Hallo, ich habe hier einen SB2100TL mit Fehlercode Di Mess. Laut Recherche konnte es das Differenzstrommodul sein. Von einem anderen 2100er ein Modul testweise eingebaut ergab die selbe Fehlermeldung. Hat jemand einen Tipp für mich oder mal den selben Fehler gehabt? VG
:
Bearbeitet durch User
Frank G. schrieb: > jemand einen Tipp für mich Und was bedeutet der Fehlercode: Di Mess ? Und: wenn das gleiche Modul dieselbe Fehlermeldung ergibt, warum soll dann das eine defekt sein und das andere nicht?
Ja, ob das andere Modul funktioniert weiß ich auch nicht. Der WR aus dem es stammt, ist ein Pin von einem Stecker abgebrannt. Wenn der Ersatz kommt kann ich ihn überprüfen und weiß dann genau ob das Modul in Ordnung ist. Kann es sein wenn der Fehler öfters aufgetreten ist, der WR in eine Betriebshemmung geht und die Fehlermeldung zurück gesetzt werden muss?
Frank G. schrieb: > Ja, ob das andere Modul funktioniert weiß ich auch nicht. Der WR aus dem > es stammt, ist ein Pin von einem Stecker abgebrannt. Wenn der Ersatz > kommt kann ich ihn überprüfen und weiß dann genau ob das Modul in > Ordnung ist. Kann es sein wenn der Fehler öfters aufgetreten ist, der WR > in eine Betriebshemmung geht und die Fehlermeldung zurück gesetzt werden > muss? Nochmal: Und was bedeutet der Fehlercode: Di Mess ? Ich kenn mich bei WR nicht aus, habe mich aber im Spätherbst wegen der Strompreise für Solarmodule begeistert, da sind bei einigen (400V) WR im Manual sämtliche Fehlercodes aufgelistet. Du mußt zuerst wissen, was das BEDEUTET ! Wenn also ein Pin von einem Stecker abgebrannt ist, dann ist -wahrscheinlich- , daß es der Pin einer Mess leitung war. Du solltest schauen, ob du das reparieren kannst und danach alle Pins durchmessen, ob sie funktionieren, bei Stecker -und- Buchse. Vielleicht behebt sich das Problem dann von selbst. Solange wirst sicher keinen Ersatz brauchen, WEIL : ob es das Modul allein ist, stellt sich erst nach Erhalt raus. Besser bist also mit -gleich- einem neuen WR dran. Dann hast zur Not, falls du diesen reparieren kannst, halt einen in Reserve. Ich weiß schon, TEUER , aber ich lebe mit vielen Ersatzgeräten - und habe es noch nie bereut.
Frank G. schrieb: > Kann es sein wenn der Fehler öfters aufgetreten ist, der WR > in eine Betriebshemmung geht und die Fehlermeldung zurück gesetzt werden > muss? Service Manual SUNNY BOY 1300TL/1600TL/2100TL dI-Mess Deviation in the differential current measurement. If this message is displayed frequently, *permanent operation inhibition will be trig-gered.* Corrective measures: • Contact the SMA Service Line. https://files.sma.de/downloads/SB13-21TL-SG-en-11.pdf
Sorry, UND am Ende dieser Meßleitung muß noch irgendetwas sein, das mglw. auch beschädigt (oder abgebrannt) ist. Weil wenn was durchbrennt, ist meist ein Kurzschluß (oder Überstrom bei WR) die Ursache. Bei mir sind bei der Temperatursteuerung des Boilers wegen eines schadhaften Kabels (Funkenflug) alle beide Klemmenumhüllungen vollständig verdunstet. Und im Relais ist auch noch ein kleines Loch. Und ein Teil des Gehäuses verschmort und verbogen .Funktioniert aber trotzdem weiter - nach Ersatz der Schraubklemme. Sind immerhin €20,-
Merck schrieb: > displayed frequently, *permanent operation inhibition will be > trig-gered.* Heißt im Klartext, wenn der Messfehler behoben ist, funktionierts wieder normal. Oder sollte.
Der abgebrannte Pin am Stecker von der DC Eingangsdrossel ist bei dem 2. Wechselrichter. Da warte ich auf die Ersatzteile. Der 1. Wechselrichter ist optisch unversehrt, zeigt aber nach dem booten den Fehler Di Mess/ 6* gelb blinken. Also warte ich auf die Ersatzteile und hoffe das der erste läuft. Dann schaue ich weiter.
Rudi Ratlos schrieb: > Merck schrieb: >> displayed frequently, *permanent operation inhibition will be >> trig-gered.* > > Heißt im Klartext, wenn der Messfehler behoben ist, funktionierts > wieder normal. Oder sollte. Heisst laut Betriebsanleitung 1.3: Betriebsparameter muss explizit geändert werden, man muss also Bescheid wissen: "Reset Fehler: Setzt einen permanenten Fehler zurück"
Frank G. schrieb: > Dann schaue ich weiter. Ich hab eigentlich angenommen, daß das im laufenden Betrieb bei deiner eigenen Anlage passiert ist und du den WR sofort brauchst. Offenbar reparierst beide aber nur. Da hast sicher noch Einiges zu tun. Weil wenn du die Geräte querprüfst, hast schon auffällig viele Fehler. Aber sofern keine sonstigen Defekte sichtbar sind ... Viel Glück !!
