Forum: Haus & Smart Home Heizstabansteuerung PV von vorne


von Heinz R. (heijz)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Ich will mit einem Heizstab den Überschuss der PV-Anlage nutzen um 
meinen Warmwasser-Boiler zu erhitzen

Es gibt hier im Forum und anderweitig einige Threads dazu, doch alle-die 
ich gefunden habe

- gehen von Balkonkraftwerken mit geringer Leistung aus
- oder machen irgendwelche Schaltungen mit 3phasigem Anschluss - ich 
will 1phasig bleiben, max 3500W

Vorhanden ist hier aktuell ein Heizstab mit 3 x 2000W
Ich wäre auch bereit den gegen einen mit 3 x 1000W auszutauschen, will 
aber keine hunderte € ausgeben - scheint es kaum zu geben - alles unter 
3000W ist 1phasig?
Wichtig ist ein 5/4" Anschluss

Ansteuerung würde ich gerne über SSR machen, notfalls auch 
konventionelle Relais wenn man unbedingt einen Umschalter benötigt

Anbei eine Skizze
Mit der linken Variante schaffe ich mit 3 SSR 3 Stufen - 666W, 1000W , 
2000W
Ich hätte eigentlich noch gerne was im Bereich von ca. 3000W - so wie 
links im Bild

Ich will da aber jetzt nicht den Mega-Relais- und Kabelverhau

Kennt jemand eine trickreiche Schaltung so was möglichst einfach hin zu 
bekommen?

sorry, kann das erste Bild nicht mehr löschen?

: Bearbeitet durch User
von Tom (Gast)


Lesenswert?

Bei einem herkömmlichen Relais kannst du auch eins mit Umschaltkontakten 
nehmen und N und L schalten. Du musst nur aufpassen, dass es in keinem 
Schaltzustand zu einem Kurzschluß kommt.
z.B. Mit zwei Relais:
L-Heizung-N-Heizung-Heizung-L = 3KW
L-Heizung-N-Heizung-Heizung-N = 2KW
L-Heizung-L-Heizung-Heizung-N = 1KW
Mit einem dritten Relais kannst du auch eine Diode in Reihe schalten und 
diese bei bedarf überbrücken. Wenn die Diode nicht gebrückt ist, dann 
halbiert sich die Leistung, also nochmal 1.5kw, 1kW (bringt nichts), 
0.5kW.

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> irgendwelche Schaltungen mit 3phasigem Anschluss - ich will 1phasig
> bleiben, max 3500W
>
> Vorhanden ist hier aktuell ein Heizstab mit 3 x 2000W

mit 3 Relais davon mindestens 1 mit Umschaltkontakt (5 Stellungen 
zusammen, 0,660,1000,2000,3000W) geht das doch sehr einfach.

Jede Heizung benötigt immer unbedingt eine Thermosicherung als 
Trockenlaufschutz.

SSR werden im Fehlerfall leitend und sollten nicht die einzige 
Abschaltmöglichkeit sein, immer mindestens 1 echter Kontakt der trennt 
dazu.

Aber insgesamt ist diese stufenweise Schalterei doch grober Unsinn. 
Phasenanschnitt ist bei den Leistungen nicht erlaubt, aber ein 
Sinusdimmer wäre doch stufenlos regelbar.

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Michael B. schrieb:
> SSR werden im Fehlerfall leitend und sollten nicht die einzige
> Abschaltmöglichkeit sein, immer mindestens 1 echter Kontakt der trennt
> dazu.

es kommt auf alle Fälle ein zusätzlicher mechanischer Thermostat hin
Vermutlich als letzte Instanz noch was das notfalls den FI wirft

Michael B. schrieb:
> Aber insgesamt ist diese stufenweise Schalterei doch grober Unsinn.
> Phasenanschnitt ist bei den Leistungen nicht erlaubt, aber ein
> Sinusdimmer wäre doch stufenlos regelbar.

gibt es hier was bezahlbares in der Leistungsklasse?

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> gibt es hier was bezahlbares in der Leistungsklasse?

So weit ich weiss verwenden die Leute gerne Motor-FU-Umrichter, weil die 
per 0-10V steuerbar sind, aber welche Modelle mit der nicht-Motor-Last 
eines Heizstabes klar kommen, sprich Überwachungsfeatures abschaltbar 
haben, weiss ich nicht.

von Christian M. (likeme)


Lesenswert?

Meine Stromentsorgung mit Heizstab funktioniert im Sommer wunderbar. Der 
1500W Stab braucht geschätzt 8 Stunden um 300l Wasser von 20 auf 70 Grad 
zu erhöhen, hast du soviel Power einfach so übrig? Den Stab steuere ich 
AC seitig mit Phasenanschnitt analog dem Überschuss an. Mit 16kw/p 
bleiben locker 1500W mal übrig.

: Bearbeitet durch User
von asd (Gast)


Lesenswert?

