Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Warum erde eigentlich so Dick?


von Sven (Gast)


Lesenswert?

Nur so ein Gedanke und aus Interesse.
Bei einem Normalen Kabel zb 3x1,5 oder 2,5 ist die Erde ja auch so dick 
wie die Anderen Leiter. Warum eigentlich? Wenn es zu einem Fehler über 
Erde kommt schaltet der Fi bei 0,03A ab. Und das innerhalb von 
Millisekunden.
Da müsste eine deutlich dünnere Erdung doch den gleichen Effekt haben?

von Lukas T. (tapy)


Lesenswert?

Der RCD ist nur eine weitere Sicherheit. Die Erdung muss den im 
Fehlerfall auftretenden Kurzschlussstrom sicher tragen können. Die LSS 
müssen sicher auslösen können und selbst wenn die versagen muss der 
Strom abgeleitet werden und zwar nicht über den Menschen, der da dummer 
Weise anpackt.

von Εrnst B. (ernst)


Lesenswert?

Sven schrieb:
> Und das innerhalb von Millisekunden.

Schonmal probiert? Bei Kurzschluss Phase->Erde kommt so ein B16 
Sicherungsautomat schneller als der FI.
Über den magnetischen Auslöser, d.H. das sind eher >> 50A, die da 
fließen.

von Haaainz (Gast)


Lesenswert?

Lukas T. schrieb:
> Die LSS müssen sicher auslösen können und selbst wenn die versagen muss
> der Strom abgeleitet werden und zwar nicht über den Menschen, der da
> dummer Weise anpackt.

Das klingt wie “mit 16A eine gewischt bekommen"- Stammtisch;)

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Haaainz schrieb:
> Lukas T. schrieb:
>> Die LSS müssen sicher auslösen können und selbst wenn die versagen muss
>> der Strom abgeleitet werden und zwar nicht über den Menschen, der da
>> dummer Weise anpackt.
>
> Das klingt wie “mit 16A eine gewischt bekommen"- Stammtisch;)

Noch schlimmer: mit 400Volt!

von Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)


Lesenswert?

Sven schrieb:
> Warum eigentlich? Wenn es zu einem Fehler über
> Erde kommt schaltet der Fi bei 0,03A ab.

Es gibt genügend Stromkreise auf diesem Planeten, die nicht mit FI/RCD 
abgesichert sind.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Matthias S. schrieb:
> Sven schrieb:
>> Warum eigentlich? Wenn es zu einem Fehler über
>> Erde kommt schaltet der Fi bei 0,03A ab.
>
> Es gibt genügend Stromkreise auf diesem Planeten, die nicht mit FI/RCD
> abgesichert sind.

Und auch viele ganz ohne PE...

von Lukas T. (tapy)


Lesenswert?

Haaainz schrieb:
> Lukas T. schrieb:
[..]
> Das klingt wie “mit 16A eine gewischt bekommen"- Stammtisch;)

Wie meinen?

Es geht darum, dass alles, was an der Erdung hängt - auch im blödesten 
Falle - halbwegs sicher zu berühren sein muss. Und das heißt im Zweifel, 
dass bitte Phase und Erde höchstens gleichzeitig durchschmoren. Phase 
vorzugsweise etwas früher.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Lukas T. schrieb:
> Haaainz schrieb:
>> Lukas T. schrieb:
> [..]
>> Das klingt wie “mit 16A eine gewischt bekommen"- Stammtisch;)
>
> Wie meinen?
>
> Es geht darum, dass alles, was an der Erdung hängt - auch im blödesten
> Falle - halbwegs sicher zu berühren sein muss. Und das heißt im Zweifel,
> dass bitte Phase und Erde höchstens gleichzeitig durchschmoren. Phase
> vorzugsweise etwas früher.

Dein Detektor braucht eine neue Batterie!

von Rüdiger B. (rbruns)


Lesenswert?

Wenn Phase und Erde gleich dick sind ist in der Mitte die Halbe 
Spannung, also 115Volt. Wenn die Erde dünn wäre fällt noch mehr spannung 
ab und die Fehlerspannung wird höher. Zum sicheren und schnellen 
auslösen von FI und LS bei niedriger Berührungsspannung brauchst du 
dicke Kabel.
Ein Grund das Campingkabel 2,5qmm haben müssen.

: Bearbeitet durch User
von Haaainz (Gast)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> Dein Detektor braucht eine neue Batterie!

