Forum: Haus & Smart Home 2m H03 Unterputz?


von Heinz (Gast)


Lesenswert?

Hallo! Folgendes Problem: Eine Deckenlampe (LED) soll um 2m versetzt 
werden. Bei einer Aufputzverlegung spricht der WAF dagegen. Seht ihr ein 
"Riesenproblem", eine H03-3x0,75 Leitung 2m in den Putz zu legen? Die 
ist ca 6mm breit. Ein NYM-3x1,5 ist schon 9mm breit. Ich hätte mit der 
Akkuflex einen schmalen Schlitz gemacht, da ich weiß, dass im 
Schlitzbereich keine Leitungen liegen. Dreck wäre egal, die Wände werden 
eh grad neu gefliest. Der Anschlusspunkt von NYM auf H03 bleibt 
zugänglich.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

0,75qmm ist da nicht zulässig!

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

H03 ist PVC und obwohl PVC alkalibeständig ist, ist der Weichmacher 
nicht alkalibeständig, es wird unter Putz also mit den Jahren brüchig, 
daher sind einfache PVC Leitungen nicht für unter Putz gedacht.

Es gibt flache NYM-J 
https://www.amazon.de/Flach-Feuchtraumkabel-Leitung-Installationsleitung-NYM-J/dp/B06XGF234F/ref=asc_df_B06XGF234F/

Aber unter Putz heisst eigentlich nicht 1mm Putz drüber, sondern eher 
3cm.

von Rüdiger B. (rbruns)


Lesenswert?

12V LED und ein Trafo in die Deckendose.Dann kannst du mit 2*0,75 
verkabeln.

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

MaWin schrieb:
> H03 ist PVC und obwohl PVC alkalibeständig ist, ist der Weichmacher
> nicht alkalibeständig, es wird unter Putz also mit den Jahren brüchig,
> daher sind einfache PVC Leitungen nicht für unter Putz gedacht.

Gips ist nicht alkalisch.

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

MaWin schrieb:

> Es gibt flache NYM-J

Normalerweise nimmt man dafür sog. Stegleitung, auch IMPU-Kabel genannt.

von Onkel Hotte (Gast)


Lesenswert?

Heinz schrieb:
> Akkuflex
> Dreck wäre egal

Ja dann leg halt ein NYM. Das war einfach.

von Heinz (Gast)


Lesenswert?

Ok, danke für die Info. Wird die Stegleitung nicht auch brüchig? Sind 
NYM Kabel nicht auch aus PVC? Evtl. ist eine flache YDY-NYM-J Leitung 
eine Lösung. Aber vermutlich ist es dann egal, ob ich jetzt ein 6 mm 
Schlitz mache oder knapp 1 cm.

von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

Schlitz worein? Hoffentlich nicht in den Beton! Das würde eine 
Sollbruchstelle in der Deckenplatte hervorrufen (wobei einge wenige mm 
nicht schaden)

Stegleitung heißt auch IMPU weil sie zwingend IM PUtz verlegt werden 
muß. Die äußere Isolation wird an der Luft brüchig!

Flaches NYM wäre vermutlich richtig, ggf. auch die UK/US Version mit 
"nacktem" PE, spart nochmals mm.

Und wieso 3x1,5mm²? Ist das eine schutzisolierte Leuchte? Dann würde 
auch ein 2x1,5mm² reichen.

: Bearbeitet durch User
von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Thomas R. schrieb:
> Und wieso 3x1,5mm²? Ist das eine schutzisolierte Leuchte? Dann würde
> auch ein 2x1,5mm² reichen.

Man legt neuerdings (so seit letztem Jahrtausend) zum Leuchtenauslass 
auch Schutzleiter.

von Andre (Gast)


Lesenswert?

Thomas R. schrieb:
> Und wieso 3x1,5mm²? Ist das eine schutzisolierte Leuchte? Dann würde
> auch ein 2x1,5mm² reichen.

Bis du dann in weiteren 5 Jahren eine neue Leuchte anbringen möchtest 
und ganz bitter fluchend von der Leiter kletterst ;)

von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

Andre schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>> Und wieso 3x1,5mm²? Ist das eine schutzisolierte Leuchte? Dann würde
>> auch ein 2x1,5mm² reichen.
>
> Bis du dann in weiteren 5 Jahren eine neue Leuchte anbringen möchtest
> und ganz bitter fluchend von der Leiter kletterst ;)

Na bisher war die Tendenz ja wohl eher in Richtung SK2 😎

In meinem Haus sind ca. 70 LED Downlights mit GU10 Fassung und 
Kunststoffeinbauringen. Wo sollte ich da einen PE anschließen? Deshalb 
ist das auch zweiadrige Illuminationsleitung (in abgehängter Decke) 
Fassung draufschrauben und fertig 😆

: Bearbeitet durch User
von Jemand (Gast)


Lesenswert?

H. H. schrieb:
> 0,75qmm ist da nicht zulässig!
Wieso eigentlich nicht? Und was wäre dann mind. zulässig?

MaWin schrieb:
> Aber unter Putz heisst eigentlich nicht 1mm Putz drüber, sondern eher
> 3cm.
0,5 cm reichen schon völlig aus über E-Leitungen wenn die 
Mindestputzdicke bei ca 15 mm liegt. Hat er dann wohl mm mit cm 
verwechselt?

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.