Anschlüsse 1x 400V (7,6A) / 2x 230V (13A) / 1x 12V DC (8,3A) Dauerleistung 3000 W bei 230V | 4200 W bei 400V Ich versteh das nicht ganz. Ist das einfach ein 3-phasen dings oder sind da 220V und 400V wicklungen, oder eine 400V wicklung mit 240V anzapfung? Wie kann ich sowas nachmessen? Kann ich den auf 240V 4200W umbauen? Btw das steht "silent" drauf aber drin ist "ultranoisy".
:
Bearbeitet durch User
Es wird eine 3-phasige Maschine sein mit eben 2x 1-phasig und 1x
3-phasig rausgeführt.
> Kann ich den auf 240V 4200W umbauen?
Unwahrscheinlich
Uwe schrieb: > Anschlüsse 1x 400V (7,6A) / 2x 230V (13A) / 1x 12V DC (8,3A) > Dauerleistung 3000 W bei 230V | 4200 W bei 400V Uwe schrieb: > sind da 220V und 400V wicklungen, Da passt in deiner Beschreibung etwas nicht! 230 V vs 220 V!
Oftmals haben diese Generatoren eine Verstärkte Wicklung für die 230V. Die beiden anderen Außenleiter sind schwächer ausgelegt. Gruß Udo
damit und schön gleichmäßig belasten?! =) Feuer frei! Ps Hoffe du willst die 4,2kW sonst nicht über eine Schuko jagen!
Neene, da ist ein Schalter drauf, oben rechts neben den Überlastsicherungen für Drehstrom. Da kann man wählen zwischen 230/OFF/400 Volt. Zudem ist da ein AVR verbaut. 20% Schieflast ist maximal erlaubt.
Dante schrieb: > Feuer frei! Der 400V stecker ist bestellt. 5.95 beim hornbach. Dazu noch 42 mal 240V stecker für 1.05 das teil. Weil ab 50.- ist das portofrei und solche braucht man immer. Andere onlinehändler wollen 9.95 für EIN solches teil. Chris schrieb: > Neene, da ist ein Schalter drauf, oben rechts neben den > Überlastsicherungen für Drehstrom. Wie sieht wohl das schaltbild der konstruktion aus?
:
Bearbeitet durch User
Chris schrieb: > Neene, da ist ein Schalter drauf, oben rechts neben den > Überlastsicherungen für Drehstrom. > Da kann man wählen zwischen 230/OFF/400 Volt. Zudem ist da ein AVR > verbaut. > 20% Schieflast ist maximal erlaubt. Gibts 400V/230v spartrafos 5kva? Warscheinlich irrsinnig teuer...
Beitrag #7313951 wurde vom Autor gelöscht.
Die Frage ist doch auf welche Phase er regelt? Es soll Moppel geben, die zwar zwei oder drei Phasen herausgeführt als 230Volt anbieten, jedoch nur auf einer Phase die Regelung betreiben. Das kann bei stark ungleichen Lasten zu einer Spannungserhöhung auf der jeweils niedrig belasteten Phase führen und die dort angeschlossenen Geräte killen. Bei diesem Gerät VERMUTE ich, daß er auf der dritten, nicht herausgeführten Phase regelt und damit im Durchschnitt besser (über die verbundenen Wicklungen im Generator) Und AVR heißt hier nur werbewirksam: "Automatic Voltage Regulation". Das ist ja wohl selbstverständlich oder möchte der Nutzer gern händisch die Spannung nachregeln??
:
Bearbeitet durch User
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.