Ja, 400 V, 16A.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Haaainz schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Dein Detektor braucht eine neue Batterie!
>
> Ja, 400 V, 16A.

Mindestens!

von Peter D. (peda)


Lesenswert?

Sven schrieb:
> Da müsste eine deutlich dünnere Erdung doch den gleichen Effekt haben?

Aber nur einmal. Sie würde bei einem Kurzschluß durchbrennen und beim 2. 
defekten Gerät liegt dann das Gehäuse auf 230V.

von Gerald K. (geku)


Lesenswert?

Unter Umständen löst ein FI auch ohne Schutzleiter aus, da der Strom 
(z.B >30mA) durch den Körper gegen Erde fließt.

Je dicker der Erdungsdraht, um so mechanisch stabiler ist dieser.

Als Schutzmassnahem ohne FI wurde früher die Nullung durchgeführt. Hier 
waren (siehe letzer Absatz) große Erdungsquerschnitte vorgesehen um das 
Auslösen der Sicherungen zu garantieren:

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Nullung#Nullung_ohne_besonderen_Schutzleiter

: Bearbeitet durch User
von Uwe S. (winterschlaefer)


Lesenswert?

nicht vergessen nicht nur der Kabelquerschnitt ist wichtig ,sondern auch 
die Verquetschung und Verschraubung des Kabels. Bei meiner Tätigkeit bei 
einen großen Schaltschrankbauers, wurde besondere Sorgfalt auf richtigen 
Drehmoment gelegt und auch die Quetschwerkzeuge wurden regelmäßig auf 
Druck geprüft.

von Stefan F. (Gast)


Lesenswert?

Je höher der Innenwiderstand der am Kurzschluss beteiligten Leitungen 
ist, umso langsamer löst der Sicherungsautomat aus. Deswegen hängt die 
maximal zulässige Leitungslänge auch vom Querschnitt ab.

von Gerald K. (geku)


Lesenswert?

Stefan ⛄ F. schrieb:
> Je höher der Innenwiderstand der am Kurzschluss beteiligten Leitungen
> ist, umso langsamer löst der Sicherungsautomat aus. Deswegen hängt die
> maximal zulässige Leitungslänge auch vom Querschnitt ab.

Gilt für die Nullung.

Der 30mA Fi löst bei
aus.

: Bearbeitet durch User
von Ernest (Gast)


Lesenswert?

Was sich in alten Gebäuden noch so alles findet - Leiter, die mit 
gewebten Textilummantelungen isoliert sind, gerne auch in Teer (?? - 
kann auch etwas anderes sein) getränkt.

2-adrige Verkabelung, Nullungen in Verteilerdosen oder Steckdosen.

Auch Aluminiumleiter wird man wahrscheinlich hier und dort noch finden.

Wenn es schon etwas neuer sein darf - Kunststoffisolierungen, die vom 
Leiter einfach abbröseln, ...

Hier und dort wird es im Keller vielleicht auch noch freiliegende auf 
Holzbrettern mit Abstandshaltern montierte Leiter geben.

Und auf so etwas ist noch Strom drauf.

Einen FI - kriegt man da nicht nachträglich eingebaut, die Leckströme 
sind viel zu hoch.

von Rüdiger B. (rbruns)


Lesenswert?

Stefan ⛄ F. schrieb:
> Je höher der Innenwiderstand der am Kurzschluss beteiligten Leitungen
> ist, umso langsamer löst der Sicherungsautomat aus. Deswegen hängt die
> maximal zulässige Leitungslänge auch vom Querschnitt ab.

Der Kurzschlussstrom muss mindestens 80 Ampere betragen damit der LS 
sicher innerhalb von 0,4 Sekunden auslöst

von Edi M. (edi-mv)


Lesenswert?

Εrnst B. schrieb:
> Schonmal probiert? Bei Kurzschluss Phase->Erde kommt so ein B16
> Sicherungsautomat schneller als der FI.

Wenn "Erde" = "N- Leiter ist: Immer.
Der FI darf da gar nicht kommen.
Es fließt ja kein "Fehlerstrom", auch wenn es ein durch einen Fehler 
bedingter Strom ist. Kann ja sein, daß ein sehr hoher Strom erwünscht 
ist, den wird ein FI also durchlassen, auch wenn der "Verbraucher" dann 
klein, schwarz und häßlich wird.
Ein FI ist keine (Überstrom-) Sicherung.

von Floh (Gast)


Lesenswert?