> Aber insgesamt ist diese stufenweise Schalterei doch grober Unsinn.

Die Schalterei ist einfach und billig. Und gut genug um einen Großteil 
des Solar-Überschusses ins Wasser zu leiten.
Ein Sinusdimmer kostet einen haufen Geld.

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Christian M. schrieb:
> hast du soviel Power einfach so übrig?

es ist etwas komplizierter hier
Die Heizung funktioniert mit Wärmepumpe
Warmwasser im Sommer mit Solarthermie, im Winter aktuell mit Gas
Mit Gas wird nur das obere Drittel des Speichers beheizt

Es ist für PV auch ein Akku vorhanden, aber ich sehe, es gibt viele Tage 
wo mal kurz die Sonne voll da ist, dann wieder weg - das bekomme ich 
nicht so schnell in den Akku

Es gibt aktuell viele Tage wo ich 3-7 kWh einspeise, die würde ich 
lieber in WW stecken

Christian M. schrieb:
> Den Stab steuere ich
> AC seitig mit Phasenanschnitt analog dem Überschuss an

Hatte ich auch schon überlegt, aber in der Leistungsklasse, eigentlich 
ja nicht zulässig?

von Hans (piaggio)


Lesenswert?

Ich kenne eine Anlage da wird eine 3-phasige Heizpatrone für Warmwasser 
von einem Überschssregler gesteuert. Eine Phase per Thyristorsteller 
stufenlos.
Und 2 Phasen jeweils ein/aus.
Auch zwei Klimageräte f. Heizen oder Kühlen werden bei Überschuss 
angesteuert.
Funktioniert perfekt - aber ist nicht billig. ("Voltoplus 
Überschussregler")

von Christian M. (likeme)


Lesenswert?

asd schrieb:
> Ein Sinusdimmer kostet einen haufen Geld.

30 Euro, ich muss mal bei mir guggen was das für ein Hersteller das war, 
0-10V Ansteuerung mit 16A Dauerstrom. So ein fertiges Modul das man auf 
einen Kühlkörper schrauben muss.

.....#


https://www.pohltechnik.com/de/scr-thyristorsteller/thyristorsteller-1-x-phasenanschnitt-230v-0-10v-dc-40-a

: Bearbeitet durch User
von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Christian M. schrieb:
> asd schrieb:
>> Ein Sinusdimmer kostet einen haufen Geld.
>
> 30 Euro,

Gerade das ist KEIN Sinusdimmer sondern ein für diesen Zweck 
unzulässiger Phasenanschnittdimmer, steht ja wohl auch gross dabei.

von Christian M. (likeme)


Lesenswert?

> Gerade das ist KEIN Sinusdimmer sondern ein für diesen Zweck
> unzulässiger Phasenanschnittdimmer, steht ja wohl auch gross dabei.

Hä? Braucht dein Heizstab einen Sinus?

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Christian M. schrieb:
> Braucht dein Heizstab einen Sinus?

Nein, aber der Stromversorger will ein sauberes Netz, sonst hat er keine 
Lust mehr mich an seinem Netz zu lassen, und da gibt es klare Virgaben.

Aber welchem Christian erzählen wir das, du fährst so schnell du willst 
so betrunken du willst und parkt auf welchem Radweg du willst um gegen 
welchen Baum du willst zu pinkeln, was interessieren dich schon 
Vorschriften zum harmonischen Zusammenleben, du siehst erst mal dich und 
dann ganz lange gar nichts.

von ul5255 (Gast)


Lesenswert?

dieser Regler hier gibt es mit Schwingungspaket Steuerung fuer ca. 10EUR 
Aufpreis (Bonus-Punkte, wenn man vor dem Regler noch einen Netzfilter 
haengt): https://www.chiemtronic.de/produkte/t-drive-1ph-compact-maxi/

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

ul5255 schrieb:
> dieser Regler hier gibt es mit Schwingungspaket Steuerung

Das hilft aber nicht wenn der Stromzähler ordentlich zählen soll, denn 
fur den ist Schwingungspaket so langsam dass er dann ständig zwischen 
(zu bezahlendem) Verbrauch und (unentgeltlicher) Einspeisung wechselt.

Muss man eigentlich die Grundlagen der PV hier jedem Forumsmitglied 
einzeln erklären ?

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

ul5255 schrieb:
> dieser Regler hier gibt es mit Schwingungspaket Steuerung fuer ca. 10EUR
> Aufpreis

Schwingungspaketsteuerung direkt per SSR hatte ich auch schon überlegt
Aber wenn man hier im zulässigen Bereich bleibt, dafür saldiert der 
Stromzähler wohl nicht lange genug...

von Heinz R. (heijz)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Danke für die vielen Antworten - denke es wird auf die Schaltung wie im 
Bild raus laufen

Ich will das Ganze mit eh schon herumliegenden Teilen machen

Das SSR will ich haben um im Nulldurchgang zu schalten
Bei Laständerung auch gerne erst mal über SSR aus, die beiden Relais 
passend umgeschaltet, SSR wieder an

Ich habe folgendes Relais hier rum liegen:

https://www.voelkner.de/products/154742/Crydom-Halbleiterrelais-CKRD2420-20A-Schaltspannung-max.-280-V-AC-Nullspannungsschaltend-1St..html?

