Hi, ich habe Raum A mit FI A, und Raum B mit FI B. Jeweils eine gesonderte 3 Ader Zuleitung etc... getrennte Kreise. Darf ich in Raum B eine Steckdose mit L/N aus FI B und einem PE aus Raum A ein bauen? Danke
Moritz schrieb: > Darf ich in Raum B eine Steckdose mit L/N aus FI B und einem PE aus Raum > A ein bauen? Der PE hat nichts mit dem FI zutun. Der PE im Raum A ist vermutlich der PE im Raum B, außer Raum A hängt an einer komplett anderen Erdung, als Raum B.
Technisch spricht nichts dagegen, es ist nicht für die Funktion des Fi relevant was mit dem PE geschieht, da dieser mit dem PE eh nicht verbunden ist. Bei sowas ist eine R_SL Messung natürlich Pflicht. Würde ich es abgesehen von Normen welche das garantiert untersagen machen? Auf keinen Fall! Stell dir vor Horst Lümmel hängt Bilder auf, trifft natürlich die Leitung zu Raum A. Es wird freigeschaltet und alle Leitungen werden abgeklemmt in der Verteilung zu Raum A und die Leitung wird erneuert. Deine Steckdose hat nun keinen Schutzleiter mit Erdkontakt mehr. Noch viel schlimmer alle Schutzleiterkontakte in Raum A sind nun potentiell spannungsführend im Fehlerfall. Alle Metallgehäuse haben Netzspannung wenn dein Gerät an der Spezialdose in Raum B einen Fehlerfall hat. Daher wird es gemäß irgendeiner Norm untersagt sein. Und daran solltest du dich auch halten.
Horst Flüssiger Stuhl schrieb: > Würde ich es abgesehen von Normen welche das garantiert untersagen > machen? Auf keinen Fall! > Daher wird es gemäß irgendeiner Norm untersagt sein. Und daran solltest > du dich auch halten. Wie wäre es mit belegbaren Fakten und Verweisen statt immer nur diese Mutmassungen? Normen sind auch keine Gesetze. Über den Sinn und Zweck von Normen lässt sich (leider) oft auch diskutieren, oft steck auch einfach nur Geldgeilheit der Verfasser dahinter. > > Stell dir vor Horst Lümmel hängt Bilder auf, trifft natürlich die > Leitung zu Raum A. Es wird freigeschaltet und alle Leitungen werden > abgeklemmt in der Verteilung zu Raum A und die Leitung wird erneuert. > > Deine Steckdose hat nun keinen Schutzleiter mit Erdkontakt mehr. Noch > viel schlimmer alle Schutzleiterkontakte in Raum A sind nun potentiell > spannungsführend im Fehlerfall. Alle Metallgehäuse haben Netzspannung > wenn dein Gerät an der Spezialdose in Raum B einen Fehlerfall hat. > Das ist wenigstens ein nachvollziehbares und ordentliches Beispiel.
Horst Flüssiger Stuhl schrieb: > abgeklemmt in der Verteilung zu Raum A und die Leitung wird erneuert. > > Deine Steckdose hat nun keinen Schutzleiter mit Erdkontakt mehr. Wenn die Leitung erneuert ist, hat die Steckdose dann nicht wieder einen neuen Schutzleiter?
Moritz schrieb: > Hi, > > ich habe Raum A mit FI A, und Raum B mit FI B. Jeweils eine gesonderte 3 > Ader Zuleitung etc... getrennte Kreise. > > Darf ich in Raum B eine Steckdose mit L/N aus FI B und einem PE aus Raum > A ein bauen? > > Danke Nein!!! Niemals!!!
Helfer schrieb: > Wie wäre es mit belegbaren Fakten und Verweisen statt immer nur diese > Mutmassungen? Ich werde jetzt nicht mehrere tausend Seiten VDE Normen lesen zu denen ich einen bezahlten Zugang bräuchte um dir die Quelle zu verlinken welche man eh nicht verlinken kann da Bezahlquelle. Müsste irgendwas Richtung du darfst nur eine Zuleitung zu deiner Steckdose haben sein. Darüber wird das erschlagen. Und wie ich in meinem Beispiel ausgeführt habe entsteht in diesem Fall ein konkretes Risikoszenario und würde dir selbst wenn es noch nicht mit einer Norm explizit untersagt wäre auf die Füße fallen. Also nix mit die Kupfermafia will mehr Schutzleiter verkaufen...
Helfer schrieb: > Normen sind auch keine Gesetze. Werden im Zweifel bei Schadensfällen von Richtern aber wie Gesetze benutzt.
Moritz schrieb: > Darf ich in Raum B eine Steckdose mit L/N aus FI B und einem PE aus Raum > A ein bauen? Wie kommt überhaupt L/N ohne PE dort hin? Alleine da kann doch schon etwas nicht stimmen. Wenn die Installation so modern ist dass ein RCD eingebaut ist, sollte da auch L/N/PE in der Leitung vorhanden sein. Ich persönlich würde die Zuleitung tauschen.