Ihr habt das Thema verfehlt. Der TO ist auch schon lange raus.
Es geht um Torte, Sahne, Eis und Schokolade.

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Sven schrieb:
> Da müsste eine deutlich dünnere Erdung doch den gleichen Effekt haben?

Keine Sorge, ab 25mm2 folgt auch die Elektroindustrie deiner Vorstellung

http://www.mostec.de/03Mostec2000/Mostec2000/Anhang/Tabellen/MindestquerschnitteSchutzleiter.html

von Εrnst B. (ernst)


Lesenswert?

Edi M. schrieb:
> Wenn "Erde" = "N- Leiter ist: Immer.

Ne, ich meine schon Phase->Erde (Grün-Gelb), ohne Beteiligung des 
"N-Leiters".

Die magnetische Auslösung im B16-Automaten ist schneller als der FI.
Zumindest jedesmal, wenn ich das unabsichtlich "ausprobiert" hatte.

von Peter R. (pnu)


Lesenswert?

Auch die mechanischen Gesichtspunkte spielen da eine Rolle:

Ein dünner Draht mit 0,5 Quadrat  ist empfindlicher als einer mit 
2,5-quadrat.

Zum Beipiel muss m-W. der Erderdraht bei Hausinstallation mindestens 4- 
quadrat haben.

Warum sollte man an einem Anschlusspunkt verschiedene Klemmen verwenden? 
also für 2,5 dicke, für 0,5 dann eine etwas andre?
Oder in Leitungen eine dritte dünnere Ader?

Möglicherweise macht eine dritte dünnere Ader auch Probleme bei der 
Herstellung eines Kabels: Es wird sich sicher ganz anders verdrillen 
lassen als die zwei dickeren Adern.
Oder sich im Gebrauch als bewegliche Leitung aus einem Dreierbündel 
herausarbeiten.

: Bearbeitet durch User
von Dieter (Gast)


Lesenswert?

Bei 8Mrd Menschen muss die Erde so dick sein. Als Scheibe waere diese 
schon laengst durchgebrochen.

Freitag war gestern, aber ... ;o))

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Dieter schrieb:
> Bei 8Mrd Menschen muss die Erde so dick sein. Als Scheibe waere
> diese schon laengst durchgebrochen.
> Freitag war gestern, aber ... ;o))

Trotzdem bescheuert. Was meinst du, wo die Masse der Menschen herkommt ? 
Alles ehemals Ausserirdische die hier gelandet sind ? Energie hat sich 
in Masse EMC2 verwandelt ?

Grober Blödsinn, die Masse der Menschen war schon vorher da, als 
Pflanzen, Tiere, und andere Lebensmittel, oder noch rudimentärer als 
Mineralien, Dünger, Sauerstoff.
Die Erde bzw. das was auf ihr rumkreucht ist in Summe nicht schwerer 
geworden, es hat nur sein Aussehen verändert.

Die Erdscheibe hat also gar keine grössere Last zu tragen, nur mehr 
Dummheit zu ertragen (an der man auch zerbrechen kann).

von Alf (Gast)


Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Die Erde bzw. das was auf ihr rumkreucht ist in Summe nicht schwerer
> geworden

Die Erde ist kein geschlossenes System, es fallen täglich etwa 5000 
Tonnen Meteorite auf die Erde und dazu die Energie von der Sonne. Die 
Erde wird also sehr wohl schwerer.

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Alf schrieb:
> Die Erde ist kein geschlossenes System, es fallen täglich etwa 5000
> Tonnen Meteorite auf die Erde und dazu die Energie von der Sonne. Die
> Erde wird also sehr wohl schwerer.

Leichter

https://www.futura-sciences.com/de/veraendert-sich-die-masse-der-erde_8155/

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

MaWin schrieb:
> https://www.futura-sciences.com/de/veraendert-sich-die-masse-der-erde_8155/

> Die Erde wiegt etwa 5.970 Quadrillionen kg, das sind 624 kg.

Verstehe.

von bimbam (Gast)


Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Alf schrieb:
>> Die Erde ist kein geschlossenes System, es fallen täglich etwa 5000
>> Tonnen Meteorite auf die Erde und dazu die Energie von der Sonne. Die
>> Erde wird also sehr wohl schwerer.
>
> Leichter
>
> https://www.futura-sciences.com/de/veraendert-sich-die-masse-der-erde_8155/

Die Erde wiegt etwa 5.970 Quadrillionen kg, das sind 624 kg. Die 
Berechnung der Masse ist dank Isaac Newton und dem von ihm beschriebenen 
Gravitationsgesetz möglich

Quelle: obiger Link

von Stefan F. (Gast)


Lesenswert?

