Forum: Haus & Smart Home Ältere Elektroinstallation gehört das so?


von N. N. (drnicolas)


Lesenswert?

Ich lebe in einer Wohnung, deren Elektroinstallation aus Anfang der 80er 
Jahre stammt.
Auf der Suche nach einem freien Sicherungsautomaten bin ich über einige 
Dinge gestolpert, von denen ich nicht sicher bin ob die noch zeitgemäß 
sind und ob man die unbedingt ändern müsste.
1. Im Keller gibt es nur 3 dicke NH Sicherungen vor dem Zähler. Danach 
gibt es keinen Sicherungsautomaten oder Schalter mit dem man die 
Stromversorgung der Wohnung abschalten könnte. Ist das korrekt so? Oder 
sollte man da einen Schalter einbauen lassen?
2. Im Sicherungskasten kommt lediglich ein viertgradiges Kabel an. 
Braun, blau und schwarz sind wohl die drei phasen, gelb ist dann PE. Der 
PE-Draht geht auf eine entsprechende Klemme, die wiederum mit einem 
dicken Draht mit der Neutralklemme in blau verbunden ist. Insofern 
dürfte das der klassischen Nullung entsprechen. Daran wird man nichts 
ändern können.
3. Im Sicherungskasten ist ein rcd verbaut, der lediglich das Bad 
absichert. Erstaunlicherweise ist das aber ein 3-phasiges Modell; bei L2 
und L3 sind jeweils die Eingänge und die AUsgänge miteinander verbunden. 
Gehört das so ? Wahrscheinlich könnte man den auch durch ein einphasiges 
Modell ersetzen wenn es um den Platz geht
4. Ein Dreifach-Sicherungsautomtat (3x16A, mit Knebel verbunden) sichert 
die Waschmaschine ab. Muss das sein? Die Waschmaschine läuft ganz normal 
über  eine Schuko-Steckdose, dürfte also nur von einer der Sicherungen 
profitieren. Hat man das früher so gemacht?

Könnte man den vorhandenen RCD (3-Phasen) nutzen um alle 3 Pahsen der 
gesamten WOhnung (nicht nur fürs Bad) abzusichern? Müsste aber 
wahrscheinlich durch ein höher belastbares Modell eretzt werden.

: Bearbeitet durch User
von MaWin (Gast)


Lesenswert?

N. N. schrieb:
> Könnte man den vorhandenen RCD (3-Phasen) nutzen um alle 3 Pahsen der
> gesamten WOhnung (nicht nur fürs Bad) abzusichern?

Damit immer alles duster ist, wenn der Wasserkocher mal wieder leckt ?

Nein, kann man nicht. WENN man umbaut, muss der Umbau den aktuellen 
Vorschriften genügen, und die fordern:

DIN 18015-2 die DIN VDE 0100-410 bezüg-lich der Selektivität von RCDs 
ergänzt.
 Demnach dürfe die Abschaltung eines RCD
 nicht zum Ausfall aller Stromkreise einer Anlage führen.

( Davon ausgenommen seien nur
selektive Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
RCDs Typ S )

Glaub einfach mal in deiner Unwissenheit den Elektrikern die das gebaut 
haben. Es entsprach den damaligen Vorschriften, und es gibt keine 
Anpassungspflicht.

Beitrag #7168515 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Thomas (kosmos)


Lesenswert?

bei deinem 3Phasen FI(RCD) wurde die 1 Phase durchgeschliffen, es liegt 
also an den LS nur diese einen Phase an. Wenn du da mit allen 3 Phasen 
drauf gehst und eine 3 Phasenschiene unten hinmachst hättest du alle 3 
Phasen zur Verfügung.

Im Moment bleibt dein Kühlschrank an, wenn der FI vom Badezimmer 
rausfliegt wenn du alles an diesem FI anklemmst wäre die ganze Wohnung 
stromlos.

Ein Bild wäre hier sinnvoll.

von Oliver S. (oliverso)


Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Glaub einfach mal in deiner Unwissenheit den Elektrikern die das gebaut
> haben. Es entsprach den damaligen Vorschriften, und es gibt keine
> Anpassungspflicht.

So ist es.

