Ich habe 16A Drehstromsicherungen. Wie verwende ich diese Information, um den richtigen Durchlauferhitzer auszuwählen?
Für Küche o. ä. sind 11 kW sicher ok, zum Duschen wird es eher knapp. Zitat: Ist im Badezimmer ein gewöhnliches 21 kW Gerät vorhanden, kann damit 10 °C kaltes Leitungswasser auf eine Duschtemperatur von 39 °C erhitzt werden – bei einer Durchflussmenge von 10,1 Liter pro Minute. (Quelle: https://durchlauferhitzer-ratgeber.de/durchlauferhitzer-stromverbrauch/) --> ca. 5,2 Liter pro Minute bei 11 kW
Smart U. schrieb: > Ich habe 16A Drehstromsicherungen. Wie verwende ich diese Information, > um den richtigen Durchlauferhitzer auszuwählen? Also Du hast einen DLE den Du ersetzen willst? Dann höchstwahrscheinlich 11kW. Wenn da vorher ein deutlich kleinerer war, könnte es Gründe dafür geben. Oder willst du irgendwo einen neu setzen? Dann gilt das nicht so pauschal.
Günter H. schrieb: > Für Küche o. ä. sind 11 kW sicher ok, zum Duschen wird es eher knapp. Welche Alternativen siehst du, wenn 16A Sicherungen vorhanden sind und geduscht werden soll?
Smart U. schrieb: > Welche Alternativen siehst du, wenn 16A Sicherungen vorhanden sind und > geduscht werden soll? Nen 100 Liter Boiler.
ACDC schrieb: > Smart U. schrieb: >> Welche Alternativen siehst du, wenn 16A Sicherungen vorhanden sind und >> geduscht werden soll? > > Nen 100 Liter Boiler. Nö, da reicht ein Duschwärmetauscher. Gibt es auch zum Einlegen in die Duschtasse und kann (!) die benötigte Leistung halbieren.
Smart U. schrieb: > Welche Alternativen siehst du, wenn 16A Sicherungen vorhanden sind und > geduscht werden soll? Mir ging es darum deutlich zu machen, welche Menge Wasser pro Minute mit 11 kW auf "Duschtemperatur" erwärmt werden kann. Ein Puffer (=Boiler) wurde schon erwähnt - da ist wieder der Platzbedarf zu klären.
Also mein 27kW DLE zieht bei der normalen Handbrause ~6kW ... bei Regendusche 12kW, die 27 gehen nur beim Wanne füllen durch. Im Übrigen hängt der bei mir im Dreieck, also 3x400V (6mm² 32A LS)
Weingut P. schrieb: > Im Übrigen hängt der bei mir im Dreieck, also 3x400V Ändert nichts an der verfügbaren Leistung.
Manfred schrieb: > Weingut P. schrieb: >> Im Übrigen hängt der bei mir im Dreieck, also 3x400V > > Ändert nichts an der verfügbaren Leistung. Ich fürchte das ist nur wenigen klar. Und von den Wenigen schieben viele die "Magie" in den "Verkettungsfaktor" und "wissen" das nur.
Smart U. schrieb: > Ich habe 16A Drehstromsicherungen. .... 3 x 16 x 230 Geben denn deine Leitungen eine größere Absicherung her, d.h. könntest du die Sicherungen tauschen (lassen) ? 2.5 qmm -> 25A -> 18KW (grenzwertige Kombination) 4.0 qmm -> 32A -> 21KW
DIN Sicherungen lösen erst bei 1,5 fachen Nennstrom aus 3x24x230=16,5kW
Franz schrieb: > DIN Sicherungen lösen erst bei 1,5 fachen Nennstrom aus > 3x24x230=16,5kW Sind DIN-Sicherungen die großen, weißen, flachen Viereckigen, wo die Amperzahl im Namen steckt? DIN A 4 für 4 Ampere DIN A 3 für 3 Ampere usw.?
Das ist so einfach nicht. Es sind der vorhandene Leitungsquerschnitt (Wahrscheinlich 1,5 mm²) zu berücksichtigen, die Leitungslänge, die Anzahl der vorhandenen LS in der UV etc. Einen DLE von mehr als 7,5 KW wirst Du daran kaum betriebssicher! betreiben können. Für Geräte von 11 KW wird z.B. bei Stiebel Eltron (https://www.stiebel-eltron.de/de/home/produkte-loesungen/warmwasser/durchlauferhitzer/komfort-durchlauferhitzer/dhb-e-lcd/dhb-e-11-13-lcd.html) schon eine 20 A Absicherung gefordert. Kleinere Geräte arbeiten dann oft auf 2 Phasen, dann kannst Du die Last halt nicht 3-Phasig verteilen. Wofür soll das Ding denn sein, das ist doch die relevantere Frage, oder?
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.