Forum: Haus & Smart Home LSS Vorsicherung vor FI - Dimensionierung?


von Markus _. (markush)


Lesenswert?

Hallo Leute,

unser Haus ist mit 35A NH auf Netzbetreiber Seite abgesichert. Wegen 
Umbau soll nun eine Vorsicherung vor dem FI und nach dem Zähler 
eingebaut werden. Ich tendiere zum einem 40A Hager Automat. Ich kann 
aber bei den beiden Modellen:
Hager MBN340
Hager MBS340
partout keinen Unterschied feststellen. Lediglich das der MBS 
QuickConnect Anschlüsse hat, was immer das heißen mag.
Weiß jemand, was hier die Unterschiede sind?

Gruß

von Mark (Gast)


Lesenswert?

Ein "Automat" ist nicht Selektiv. Wenn, gehört da ein SLS davor.

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Markus _. schrieb:
> keinen Unterschied feststellen.

Der eine hat ordentliche Schrauben  der andere QuickConnect Anschlüsse. 
Reicht doch wohl als Unterschied.

Markus _. schrieb:
> Vorsicherung vor dem FI

Dein FI hat schon eine Vorsicherung, 35A NH.

Markus _. schrieb:
> Wegen Umbau soll nun eine Vorsicherung vor dem FI und nach dem Zähler
> eingebaut werden.

Eher also ein Schalter als Anlagentrenner. Ja, vorbereitend könnte man 
einen SLS installieren der nie auslösen wird aber als Anlagentrenner 
dienen kann, der ist aber teurer und niemand weiss, welchen man wirklich 
in Zukunft mal brauchen kann.

von Niemand (Gast)


Lesenswert?

Der SLS ersetzt max. die NH-Si , zum Freischalten gibt extra 
Schaltorgane
nur mit 35 A wird´s etwas schwer zu finden. 32 A wäre der nächste 
Richtwert.

MaWin schrieb:
> Dein FI hat schon eine Vorsicherung, 35A NH.
Ist nicht dein Ernst?

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Niemand schrieb:
> Ist nicht dein Ernst?

Aber sicher, die 35A NH schützt in seiner derzeitigen Installation den 
40A FI vor Überlastung wenn beispielsweise 3 16A Stromkreise von einer 
Phase abgehen.

Seine derzeitige Installation ist vollkommen in Ordnung für ihre Zeit. 
Heute hätte man gerne einen Lasttrenner.

von Sven L. (sven_rvbg)


Lesenswert?

Markus _. schrieb:
> Hallo Leute,
>
> unser Haus ist mit 35A NH auf Netzbetreiber Seite abgesichert. Wegen
> Umbau soll nun eine Vorsicherung vor dem FI und nach dem Zähler
> eingebaut werden.
Auf Netzbetreiberseite kann im HAK oder direkt vor dem Zähler sein?

Ich schmeiße regelmäßig Neozedelemente nach dem Zähler raus und ersetze 
im Vorzählerbreich die Sicherungen oder den Hauptschalter gegen einen 
SLS-Schalter.

Warum? Weil die Hutschienen im anlagenseitigem Anschlussraum oft schon 
recht voll sind und man bei der Erweiterung der Anlage Platz braucht.

Weiterhin sind SLS laienbedienbar und entsprechend sicher. 
Neozedelemente sind immer so eine Sache, vorallem wenn der 
Anlagenbetreiber die Kappen nicht fest anzieht, oder eine Sicherung im 
Sockel bleibt und man nur die Schraubkappe in der Hand hat. Alles schon 
mehrfach erlebt.

Weiterhin passen 40A nach einer 35A Sicherung halt irgendwie auch nicht 
so richtig zusammen.

von Markus _. (markush)


Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Markus _. schrieb:
>> Wegen Umbau soll nun eine Vorsicherung vor dem FI und nach dem Zähler
>> eingebaut werden.
>
> Eher also ein Schalter als Anlagentrenner. Ja, vorbereitend könnte man
> einen SLS installieren der nie auslösen wird aber als Anlagentrenner
> dienen kann, der ist aber teurer und niemand weiss, welchen man wirklich
> in Zukunft mal brauchen kann.

Vielen Dank für die Antworten. So wärs richtig formuliert gewesen, der 
Automat soll als Anlagentrenner zum Einsatz kommen. 👍