N. N. schrieb:
> Auf der Suche nach einem freien Sicherungsautomaten

Wenn an der dreiphasigen Sicherung für die Waschmaschine nur eine Phase 
angeschlossen ist, und da kein 5-adriges Kabel weggeht, dann hast du 
doch schon deine 2 freien Sicherungen gefunden.

N. N. schrieb:
> 3. Im Sicherungskasten ist ein rcd verbaut, der lediglich das Bad
> absichert. Erstaunlicherweise ist das aber ein 3-phasiges Modell; bei L2
> und L3 sind jeweils die Eingänge und die AUsgänge miteinander verbunden.
> Gehört das so ?

Wenn man gerade nur einen einen dreiphasigen RCD rumliegen hat, und den 
für nur eine Phase benutzen will, dann ja. Ein einphasiger hätte es 
dafür aber auch damals getan.

Oliver

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

1. War früher so, heute gehört da ein SLS hin. Der dient auch als 
Hauptschalter.
2. War in den 80gern normal. Vierpolig mit PEN bis zum 
Wohnungsverteiler, da Aufsplittung in PE und N.
Ist heute nicht mehr erlaubt da eigentlich im Zählerkasten die 
Aufsplittung in PE und N erfolgt. Wurde so noch ca. 1995 von Elektrikern 
in unser Haus eingebaut.
3. und 4. Fi nur fürs Bad entspricht damaligen Vorschriften DEr Rest 
klingt nach Pfusch. Sogar größeren Pfusch als Elektriker normal machen.

von Sven L. (sven_rvbg)


Lesenswert?

Wo erkennst Du jetzt Pfusch?

Der 3polige Automat an dem Nur die Waschmaschine hängt?
Früher gab es halt auch Waschmaschinen miz Drehstromanschluss, da war 
dann eine Perilexdose. Da wird man eventull mal auf Schuko umgebaut 
haben.

Deswegen muss man ja nicht den LS-Schalter tauschen.

Ich finde es tatsächlich "schlimmer", das man die Kundenanlage nicht 
freischalten kann.

In Anlagen mit NH vor dem Zähler war in der Regel ein Hauptschalter oder 
ein 3poliger Neozedblock hinter dem Zähler verbaut.

von N. N. (drnicolas)


Lesenswert?

Angst vor dem Vermieter brauche ich nicht zu haben. Bin Eigentümer.

von N. N. (drnicolas)


Lesenswert?

Vielen Dank für die schnellen Antworten.
 Fazit:
 -Der RCD wird allenfalls gegen ein ein-phasiges Modell getauscht um 
Platz zu sparen.
- der 3fach Automat ist wahrschelinich übertrieben; es sind aber 
zumindest an allen 3 Ausgängen Kabel dran. Könnte wohl auch gegen einen 
einfachen getauscht werden.

von Maxe (Gast)


Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Es entsprach den damaligen Vorschriften, und es gibt keine
> Anpassungspflicht.

Im Fall des FI ist das m.E. ein schlechtes Argument. Ein FI erhoht 
naemlich definitiv die Sicherheit und alle Anschluesse sollten darueber 
abgesichert werden. Wenn man platzmaessig wirklich nur einen FI 
unterbringt, dann ist die Loesung die ganze Wohnung darueber laufen zu 
lassen immernoch viel besser als ueber den Bestandschutz darauf zu 
verzichten. Nach 40 Jahren duerften die LSS und der FI auch mal 
getauscht werden. Wenn der Platz aber vorhanden ist, gibt es 
tatsaechlich kein veenuenftiges Argument fier die Minimalloesung.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

N. N. schrieb:
> Fazit:
>  -Der RCD wird allenfalls gegen ein ein-phasiges Modell getauscht um
> Platz zu sparen.

Wenn du Platz hast baue mehrere ein. Eigentlich musst du sobald du 
änderst dich an die heute gültigen VDE Vorschriften halten. Das 
bedeutet, jeder Steckdosenstromkreis muss durch einen RCD abgesichert 
sein, bzw. eigentlich inzwischen sogar jeder Stromkreis, auch die 
Beleuchtung.
Siehe https://www.elektrikerwissen.de/die-neue-din-vde-0100-4102018-10/

N. N. schrieb:
> es sind aber
> zumindest an allen 3 Ausgängen Kabel dran.

Moment und woher weisst du dass die nicht zu entsprechenden Stromkreisen 
führen?

