.

von Sven L. (sven_rvbg)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> https://elektronikbasteln.pl7.de/wenn-mal-wieder-die-hauptsicherung-rausfliegt
Ja krass, das sieht alles aus wie vor dem Krieg oder in einer 
Puppenstube.

Wenn ich überlege, welche Normen der Zählerschrank bei uns erfüllen muss 
und was wir uns Gedanken über RCD und AFDD usw machen...

von Phanos (Gast)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
>> Bei 24 kW sind das pro Phase 8 kW x 3 = 24 , 8 kW an 400V ergibt 20 A ,

Dann stell es doch mal Richtig dar wie das ist mit den 24 KW bei 400V 
und drei Phasen.

Scheinbar gibt es hier Unterschiedliche Beurteilungen.
Wie ist es jetzt Richtig?

H. H. schrieb:
> Keine Ahnung, aber eine feste Meinung...

Bisher war von Dir immer nur Pöbelei zu lesen aber niemals eine Fundiert 
Lösung.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Phanos schrieb:
> Wie ist es jetzt Richtig?

Verkettungsfaktor!

von Lustich (Gast)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> https://elektronikbasteln.pl7.de/wenn-mal-wieder-die-hauptsicherung-rausfliegt

In der zweiten Hälfte der 80er zog ich in eine Studentenbude. (West-) 
Berliner Altbau, Hinterhaus, Ofenheizung. Aber Dusche mit 
Durchlauferhitzer. Und die Wohnung mit etwa 30 Quadratmetern war mit 3 x 
63 A abgesichert. Der Durchlauferhitzer wiederum mit 3 x 35 A.

von Phanso (Gast)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Verkettungsfaktor!

Alles der Reihe nach darstellen.

Durchlauferhitzer mit drei Heizelementen mit je 400 Volt.
Wie kommen hier die 24 KW zustande? Wieviel Leistung liefert jedes 
Element?

Ich hoffe Du bist jetzt nicht überfordert.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Phanso schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Verkettungsfaktor!
>
> Alles der Reihe nach darstellen.
>
> Durchlauferhitzer mit drei Heizelementen mit je 400 Volt.
> Wie kommen hier die 24 KW zustande? Wieviel Leistung liefert jedes
> Element?
>
> Ich hoffe Du bist jetzt nicht überfordert.

Ich bin doch kein Lehrer.

Beitrag #7145350 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7145356 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7145365 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7145370 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Jens G. (jensig)


Lesenswert?

Zeno schrieb:
> Die 3x32A werden vom Hersteller des Gerätes so angegeben. Mit dieser
> Absicherung ergibt sich in Abhängigkeit von der Verlegeart (in der Wand,
> auf der Wand etc.), der Anzahl der belasteten Adern (in dem Fall 3) und
> der Länge automatisch der Kabelquerschnitt und da sind laut Tabelle eben
> 6qmm nicht mehr ausreichend. Da geht es letztendlich um Sicherheit,
> speziell um Brandsicherheit.

Der TO möchte aber 3x4mm²=12mm² stromführende Leitungen legen - also 
vollkommen ausreichend ...

von Fandom (Gast)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Dieter G. schrieb:
>> habe mir meine Meinung gebildet
>
> Keine Ahnung, aber eine feste Meinung...

Bei den Mengen an Müllbeiträge kann man sich auch keine Ahnung aneignen 
sondern nur eine Meinung über euch bilden!

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.