Hallo! Ein "Störsignal" während den Phasen im Brückengleichrichter? Wieso kommt so etwas zustande? Im Anhang ist ein Bild (Graph) zusehen, und es sind "Störsignale" vorhanden. Kann mir jemand erklären weshalb so etwas passiert? Danke! MfG
Ich sehe da keine Störsignale, nur ein undeutlich gezeichnetes Bild, in das man alles und nichts Interpretieren kann.
Wie schon gesagt sind die "Störsignale" zwischen den Phasen...
Es ist zwar zu verstehen, was du meinst. Aber ohne nähere Information kann über die Ursachen nichts gesagt werden. Das Signal entspricht nicht dem Ausgangssignal eines Brückengleichrichters. Zeige die Schaltung und die Punkte wo das Oszi angeschlossen war. Möglicherweise wurde ein Teil kurz geschlossen.
Anonym schrieb: > Kann mir jemand erklären weshalb so etwas > passiert? Das wird der Sperrverzug der Dioden sein. Wenn die Spannung an der Sperrschicht die Polarität wechselt, sind doch noch etliche Ladungsträger in der Sperrschicht gespeichert, die für einen erhöhten Sperrstrom sorgen, der dann plötzlich abreisst. Duch diese jähe Stromänderung kommt es an der Streuinduktivität des Trafos oder anderen Induktivitäten zu Spannungsspitzen.
Anonym schrieb: > Wie schon gesagt sind die "Störsignale" zwischen den Phasen... Zumindest die Achsen des Plots sollten beschriftet sein.
Das sieht aber nicht nach Brückegleichrichtung aus. Da fehlt doch die 2. Halbwelle. Diode kaputt??
Peter O. schrieb: > Das sieht aber nicht nach Brückegleichrichtung aus. Da fehlt doch die 2. > Halbwelle. Auch bei einem mit Siebkondensator belasteten Brückengleichrichter kann die Ausgangsspannung so ähnlich aussehen.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.