Bevor du im Verteiler rumbastelst solltest du wenigstens die geltenden 
Vorschriften kennen, oder das doch besser einem Fachmann überlassen.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Maxe schrieb:
> Wenn der Platz aber vorhanden ist, gibt es
> tatsaechlich kein veenuenftiges Argument fier die Minimalloesung.

Wenn der Platz knapp ist kann man inzwischen auch RCDs mit einfacher 
Breite kaufen.
Ja kostet Geld, aber einen größeren Verteiler setzen kostet auch Geld 
und man sollte sich fragen wie viel einem Sicherheit wert ist.

von Frank O. (frank_o)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> Bevor du im Verteiler rumbastelst solltest du wenigstens die geltenden
> Vorschriften kennen, oder das doch besser einem Fachmann überlassen.

Hinterm Anschlusskasten ist das erstmal seine Sache.
Wenn was passiert, dann urteilen die Richter natürlich nach VDE, aber 
VDE ist kein Gesetz.
VDE ist lediglich ein eingetragener Verein.
Aber die deutschen haben ja auch die ganze Welt mit ihrem Führerschein 
für's Surfen verseucht.
Der Gesetzgeber hat meines Wissens bisher keine Regelungen getroffen. 
Lediglich der Netzbetreiber kann von dir bestimmte Sachen verlangen, 
aber auch die Enden an den Übergang in deine Immobilie. Du musst halt 
nur die geforderten Werte für das Netz erfüllen.
Natürlich sind viele Sachen sinnvoll und sollten auch nach VDE gemacht 
werden, doch gesetzlich bindend ist dieser Verein erstmal, rein 
gesetzlich gesehen, nicht.

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> Eigentlich musst du sobald du änderst dich an die heute gültigen VDE
> Vorschriften halten.

Oje, immer dieser FUD-Schwachsinn.

Die GANZE Anlage muss auf den aktuellen Stand gebraucht werden, wenn sie 
WESENTLICH geändert wird. Was auch immer als wesentliche Änderung 
aufgefasst wird.

Erweitert er die Anlage, muss die Erweiterung den neuen Anforderungen 
entsprechen, der Rest darf so bleiben.

Und macht er bloss Instandhaltungsarbeiten, und dazu würde auch gehören 
poröse Kabel gegen frische zu ersetzen, darf er alles so bauen wir es 
nach den damaligen Vorschriften war, er dürfte also z.B. klassische 
Nullung beibehalten.

https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#M

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Frank O. schrieb:
> Hinterm Anschlusskasten ist das erstmal seine Sache.
> Wenn was passiert, dann urteilen die Richter natürlich nach VDE, aber
> VDE ist kein Gesetz.

§13 NAV ist aber ein Gesetz.

von Helge (Gast)


Lesenswert?

Ob ich im Eigentums-Bestand was modernisiere, hängt von den 
Gegebenheiten ab.

4-adrig kann man lassen, auch wenns nicht schön ist. Ich würde das Bad 
an einen eigenen FI-LS hängen und den bestehenden FI für die restliche 
Wohnung nehmen.

von Jan H. (j_hansen)


Lesenswert?

N. N. schrieb:
> Könnte man den vorhandenen RCD (3-Phasen) nutzen um alle 3 Pahsen der
> gesamten WOhnung (nicht nur fürs Bad) abzusichern? Müsste aber
> wahrscheinlich durch ein höher belastbares Modell eretzt werden.

Ich persönlich würde die gesamte Wohnung mit einem RCD absichern (ev. 
ein separater fürs Bad aber nicht zwingend).

Das übliche Argument:
MaWin schrieb:
> Damit immer alles duster ist, wenn der Wasserkocher mal wieder leckt ?
Bei mir hat noch kein Wasserkocher geleckt, FI weniger als einmal im 
Jahr und selbst wenn man im Dunklen steht hat man heutzutage eh ein 
Handy mit Taschenlampe eingesteckt.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Oje, immer dieser FUD-Schwachsinn.
Geht es eigentlich bei dir nur noch mit Beleidigungen?