Weiter oben wurde ja der Vorschlag gemacht zur weiteren 
Leistungsreduzierung eine Diode einzusetzen

Wenn ich so ein SSR jetzt mit PWM ansteuere - 100 Hz - 50% - das müsste 
doch genau passen um jede 2. Halbwelle durchzulassen, auch 500W zu 
haben?

So wie ich es verstehe schaltet dieses SSR - sofern während dem 
Nulldurchgang der Eingang aktiv ist - für genau eine Halbwelle an?

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> Weiter oben wurde ja der Vorschlag gemacht zur weiteren
> Leistungsreduzierung eine Diode einzusetzen

Hier gibt es immer Trolle mit den blödesten Vorschlägen, die feixen wenn 
jemand auf ihren Unsinn reinfällt.

GUTE SSR enthalten eine Schaltung um immer Vollwellen durchzulassen 
damit kein Gleichanteil entsteht.

: Bearbeitet durch User
von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

so Unsinnig finde ich das jetzt zugegeben gar nicht
klar, es wiederspricht der TAB, aber früher gab es auch Zwischenstecker 
für Bohrmaschinen usw mit einer Diode drin?

Was gibt es denn für SSR die eine Vollwelle durchlassen?  kenne 
zugegeben nur welche für Halbwellen?

von Niemand (Gast)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> so Unsinnig finde ich das jetzt zugegeben gar nicht

Michael B. schrieb:
> Hier gibt es immer Trolle mit den blödesten Vorschlägen, die feixen wenn
> jemand auf ihren Unsinn reinfällt.

Mal sehen wenn das nächste Problem bei ihm im HausStromNetz kommt, u. 
wir ihm dann erklären sollen wo das herrührt.

Heinz R. schrieb:
> klar, es wiederspricht der TAB, aber früher gab es auch Zwischenstecker
> für Bohrmaschinen usw mit einer Diode drin?

Man oh man, was hier für Trolle dabei sind, nur gut dass man hier selber 
nicht seine Zweit verschwendet hat
Eine Bohrmaschine (temp. kurze Nutzung) mit paar 100 Watt mit einer 
Heiz-Stab-Kombi von 3 kW längerer DauerLast vergleichen.

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Niemand schrieb:
> Eine Bohrmaschine (temp. kurze Nutzung) mit paar 100 Watt mit einer
> Heiz-Stab-Kombi von 3 kW längerer DauerLast vergleichen.

wer redet von 3000W per Halbwelle?

von Thomas R. (thomasr)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> so Unsinnig finde ich das jetzt zugegeben gar nicht
> klar, es wiederspricht der TAB, aber früher gab es auch Zwischenstecker
> für Bohrmaschinen usw mit einer Diode drin?
>
Und noch früher hat man den Strom für die Bohrmaschine per Adapter aus 
der E27 Fassung gezogen.
Die Welt dreht sich weiter und Vorschriften ändern sich. Die 
ALLERMEISTEN haben sogar einen Sinn und sollten beachtet werden.

von Niemand (Gast)


Lesenswert?

Heinz R. schrieb:
> Was gibt es denn für SSR die eine Vollwelle durchlassen?  kenne
> zugegeben nur welche für Halbwellen?

Was meinst du den wofür das R bei SSR am Ende steht? Vllt. für Relais?
Also solche Vorstellungen .. u. dann noch sowas > YYY

Heinz R. schrieb:
> wer redet von 3000W per Halbwelle?

Michael B. schrieb:
> Heinz R. schrieb:
>> Weiter oben wurde ja der Vorschlag gemacht zur weiteren
>> Leistungsreduzierung eine Diode einzusetzen
>
> Hier gibt es immer Trolle mit den blödesten Vorschlägen, die feixen wenn
> jemand auf ihren Unsinn reinfällt.

Heinz R. schrieb:
> so Unsinnig finde ich das jetzt zugegeben gar nicht
> klar, es wiederspricht der TAB, aber früher gab es auch Zwischenstecker
> für Bohrmaschinen usw mit einer Diode drin?

Vllt. mal mit klarem Kopf schreiben, oder sich klar werden was man 
schreibt?

von Heinz R. (heijz)


Lesenswert?

Niemand schrieb:
> Was meinst du den wofür das R bei SSR am Ende steht? Vllt. für Relais?
> Also solche Vorstellungen .. u. dann noch sowas > YYY

unglaublich...

Niemand schrieb:
> Vllt. mal mit klarem Kopf schreiben, oder sich klar werden was man
> schreibt?

noch unglaublicher....

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.