Forum: Haus & Smart Home Gastherme: Heizung funktioniert bei abgestelltem Wasser?


von Werner B. (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

wird bei einer Gas-Etagenheizung die Heizung weiterlaufen, wenn das 
Wasser abdreht wird?

Die Heizung selber hat einen eigenen Wasserkreislauf und benötigt kein 
Wasser. Eine Gas-Etagenheizung (also die Therme) heizt aber auch das 
Brauchwasser. Was wird sein, wenn das weg ist (also kein Wasserdruck)?

Könnte mir vorstellen, dass eine Therme den Wasserdruck überwacht. Kein 
Wasserdruck bedeutet, die Therme geht auf Störung. Und das bedeutet, 
keine Heizung.

Kennt sich wer aus?

Werner

von Mani W. (e-doc)


Lesenswert?

Der Heizungskreislauf ist ein geschlossenes System, welches unabhängig
vom Warmwasser für die Dusche arbeitet, das geschlossene System hat
normalerweise ca. 1,5 bar...

Ein Wegfall der normalen Wasserzuleitung kann daher keine Auswirkung
auf die Heizung haben...

von Andre (Gast)


Lesenswert?

Habe hier ein gutes Schema gefunden: 
https://www.sbz-monteur.de/erklaer-mal/erklaer-mal-wie-funktioniert-ein-gas-brennwert-kombi-geraet

Wenn man sich das so anschaut, sollte es für die Therme also tatsächlich 
egal sein. Der Heizkreis bzw. der wichtigste Wärmetauscher über dem 
Brenner hat immer Wasser.

Ohne Wasserdruck vom Hausanschluss bekommst du dann auch keinen 
Durchfluss hin, um eine Warmwasser Anforderung auszulösen.

Es kann natürlich sein, dass deine Anlage aus irgend einem Grund dennoch 
den Wasserdruck überwacht. Aber eine zwingende Notwendigkeit dazu sehe 
ich in dem Schema jetzt irgendwie nicht. Das könntest du einfach mal 
ausprobieren, Hauptleitung abstellen und Hahn auf.

von Dirk L. (garagenwirt)


Lesenswert?

Gute Frage, eine Bekannte möchte ihr Wochenendhaus übern Winter 
Frostsicher machen und deshalb die Heizung trocken legen.
Jetzt kam sie mit der Frage zu mir ob sie denn trotz leerem Heizkreis im 
nächsten Frühjahr die Brauchwasserfunktion nutzen kann?

von A. S. (Gast)


Lesenswert?

Dirk L. schrieb:
> Jetzt kam sie mit der Frage zu mir ob sie denn trotz leerem Heizkreis im
> nächsten Frühjahr die Brauchwasserfunktion nutzen kann?

Dazu muss Wasser in der Heizung selber verbleiben. Ist der Raum 
frostsicher? Falls ja, evt Ventile anbringen um den inneren Kreis (in 
der Therme) vom äußeren (Heizkörper, Leitungen) zu trennen.

von Käferlein (Gast)


Lesenswert?

Werner B. schrieb:
> wird bei einer Gas-Etagenheizung die Heizung weiterlaufen, wenn das
> Wasser abdreht wird?

Bei meiner Therme geht die Heizung aus, wenn das Wasser aufgedreht wird.

von Jens M. (schuchkleisser)


Lesenswert?

Dirk L. schrieb:
> Jetzt kam sie mit der Frage zu mir ob sie denn trotz leerem Heizkreis im
> nächsten Frühjahr die Brauchwasserfunktion nutzen kann?

Dazu muss man sich genau den Hydraulikplan ankucken.
Meine hat ein Umschaltventil und verbiegt den Heizkreisvorlauf in den 
Wärmetauscher für das WW, ohne Druck geht da auch nix.
Heizung trockenlegen ist eine ganz doofe Idee, weil dann gar nichts mehr 
geht.
Und man muss echt aufpassen, das nicht irgendeine Automatik den 
trockenen Wasserspeicher heizen will weil "oha, unter 6 Grad!!eins!elf!"

Nebenbei: den ganzen Schmonzes mit nachfüllen, Luft ablassen, andauernd 
wieder das gluckern beseitigen tagelang, und die extreme Korrosion durch 
das jetzt wieder gashaltige Wasser, das wäre mir zuviel Arbeit und 
Risiko.
Nachtabsenkung auf den kleinsten Wert, Kessel auf "dauerhaft 
Absenkbetrieb" oder falls vorhanden "Frostschutz" ist das Mittel der 
Wahl. Ja, kostet minimal Gas (oder welchen Brennstoff man immer da 
benutzt), schützt aber die Installation vor Gammel und Schäden, und auch 
das Haus mag es lieber, wenn kein Eis auf den Wänden steht.
Ein unbewohntes Haus sollte eh mindestens einmal die Woche besucht und 
belüftet werden, weil auch die Versicherung sonst gern mal nen 
Rückzieher macht. Da kann man dann auch Holz nachlegen.

von Werner B. (Gast)


Lesenswert?

Andre schrieb:
> Der Heizkreis bzw. der wichtigste Wärmetauscher über dem
> Brenner hat immer Wasser.

Unsere Therme hat genau einen Brenner und einen Wärmetauscher. der 
Wärmetauscher beinhaltet zwei Heizkreisläufe.

> Ohne Wasserdruck vom Hausanschluss bekommst du dann auch keinen
> Durchfluss hin, um eine Warmwasser Anforderung auszulösen.

Stimmt. Allerdings könnte jemand das Wasser aus den Leitungen ablassen, 
dann wäre ein Teil des Wärmetauschers ohne Wasser, mit fatalen Folgen 
beim Brennerstart. Dem könnte man mit einer Überwachung des Wasserdrucks 
vorbeugen. Denn kein Druck, kein Wasser.

Beim Heizkreislauf übrigens ähnlich: Zu wenig Druck, Therme geht auf 
Störung, also keine Heizung.

von Werner B. (Gast)


Lesenswert?

Mani W. schrieb:
> Ein Wegfall der normalen Wasserzuleitung kann daher keine Auswirkung
> auf die Heizung haben...

Dein Wort in Gottes Ohr. Habe demnächst den Heizungsbauer zur Wartung 
hier, der darf das dann mal in der Praxis testen.

von michael_ (Gast)


Lesenswert?

Natürlich mußt du erst mal sagen, ob Warmwasser über Boiler oder als 
Durchlauferhitzer gemacht wird.

Als Durchlauferhitzer springt es nicht an, wenn kein Wasser fliesst.

von Alexander (alecxs)


Lesenswert?

Könnte man nicht den Heizkreislauf mit Glysantin anmischen?

von michael_ (Gast)


Lesenswert?

Natürlich geht das.
In normalen Zeiten ohne Krieg und Stromausfall ist das kein Problem.
Hatten wir hier ja eigentlich.

von Frosty (Gast)


Lesenswert?

Frostschutzmittel verringern die Wärmekapazität des Wassers. Bei 
Glysantin kann sie je nach Mischungsverhältnis bis auf 2,4kJ/(kg K) 
zurückgehen (reines Wasser hat 4,19kJ/(kg K). Wenn die Anlage knapp 
ausgelegt ist, kommt dann möglicherweise nicht mehr genug Wärme an den 
Heizkörpern an; auch könnte ein knapp bemessener Wärmetauscher der 
Gastherme überhitzen. Also: Einzelfallbetrachtung erforderlich.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.