Dann bitte erkläre mir dass diese Aussage des TO nur eine Instandhaltung 
ist:

N. N. schrieb:
> Auf der Suche nach einem freien Sicherungsautomaten

ich interpretiere dass er die Anlage erweitern will, oder wie würdest du 
diese Aussage verstehen.

Über den Rest müssen wir nicht diskutieren. Ich bin der letzte der die 
Geimwissenschaftskrämerei der Elektrikergilde gut heisst.

Und wenn er schon RCDs und Sicherungsautomaten ersetzen und ändern will, 
kann man über WESENTLICH ganz schnell streiten, und es macht vor allem 
Sinn zum einen die Vorschriften zumindest grundlegend zu kennen und mehr 
als einen RCD mindestens für die Steckdosenkreise einzubauen.

Weitere Diskussion bitte ohne Beleidigungen und Schimpfwörter, das 
sollte wirklich unter deinem Niveau sein.

von Frank O. (frank_o)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> §13 NAV ist aber ein Gesetz.

Danke für den wertvollen Hinweis!
Trotzdem, das war eigentlich was ich meinte, ist der VDE und seine 
Vorschriften, nicht gleich ein Gesetz.
Der VDE wird aber oft als gottgleich und gegeben überhaupt niemals 
hinterfragt. Ist auch sicherlich in den allermeisten Fällen ganz ok, 
aber es gibt diesem Verein, vor allem, wenn wir selbst alles von denen 
ohne nachzudenken akzeptieren, eine viel zu große Macht.

von Oliver S. (oliverso)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> Und wenn er schon RCDs und Sicherungsautomaten ersetzen und ändern will,
> kann man über WESENTLICH ganz schnell streiten,

Kann man, braucht man aber nicht.

Udo S. schrieb:
> Wenn der Platz knapp ist kann man inzwischen auch RCDs mit einfacher
> Breite kaufen.

Man inzwischen LS/RCD-Kombinationen mit einfacher Breite kaufen, dann 
aber richtig teuer.

Oliver

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Oliver S. schrieb:
> Man inzwischen LS/RCD-Kombinationen mit einfacher Breite kaufen, dann
> aber richtig teuer.

Danke für die Korrektur, die meinte ich.
Siehe 
https://www.elektromax24.de/siemens-fi-ls-schalter-kompakt-6ka-typ-a-30ma-b16
Teuer ist relativ. Manch einer meint er müsste auch für Winterreifen 
teure Alufelgen kaufen. Dafür bekommt man schon einige dieser LS/RCDs.

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Udo S. schrieb:
> kann man über WESENTLICH ganz schnell streiten,

Du schon.
Scheint dein Stil zu sein.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Scheint dein Stil zu sein.
Du solltest wissen dass das nicht mein Stil ist. Oder ist das mal wieder 
ein Fake MaWin?

von Maddin (Gast)


Lesenswert?

N. N. schrieb:
> Braun, blau und schwarz sind wohl die drei phasen, gelb ist dann PE.

https://www.schmidbauer.net/en/elektrische-netzformen/

N. N. schrieb:
> der 3fach Automat ist wahrschelinich übertrieben

Es gab eine Zeit da waren die einphasigen teurer als die dreiphasigen.

Oliver S. schrieb:
> LS/RCD-Kombinationen

siehe FI/LS
https://hager.com/de/katalog/reiheneinbaugeraete/fehlerstrom-leitungsschutzschalter/fi-ls-schalter

Ich würde nicht ändern sondern gemeinsam mit einem Elektriker alles 
austauschen und erneuern wenn Zeit und Geld es zulassen.

Gruß
M.

von N. N. (drnicolas)


Lesenswert?

Nochmals vielen Dank.
Auch wenn die Diskussion etwas emotional wird, habe ich doch viele neue 
Erkenntnisse gewonnen.

Und ja: es war schon ein Elektriker da, der mir erklärt hat, daß die 
Anlage veraltet, nicht mehr zulässig ist und alles neu gemacht werden 
muß - inklusive der Leitung in den Keller. Und das er mir eigentlich den 
STrom abstellen müsste.

Ich hoffe, daß ich dem nächsten E-Techniker mit etwas mehr Sachverstand 
gegenüber treten kann.

von Huhu, die Kasse klingelt (Gast)


Lesenswert?

