Hallo ich habe mir zu Hause ein kleines Offgrid-Netz aufgebaut: Laderegler, Batterien 24V, Wechselrichter. Ich habe aber nur rund 1kW Solar-fläche, kann also mit dem Strom nicht protzen. Ich speise nicht ein. Im Moment versorge ich mit der Leistung meinen Hobbykeller, einen Gefrierschrank und unsere (Gas-)Heizung. Dabei ist mir in sofern ungewolltes passiert, als ich den Schutzleiter der Heizung mit meinem Offgrid-Netz verbunden habe. Es ist nichts passiert, alles läuft prima, nur ist mir das heute beim Durchmessen meines Netzes aufgefallen. Was sagt ihr dazu: Verbindung wieder öffnen, oder kann ich das so lassen? Der Wechselrichterist 1-phasig und hat selber keinen Schutzleiter, ist also wie ein IT-Netz. Ein IT-Netz kann ja einen Schutzleiter haben, nur dass der nicht mit dem Netz galvanisch verbunden ist. Im Moment steh ich etwas auf der Leitung. Danke und Gruß
Franko P. schrieb: > Dabei ist mir in sofern ungewolltes passiert, > als ich den Schutzleiter der Heizung mit meinem Offgrid-Netz verbunden > habe. Es ist nichts passiert, alles läuft prima, Könntest du das nochmal übersetzen? Du hast einen Wechselrichter und daran angeschlossen deine Heizung und ein paar dinge. Wie hast du das angeschlossen? Meinst du du hast bei deiner Heizung Phase und erde verbunden und nix ist passiert? Was soll auch passieren wenn der Wechselrichter nicht mit Erde verbunden ist und es keinen FI gibt?
Und nur so nochmal. Was du da machst kann durchaus sehr tödlich enden. Auch 230v Vom Wechselrichter mögen dich und andere in deinem Haus Töten. Grade bei der Heizung sollte man nicht auf ordentliche Erdung verzichten und keine komischen Experimente machen. Stell dir nur mal vor auf allen Heizkörpern liegen 230v und dein Kind fasst da an...
Der Schutzleiter deines Inselnetzes muss an den Potentialausgleich deines Hauses angeschlossen weden, also dort wo auch der Schutzleiter vom Rest des Hauses dran hängt.
Nein, da ist ein Drehschalter dazwischen. Sorry, habe ich vrgessen. Beim gefrierschrank gibts ne separate Steckdose, bei der Heizung einen Drehschalter für die N+L. Der Drehschalter hat 3 Position: 1-0-2. Auf einer Position hängt "normal" Netz, bei der anderen der Wechselrichter. Also das ist getrennt. ich wollte aber ursprünglich den Schutzleiter der Heizung nicht mit dem Offgrid-Schutzleiter verbinden, habs dann aber im Eifer doch gemacht... Un die Heizung ist über eine separate feste Verbindung geerdet. Darüber ist jetzt eben das Offgridnetz am Schutzleiter dran.
:
Bearbeitet durch User
Michael B. schrieb: > Der Schutzleiter deines Inselnetzes muss an den Potentialausgleich > deines Hauses angeschlossen weden, also dort wo auch der Schutzleiter > vom Rest des Hauses dran hängt. Ok, ich kenne nur das Generatorthema. Benzingenerator mit IT-Netz, da gibts zwar nen PE, der ist aber nicht mit einer der Phasen/N-Leiter verbunden. Werden mehrere Verbraucher an geschlossen sind dabei Schutzklasse 1-Geräte zwar über den PE miteiender verbnde, aber es gibt in dem Sinne keinen Potentialausgleich oder ne Erdung. Als Personenschutz gibts dann da keinen RCD sondenr nen Iso-Wächter. Den hab ich jetzt aber nicht.
Franko P. schrieb: > 1-Geräte zwar über den PE miteiender verbnde, aber es gibt in dem Sinne > keinen Potentialausgleich oder ne Erdung. Gefährlich, nur mit Iso-Wächter ok. Deine Heizung, vermutlich ein Brenner mit Zündung, möchte übrigens meist einen expliziten N Leiter, kein IT Netz, weil die Hochspannung sonst ein Isolationsproblem bekommt.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.