Frank G. schrieb: > Wie kann man den Fehler zurück setzen? Theretisch muß der Fehler sich von selbst beheben. Ich kann mit w2k den Link nicht runterladen. Wenn da steht: daß, wenn eine Unterbrechung zur Differentialmessung häufiger hintereinander (Wackelkontakt) auftritt, der WR abgeschaltet wird. Klarerweise, weil er ja ohne die Messung nicht korrekt arbeiten kann. Kurzfristig macht das nix, weil der Strom ja relativ gleichmäßig fließt. Theoretisch stellt sich das von selbst wieder zurück, sobald die Messung wieder stattfindet. Weil er ja beim Hochfahren und im laufenden Betrieb die Messung -und damit auch die Funktionsfähigkeit des 'Moduls'- abfragen muß. Ansonsten kannst, wie Merck sagt, dich nur an den SMA-Support wenden. Aber ob die dir eine stichhaltige Auskunft geben? Einsenden und Geld verdienen .
Ich weiß ja nicht, wie das aussieht, vielleicht kannst die Funktionsfähigkeit dieses "Moduls" irgendwie simuliert überprüfen ? Wenn es sich um ein MODUL handelt, das mittels Kabel verbunden ist. Ich nehme an, da wird nur der Strom gemessen. Also kannst ja irgendeine Spannung anlegen und schauen was passiert Dann sparst Zeit. Wenn das aber reine Datenleitungen sind, dann wirds kompliziert!?
Frank G. schrieb: > Wie kann man den Fehler zurück setzen? Ich würde das aber so interpretieren, dass nur eine dauerhaft gelb leuchtende LED eine dauerhafte Betriebshemmung bedeutet 9.2 LED-Signale Die LEDs signalisieren den Betriebszustand des Wechselrichters. ... leuchtet Dauerhafte Betriebshemmung Im Display wird die konkrete Fehler- oder Störungsmel-dung angezeigt Gelbe LED blinkt Fehler oder Störung Im Display wird die konkrete Fehler- oder Störungsmel-dung angezeigt https://www.memodo.de/media/pdf/memodo_wechselrichter_sma_betreiebsanleitung_sb_1300_tl_d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.pdf
Es kann ja auch sein, übrigens, daß das NUR deshalb angezeigt wird, WEIL DERZEIT keine Messung stattfindet
Du also den Betrieb einer Solaranlage simulieren mußt .
Wie man "permanente Fehler" zurücksetzt steht hier in der Anleitung 1.3 https://www.manualslib.de/manual/44929/Sma-Sunny-Boy.html? Ob die 3 präsentierten Anleitungen / Service Manuals nicht passen sollten, obwohl der SB2100TL dort innen angeführt ist, das müsstet du erkunden
So, neuer Stecker und Kupplung ist angekommen. Eingebaut, WR 2 läuft wieder. Bis jetzt nur am Netzteil. Für einen Belstungstest an meiner Anlage muss ich warten bis das Wetter wieder schlechter wird. Jetzt kommt zuviel Leistung runter. Das bedeutet das Di-Modul von WR 2 funktioniert. Entweder WR 1 hat ein anderes Problem oder ich muss mich irgendwie auf den WR schalten und schauen ob ich was zurück setzen kann. Habe mir ein Bluetooth Piggy Pack aus der Bucht geholt. Mal sehen wenn es da ist.
Frank G. schrieb: > Das bedeutet das Di-Modul von WR 2 funktioniert. Das heißt also, du mußt den WR nicht vollständig anschließen, damit die Startroutine erfolgreich durchlaufen wird. Da lag ich dann falsch. Einen hast jedenfalls schonmal. Prost !
Ich habe über ein Netzteil 200V auf den Wechselrichter gegeben und dann wieder in die nächste Steckdose eingespeist. Das sind aber nur rund 100W. Deshalb folgt noch der reale Test.
So, Belastungstest heute erfolgreich bestanden. Wenn das Piggyback da, probiere ich mich mal auf den anderen WR drauf zu schalten. Vielleicht kann man den Fehler löschen.
So, heute mittels RS485 Adapter und Piggyback auf den Wechselrichter geschaltet. Installateur Passwort eingegeben und bei Speicherfunktion den Wert "keine Funktion" auf "Reset Fehler" gestellt und abgespeichert. Hat aber leider nichts gebracht. Er bringt immer noch den Fehler dI Mess. Das wiederholt er noch zweimal, dann blinkt nur noch die grüne LED und zeigt Netzüberwachung. Ich muss die Platine nochmal ausbauen und mir alle Elkos mal anschauen.
So, der 2. läuft auch. Beim war ein Relais-Kontakt abgebrannt.
Frank G. schrieb: > So, heute mittels RS485 Adapter und Piggyback auf den Wechselrichter > geschaltet. Braucht man dafür eine Software? Woher? > Installateur Passwort eingegeben Wie kommt man da dran? Ich habe auch noch einen solchen Wechselrichter liegen den ich gerne wiederbeleben möchte. (Verm. Strommessung defekt, typischer Fehler) Uwe
Hallo Uwe, die Software(Sunny Explorer) brauchst du nur um Einstellungen im WR zu machen. Reparier ihn erstmal und schau ob er dann geht.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.