N. N. schrieb:
> Nochmals vielen Dank.
> Auch wenn die Diskussion etwas emotional wird, habe ich doch viele neue
> Erkenntnisse gewonnen.
>
> Und ja: es war schon ein Elektriker da, der mir erklärt hat, daß die
> Anlage veraltet, nicht mehr zulässig ist und alles neu gemacht werden
> muß - inklusive der Leitung in den Keller. Und das er mir eigentlich den
> STrom abstellen müsste.
>

Da hat jemand aber viele "$$$$" Zeichen in den Augen.

> Ich hoffe, daß ich dem nächsten E-Techniker mit etwas mehr Sachverstand
> gegenüber treten kann.

von J. S. (jojos)


Lesenswert?

Maddin schrieb:
> siehe FI/LS
> 
https://hager.com/de/katalog/reiheneinbaugeraete/fehlerstrom-leitungsschutzschalter/fi-ls-schalter

warum sind diese Hager so teuer? Ich habe ABB FI/LS und die haben knappe 
30€ gekostet für 30 mA FI / 16 A LS.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

J. S. schrieb:
> warum sind diese Hager so teuer?

Das ganze Markeninstallationsmaterial hat völlig überzogene UVPs. Damit 
kann der Elektriker mal nebenbei noch ein paar Hunderter oder gar 
Tausender nur am Material dazuverdienen, und der Kunde hat keine Chance 
sich zu wehren.

Siehe als Beispiel der Hager ACS916D
https://www.elektro-wandelt.de/Hager-ACS916D-Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter-1P-N-6kA-B-Charakteristik-16A-10mA-TypA-QC.html
UVP 136 Euro, bei Elektro Wandelt noch 57 Euro.

: Bearbeitet durch User
von Thomas F. (igel)


Lesenswert?


von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Sowas geht auch deutlich preiswerter wenn man es selbst machen kann/darf 
oder sich nicht darum schert.
https://www.ebay.de/itm/324480519428

von Helge (Gast)


Lesenswert?

J. S. schrieb:
> Ich habe ABB FI/LS und die haben knappe 30€ gekostet

Ich kenne hier keinen Elektriker, der noch ABB einbaut. Deren aktuelles 
System passt nicht mehr mit den fast überall verwendeten 
Gabelkammschienen zusammen, man muß 100% ABB-neu einbauen oder nix paßt. 
Vielleicht war das keine so gute Idee.

von J. S. (jojos)


Lesenswert?

ok, kraß, die Mondpreise hatte ich vorher nicht so gesehen. Gerade bei 
Voltus geguckt wo ich vorher einiges bestellt hatte: ABB FI/LS jetzt 
38,10 € (vor 2 Jahren < 30 €), Mondpreis 128,52 €. Hager 59,80 € zu 
144,47 €, womit der reale VK immer noch fast doppelt so hoch wie ABB 
ist. Aber der ABB muss ja auch funktionieren und passene Stromschienen 
gibt es auch, da hat jeder Hersteller seine eigenen.

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?


von J. S. (jojos)


Lesenswert?

das ist aber alt und trifft nicht auf die aktuellen Komponenten zu.
Ist Hager da irgendwo besser in den Daten gegenüber so einem ABB DS201? 
Ich fühle mich aber nicht unsicher mit meinen ABB und ausgelöst haben 
die FI auch schon, daher eine eher rethorische Frage.

von Oliver S. (oliverso)


Lesenswert?

Maddin schrieb:
> Oliver S. schrieb:
>> LS/RCD-Kombinationen
>
> siehe FI/LS
> 
https://hager.com/de/katalog/reiheneinbaugeraete/fehlerstrom-leitungsschutzschalter/fi-ls-schalter

Es ging um RCD/LS in einfacher Breite, weil die für die Nachrüstung 
wesentlich besser geeignet sind. Die mit doppelter Breite passen halt 
nicht immer rein.

Thomas F. schrieb:
> J. S. schrieb:
>> warum sind diese Hager so teuer?
>
> Unverbindliche Preisempfehlung.
>
> Im Handel dann nur noch 44€:

oder gut 35

https://www.rb-elektroshop.de/FI-LS-1PN-6kA-B-16A-30mA-Typ-A-QC_3250611068143.html

Oliver

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.