Helfer schrieb: > Wie wäre es mit belegbaren Fakten und Verweisen statt immer nur diese > Mutmassungen? Fakt: Laut Norm ist vom Unterverteiler aus ausschließlich sternförmig zu installieren – eine Zusammenführung mehrerer Stromkreise (auch das, was der TO hier plant) nach der UV ist unzulässig. Die Norm suche ich dir jetzt aber auch nicht raus; habe Besseres zu tun, als mich hier gratis irgendwelchen Schweinchen Schlaus anzudienen. > Normen sind auch keine Gesetze. Richtig – Normen reflektieren den allgemein anerkannten Stand der Technik. > Über den Sinn und Zweck > von Normen lässt sich (leider) oft auch diskutieren, oft steck auch > einfach nur Geldgeilheit der Verfasser dahinter. Für mich wäre Normeinhaltung reiner Selbstschutz. Du kannst in deiner Bude frickeln, was du willst, und es juckt keinen. Solltest du die Bude aber Z. B. verkaufen und der spätere Besitzer auf Grund eines Stromschlags sterben, weil er an einer vermeintlich stromlosen Leitung eine Lampe installieren wollte, die vom TO verfrickelt wurde, steht mindestens der Vorwurf der fahrlässigen Tötung, ggf. sogar grob fahrlässig, im Raum. Und sollte dir z. B. die Bude mal abbrennen – auch aus vollkommen anderem, nicht Verwandtem Grund, freut sich die Versicherung über derartige Pfuscherei, da das eine hervorragende Vorlage bietet, die Zahlung zu verweigern (Argumentation: Elektroinstallation nicht fachgerecht ausgeführt – (grobe) Fahrlässigkeit). Aber bitte; Ihr superschlauen Frickler wisst ja sowieso immer alles besser. Also macht einfach. Übrigens kann es dir eigentlich egal sein, ob so eine Norm Geld kostet oder nicht – rein formell bist du sowieso nicht berechtigt, an der Anlage zu arbeiten. Kann dir also auch egal sein, was darin steht, richtig?
Harald W. schrieb: > Werden im Zweifel bei Schadensfällen von Richtern > aber wie Gesetze benutzt. Nein, Richter schauen in keine Normen. Richter haben Sachverständige für sowas.
Moritz schrieb: > Darf ich in Raum B eine Steckdose mit L/N aus FI B und einem PE aus Raum > A ein bauen? Technisch geht es, rechtlich bedenklich: da schaltet einer die Sicherung aus und glaubt, damit wäre der Strom im Raum abgeschaltet. VDE schreibt: Der Schutzleiter ist prinzipiell in der Leitung mit zu führen. Willst du gegen die anerkannten Regeln verstossen ? Zudem könnte der Leitungsquerschnitt der Leitungen verschieden sein,,so dass der PE zu dünn ist.
Horst G. schrieb: > Fakt: Laut Norm ist vom Unterverteiler aus ausschließlich sternförmig zu > installieren – eine Zusammenführung mehrerer Stromkreise (auch das, was > der TO hier plant) nach der UV ist unzulässig. Die Norm suche ich dir > jetzt aber auch nicht raus; habe Besseres zu tun, als mich hier gratis > irgendwelchen Schweinchen Schlaus anzudienen. Fakt oder Fake News? Wenn ich weiß, was in einer Norm steht, dann kenne ich auch deren Nummer. Du bist ein Wichtigtuer, der mal irgendwelche Sekundärliteratur gelesen hat.
Beitrag #7190573 wurde von einem Moderator gelöscht.
Es ist völlig egal wo der PE her kommt. Es muß jedoch sicher gestellt sein das er den Ableitstrom verträgt (nicht die 30mA vom Fi sondern die hunderte von Schutzschalter). Da wär es schon mutig irgendeine Leitung zu nehmen nur weil ihr Mantel grün/gelb ist ;-) Natürlich darf ein Raum mehr als einen Stromkreis haben. Küchen haben min 2 (Herd, Rest) oft 3 und mehr Stromkreise (Herd, Kühlgeräte, Spülm., Steckdosen, Licht ) u.U auch auf verschiedenen FI.
Seufz... eine kurze Internetsuche mit: schutzleiter mehrere sicherungen zaubert einen Link auf das Elektrikforum hervor: https://www.elektrikforum.de/threads/gemeinsamer-schutzleiter-fuer-mehrere-sicherungen-zulaessig.30241/ Dort wird auf eine Ausgabe einer Fachzeitschrift verwiesen: http://www.elektro.net/wp-content/archiv/2007/13-14/DE_13_14_07_EI42.pdf Und im Kapitel "Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung" wird's dann genauer: Die DIN VDE 0100-410:2007-06 fordert nun anscheinend genau das, nämlich dem jeweiligen Stromkreis direkt zugeordnete Schutzleiter.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.