Hallo, benotige ca. 7,5m Verlängerungskabel, um einen Infrarotheizkörper mit 800W Leistungsaufnahme an eine Haussteckdose anzuschliessen. Ist das sicher und falls ja, reicht da ein 08/15 Kabel aus dem Baumarkt? Danke für alle Antworten
Das macht jedes Kabel aus einem 08/15 Bauhaus mit mit. 800 Watt an 230V sind mal schnell .... ah 3,4 Amp. Also easy.
Heinz schrieb: > Ist das sicher und falls ja, reicht da ein 08/15 Kabel aus dem Baumarkt? Eine Suche im Baumarkt nach "08/15" führt sicher nicht zum Erfolg. Auch dort gibt es sehr verschiedene. Du solltest dir beispielsweise über die Berührsicherheit im klaren sein (wg. PE)
Wolfgang schrieb: > Heinz schrieb: >> Ist das sicher und falls ja, reicht da ein 08/15 Kabel aus dem Baumarkt? > > Eine Suche im Baumarkt nach "08/15" führt sicher nicht zum Erfolg. Auch > dort gibt es sehr verschiedene. Du solltest dir beispielsweise über die > Berührsicherheit im klaren sein (wg. PE) Genau! Zusätzlich solltest Du Dir noch Lektüre zur DIN VDE0100 besorgen - in diversen Foren das Thema 7m Verlängerung für 0,8kW diskutieren, denn eine 2. Meinung kann ja nie verkehrt sein - und vielleicht dann auch noch beim örtlichen Innungmeister der Handwerkskammer nachfragen - ich wette, der wird Dir ein viel besseres Kabel verkaufen - und möglicherweise auch gleich einen noch viel besseren Heizkörper
Da kannst Du jede Plettschnur nehmen. Was sollen solche Frage bezwecken? In meinen Augen fast schon provokant. Wofür verwendest Du denn deine (sicherliche vorhandene) Verängerungsschnur denn sonst, wenn nicht genau für solche Zwecke? Da ist nen SchukoStecker und ne -Kupplung dran. Also wirds wohl dafür gehen. rolleyes
@axlr war nicht meine Absicht zu provozieren. Seit ich vor Jahren gesehen habe, wie sich ein Verlängerungskabel, an dem 2 Heizlüfter angesteckt waren, in Rauch aufgelöst hat, bin ich halt vorsichtig.
Da würde selbst Klingeldraht nur unwesentlich wärmer werden. wenn der jetzt nicht grad auf der 50m-Rolle liegt.
@all Danke für die Antworten...der Grund für meine Frage steht eins weiter oben
Die von dir angepeilten 08/15 Typen sind zB https://www.kaufland.de/product/321367165/ und für 16A zugelassen. Da wird das Kabel aber schon ziemlich warm - aber du willst es ja sowieso für eine Heizung. Bei 3,4 A und 1,5 mm² Leiterquerschnitt hast du kein Problem, ich würde auch einen 2 kW Heizkörper ranhängen. Siehe zB PDF https://www.vde-verlag.de/buecher/leseprobe/9783800746910_PROBE_01.pdf
Heinz schrieb: > Die 1,5mm2 waren jetzt sehr hilfreich...danke Und noch ein Tip, wenn es eine Kabeltrommel ist, dann immer komplett abwickeln. Steht aber meist drauf: „Max Belastung 2500W abgerollt, 750W aufgerollt“
Klar, wegen dem Wärmestau. Bei 7,5m wird es aber keine Kabeltrommel sein, das geht von einem Raum in einen anderen grade so. Die 2 Adern haben dann 0,17 Ohm zusammen (1,5mm²), bei 3,4A wäre das ein Spannungsabfall von knapp 0,6V bzw. eine Verlustleistung von ca. 2W im Kabel. Bei einem 2kW-Heizkörper hat man schon 13W Kabelverluste, und beim Maximalwert von 16A (nicht zu empfehlen, siehe VDE) schon fast 44W. Bei einer kleinen Kabeltrommel mit 25m hat man die 3,33-fache Länge, damit sind Spannungsabfall und Verlustleistung auch um diesen Faktor höher. Also 6W bei 0,8kW bzw. 40W bei 2kW - klar dass letzteres bei aufgerolltem Kabel nicht zu empfehlen ist.
●DesIntegrator ●. schrieb: > Da würde selbst Klingeldraht nur unwesentlich wärmer werden. Gehe besser weiter Schrott sammeln, das liegt Dir näher. Für einen 0,6mm-Klingeldraht ergäben sich 1,55 Watt pro Meter, da würde der schon erkennbar warm. Heinz schrieb: > Seit ich vor Jahren gesehen habe, wie sich ein Verlängerungskabel, an > dem 2 Heizlüfter angesteckt waren, in Rauch aufgelöst hat, bin ich halt > vorsichtig. Du kannst nicht differenzieren, wie groß der Unterschied der Leistung ist - Faktor 5? Josef L. schrieb: > Bei 3,4 A und 1,5 mm² Leiterquerschnitt hast du kein Problem, Schadet nichts, aber selbst mit 0,75mm² passiert nichts: 8 Meter = 0,38 Ohm Mal 3,5 Ampere = 1,33 Volt Mal 3,5 Ampere = 4,7 Watt Durch 8 Meter = 0,6 Watt pro Meter Wenn die Leitung nicht gerade im Dämmwolle verlegt ist, kein Problem.
Heinz schrieb: > Seit ich vor Jahren gesehen habe, wie sich ein Verlängerungskabel, an > dem 2 Heizlüfter angesteckt waren, in Rauch aufgelöst hat, bin ich halt > vorsichtig. Ja, Vorsicht ist immer gut. Aber zwei Heizlüfter am Verlängerungskabel sind auch ein anderer Schnack. Das würde mir auch nicht in den Sinn kommen.
Rainer Z. schrieb: > Aber zwei Heizlüfter am Verlängerungskabel sind auch ein anderer Schnack. Das sind gut 18 Ampere, macht auf einem 0,75mm² rund 16 Watt pro Meter. Ich besitze tatsächlich eine "Kabeltrommel" mit 10 Metern 0,75mm². > Das würde mir auch nicht in den Sinn kommen. Habe ich tatsächlich mal gemacht, ohne dass es abgefackelt ist. Umgebungstemperatur war irgendwo um 6°C und die Leitung lag auf Steinfußboden - während ich meine Zentralheizung gebaut habe. Hätte ich mal besser zwei Monate früher begonnen :-)
Was will man mit läppischen 800W eigentlich heizen? Das Gäste-WC?
Wenn nicht schlecht isoliert wurde, reicht es für ein Schlafzimmer oder ein kleines Wohnzimmer. Also was der Heizlüfter auf der Stufe Low schaffte.
Walter K. schrieb: > Genau! Zusätzlich solltest Du Dir noch Lektüre zur DIN VDE0100 besorgen > - in diversen Foren das Thema 7m Verlängerung für 0,8kW diskutieren, > denn eine 2. Meinung kann ja nie verkehrt sein - und vielleicht dann > auch noch beim örtlichen Innungmeister der Handwerkskammer nachfragen - > ich wette, der wird Dir ein viel besseres Kabel verkaufen - und > möglicherweise auch gleich einen noch viel besseren Heizkörper YMMD
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.