Meine Meinung nach hat die Erde gar kein Gewicht, denn wir messen 
Gewicht immer relativ zur Erde. Die Erde ist per Definition unser 
Bezugspunkt.

Auf welche Waage würde man die Erde wohl legen müssen, um sie zu wiegen?

von PC-Freak (Gast)


Lesenswert?

Stefan ⛄ F. schrieb:
> Auf welche Waage würde man die Erde wohl legen müssen, um sie zu wiegen?

Wenn Du die Erde hochheben könntest, würde die Erde aus dem Sonnensystem 
fallen, un im schwarzen Loch versinken. - Aus isses'

von bimbam (Gast)


Lesenswert?

Hänge sie auf, dann hast du das Problem nicht.

von Schorsch (Gast)


Lesenswert?

Stefan ⛄ F. schrieb:
> Meine Meinung nach hat die Erde gar kein Gewicht, denn wir messen
> Gewicht immer relativ zur Erde. Die Erde ist per Definition unser
> Bezugspunkt.

Obacht, dünnes Eis! "Gewicht" gibt es ja gar nicht, sondern Masse oder 
die Gewichtskraft. Masse ist ortsunabhänig und konstant (wenn man mal 
von der Massezunahme gemäß der spez. Relativitätstheorie absieht). Die 
Gewichtskraft ist ortsabhängig.

von Rüdiger B. (rbruns)


Lesenswert?

Peter R. schrieb:
> Zum Beipiel muss m-W. der Erderdraht bei Hausinstallation mindestens 4-
> quadrat haben.

Mein VNB verlagt 16qmm für die Leitung von Zähler zum 
Potentialausgleich.

: Bearbeitet durch User
von Dieter (Gast)


Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Die Erdscheibe hat also gar keine grössere Last zu tragen, ...

Dein Ironiedetektor hat versagt. Glaube Dir muss der Witz erst erklärt 
werden. Text aus einer Karrikatur zu "Wie die Erde rund wurde", 
Fernsehserie 2014 in einem Fernsehprogrammmagazin.

von Erdleitersprosse (Gast)


Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Dieter schrieb:
>> Bei 8Mrd Menschen muss die Erde so dick sein. Als Scheibe waere
>> diese schon laengst durchgebrochen.
>> Freitag war gestern, aber ... ;o))
>
> Trotzdem bescheuert. Was meinst du, wo die Masse der Menschen herkommt ?
> Alles ehemals Ausserirdische die hier gelandet sind ?

Wenn auf beiden Seiten der Erdscheibe gleichviele Ausserirdische 
gelandet sind, ergibt das MutMASSElich eine Nullsumme, nicht? <:-)

---

Zu den Kabeln.

Als Kabelfabrikant würde ich lieber 3 (oder gleich 5?) IDENTISCHE 
"Adernproduktionslinien" hinstellen und nur die Kunstoffisolationsfarbe 
anders befüllen (hellblau, braun, gelbgrünzebra, schwarz, grau).

Fällt eine aus (Wartung, Reinigung, Reparatur...), kann durch simples 
"andere Farbe befüllen" trotzdem weiter gearbeitet werden auf den 
verbleibenden.

So werden Produktverfügbarkeit besser und Massenproduktion günstiger.

Die tatsächliche Realität in der Kabelproduktion sieht natürlich anders 
aus, aber ihr versteht ganz bestimmt mein Gedankenmodell: nicht 
ausschliesslich der Einsatzzweck eines Halbzeugs (hier: Netzkabel am 
Laufmeter) bestimmt wie gewisse (massenproduzierte) Ware rauskommt.

von OldiGast (Gast)


Lesenswert?

Oh, Mann langweilt sich wieder!
Natürlich ist bei reinen Drehstromsystemen auch ein schwächerer 
PE-Leiter zu finden. Ist auch in der DIN so erlaubt. Fragt mal euren 
Elektroprojektanden!

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

OldiGast schrieb:
> Oh, Mann langweilt sich wieder!
> Natürlich ist bei reinen Drehstromsystemen auch ein schwächerer
> PE-Leiter zu finden. Ist auch in der DIN so erlaubt. Fragt mal euren
> Elektroprojektanden!

Du bist 10 Stunden zu spät dran.

Beitrag "Re: Warum erde eigentlich so Dick?"

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.