Guten Abend, ich bin kein Elektrotechniker und keine Elektrofachkraft. Meine Frage ist, ob dieser Spannungsprüfer eines Herstellers, der berührungslos induktiv eine Spannung erkennt (von 200-1000V) https://www.bueromarkt-ag.de/spannungspruefer_trotec_be14,p-be14,l-google-prd,pd-b2c.html?gclid=EAIaIQobChMIjv_e34S9-QIVi-N3Ch3jggIIEAQYCyABEgLMTvD_BwE geeignet ist, um nach DGUV bzw. den 5 Sicherheitsregeln Punkt 3 zugelassen ist, um Spannungsfreiheit festzustellen. Ich habe es bisher überwiegend nur mit Duspol gesehen, wo man dann auch direkt das Potential gegen Erde misst. Besonders kritisch sehe ich den Bereich an Frequenzumrichtern. Was ist, wenn die Spannung noch 100V beträgt? Die würde dieses Teil nicht erkennen (oder vielleicht doch), aber spezifiziert ist es nur von 200-1000V. Habe ich dann mit meiner Vermutung als Nicht-Elektrofachkraft recht, dass dieses Gerät nicht dazu geeignet ist?
Die Sicherheitsregeln sprechen doch von Spannungsfreiheit und nicht von Wechselspannungsfreiheit?! - Insofern ist es sowieso ungeeignet; die 200V Untergrenze wären der nächste Grund.
Günther Schmidt schrieb: > Meine Frage ist, ob dieser Spannungsprüfer eines Herstellers, der > berührungslos induktiv eine Spannung erkennt (von 200-1000V) > > https://www.bueromarkt-ag.de/spannungspruefer_trotec_be14,p-be14,l-google-prd,pd-b2c.html?gclid=EAIaIQobChMIjv_e34S9-QIVi-N3Ch3jggIIEAQYCyABEgLMTvD_BwE > > geeignet ist, um nach DGUV bzw. den 5 Sicherheitsregeln Punkt 3 > zugelassen ist, um Spannungsfreiheit festzustellen. Nein!
Günther Schmidt schrieb: > Meine Frage ist, ob dieser Spannungsprüfer eines Herstellers, der > berührungslos induktiv eine Spannung erkennt (von 200-1000V) Eher kapazitiv. > https://www.bueromarkt-ag.de/spannungspruefer_trotec_be14,p-be14,l-google-prd,pd-b2c.html?gclid=EAIaIQobChMIjv_e34S9-QIVi-N3Ch3jggIIEAQYCyABEgLMTvD_BwE Ein Schätzeisen. > geeignet ist, um nach DGUV bzw. den 5 Sicherheitsregeln Punkt 3 > zugelassen ist, um Spannungsfreiheit festzustellen. NEIN! > Ich habe es bisher > überwiegend nur mit Duspol gesehen, wo man dann auch direkt das > Potential gegen Erde misst. EBEN! > Habe ich dann mit meiner Vermutung als Nicht-Elektrofachkraft recht, > dass dieses Gerät nicht dazu geeignet ist? BINGO!
von Günther Schmidt schrieb:
>berührungslos induktiv eine Spannung erkennt
Induktiv, also über Magnetfeld werden Ströme detektiert,
ein Magnetfeld entsteht nur dann wenn auch ein Strom fließt.
Spannungen detektiert man kapazitiv.
Falk B. schrieb: >> geeignet ist, um nach DGUV bzw. den 5 Sicherheitsregeln Punkt 3 >> zugelassen ist, um Spannungsfreiheit festzustellen. > > NEIN! ACK Aber es ist dennoch ein nützliches Werkzeug, insbesondere die Variante mit Tonsignal. Um einen Stromkreis spannungsfrei zu schalten, steckt man das Ding in das spannungsführende Loch der Steckdose, und kann dann in der Verteilung nacheinander die LS abschalten, bis man den richtigen gefunden hat. Dannach stellt man natürlich noch die Spannungsfreiheit richtig fest.