Hallo! Folgendes Problem: Eine Deckenlampe (LED) soll um 2m versetzt werden. Bei einer Aufputzverlegung spricht der WAF dagegen. Seht ihr ein "Riesenproblem", eine H03-3x0,75 Leitung 2m in den Putz zu legen? Die ist ca 6mm breit. Ein NYM-3x1,5 ist schon 9mm breit. Ich hätte mit der Akkuflex einen schmalen Schlitz gemacht, da ich weiß, dass im Schlitzbereich keine Leitungen liegen. Dreck wäre egal, die Wände werden eh grad neu gefliest. Der Anschlusspunkt von NYM auf H03 bleibt zugänglich.
H03 ist PVC und obwohl PVC alkalibeständig ist, ist der Weichmacher nicht alkalibeständig, es wird unter Putz also mit den Jahren brüchig, daher sind einfache PVC Leitungen nicht für unter Putz gedacht. Es gibt flache NYM-J https://www.amazon.de/Flach-Feuchtraumkabel-Leitung-Installationsleitung-NYM-J/dp/B06XGF234F/ref=asc_df_B06XGF234F/ Aber unter Putz heisst eigentlich nicht 1mm Putz drüber, sondern eher 3cm.
MaWin schrieb: > H03 ist PVC und obwohl PVC alkalibeständig ist, ist der Weichmacher > nicht alkalibeständig, es wird unter Putz also mit den Jahren brüchig, > daher sind einfache PVC Leitungen nicht für unter Putz gedacht. Gips ist nicht alkalisch.
MaWin schrieb: > Es gibt flache NYM-J Normalerweise nimmt man dafür sog. Stegleitung, auch IMPU-Kabel genannt.
Ok, danke für die Info. Wird die Stegleitung nicht auch brüchig? Sind NYM Kabel nicht auch aus PVC? Evtl. ist eine flache YDY-NYM-J Leitung eine Lösung. Aber vermutlich ist es dann egal, ob ich jetzt ein 6 mm Schlitz mache oder knapp 1 cm.
Schlitz worein? Hoffentlich nicht in den Beton! Das würde eine Sollbruchstelle in der Deckenplatte hervorrufen (wobei einge wenige mm nicht schaden) Stegleitung heißt auch IMPU weil sie zwingend IM PUtz verlegt werden muß. Die äußere Isolation wird an der Luft brüchig! Flaches NYM wäre vermutlich richtig, ggf. auch die UK/US Version mit "nacktem" PE, spart nochmals mm. Und wieso 3x1,5mm²? Ist das eine schutzisolierte Leuchte? Dann würde auch ein 2x1,5mm² reichen.
:
Bearbeitet durch User
Thomas R. schrieb: > Und wieso 3x1,5mm²? Ist das eine schutzisolierte Leuchte? Dann würde > auch ein 2x1,5mm² reichen. Man legt neuerdings (so seit letztem Jahrtausend) zum Leuchtenauslass auch Schutzleiter.
Thomas R. schrieb: > Und wieso 3x1,5mm²? Ist das eine schutzisolierte Leuchte? Dann würde > auch ein 2x1,5mm² reichen. Bis du dann in weiteren 5 Jahren eine neue Leuchte anbringen möchtest und ganz bitter fluchend von der Leiter kletterst ;)
Andre schrieb: > Thomas R. schrieb: >> Und wieso 3x1,5mm²? Ist das eine schutzisolierte Leuchte? Dann würde >> auch ein 2x1,5mm² reichen. > > Bis du dann in weiteren 5 Jahren eine neue Leuchte anbringen möchtest > und ganz bitter fluchend von der Leiter kletterst ;) Na bisher war die Tendenz ja wohl eher in Richtung SK2 😎 In meinem Haus sind ca. 70 LED Downlights mit GU10 Fassung und Kunststoffeinbauringen. Wo sollte ich da einen PE anschließen? Deshalb ist das auch zweiadrige Illuminationsleitung (in abgehängter Decke) Fassung draufschrauben und fertig 😆
:
Bearbeitet durch User
H. H. schrieb: > 0,75qmm ist da nicht zulässig! Wieso eigentlich nicht? Und was wäre dann mind. zulässig? MaWin schrieb: > Aber unter Putz heisst eigentlich nicht 1mm Putz drüber, sondern eher > 3cm. 0,5 cm reichen schon völlig aus über E-Leitungen wenn die Mindestputzdicke bei ca 15 mm liegt. Hat er dann wohl mm mit cm verwechselt?
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.