Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Grobschemabeschreibung inkl. Zuleitung


von Philipp2001 (Gast)


Lesenswert?

Hallo, für eine Schulaufgabe habe ich einen Elektroplan konstruiert. Das 
hat ja noch alles Gut funktioniert also Lampen eingezeichnet usw.

Nun noch der Punkt "Grobschemabeschreibung inkl. Zuleitung". Wie würdet 
ihr das machen. Ist das so gemeint.

*
Für die Zuleitung wird ein NYM-J 5x10 Kabel verwendet. Im Hauptverteiler 
wird aus dem TN-C Netz ein TN-S Netz und wird mittels einem LS mit 40 
Ampere abgesichert. **

Bin ich da auf dem richtigen Weg?

Vielen Dank im Voraus

von Helge (Gast)


Lesenswert?

40A geht fürn 5G10, wenns nit zu lang ist.

von someone (Gast)


Lesenswert?

Helge schrieb:
> 40A geht fürn 5G10, wenns nit zu lang ist.

Jein. Haengt u.a. von der Verlegeart ab. Bei drei belasteten Adern und 
B2 sollten es z.B. 35A sein.