Forum: Haus & Smart Home Welcher Durchlauferhitzer bei 16A Sicherungen?


von Smart U. (Firma: Kein smartes Heim) (smartunplugged)


Lesenswert?

Ich habe 16A Drehstromsicherungen. Wie verwende ich diese Information, 
um den richtigen Durchlauferhitzer auszuwählen?

von Max M. (jens2001)


Lesenswert?

3 x 16A x 230V = 11kW

von Günter H. (gnter_h534)


Lesenswert?

Für Küche o. ä. sind 11 kW sicher ok, zum Duschen wird es eher knapp.

Zitat: Ist im Badezimmer ein gewöhnliches 21 kW Gerät vorhanden, kann 
damit 10 °C kaltes Leitungswasser auf eine Duschtemperatur von 39 °C 
erhitzt werden – bei einer Durchflussmenge von 10,1 Liter pro Minute.
(Quelle: 
https://durchlauferhitzer-ratgeber.de/durchlauferhitzer-stromverbrauch/)

--> ca. 5,2 Liter pro Minute bei 11 kW

von A. S. (Gast)


Lesenswert?

Smart U. schrieb:
> Ich habe 16A Drehstromsicherungen. Wie verwende ich diese Information,
> um den richtigen Durchlauferhitzer auszuwählen?

Also Du hast einen DLE den Du ersetzen willst? Dann höchstwahrscheinlich 
11kW. Wenn da vorher ein deutlich kleinerer war, könnte es Gründe dafür 
geben.

Oder willst du irgendwo einen neu setzen? Dann gilt das nicht so 
pauschal.

von Smart U. (Firma: Kein smartes Heim) (smartunplugged)


Lesenswert?

Günter H. schrieb:
> Für Küche o. ä. sind 11 kW sicher ok, zum Duschen wird es eher knapp.

Welche Alternativen siehst du, wenn 16A Sicherungen vorhanden sind und 
geduscht werden soll?

von Smart U. (Firma: Kein smartes Heim) (smartunplugged)


Lesenswert?

Max M. schrieb:
> 3 x 16A x 230V = 11kW

Da sollte ein Puffer dazwischen sein.

von ACDC (Gast)


Lesenswert?

Smart U. schrieb:
> Welche Alternativen siehst du, wenn 16A Sicherungen vorhanden sind und
> geduscht werden soll?

Nen 100 Liter Boiler.

von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

ACDC schrieb:
> Smart U. schrieb:
>> Welche Alternativen siehst du, wenn 16A Sicherungen vorhanden sind und
>> geduscht werden soll?
>
> Nen 100 Liter Boiler.

Nö, da reicht ein Duschwärmetauscher. Gibt es auch zum Einlegen in die 
Duschtasse und kann (!) die benötigte Leistung halbieren.

von Günter H. (gnter_h534)


Lesenswert?

Smart U. schrieb:
> Welche Alternativen siehst du, wenn 16A Sicherungen vorhanden sind und
> geduscht werden soll?

Mir ging es darum deutlich zu machen, welche Menge Wasser pro Minute mit 
11 kW auf "Duschtemperatur" erwärmt werden kann. Ein Puffer (=Boiler) 
wurde schon erwähnt - da ist wieder der Platzbedarf zu klären.

von Käferlein (Gast)


Lesenswert?

Günter H. schrieb:
> --> ca. 5,2 Liter pro Minute bei 11 kW

genügt für einen Sparduschkopf.

von Weingut P. (weinbauer)


Lesenswert?

Also mein 27kW DLE zieht bei der normalen Handbrause ~6kW ... bei 
Regendusche 12kW, die 27 gehen nur beim Wanne füllen durch.
Im Übrigen hängt der bei mir im Dreieck, also 3x400V (6mm² 32A LS)

von Manfred (Gast)


Lesenswert?

Weingut P. schrieb:
> Im Übrigen hängt der bei mir im Dreieck, also 3x400V

Ändert nichts an der verfügbaren Leistung.

von A. S. (Gast)


Lesenswert?

Manfred schrieb:
> Weingut P. schrieb:
>> Im Übrigen hängt der bei mir im Dreieck, also 3x400V
>
> Ändert nichts an der verfügbaren Leistung.

Ich fürchte das ist nur wenigen klar. Und von den Wenigen schieben viele 
die "Magie" in den "Verkettungsfaktor" und "wissen" das nur.

von Wegstaben V. (wegstabenverbuchsler)


Lesenswert?

Smart U. schrieb:
> Ich habe 16A Drehstromsicherungen.
.... 3 x 16 x 230

Geben denn deine Leitungen eine größere Absicherung her, d.h. könntest 
du die Sicherungen tauschen (lassen) ?

2.5 qmm -> 25A -> 18KW   (grenzwertige Kombination)
4.0 qmm -> 32A -> 21KW

von Franz (Gast)


Lesenswert?

DIN Sicherungen lösen erst bei 1,5 fachen Nennstrom aus 3x24x230=16,5kW

von H. H. (Gast)


Lesenswert?

Franz schrieb:
> DIN Sicherungen lösen erst bei 1,5 fachen Nennstrom aus
> 3x24x230=16,5kW

Unsinn!

von Thomas M. (elo-ocho)


Lesenswert?

Franz schrieb:
> DIN Sicherungen lösen erst bei 1,5 fachen Nennstrom aus
> 3x24x230=16,5kW

Sind DIN-Sicherungen die großen, weißen, flachen Viereckigen, wo die 
Amperzahl im Namen steckt?

DIN A 4 für 4 Ampere
DIN A 3 für 3 Ampere

usw.?

von Thomas M. (elo-ocho)


Lesenswert?

Das ist so einfach nicht.

Es sind der vorhandene Leitungsquerschnitt (Wahrscheinlich 1,5 mm²) zu 
berücksichtigen, die Leitungslänge, die Anzahl der vorhandenen LS in der 
UV etc.

Einen DLE von mehr als 7,5 KW wirst Du daran kaum betriebssicher! 
betreiben können.

Für Geräte von 11 KW wird z.B. bei Stiebel Eltron
 (https://www.stiebel-eltron.de/de/home/produkte-loesungen/warmwasser/durchlauferhitzer/komfort-durchlauferhitzer/dhb-e-lcd/dhb-e-11-13-lcd.html)
 schon eine 20 A Absicherung gefordert.

Kleinere Geräte arbeiten dann oft auf 2 Phasen, dann kannst Du die Last 
halt nicht 3-Phasig verteilen.

Wofür soll das Ding denn sein, das ist doch die relevantere Frage, oder?

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.