Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik suche guten Stecker für PE-Anschluss


von PE Lover (Gast)


Lesenswert?

Hi, ich habe einen mobilen Messgerätewagen mit PC, Oszi ... Diesen 
Messwagen fahre ich zwischen unterschiedlichen Prüfplätzen hin- und her 
und verschraube regelmässig dort die PE-Leitung. An dem Messgerätewagen 
befindet sich eine etwa 20cm lange Kupferschiene. Verschrauben tue ich 
es mit Gabelkabelschuhen. Nach einiger Zeit gehen die kaputt, biegen 
sich auf etc., die sind eben nicht dafür gedacht, sie regelmässig zu 
mon- und demontieren. Die Leitung ist 1x16mm^2.

Könnt ihr mir einen schönen Industriesteckverbinder empfehlen, den ich 
vielleicht stattdessen verwenden kann und der auch gut geeignet ist, um 
PE-Leiter zu verbinden? Oder spielt das in dem Fall keine Rolle? Reicht 
da jeder etwas höherwertigere Industriesteckverbinder aus Stecker und 
Kupplung mit einem Kontakt, an dem ich ein 16mm^2-Kabel gut anbringen 
kann?

von lambda (Gast)


Lesenswert?

Schau mal, ob "POAG Stecker" für dich geeignet erscheint. Da gibts 
fertig konfektionierte Kabel, Anschlussstifte mit Gewinde und Wanddosen.

von Rüdiger B. (rbruns)


Lesenswert?

16mm2 ist eine 125A CEE Dose/Stecker. Das dürfte das billigste sein.

von lambda (Gast)


Lesenswert?

Die Frage wäre auch, wofür du bei dem mobilen Messplatz 16mm² 
Potentialausgleich brauchst wenn da nur die genannten Geräte drauf sind.
Hängen die Geräte per Schutzkontaktstecker am Netz? Dann hättest du da 
ja auch schon Verbindung zum PE.

von Horst Flüssiger Stuhl (Gast)


Lesenswert?

CEE Steckverbinder wäre robust und ausreichend belastbar.


Ansonsten gibt es für Schutzleiter spezielle Steckverbindungen:

https://www.eibabo.de/staeubli/einbaudose-poag-id-6-eb16702893

Hast du eigentlich eine Erdungsüberwachung?

von Rüdiger B. (rbruns)


Lesenswert?

Es gab hier mal einen Thread über Hochspannung/Hochstrom Steckverbinder, 
10/20KV 1 oder mehr kA.

von PE Lover (Gast)


Lesenswert?

Rüdiger B. schrieb:
> 16mm2 ist eine 125A CEE Dose/Stecker. Das dürfte das billigste sein.

Billig muss es nicht sein. Die 125A-Stecker finde ich zu unpraktisch 
dafür. Das würden meine Kollegen auch nicht mitmachen. Ist 
Industrieumfeld, da spielt der Preis zwar eine Rolle, aber 30-50 Euro 
pro Messplatz würde ich investieren also pro Stecker/Kupplung. Habe 5 
Messwagen und 10 verschiedene Messplätze.

lambda schrieb:
> Schau mal, ob "POAG Stecker" für dich geeignet erscheint.

Cool, danke für den Tipp. Diese Stecker sehen super aus auf den ersten 
Blick, es gibt sie auch in Grün-Gelb und auch mit Wandosen ist total 
cool. Die könnte ich überall an den Prüfplätzen anbringen und dann 
einfach den Stecker dort einstecken.

von Chris K. (kathe)


Lesenswert?

PE Lover schrieb:
> mobilen Messgerätewagen mit PC, Oszi ... Diesen
> Messwagen fahre ich zwischen unterschiedlichen Prüfplätzen hin- und her
> und verschraube regelmässig dort die PE-Leitung.

Wieso verschrauben ?
Ist dein Meßwagen über 10 mA Ableitstrom ?
Dann muss sowieso PE fest verbunden werden.

Wenn nicht ist doch PE an der Steckdosenleiste vorhanden wenn es nur um 
die zusätzliche Erdung des Wagens geht.

Wie schaffts du es Gabelkabelschuhe in der Größenordnung 16mm² so 
schnell kaputt zu bekommen? Nimm besser einen normalen und Schraube mit 
einer Mutter fest.

Jetzt die wichtige Frage nicht was an deinem Meßwagen vorhanden ist der 
entscheidende Teil sondern was ist an den verschiedenen Einsatzorten 
vorhanden ?

Mal kurz bei Mennekes Cekon 32A nachgeschlagen und sogar diese sind nur 
bis 6 mm².

von Helge (Gast)


Lesenswert?

Fürn EX-Bereich hatte ich mal Dehn-Erdungsklemmen besorgt, ungefähr was 
man als Masseklemme am guten Schweißgerät hat, aber besser. Spart 
anschrauben, einfach die Riesen-Krokoklemme beißen lassen :-) Wenn dein 
Meßwagen eh andauernd unterwegs ist.

von PE Lover (Gast)


Lesenswert?

lambda schrieb:
> Die Frage wäre auch, wofür du bei dem mobilen Messplatz 16mm²
> Potentialausgleich brauchst wenn da nur die genannten Geräte drauf sind

Gegen 10mm^2 würde auch nichts sprechen, habe aber nun mal 16mm^2 
feinstdrähtig jetzt überall bisher und noch ein paar Hundert Meter auf 
der Trommel drauf. Würde das auch weiterhin verwenden.

lambda schrieb:
> Hängen die Geräte per Schutzkontaktstecker am Netz? Dann hättest du da
> ja auch schon Verbindung zum PE.

Schon, aber die Messeinheiten der Geräte sind galvanisch getrennt bzw. 
ich betreibe sie über Trenntrafos, um Masseschleifen zwischen dem 
PE-Leiter der 230V-Stecker und z.B. der Schirme an den Messleitungen zu 
vermeiden. Sonst funktioniert es teilweise nicht richtig.

Horst Flüssiger Stuhl schrieb:
> Hast du eigentlich eine Erdungsüberwachung?

Die Geräte an den Steckdosen werden über einen FI-Schalter überwacht.

von Bernd (Gast)


Lesenswert?

PE Lover schrieb:
> Hi, ich habe einen mobilen Messgerätewagen mit PC, Oszi ...

Wozu braucht man da eine besondere Erdung? Schukostecker oder blauen CEE 
und gut is. Vielleicht mal erklären worum es sich wirklich handelt.

von PE Lover (Gast)


Lesenswert?

Chris K. schrieb:
> Wieso verschrauben ?
> Ist dein Meßwagen über 10 mA Ableitstrom ?
> Dann muss sowieso PE fest verbunden werden.

Die Messgeräte sicherlich nicht, aber das Messobjekt an den Prüfplätzen 
hat durchaus in den PE-Leitungen Ableitströme bis zu 10A. In den 
Leistungskabeln an den Maschinen fließen teilweise bis zu 5000A, da 
kommt es alleine schon, wenn Kabel etwas länger parallel nebeneinander 
liegen, schon zu Einkopplungen in Schirmen.

Die Messgeärte auf dem Messwagen werden an eine 230V-Steckdose 
angeschlossen, die natürlich an einem FI-Schalter hängen. Es kommen aber 
bis zu 20 Messleitungen zum Messwagen, die mit dem Prüfplatz verbunden 
werden und alle Kabel sind beidseitig geschirmt. Ich halte die 16mm^2 
durchaus für sinnvoll.

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Warum kommt es hier eigentlich immer zu dümmlichen Nachfragen, die gar 
keinen Bezug zur eigentlichen Frage haben?
Er hat nach einem Stecker gefragt. Warum stellt ihr den Querschnitt des 
PE in Frage?

von PE Lover (Gast)


Lesenswert?

Danke für den Tipp von den Stäubli-Steckern. Ich habe dort noch geschaut 
und dieses tolle Produkt gefunden:

https://www.staubli.com/global/de/electrical-connectors/produkte/einpolige-industrie-steckverbinder/steckverbinder-fur-plug-systeme/gabelstecker.html

Das scheint für mich sehr geeignet zu sein, vor allem gibt es noch einen 
guten Kontakt zur Kupferschiene und es werden 1000 Steckzycklen 
garantiert. Davon werde ich mir ein Exemplar zu Testzwecken anschaffen.

Vielen Dank für Eure Tipps und Hilfe.

von Einer (Gast)


Lesenswert?

Möglicherweise wäre CONNEX cPOT 
https://www.connex.de/strom/cpot-erdungssystem.html eine Alternative für 
dich.

von 7075 (Gast)


Lesenswert?

Harting Han GND

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.